الموضوع: ياريت رد من من المهندسين

  1. #1
    مشرف سابق لقسم هندسة الحماية الصورة الرمزية abdalsamad
    تاريخ التسجيل
    Jun 2006
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    784

    Exclamation ياريت رد من من المهندسين

    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أريد مساعدة فى معرفةالوقايات الكهربية على المحولات الرئسية ياريت مع رسم وكذلك الوقايات المركبة على جسم المحول
    و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

  2. #2
    عضو رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية رافد الشاوي
    تاريخ التسجيل
    May 2006
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    441

    مشاركة: ياريت رد من من المهندسين

    [frame="2 80"]بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    ان الحماية الرئيسية لمحولة القدرة تقسم الى قسمين كهربائي و ميكانيكي
    الكهربائي
    1- المناول التفاضلي
    2- مناول فوق التيار
    3 - مناول عطل الارضي
    4- مناول الارضي المحصور
    هذا في ما يخص الحماية الكهربائية[/frame]

  3. #3
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Aug 2006
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    12

    مشاركة: ياريت رد من من المهندسين

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاه
    اضف الئ كلام الاخ العزيز رافد الشاوي ـــ الحمايه الميكانيكيه وتتكون من:
    1-BUCHILS RELAY
    2- LIGHTING ARRESTOR FOR ALL SIDES
    3- HIGH WINDING TEMPRATURE
    4-LOW WINDING TEMPRATURE
    5-OIL TEMPRATURE
    6-SAFETY VALVE
    7-THERMAL IMAGE
    8-OIL LEVEL

  4. #4
    مشرف سابق لقسم هندسة الحماية الصورة الرمزية abdalsamad
    تاريخ التسجيل
    Jun 2006
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    784

    مشاركة: ياريت رد من من المهندسين

    أنا مش فاهم أى حاجة وياريت حد يشوف السؤال كويس

  5. #5
    عضو رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية رافد الشاوي
    تاريخ التسجيل
    May 2006
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    441

    رد: ياريت رد من من المهندسين

    يا اخي ماذا تعني بالوقايات الكهربية

  6. #6
    مشرف سابق لقسم هندسة الحماية الصورة الرمزية abdalsamad
    تاريخ التسجيل
    Jun 2006
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    784

    رد: ياريت رد من من المهندسين

    اولا كان لا يوجد أجابة فى المشاركة السبب على ما يبدو كان فى مشكلة فى المنتدى الغالى على العموم شكرآ جزيلا على الاهتمام

  7. #7
    عضو مجلس إدارة المنتديات الصورة الرمزية Shaltoot
    تاريخ التسجيل
    Feb 2006
    الدولة
    EGYPT
    المشاركات
    223

    رد: ياريت رد من من المهندسين

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة abdalsamad مشاهدة المشاركة
    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أريد مساعدة فى معرفةالوقايات الكهربية على المحولات الرئسية ياريت مع رسم وكذلك الوقايات المركبة على جسم المحول
    و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    تفضل اخي الكريم ما تريد
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  8. #8
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,684

    رد: ياريت رد من من المهندسين

    السلام عليكم
    اخي الكريم هناك مجموعة محاضرات ضخمة في دورة حول حماية المحولات محملة في المنتدى منشورة على اجزاء في قسم هندسة الحماية وهذا احد روابطها
    http://sayedsaad.com/montada/showthread.php?t=2862

    وهناك مواضيع اخرى تخص الحماية في قسمنا كذلك
    ارجو ان تكون وافية لك مع التقدير

  9. #9
    مشرف سابق لقسم هندسة الحماية الصورة الرمزية abdalsamad
    تاريخ التسجيل
    Jun 2006
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    784

    رد: ياريت رد من من المهندسين

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    الف الف شكر

    جزاكم الله خيرا أنا شاء الله

    والله العظيم أنى احبكم فى الله

    و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

  10. #10
    عضو رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية beshoy tadros
    تاريخ التسجيل
    Aug 2006
    الدولة
    Egypt
    المشاركات
    103

    Post transformer protection

    In general the transformaer may be protected by fuses , over current realy , differential relay , pressure relay and can be monitored for incipent trouble with the help of winding temperature.
    Using of protective device depending on

    1. Transformer size
    Transformer with capacity less than 2500 KVA are usually protected by fuses .

    with rating between 2500 and 5000 Kva the transformer may be protected with fuses but instantaneous and time-delay over current relay may be more desirable from the standpoint of sensitivity and coordination

    between 500 and 10000 kVA qn induction disc over current relay connected in a differential configration is usually applied

    above 10 MVA harmonic restraint , percentage differential relay is recommended . pressure and temperature relay is also usually applied with this size transformer

    2. Location and Function

    In addition to the size of transformer there are ather aspects like the location and function

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. مشروع تكافل المهندسين وأسرهم ، نقابة المهندسين فى مصر
    بواسطة alkharashy في المنتدى نادى المهندسين
    مشاركات: 12
    آخر مشاركة: 24-05-11, 10:35 AM
  2. مشروع تكافل المهندسين الجديد - نقابة المهندسين المصرية
    بواسطة وليد محمد عبد الحميد في المنتدى نادى المهندسين
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 04-01-11, 09:08 PM
  3. المهندس سيد سعد وكبار المهندسين بطلب مساعدتكم الضرورية ياريت الكل يدخل اعمل ايه؟
    بواسطة احمد محمد حمدى عبدالحميد في المنتدى قسم الموضوعات العامة
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 22-10-09, 12:41 PM
  4. المهندس سيد سعد وكبار المهندسين بطلب مساعدتكم الضرورية ياريت الكل يدخل اعمل ايه؟
    بواسطة احمد محمد حمدى عبدالحميد في المنتدى قسم طلبة كليات الهندسة فى الوطن العربى
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 21-10-09, 03:45 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter