السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما هي الحدودالمسموح بها لعازلية ملفات محوله قدره ذات سعه:
25\25\16MVA
132\33\11KV
ارجو بيان عازليةالملفات(القيم المسموحه) لكل جهه من جهات المحوله الثلاث:01s4:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما هي الحدودالمسموح بها لعازلية ملفات محوله قدره ذات سعه:
25\25\16MVA
132\33\11KV
ارجو بيان عازليةالملفات(القيم المسموحه) لكل جهه من جهات المحوله الثلاث:01s4:
ان القيم المسموحة يجب ان لا تقل في المحولات عن (500) ميكا
او العازلية عند 60 ثانية يجب ان تكون بمقدار (1,5) بقدر القيمة الماخوذة بزمن 15 ثانية
السلام عليكمالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة حيدر كريم
حسب المواصفة الاوربية IEC 60076-3 تفحص ملفات 132KV بفولتية 230KV لمدة 60 ثانية وبقية الملفات مؤرضة
وملفات 33KV تفحص ب 70KV
وملفات 11KV تفحص ب 28KV
وشكرا
اخي العزيز ان ما ورد حول مشاركتي هي فحص المحولة بواسطة جهاز (mager)
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
| ||
|