ماهي الحدود المسموح بها dielectirc strenght للزيوت المستخدمه في محولات الضغط العالي
لمحولات 132kv[line] وكذلك لمحولات 11kv
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ماهي الحدود المسموح بها dielectirc strenght للزيوت المستخدمه في محولات الضغط العالي
لمحولات 132kv[line] وكذلك لمحولات 11kv
[اخي العزيز حيدر
بعد فحص الزيت بجهاز الفوستر وعندما تكون نسب الرطوبه مسموح بها وتكون العازليه لاتقل عن 60kv عندئذ يمكن استخدام هذا الزيت
ارجو ان تكون قد استفدت من مشاركتي
المهندسه فاتن![]()
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارجو اعطاء القيم او الحدود المسموحه لعازلية الزيت لكي يمكن استخدامه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
المهندس حيدر كريم المحترم
العازية لزيت محولات 132KV لاتقل عن 25KV لكل ملم وللاستزادة حمل الملف liqins.pdf الموجود في الرابط ادناه
http://sayedsaad.com/montada/showthread.php?t=885
علما بان الرقم الذي قدمته المهندسة فاتن اعتقد انه لسمك زيت مقداره 2,5 ملم
وهناك موضوع اخر حول فحوص الزيت بالرابط ادناه
http://sayedsaad.com/montada/showthread.php?t=1626
ارجو ان تكون المعلومات مفيدة وشكرا
الرقم المذكور من قبل المهندسة فاتن اعتقد عند الفحص بجهاز 2.5 ملم
a ccording to IEC 76 standard the break down test must be more than 30 KV / 2.5 mmالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة حيدر كريم
for acidity test less than 0.03 mg KOH and for hydrant must be less 80 PPM
this is for oil analysis
thanks
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الشكر الجزيل للاخوه الذين ردو باجابات وافيه حول هذا التساؤل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاخوة الكرام اعضاء المنتدى
اذا لاحظتم انه الارقام لعازلية الزيت تختلف في اعلاه لكل مشاركة وذلك ليس فيه اي خطأ فهناك طرق متعدده لقياس عازلية الزيت ومنها تلك التي حسب المواصفات الامريكية ( والتي عنيتها بمشاركتي ) وهناك حسب المواصفة الاوربية التي اشار اليها المهندس Said . وحتى في المواصفات الامريكية هناك اكثر من نوع للفحوصات
ومن الملاحظ ان المواصفات القياسية تعطي قيمة تحملية الفولتية للزيت دون ان تشير الى المسافة لان كل قيمة معطاة للعازلية تقابلها طريقة للقياس وتحضير العينة وكذلك لها جهاز معين
بالنسبة للمواصفات الامريكية هناك مواصفتان هما
1- ASTM D-877
2- ASTM D-1816
بالنسبة للاول اقطاب الفحص قرصية المسافة بينها ( 0.1 انج = 2.5 ملم )
والطريقة الثانية اقطابها كروية والمسافة بينها قد تكون ( 0.04 انج = 1 ملم ) او ( 2 ملم )
بالاضافة الى وجود اختلافات بتحضير العينات واسلوب صعود الفولتية وارفق ادناه رابط يوفر شرح مبسط على الطريقتين
http://www.nttworldwide.com/tech2208.htm
وشكرا