    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    في المحطات الثانويه لنقل القدره الكهربائيه نرى بان النيوترال على جهة الضغط العالي يكون مفتوح خاصة اذا كانت هذه المحطات قريبه من محطات التوليد وذلك لتكون تيار التوافقيه الثالثه الذي يؤثر على استقرارية المحوله
    هذا وانتظر منكم المشاركه على هذا الموضوع

  2. #2
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,684

    مشاركة: ربط neutral لمحولة قدره ثلاثيه

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فاتن زاجي هاشم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    في المحطات الثانويه لنقل القدره الكهربائيه نرى بان النيوترال على جهة الضغط العالي يكون مفتوح خاصة اذا كانت هذه المحطات قريبه من محطات التوليد وذلك لتكون تيار التوافقيه الثالثه الذي يؤثر على استقرارية المحوله
    هذا وانتظر منكم المشاركه على هذا الموضوع
    حضرة المهندسة فاتن المحترمة
    تحية طيبة
    ارجو توضيح هذه الحالة بصورة اكثر لان الذي اتصوره هو ان خط الضغط العالي هو من النوع دلتا فمن اين يتم ايصال النيوترال . ام هل المقصود الغاء ربط النيوترال القادم من محطة التوليد , ارجو زيادة التوضيح لتعم الفائدة
    علما انه من المعروف ان الربط دلتا في المحولات يلغي تأثير التوافقية الثالثة
    مع التقدير

  3. #3
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب
    تاريخ التسجيل
    Jun 2006
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    70

    Smile مشاركة: ربط neutral لمحولة قدره ثلاثيه

    استاذ بشار المحترم
    ان المحوله هي من نوع ستار /ستار/ دلتا يكون الضغط العالي فيها ستارغير مربوط النيوترال فيه نحو الارضي
    اما جهة الملف الوسطي /ستار يكون مربوط النيوترال للارضي اما ملف الضغط الواطيء يكون دلتا
    هذا ولك مني جزيل الشكر

  4. #4
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,684

    مشاركة: ربط neutral لمحولة قدره ثلاثيه

    شكرا على التوضيح وعذرا لاني حسبت انك قصدت النيوترال في خط التغذية وليس قطب النيوترال في المحولة ستار-ستار-دلتا الموجودة في المحطة
    شكرا مرة اخرى مع التقدير

  5. #5
    عضو رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية رافد الشاوي
    تاريخ التسجيل
    May 2006
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    441

    مشاركة: ربط neutral لمحولة قدره ثلاثيه

    ان التوافقية الثالثة سوف تظهر في في فولتية الطرف الثانوي مما يسبب عطل ارضي على جهة الضغط العالي و للتخلص من هذه المشكلة
    هو عدم ربط المتعادل الى الارض في جهة الضغط العالي

  6. #6
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,684

    مشاركة: ربط neutral لمحولة قدره ثلاثيه

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    هل من الممكن ان نتعرف على مواصفات هذه المحولة والمكتوبة في ال name plate رجاءا وهل ملف ال ستار عادي ام متداخل ( inter connected star )
    وشكرا

  7. #7
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب
    تاريخ التسجيل
    Jun 2006
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    70

    Smile مشاركة: ربط neutral لمحولة قدره ثلاثيه

    استاذي العزيز المواصفات كالاتي
    VECTOR GROUP YnYn0d1
    DURATHON
    S 3 3 3
    FREQ.
    50
    ولك مني جزيل الشكر

  8. #8
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية د.مصطفى جابر
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    164

    رد: ربط neutral لمحولة قدره ثلاثيه

    ان جهة الضغط العالي يكون فيها نوع التأريض هو effective grounding.
    ويكون ذلك عن طريق ربط نقطة التعادل بالأرضي عن طريق فاصلة وحسب الشروط الاتي:
    zero sequance reactor/posative sequance reactor اكبر من 3
    zero sequance resistance/posative sequence reactor اكبر من 1
    د.مصطفى جابر

  9. #9
    Junior Engineer الصورة الرمزية mohammed ahmed azab
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    cairo
    المشاركات
    43

    رد: ربط neutral لمحولة قدره ثلاثيه

    الاخوه الافاضل نرجوا رفع ملف يحتوى على ماده علميه تتحدث عن تاريض المحولات و تاثيرها على المحولات و اهميتها كى تعم الفائده

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. طرق قياس الملفات فى المحركات ثلاثيه الاوجه
    بواسطة muhammadali في المنتدى قسم الألكترونيات الصناعية و التحكم فى الآلآت الكهربية
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 24-05-11, 01:17 PM
  2. محول قدره؟
    بواسطة عبدالهادي الشهري في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 08-10-10, 02:08 PM
  3. صورة لمحولة على H-pole
    بواسطة اردلان عمر رسول في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 30-05-10, 05:13 PM
  4. حمايه المحولات ثلاثيه الملفProtection of a Three-
    بواسطة مفتاح القماطي في المنتدى قسم الوقاية التفاضلية Differential Protection
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 27-04-10, 07:21 PM
  5. المحركات ثلاثيه الاوجه الحثيه وايضا التزامنيه
    بواسطة عادل محمد السيد في المنتدى قسم الألكترونيات الصناعية و التحكم فى الآلآت الكهربية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 13-01-10, 01:20 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter