الموضوع: سؤال عن توصيف الكابل أحادى القلب

  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jan 2006
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    3

    سؤال عن توصيف الكابل أحادى القلب

    بسم الله الرحمن الرحيم
    كنت قد صصممت مشروعا كبيرا وقد وضعت 5000A (MCCB وقد وجدت أن الكابل ال800 مم^2 أحادى القلب يناسبنى فهو يتحمل 1060 أمبيرفاستخدمت 5 كابلات منه توازى وعندما وصفت الكابل المستخدم فى الحصر على أنه 5 * ( 3*800+400+400)مم^2 أحادى القلب إعترض عليه المقاول وقال إنه كبير جدا جدا فهل أنا مخطىء فى توصيفه أم المقاول . أرجو سرعة الرد للاهمية

  2. #2
    رئيس مجلس إدارة المنتديات و المشرف العام الصورة الرمزية sayed saad
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    6,262

    مشاركة: سؤال عن توصيف الكابل أحادى القلب

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة walidfa
    بسم الله الرحمن الرحيم
    كنت قد صصممت مشروعا كبيرا وقد وضعت 5000A (MCCB وقد وجدت أن الكابل ال800 مم^2 أحادى القلب يناسبنى فهو يتحمل 1060 أمبيرفاستخدمت 5 كابلات منه توازى وعندما وصفت الكابل المستخدم فى الحصر على أنه 5 * ( 3*800+400+400)مم^2 أحادى القلب إعترض عليه المقاول وقال إنه كبير جدا جدا فهل أنا مخطىء فى توصيفه أم المقاول . أرجو سرعة الرد للاهمية
    نعم أخى الكريم
    عفوا. حساباتك فيها خطأ ما
    أولا أحب أعرف بيانات الـ MCCB الصحيحة و هى
    1 - تيار الحمل المقنن
    2 - تيار القطع Breaking current (و هو التيارالذى يتحمله القاطع اثناء الفتح فى حالة وجود قصر)
    3 - قيمة التيار التى يتحملها القاطع أثنا الغلق (Making cureent)
    4 - جهد التشغيل المقنن

    ملحوظه هامة
    على ما أعتقد ان قيمة 5000 أمبير التى ذكرتها ليست هى قيمة تيار حمل للقاطع .
    النقطة الثانية: انك تسخدم كابلات بالتوازى ذات مساحة مقطع مختلفه و هذا خطأ 5 * ( 3*800+400+400)مم^2

    تقبل تحياتى
    مهندس / سيد سعد

    رئيس مجلس الإدارة و المشرف العام
    على شبكة منتديات رابطة مهندسى الكهرباء العرب
    منتديات نظم القوى الكهربائية و شبكات النقل



  3. #3
    عضو فى مجلس إدارة المنتديات الصورة الرمزية hossam rashad
    تاريخ التسجيل
    Jan 2006
    الدولة
    QATAR
    المشاركات
    396

    مشاركة: سؤال عن توصيف الكابل أحادى القلب

    أخى العزيز
    كما ذكر الأخ الفاضل المهندس/ سيد سعد لك أنه يشك فى قيمة 5000 أمبير لل MCCB التى وضعته فى مشروعك فهو عنده حق وأحب أن أستفسر منك عن قدرة المحول المركب عليه هذا القاطع ونوع الكابل الذى تريد أن تستخدمه نحاس أم الومونيوم وكذلك طول هذا الكابل.
    فعند أختيار مساحة مقطع الكابل يوجد عوامل كثيره يجب أخذها فى الأعتبار طريقة تمديد الكابل هل مدفون فى الأرض أم على حامل كابلات أم داخل مواسير وطوله وقيمة التيارالمقروض أن تمر به( تيار الحمل) حيث أن هذه العوامل تؤثر بصورة كبيره عى الأختيار وتولد معامل يسمى DERATING FACTOR .
    مع ملاحظة أن عدد الكابلات التى يتم أختياره تكون ذات مساحة مقطع متساويه.
    أخوكم HOSSAM RASHAD

  4. #4
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jan 2006
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    3

    مشاركة: سؤال عن توصيف الكابل أحادى القلب

    بسم الله الرحمن الرحيم
    بداية جزاكم الله خيرا على الرد
    أما بالنسبة لرد مهندسنا الكبير م / سيد سعد
    1- بالنسبة لاستخدام كابلات توازى مختلفة فى مساحة المقطع فقد كنت أعتقد أنه من الطبيعى أن يكون الارضى والنيوترال مساحتهم أقل من ال3 فازات وإن كنت أنا مخطىء فى هذا فأرجو توضيح الحل الصحيح لذلك
    2- بالنسبة لرد حضرتك بأن حساباتى خطأ فأرجو توضيح هذا الخطأ والحسابات الصحيحة إن أمكن ذلك
    3- بالسبة للسؤال عن تفاصيل الmccb وكذلك بالسبة لسؤال أخى الكريم م / حسام عن تفاصيل الحمل فهو كالتالى :
    maximum demand load = 1570 kva
    transformer rating = 2000 kva
    كل ما ذكرته عن الcircuit breaker أنه 5000a (air circuit breaker
    مع العلم أن هذه الكابلات خارجة من المحول إلى الmdb التى تبعد عنه مسافة لا تزيد عن 3 متر محملة على كابل تراى .
    مع العلم أيضا أن المشروع فى الرياض وهناك جهد ال3 فاز هو 220 فولت وليس 380
    أرجو توضيح الخطأ وتوضيح الحل الصحيح لذلك إن أمكن وجزاكم الله خيرا

  5. #5
    عضو فى مجلس إدارة المنتديات الصورة الرمزية hossam rashad
    تاريخ التسجيل
    Jan 2006
    الدولة
    QATAR
    المشاركات
    396

    مشاركة: سؤال عن توصيف الكابل أحادى القلب

    الأخ العزيز
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أنا أسف جدا" لتأخرى فى الرد عليك والحل كما هو مبين:
    transformer capacity =2000 kva= 5249 Amper
    length = 3m
    installation method= cable tray
    single core cable/copper-xlpe
    ambient temperature=30 ' c
    cable size : 5*(3*1*630 mm2)+3*(1*630mm2
    V.D=0.07%
    وفىحالة أن تكون درجة الحرارة Ambient temperature= 40' c
    يكون cable size: 6*(3*1*630mm2)+3*(1*630mm2
    وأخيرا" أتمنى من الله أن أكون عند حسن ظن الجميع
    أخوك
    HOSSAM RASHAD

  6. #6
    رئيس مجلس إدارة المنتديات و المشرف العام الصورة الرمزية sayed saad
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    6,262

    مشاركة: سؤال عن توصيف الكابل أحادى القلب

    الأخ الكريم walidfa
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    اعتقد ان الأخ الزميل مهندس / حسام قد اعطى لك الأجابة الكافية
    لكن انا ارد فقط على نقطتك التى ذكرتها و هى انك على حق فقط فى ان مساحة مقطع خط التعادل او الأرضى بيكون أقل من مساحة مقطع كابلات الأوجه الثلاثة الأخرى.
    تحياتى
    مهندس / سيد سعد

    رئيس مجلس الإدارة و المشرف العام
    على شبكة منتديات رابطة مهندسى الكهرباء العرب
    منتديات نظم القوى الكهربائية و شبكات النقل



معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. سوال حول قطع البارد(محايد) في الشبكات الداخلية؟
    بواسطة muhammad husen في المنتدى قسم الخطوط الهوائيه لنقل وتوزيع الطاقه Over Head Transmission Lines
    مشاركات: 18
    آخر مشاركة: 04-08-17, 01:38 PM
  2. استفسار .. تحويل مساحة مقطع الكابل إلى قطر الكابل
    بواسطة سراج الدين زياد في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 21-03-13, 10:13 AM
  3. سؤال في الكابل تري؟؟؟
    بواسطة جهاد الرازي في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 25-02-12, 08:40 AM
  4. سؤال عن وظيفة غلاف الكابل.
    بواسطة ضرار احمد في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 15-12-06, 10:51 AM
  5. سؤال عن تحديد مقطع الكابل المناسب لحمل معين معلوم بالامبير
    بواسطة shaibat في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 16
    آخر مشاركة: 06-12-06, 12:05 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter