    مواصفات شبكة الإنذار ضد الحريق

    الأخوه الأعزاء
    بعد التحيه
    أرجو من الجميع المساهمه فى توضيح وتوفير الموصفات القياسيه الخاصه بشبكات الإنذار ضد الحريق ، للإطلاع على المعلومات التى تفيد فى تحديد المسافات بين الشمعات وتحديد الإرتفاعات وكيفية إختيار النوع المناسب للتطبيق المناسب ... إلخ
    مع تحياتى للجميع
    م. حمدى ربيع

    سبحان الله وبحمده ... سبحان الله العظيم

  2. #2
    عضو فى مجلس إدارة المنتديات الصورة الرمزية م. حمدى ربيع
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    347

    مشاركة: مواصفات شبكة الإنذار ضد الحريق

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م. حمدى ربيع
    الأخوه الأعزاء
    بعد التحيه
    أرجو من الجميع المساهمه فى توضيح وتوفير الموصفات القياسيه الخاصه بشبكات الإنذار ضد الحريق ، للإطلاع على المعلومات التى تفيد فى تحديد المسافات بين الشمعات وتحديد الإرتفاعات وكيفية إختيار النوع المناسب للتطبيق المناسب ... إلخ
    مع تحياتى للجميع
    الأخوه الكرام
    بعد التحيه
    إليكم هذه المعلومات الأوليه التى حصلت عليها بخصوص الموضوع:
    تنقسم أنظمة الكشف والإنذار عن الحريق إلى الأنواع الرئيسيه التاليه:
    1- الأنظمه التقليديه Conventional Type
    وهى أنظمه يتم توصيل كل مجموعه من أجهزة الكواشف بدائره كهربائيه واحده لمراقبة منطقة إنذار فى مبنى بحيث يعطى أى كاشف أو جهاز بالمجموعه إشاره للوحة الإنذار الرئيسيه بوجود حريق فى منطقة الإنذار ككل بدون تحديد لرقم أو عنوان الكاشف.
    2- الأنظمه المعنونه Addressable systems
    فى هذه الحاله يكون لكل كاشف رقم محدد وعنوان محدد يظهر فى لوحة الإنذار ، ومن مميزات هذا النظام أنه يمكن التحكم فى كل كاشف على حده ويمكن عزله عن طريق البرنامج وتشغيل باقى الدائره لحين الإصلاح.
    3- أنظمة المقارنه التحليليه Analog Systems
    فى هذا النظام يتم تبادل الإشارات بين لوحة التحكم والكواشف لبيان درجات تغير الحاله فى المنطقه المحميه ويقوم البرنامج بتحليل هذه البيانات بصفه مستمره لتحديد ماإذا كان الوضع طبيعى أم أن هناك أمر غير عادى وهذا النظام يعتمد على الكواشف المعنونه.

    وتنقسم كواشف الحريق إلى مايلى :
    1- كواشف حراره
    2- كواشف دخان
    3- كواشف لهب
    4- كواشف مزدوجة ( تجمع بين وظيفتين )

    وسيتم شرح كل نوع فى مشاركات قادمه إن شاء الله
    م. حمدى ربيع

    سبحان الله وبحمده ... سبحان الله العظيم

  3. #3
    V.I.P Member الصورة الرمزية Eng. Ramy
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    alex
    المشاركات
    166

    مشاركة: مواصفات شبكة الإنذار ضد الحريق

    أخــى الحبيب م . حمدي

    مجهود جميل و مميز منك يا باشمهندس

    ألف ألف شكر

    و دائما للأمام

    أخوك م . رامي


    أ£أœأ¥أœأ¤أœأڈأ“ . أ‘أ‡أ£أœأœأ­ أ…أˆأœأ‘أ‡أ¥أœأ­أœأ£

    أ£أœأ”أœأ‘أ‌ أ‍أœأ“أœأ£ أ‡أ،أœأˆأœأ‘أ‡أ£أœأŒ أ‡أ،أœأ¥أœأ¤أœأڈأ“أœأ­أœأ‰

  4. #4
    عضو فى مجلس إدارة المنتديات الصورة الرمزية م. حمدى ربيع
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    347

    مشاركة: مواصفات شبكة الإنذار ضد الحريق

    إستكمالاً لما ذكرناه سابقاً

    من المعروف أن كل جهه مصنعه تقوم بتحديد المسافات البينيه للكواشف ( طبقاً لنوع الكاشف ) ولكن هناك بعض العوامل التى يجب مراعاتها عند التركيب مثل :
    تركب الكواشف بحيث تكون بعيده عن أقرب حائط بمسافه لا تقل عن 10 سم
    كواشف الحراره للأسقف المرتفعه يتم تركيبها بحد أقصى إرتفاع 9 متر فى الأجواء متوسطة درجة الحراره ، وحد أقصى 7 متر فى الأجواء المرتفعه الحراره.
    فى حالة وجود قواطيع تقسم المكان إلى فراغات صغيره ، وإذا كانت المسافه بين نهاية القاطوع والسقف أقل من 45 سم فيتم التعامل مع كل فراغ كوحده منفصله.
    بالنسبه للأسقف الأفقيه فإن أقصى مسافه بينيه للكواشف متعارف عليها هى 9 متر.
    أجهزة الإنذار الصوتيه يجب أن تصدر شدة صوت أعلى بمقدار 15 ديسيبل عن مستوى الضوضاء فى المنطقه المركبه بها.
    مستوى شدة الصوت لا يقل عن 75 ديسيبل على بعد 3 متر من جهاز الإنذار.
    وإلى لقاء آخر إن شاء الله
    م. حمدى ربيع

    سبحان الله وبحمده ... سبحان الله العظيم

  5. #5
    V.I.P Member الصورة الرمزية mohammed_yasin
    تاريخ التسجيل
    Mar 2006
    الدولة
    Egypt
    المشاركات
    455

    مشاركة: مواصفات شبكة الإنذار ضد الحريق

    مجهود رائع فعلاً
    نرجو منك المزيد
    شكراً لك اخي الكريم

  6. #6
    darsh1180
    Guest

    مشاركة: مواصفات شبكة الإنذار ضد الحريق

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    جزاك الله خيرا يا بشمهندس وفعلن موضوع مفيد جدا

  7. #7
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Mar 2006
    الدولة
    الكويت
    المشاركات
    4

    مشاركة: مواصفات شبكة الإنذار ضد الحريق

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



    اشكر المهندس حمدى على هذا الموضوع الخاص فى انذار الحريق الذى يستفيد منه ناس كثيرين ولكن عندى تعليق بسيط على نوع ثالث من انذار الحريق لم يذكر وعلى فكره معلوماتى بسيطه ولكن نجعله موضوع للنقاش عسى وعلا نستفيد وتستفيدون .

    المهندس حمدى ذكر نوعين هما 1- الأنظمه المعنونه Addressable systems

    2- الانظمه العاديه

    وفعلا الانظمه المعنونه افضل وارقى لانك تستطيع التحكم بكل غرفه فى المبنى وايضا لوحة التحكم الخاصه فى الحريق عندما تعطى جرس تعرف اين الحريق بالضبط لانه له عنوان .

    اما الانظمه العاديه فهى عباره عن توزيع مناطق للمبنى .

    اما النوع الثالث فهو الفوتو سيل :-
    وهو يستخدم فى المبانى التى يكون أسقفها عاليه بالمعنى يكون السقف ارتفاعه فوق 10متر والفوتو سيل عباره عن جهازين بينهم شعاع وعندما يقطع الدخان هذا الشعاع يعطى ألارم مع العلم ان هذى الاجهزه يتم تركيبها على حوايط الغرفه .

    ولكم تحياتى ..................

  8. #8
    عضو فى مجلس إدارة المنتديات الصورة الرمزية م. حمدى ربيع
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    347

    مشاركة: مواصفات شبكة الإنذار ضد الحريق

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهندس رشود
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



    اشكر المهندس حمدى على هذا الموضوع الخاص فى انذار الحريق الذى يستفيد منه ناس كثيرين ولكن عندى تعليق بسيط على نوع ثالث من انذار الحريق لم يذكر وعلى فكره معلوماتى بسيطه ولكن نجعله موضوع للنقاش عسى وعلا نستفيد وتستفيدون .

    المهندس حمدى ذكر نوعين هما 1- الأنظمه المعنونه Addressable systems

    2- الانظمه العاديه

    وفعلا الانظمه المعنونه افضل وارقى لانك تستطيع التحكم بكل غرفه فى المبنى وايضا لوحة التحكم الخاصه فى الحريق عندما تعطى جرس تعرف اين الحريق بالضبط لانه له عنوان .

    اما الانظمه العاديه فهى عباره عن توزيع مناطق للمبنى .

    اما النوع الثالث فهو الفوتو سيل :-
    وهو يستخدم فى المبانى التى يكون أسقفها عاليه بالمعنى يكون السقف ارتفاعه فوق 10متر والفوتو سيل عباره عن جهازين بينهم شعاع وعندما يقطع الدخان هذا الشعاع يعطى ألارم مع العلم ان هذى الاجهزه يتم تركيبها على حوايط الغرفه .

    ولكم تحياتى ..................
    شكراً للأخ الكريم م.رشود
    إضافه قيمه للموضوع ، ونطمع فى مزيد من المشاركات .
    م. حمدى ربيع

    سبحان الله وبحمده ... سبحان الله العظيم

  9. #9
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    May 2006
    الدولة
    أ£أ•أ‘
    المشاركات
    1

    مشاركة: مواصفات شبكة الإنذار ضد الحريق

    ماذا عن اسس التصميم الخاصة بشبكة انذار الحريق
    وهل هناك معلومات عن شبكة اطفاءالحريق الذاتى

  10. #10
    V.I.P Member الصورة الرمزية محمد البراشي
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    sudan
    المشاركات
    37

    مشاركة: مواصفات شبكة الإنذار ضد الحريق

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م. حمدى ربيع
    الأخوه الأعزاء
    بعد التحيه
    أرجو من الجميع المساهمه فى توضيح وتوفير الموصفات القياسيه الخاصه بشبكات الإنذار ضد الحريق ، للإطلاع على المعلومات التى تفيد فى تحديد المسافات بين الشمعات وتحديد الإرتفاعات وكيفية إختيار النوع المناسب للتطبيق المناسب ... إلخ
    مع تحياتى للجميع
    الأخ م/ حمدي
    السلام عليكم ورحمة الله وبكاته
    غدا ان شاء الله سوف أوضح لك ولباقي الاخوة بعض المعلومات والجداول المتوفرة لدي والتي توضح الحدود القصوى لارتفاعات الأسقف والمسافات الأفقية بين المكتشفات وعددها لكل منطقة (النظام التقليدي) وأقصى مسافة للكابلات ومقاطعها و...الخ .

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. استفسار عن شبكة اطفاء الحريق
    بواسطة حيدر اسعد ناصر في المنتدى قسم تصميم أنظمة التيار الخفيف light current systems
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 12-07-12, 09:13 AM
  2. منظومة الإنذار من الحريق
    بواسطة الاميرمحمد احمدمزيد في المنتدى قسم الألكترونيات
    مشاركات: 28
    آخر مشاركة: 21-03-11, 01:23 AM
  3. منظومة الإنذار من الحريق
    بواسطة hamada alhag في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 01-07-09, 12:20 PM
  4. تصميم أنظمة الإنذار عن الحريق
    بواسطة م. رواد علوان في المنتدى قسم تصميم أنظمة التيار الخفيف light current systems
    مشاركات: 16
    آخر مشاركة: 29-03-09, 09:38 PM
  5. مواصفات شبكة الكهرباء السعودية
    بواسطة Youssef Mohamed في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 14
    آخر مشاركة: 22-11-08, 01:55 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter