    الأحمال الكهربيه للفنادق والمستشفيات وخلافه

    الأخوه الكرام
    بعد التحيه
    أرجو من لديه جداول أو معلومات تفيد بنصيب المتر المسطح من القدره الكهربيه ( Watt/m2 ) للمنشآت المختلفه مثل الفنادق والمستشفيات والمراكز التجاريه والإسكان وخلافه ، أرجو أن يمدنا بها ، ويفضل أن يذكر مصدر المعلومات.
    مع تحياتى
    م. حمدى ربيع

    سبحان الله وبحمده ... سبحان الله العظيم

  2. #2
    مشرف قسم التصميم الصورة الرمزية eng. mahmoud beshr
    تاريخ التسجيل
    Jan 2006
    الدولة
    zagazig
    المشاركات
    487

    va loading /m2 for difrent kinds of bulding and blaces

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hamdy66kv
    الأخوه الكرام
    بعد التحيه
    أرجو من لديه جداول أو معلومات تفيد بنصيب المتر المسطح من القدره الكهربيه ( Watt/m2 ) للمنشآت المختلفه مثل الفنادق والمستشفيات والمراكز التجاريه والإسكان وخلافه ، أرجو أن يمدنا بها ، ويفضل أن يذكر مصدر المعلومات.
    مع تحياتى
    [line]
    type of bulding lighting va/m2 air condition va/m2
    [line]

    bank 20--40 50-70
    cafeteria 25-45 60-100
    computer area 15-25 120-200
    storegeroom 30-50 50-70
    medium floor (home ) 25-45 50-70
    upperfloor 20-40 50-70
    garage 5
    hospital 20-30 50-70
    hotel 10-30 50-80
    industerial 10-20
    library 15-35 50-70
    medical center 20-40 40 -70
    office bulding 15-35 40-70
    resturant 15-25 60-100
    school 15-35 35-50
    shops 30-50 50-90
    theater 20-30 700

    تحياتى
    bashr

  3. #3
    عضو فى مجلس إدارة المنتديات الصورة الرمزية م. حمدى ربيع
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    347

    مشاركة: va loading /m2 for difrent kinds of bulding and blaces

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bashr
    [line]
    type of bulding lighting va/m2 air condition va/m2
    [line]

    bank 20--40 50-70
    cafeteria 25-45 60-100
    computer area 15-25 120-200
    storegeroom 30-50 50-70
    medium floor (home ) 25-45 50-70
    upperfloor 20-40 50-70
    garage 5
    hospital 20-30 50-70
    hotel 10-30 50-80
    industerial 10-20
    library 15-35 50-70
    medical center 20-40 40 -70
    office bulding 15-35 40-70
    resturant 15-25 60-100
    school 15-35 35-50
    shops 30-50 50-90
    theater 20-30 700

    تحياتى
    bashr
    أخى الكريم
    أشكرك على هذه المعلومات القيمه ، ونرجو -إن كان فى إمكانك - ذكر مصادرها التى يمكن الرجوع إليها.
    وتقبل تحياتى
    م. حمدى ربيع

    سبحان الله وبحمده ... سبحان الله العظيم

  4. #4
    عضو فى مجلس إدارة المنتديات الصورة الرمزية م. حمدى ربيع
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    347

    مشاركة: الأحمال الكهربيه للفنادق والمستشفيات وخلافه

    الأخوه الأعزاء
    بعد التحيه
    مرفق جدول به قيم توضح نصيب المتر المسطح من الكهرباء للإستخدامات المختلفه ، والمرجع فى هذا NEC (National Electrical Code ) .
    أرجو أن يكون فيه الإفاده ، وننتظر من الزملاء معلومات إضافيه
    مع تحياتى
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    م. حمدى ربيع

    سبحان الله وبحمده ... سبحان الله العظيم

  5. #5
    مشرف قسم التصميم الصورة الرمزية eng. mahmoud beshr
    تاريخ التسجيل
    Jan 2006
    الدولة
    zagazig
    المشاركات
    487

    Exclamation مشاركة: الأحمال الكهربيه للفنادق والمستشفيات وخلافه

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م. حمدى ربيع
    الأخوه الأعزاء
    بعد التحيه
    مرفق جدول به قيم توضح نصيب المتر المسطح من الكهرباء للإستخدامات المختلفه ، والمرجع فى هذا NEC (National Electrical Code ) .
    أرجو أن يكون فيه الإفاده ، وننتظر من الزملاء معلومات إضافيه
    مع تحياتى
    الف شكر
    سؤال
    ملفات rar اى البرامج يفتحها

    bashr

  6. #6
    V.I.P Member الصورة الرمزية Eng. Ramy
    تاريخ التسجيل
    Nov 2005
    الدولة
    alex
    المشاركات
    166

    مشاركة: الأحمال الكهربيه للفنادق والمستشفيات وخلافه

    أخي الفاضل م . bashr

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

    ملفات rar يفتحها برنامج اسمه winrar و تستطيع تحميله من

    هنــــــــــــــــــا

    و البرنامج معرب

    تقبل تحياتي

    أخوك م . رامي


    أ£أœأ¥أœأ¤أœأڈأ“ . أ‘أ‡أ£أœأœأ­ أ…أˆأœأ‘أ‡أ¥أœأ­أœأ£

    أ£أœأ”أœأ‘أ‌ أ‍أœأ“أœأ£ أ‡أ،أœأˆأœأ‘أ‡أ£أœأŒ أ‡أ،أœأ¥أœأ¤أœأڈأ“أœأ­أœأ‰

  7. #7
    مشرف قسم التصميم الصورة الرمزية eng. mahmoud beshr
    تاريخ التسجيل
    Jan 2006
    الدولة
    zagazig
    المشاركات
    487

    Thumbs up مشاركة: الأحمال الكهربيه للفنادق والمستشفيات وخلافه

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Eng. Ramy
    أخي الفاضل م . bashr

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

    ملفات rar يفتحها برنامج اسمه winrar و تستطيع تحميله من

    هنــــــــــــــــــا

    و البرنامج معرب

    تقبل تحياتي

    أخوك م . رامي

    الف الف شكر م/ رامى

    bashr

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الرموز الكهربيه المستخدمه في رسم اللوحات الكهربيه
    بواسطة elhady ahmed في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 17
    آخر مشاركة: 05-09-15, 10:06 AM
  2. الأسس التصميمية للفنادق
    بواسطة Sulaiman Amin في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 07-02-14, 08:30 PM
  3. الرموز الكهربيه المستخدمه في رسم اللوحات الكهربيه
    بواسطة elhady ahmed في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 28-10-12, 05:20 PM
  4. نظام طرح الأحمال فى الشبكات الكهربيه
    بواسطة وليد رمضان في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 15-05-11, 01:26 AM
  5. مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 19-02-08, 01:28 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter