ارجو من الاخوة من لديه معلومه او كتالوج ومخطط ال phase seq failure لا يبخل على بها النوع الايطالى والتركى مهم
ارجو من الاخوة من لديه معلومه او كتالوج ومخطط ال phase seq failure لا يبخل على بها النوع الايطالى والتركى مهم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هذا الملف المرفق يحوي ما تريد كاتالوج لphase seq failure من شركة شنيدر اليكتريك ولكن فرنسي موديل RM4
شكرا لك اخى الكريم
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
الا رسول الله
اللهم ارزقنى قلبا خاشعا و علما نافعا و عملا متقبلا
هل البشمهندس مجدى من سمنود؟
شكراً لك اخي الكريم
مشكور اخى الكريم
ولكن لى تصحيح بسيطارجو ان تسمح لى به.
جهاز RM4 ليس جهاز Phase Sequence Relay ولكنه Phase Reversal or Phase Rotation relay والفرق بين الوظيفتين كبير. حيث ان الاول يستخدم فى وظائف مثل التزامن و هو احد مجموعة Phase Matching Relays . اما ال RM4 يتعرف فقط على اتجاه الدوران.
مثال لديك مصدرين لهم ترتيب اتجاه الفازات ABC وBCA وعليه فان لهم نفس ال Phase Rotation ولكن ليس لهم نفس ال Phase Sequence وعليه لايمكن ادخال المصدرين على التوازى رغم ان لهم نفس اتجاه الدوران.
تقبل تحياتى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكراً لك اخي الكريم