    ما الفرق بين المحولت الجافة والمملوئة بالزيت من حيث الكفائة

    يرجى التفضل ببيان الفرق بين المحولات الجافة والمملوئة بالزيت من حيث الكفائة والعمل والحماية مع التقدير

  2. #11
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,225

    رد: ما الفرق بين المحولت الجافة والمملوئة بالزيت من حيث الكفائة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عامر اسماعيل بحيرى مشاهدة المشاركة
    مشكورين م/ بشار و م / رباح
    نرجو توضيح مستويات درجات العزل للمحولات الجافة بأحرفها المتعارف عليها ودرجات الحرارة وهل جميع الشركات المصنعة تتوافرلديها جميع المستويات أم لا ومدى ارتباط ذلك بالسعر وليكون ذلك موضوع للمناقشة لزيادة استخدامها بمشاريع كثيرة أفادكم الله بالعلم لهذا المنتدى
    ارفق لكم جدولا بانواع درجات العزل واقصى حرارة يتحملها العازل
    اقصى حرارة يتحملها العازل -- C --------------------------------- درجة العزل  
    A ---------------------------------------------------------- 105 -- فيما يخص المحولات الزيتية
    B -----------------------------------------------------130 اما الدرجات المتبقية فهي تخص المحولات الجافة والى الدرجة H
    C ------------------------------------------------------------- >180
    E -----------------------------------------------------------------120
    F ------------------------------------------------------------------ 155
    H-------------------------------------------------------------------- 180
    وان الشركات التي تنتج المحولات الجافة بامكانها ان تنتج كافة الانواع من درجات العزل وحسب طلب الجهة المستفيدة وكل نوع له سعره الخاص بالتاكيد
    ----- علما ان استخدام المحولات الجافة في بلادنا العربية لايزال غامضا ولم اطلع او اسمع عن استخدامها
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  3. #12
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,225

    رد: ما الفرق بين المحولت الجافة والمملوئة بالزيت من حيث الكفائة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohammed ali flaiah مشاهدة المشاركة
    يرجى التفضل ببيان الفرق بين المحولات الجافة والمملوئة بالزيت من حيث الكفائة والعمل والحماية مع التقدير
    - المحولات الجافة يمكن ان تكون الفولتية المستخدمة بحدود 34 كيلو فولت اما الزيتية يمكن ان تصل الى 750 كيلو فولت
    2 - المحولات الجافة يمكن تحميلها الى 200% اما الزيتية لا يمكن ذلك
    3 - المحولات الجافة يمكن ان ترتفع الحرارة فيها الى 220 درجة مئوية اما الزيتية فلا يمكن ذلك ولاتصل الى اكثر من 80
    درجة مئوية
    4- المحولات الجافة يمكن استخدامها في الظروف البيئية القاسية كالانفاق والمباني اما الزيتية تستخدم في الفضاءات
    المكشوفة
    5 - استحدام تكنلوجيا متطورة للعوازلفي المحولات الجافة اما الزيتية تستخدم فيها العوازل الورقية المعروفة
    6- كلاهما له نفس وسائل الحماية
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  4. #13
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jun 2010
    الدولة
    السعوديه
    المشاركات
    56

    رد: ما الفرق بين المحولت الجافة والمملوئة بالزيت من حيث الكفائة

    المحول الجاف (Dry transformer):-
    مميزاته.......
    1-لنفس القدرة بالنسبة للمحول الزيتى(oil) اقل بالحجم ويمكن وضعه داخل المبانى بصورة آمنة.
    2-صيانته اسهل من الزيتى لانه بيحتاج نظافة فقط بينما الزيتى نظافة وفلترة للزيت.
    3-مقاوم للحريق + Self distinguishing بينما الزيتى يمكن انفجاره.
    4-يمكن تحميله بصفة مستمرة بنسبة 100% بينما الزيتى حوالى 80%.
    5-يمكن تحميله بزيادة 40% مع وجود مراوح شفط بينما الزيتى بزيادة 333%مع وجود المراوح.

    عيوبه.........
    1-نسبه المفاقيد فى حالة الاحمل عاليه جدا مقارنة بالمحول الزيتى ، وسعره حوالى 1.55 سعر المحول الزيتى المساوى له فى القدرة.
    2-عدم قابليته للاصلاح نظرا لان الملفات بتكون محاطة بطبقة سميكة وصلبة جدا من مادة ((Cast resin) وهى مادة غير قابلة لاعادة التشكيل او التعديل.
    33-مستوى الضوضاء عالى جدا لعدم وجود الزيت الذى بدوره يعمل كتم للصوت نسبيا فى المحول الزيتى.

    انواعه.......
    1- Conventional Type
    2- Cast resin Type

صفحة 2 من 2 الأولىالأولى 12

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الفرق بين المحولات الجافة ومحولات الزيت
    بواسطة مأمون أحمد عبد الوهاب في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 14
    آخر مشاركة: 04-07-16, 02:29 AM
  2. إملاء المحولات بالزيت تحت الفاكيوم .
    بواسطة عادل الساعدي في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 14-04-13, 02:32 PM
  3. طريقة املاء محولات التوزيع بالزيت
    بواسطة سيف علي سيفوطي في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 21-10-12, 04:18 PM
  4. الكونتاكتور المغمور بالزيت(زيت محولات)
    بواسطة Eng.mohammed alqaissi في المنتدى قسم المعدات المساعدة فى محطات التحويل Auxiliary Equipment
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 13-05-08, 01:07 PM
  5. إقتراح لإنشاء جزء خاص بالصحة والسلامة المهنية
    بواسطة apoali في المنتدى نادى المهندسين
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 21-06-06, 10:47 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter