    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ,,,,
    أخوانى الكرام , ارجوا معرفه الطريقه الصحيحه لتمديد كابلات الالياف البصريه ,المستخدمه فى ربط محطات رفع مياه ومجموع أطوالها 100 كيلو متر , من حيث مسافات الغرف البينيه ,ما اقصى طول للكيبل بدون تكبير ,وصناديق النهايات ,وهل واجب تغليف الكابل بماسوره بلاستيك , كل شىء بالتفصيل بالله عليكم ضرورى ,,,,, وكيف الاستشارى يستلم هذه التمديدات,,,,,,,,,,,,وجزاكم الله خير

  2. #2
    مشرف قسم الكابلات الأرضية الصورة الرمزية م. كامل بدرخان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    9,412

    رد: تمديد كابلات الالياف البصريه المستخدمه فى الاسكادا

    برجاء الانتباه والاهتمام لطلب م/ عادل نظمي وليت المتخصصين يفيدونا , وللجميع حبي وتقديري.

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية عادل نظمى
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    السعوديه
    المشاركات
    29

    رد: تمديد كابلات الالياف البصريه المستخدمه فى الاسكادا

    جزاك الله خير استاذنا مهندس /كامل بدرخان

  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية عادل نظمى
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    السعوديه
    المشاركات
    29

    رد: تمديد كابلات الالياف البصريه المستخدمه فى الاسكادا

    يأخوانى لماذا التجاهل هل لم يعمل أحد فى تمديد كابلات الالياف البصريه .جزاكم الله خير

  5. #5
    Junior Engineer الصورة الرمزية mohamed abduldaim
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    الدولة
    ksa
    المشاركات
    53

    رد: تمديد كابلات الالياف البصريه المستخدمه فى الاسكادا

    اخى عادل لو عندنا 100 كيلو من كيبل فيبر لا بد من تمديدة فيوجد طريقتين
    1 - الدفن المباشر
    2-السحب داخل مواسير بى فى سى
    وفى الحالتين يتم عمل وصلة لحام كل 4000 متر لان طول الكيبل يكون 4 كيلو فقط ويستخدم وصلة لحام مخصصة لذلك فى حالة الدفن المباشر تكون الوصلة مدفونة مباشرتا وفى حالة السحب داخل مواسير تكون داخل غرفة تفتيش من الخرسانة المسلحة.

    اما من ناحية الاشارة حسب خواص الكيبل المستخدم وكفائتة وقيمة فقد الاشارة يوضع ربيتر للاشارة ولكن لواستخدمنا نوع جيد من الكبلات نستغنى عن ذلك.

    متمنى من الله ان اكون ساعت فى الرد على السؤال واى تفاصيل يمكن الاتصال على لمساعدتك

    م/ محمد عبد الدايم
    00966552686873
    002115507975

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. حمل الالياف البصريه باللغة العربية
    بواسطة محمد صابر بيومى في المنتدى مكتبة قسم الألكترونيات و الأتصالات
    مشاركات: 46
    آخر مشاركة: 11-07-14, 07:38 PM
  2. برجاء المساعده من اصحاب الخبره فى مجال تمديد كابلات الالياف البصريه
    بواسطة عادل نظمى في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 06-04-10, 09:58 AM
  3. سؤال في خطوط النقل و الالياف البصريه
    بواسطة ابراهيم الدوسري في المنتدى قسم وقاية خطوط نقل و توزيع الطاقة الكهربائية Feeders protection
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 26-10-08, 12:34 AM
  4. الالياف البصريه
    بواسطة ahmad ali almousa في المنتدى قسم الألكترونيات الصناعية و التحكم فى الآلآت الكهربية
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 12-02-08, 07:14 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •