النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: الحمايه التفاضليه((diffrential protection)

  1. #1
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية مفتاح القماطي
    تاريخ التسجيل
    Jun 2006
    الدولة
    ليبيا
    المشاركات
    277

    الحمايه التفاضليه((diffrential protection)

    هذه احدي طرق حماية المحولات التي تعتمد علي الفرق بين التيارات الداخله الي الملفات الابتدائية والملفات الثانوية للمحول وغالبا ما تستخدم في محولات التوزيع ومحولات القدرة 33kv,6.6kv,13.8kv .

    بحيث يستخدم علي كل فيز داخل الي الملفات الابتدائية(Primary ) للمحول الرئيسي محول تيار مستقل عن المحول الرئيسي وكذلك من ناحية الملفات الثانوية (Secondary ) محول تيار مستقل علي كل فيز خارج تسما ب (crrunet transformer

    يتم توصيل نهاية اطراف الثانوية للمحولات التيار المستقلة عن المحول الرئيسي المراد حمايتة اي منطقة الحماية ( protection zone)
    حيث يوجد علي كل فيز محولين تيار واحد من ناحية الملفات الابتدائية والاخر من ناحية الملفات الثانوية وتكون اطراف هذه المحولات موصولة مع بعض علي التوالي وبينهما مرحل موصول علي التوازي (Relay) هذا المرحل يعمل عندما يمر فيه تيار هذا التيار يساوي الفرق بين التيارين المارين في كل من محول التيار من الناحية الابتدائية وحول التار من الناحية الثانوية للمحول الرئيسي المراد حمايته يعني اذا كان هناك فرق بين التيارين فان المرحل سوف يعمل ويقوم بفصل القاطع الرئيسي
    Circuit Breaker عن طريق tripping circuit للقاطع.

    القانون المطبق لحساب فرق التيار ين :

    I1-I2=0

    فلنفرض ان التيار المار في الفيز رقم 1هو 100A
    و ان التيار المار في الفيز رقم 1هو 100A
    وان نسبة التحويل لمحولات التيار 100:2

    بتطبيق القانون I1=2
    I2=2
    I1-I2=0

    0 = 2-2
    النتيجة انه لا يوجد خلل في منطقة الحماية لان الفرق بين التيارين يساوي صفر

    ولكن لو اختلف احد التيارين عن الاخر فسوف يكون هناك تيار هذا التيار يعمل علي تشغيل المرحل الذي بدوره يقوم بفصل القاطعC.B عن طريق الTripping Circuit .

    هذه الطريقة تستخدم في حماية ملفات المحول من Over Crrunet ,ومن Earth Leakage

    ذلك سمية بالحماية الفرقية او الحماية التفاضلية Diffrentail Protection

    مرفق صور محولات توزيع وC.B
    http://www.arab-eng.org/vb/attachmen...=1&d=115254995 9
    http://www.arab-eng.org/vb/attachmen...=1&d=115254995 9
    http://www.arab-eng.org/vb/attachmen...=1&d=115254995 9

    l protection

  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية hasneen nphawa
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    iraq-qurnah
    المشاركات
    110

    Cool مشاركة: الحمايه التفاضليه((diffrential protection)

    ممكن تبيين ماهي الأسباب التؤدي الى فرق بالتيار
    وفي حالة عمل الحمايه التفاضليه ماهو الأجراء الواجب عمله


    :01s1:

  3. #3
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,683

    مشاركة: الحمايه التفاضليه((diffrential protection)

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hasneen nphawa
    ممكن تبيين ماهي الأسباب التؤدي الى فرق بالتيار
    وفي حالة عمل الحمايه التفاضليه ماهو الأجراء الواجب عمله


    :01s1:
    السلام عليكم ورحمة الله
    ان وجود شورت مثلا بين ملفات الاطوار المختلفة للمنطقة المراد حمايتها تسبب اشتغال الحماية التفاضلية
    وكذلك وجود تيار تسرب بين اي طور والارضي يسبب اشتغال الحناية التفاضلية
    وفي المحولات مثلا وجود تسرب للتيار بين ملفات الاطوار الثلاثة او بين الملفات والحديد او وجود تسرب للتيار بسبب انهيار العوازل , كلها تسبب اشتغال الحماية التفاضلية
    عموما اي عطل يسبب ان لايكون التيار الخارج من منطقة الحماية مساويا للتيار الداخل يسبب اشتغال الحماية التفاضلية

    وطبعا في حال عمل الحماية التفاضلية يتم فصل المنظومة وتدقيق سبب العطل باجراء الفحوص المتبعة اعتياديا لتدقيق المحولات او المنظومات وهي الفحوص الروتينية المثبتة في المقالات العلمية .

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الحمايه التفاضليه لمغذي
    بواسطة احمد يوسف مزيد في المنتدى قسم وقاية خطوط نقل و توزيع الطاقة الكهربائية Feeders protection
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 16-02-19, 11:03 AM
  2. كل شيء عن الحمايه التفاضليه للمحول
    بواسطة احمد الجغيفي في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 15-03-12, 11:14 PM
  3. tranformer diffrential protection theory
    بواسطة dayanithi في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 01-07-11, 04:35 PM
  4. الحمايه الخطيه Distance protection
    بواسطة Eng Ahmed saeed في المنتدى قسم وقاية خطوط نقل و توزيع الطاقة الكهربائية Feeders protection
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 06-12-07, 10:24 AM
  5. اختبار stability لجهاز الحمايه التفاضليه للمحولات
    بواسطة عبدالله علي عبدالخالق في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 26-11-07, 06:04 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter