    سوال حول قابلو المرسشبة الكهروستاتيكية

    الاخوة الخبراء : ارجو المساعدة بالاجابة على السوال التالي
    خلال زيارتي لاحد معامل السمنت لاحظت وجود منظومة كهربائية تقوم بتصفية الهواء الخارج من المعمل من غبار السمنت . هذه المنظومة تسمى المرسبة الكهروستاتيكية تعتمد على الفولتية المستمرة ( 70 كيلو فولت دي سي) وتيار مستمر ( اقل من واحد امبير دي سي ) لاداء عملها.
    عند ملاحظتي لمنظومة التغذية الكهربائية لاحظت ان القابلو المستعمل لنقل الطاقة المستمرة الى المرسبة ذو قياس ( 70 ملم مربع احادي ) ومن النحاس علما بان طوله اقل من مئة متر .
    عند سوالي عن سبب هذا القطر الكبير لنقل تيار اقل من واحد امبير لم اجد جوابا .ارجو من الاخوة الخبراء والاستاذ مشرف المندى المساعدة الممكنة مع وافر التقديرعلما بان للقياس الكبير غاية تصميمية اكيدة لانني لاحظت مواقع الشركات المصنعة لمثل هكذا قابلو وكان القياس مطابق ولكني لم اجد السبب

  2. #2
    رئيس مجلس إدارة المنتديات و المشرف العام الصورة الرمزية sayed saad
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    6,262

    مشاركة: سوال حول قابلو المرسشبة الكهروستاتيكية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bjeservice
    الاخوة الخبراء : ارجو المساعدة بالاجابة على السوال التالي
    خلال زيارتي لاحد معامل السمنت لاحظت وجود منظومة كهربائية تقوم بتصفية الهواء الخارج من المعمل من غبار السمنت . هذه المنظومة تسمى المرسبة الكهروستاتيكية تعتمد على الفولتية المستمرة ( 70 كيلو فولت دي سي) وتيار مستمر ( اقل من واحد امبير دي سي ) لاداء عملها.
    عند ملاحظتي لمنظومة التغذية الكهربائية لاحظت ان القابلو المستعمل لنقل الطاقة المستمرة الى المرسبة ذو قياس ( 70 ملم مربع احادي ) ومن النحاس علما بان طوله اقل من مئة متر .
    عند سوالي عن سبب هذا القطر الكبير لنقل تيار اقل من واحد امبير لم اجد جوابا .ارجو من الاخوة الخبراء والاستاذ مشرف المندى المساعدة الممكنة مع وافر التقديرعلما بان للقياس الكبير غاية تصميمية اكيدة لانني لاحظت مواقع الشركات المصنعة لمثل هكذا قابلو وكان القياس مطابق ولكني لم اجد السبب
    الأخ الكريم bjeservice
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    كما ذكرت ان الجهد المستخدم لفلتر الغبار (المرسبة الكهروستتيكية) تعمل على جهد عالى و من المعروف ان الجهد العالى يكون سمك المادة العازلة عليه كبير جدا, فاذا رجعت إلى المصنع و دققت النظر سوف تجد ان هذا الكابل cable (كابلو) مساحة مقطع الموصل الموجود داخله صغيرة لكن الحجم الكبير الظاهر هو حجم المادة العازلة و ليس الموصل
    أى أستفسار أنا حاضر

    تقبل تحياتى
    مهندس / سيد سعد

    رئيس مجلس الإدارة و المشرف العام
    على شبكة منتديات رابطة مهندسى الكهرباء العرب
    منتديات نظم القوى الكهربائية و شبكات النقل



  3. #3
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,683

    مشاركة: سوال حول قابلو المرسشبة الكهروستاتيكية

    الاستاذ المشرف العام المحترم
    ان مساحة المقطع ( 70 ملم مربع ) هي مسااحة مقطع الموصل فقط وبدون العوازل المحيطة بالموصل . وهناك كما قلت اسباب لوجود مساحة مقطع كبيرة قد تكون متعلقة بطريقة عمل المرسبة التي تعمل بمبدأ
    ( corona discharge )

    ((Electrostatic Precipitator Cable
    80kV & 100 kV DC cables are developed mainly for Pollution control in Cement plant or Power plant. These cables can be Paper or XLPE insulated. ))

  4. #4
    رئيس مجلس إدارة المنتديات و المشرف العام الصورة الرمزية sayed saad
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    6,262

    مشاركة: سوال حول قابلو المرسشبة الكهروستاتيكية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bjeservice
    الاستاذ المشرف العام المحترم
    ان مساحة المقطع ( 70 ملم مربع ) هي مسااحة مقطع الموصل فقط وبدون العوازل المحيطة بالموصل . وهناك كما قلت اسباب لوجود مساحة مقطع كبيرة قد تكون متعلقة بطريقة عمل المرسبة التي تعمل بمبدأ
    ( corona discharge )

    ((Electrostatic Precipitator Cable
    80kV & 100 kV DC cables are developed mainly for Pollution control in Cement plant or Power plant. These cables can be Paper or XLPE insulated. ))
    اخى الكريم
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    مساحة مقطع الموصل تعتمد على قيمة تيار الحمل بالإضافة إلى معامل امان و 70 مم مربع ليست بالحجم الكبير لمثل هذة الأحمال. وأكيد مواصفات هذا الكابل وضع من قبل الشركة المصنعة التى لديها كل تفاصيل و المواصفات الفنية لهذة المرسبة (الفلتر). و من أجل ان نحكم ان هذة المساحة كبيرة او صغيرة يجب معرفة تيار الحمل. حتى يكون كلمنا صح
    تقبل تحياتى
    مهندس / سيد سعد

    رئيس مجلس الإدارة و المشرف العام
    على شبكة منتديات رابطة مهندسى الكهرباء العرب
    منتديات نظم القوى الكهربائية و شبكات النقل



  5. #5
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,683

    مشاركة: سوال حول قابلو المرسشبة الكهروستاتيكية

    اؤكد على ملاحظة ان التيار المار هو لايتجاوز الواحد امبير فقط وعليه يجب ان تكون هذه المساحة كبيرة جدا خصوصا اذا اخذنا بنظر الاعتبار قصر القابلو ( اقل من مئة متر ) .

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. نتائج فحص قابلو 11 ك ف
    بواسطة رعد محمد الكرخي في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 28-09-15, 02:42 PM
  2. عمل نهايات قابلو 132 ك ف
    بواسطة مالك خيرالله في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 07-11-13, 06:35 PM
  3. مد قابلو 33 كيلو فولت
    بواسطة gazwan zaki في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 16-10-11, 04:23 PM
  4. استلام قابلو
    بواسطة المهندس ايهاب الفرطوسي في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 13
    آخر مشاركة: 09-09-11, 10:50 AM
  5. قابلو 33 كي في
    بواسطة hasneen nphawa في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 14-03-10, 05:42 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter