    بخصوص مانعة الصواعق

    سؤالي المتواضع؟

    --------------------------------------------------------------------------------

    المهندس سيد سعد جزاك الله كل خير .........
    سؤالي المتواضع هوه"كمانعلم ان مانعة الصواعق تحمي من الجهود العالية الفجائية مثل الصواعق ففي حالة حدوثها تقوم المانعة بتفريغ التيارات العالية الى شبكة التأريض وبالتالي الى الأرضي ولذلك تسلم المعدات من محولات وخلافه من هذه الجهود العالية والخطيرة """"
    ومن الطبيعي أن يتم توصيل الفاز مع الارضي في لحظه التفريغ؟؟؟؟يعني لابد من حدوث ((ترب))الفصل اي أن اجهزة الحماية سوف تحس بهذه التيارات العالية وبالتالي يجب ان تعمل وتقوم بترحيل اشارة الفصل للقاطع القريب من نقطة القصر فهل هذه الكلام صحيح ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    سبب استفساري هو :ان عندنا بالمحطة عندما تحدث هذة التفريغات وقت الصواعق تعمل مباشرة اجهزة الحماية وتفصل ولكن هناك بعض المهندسين يقولون ان هذا الشيء غير طبيعي ولو كانت المانعات للصواعق سليمة لما حدث فصل؟؟؟؟؟؟؟؟اردت منكم توضيح الامر لان هناك التباس في الموضوع وشكرا لكم

  2. #2
    رئيس مجلس إدارة المنتديات و المشرف العام الصورة الرمزية sayed saad
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    6,262

    مشاركة: بخصوص مانعة الصواعق

    الأخ الفاضل
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    اولا :
    و قبل الأجابة على السؤال انا زعلان جدا منك لان ارسلت لك رسالة بخصوص تغيير اسم المستخدم بالأسم الحقيقى ( الأسماء المستعاره ممنوعة فى المنتدى) حيث ان اسم المستخدم الخاص بك لا يتناسب مع طبيعة المنتدى العلمية و للاسف لم تعطى هذه الرسالة أى اهتمام لذلك تم إيقاف العضوية لحين تغيير اسم المستخدم لك ( ارسل لى الأسم الحقيقى فى رسالة خاصة او على عنوانى البريد الاكترونى و انا اغيره لك)

    ثانيا:
    كلام الأخوة المهندسين لك سليم 100 % حيث انه اذا قامت مانعة الصواعق بدورها و قامت بتفريغ الشحنة الكهربية إلى الأرض لا تعمل أجهزة الوقاية الخاصة بالقصر الأرضى.
    و احيانا كثيرة ان مانعة الصواعق تتلف نتيجة لتعرضها لعدد مرات تفريغ اكثر مما هى مصممة عليه دون ان يتم عمل صيانه لها و بالتالى تتعطل عن أداء وظائفها و بالتالى تعمل أجهزة الوقاية ضد القصر الأرضى.
    اتمنى ان يكون الشرح واضح
    و اى استفسار أنا حاضر
    تحياتى
    مهندس / سيد سعد

    رئيس مجلس الإدارة و المشرف العام
    على شبكة منتديات رابطة مهندسى الكهرباء العرب
    منتديات نظم القوى الكهربائية و شبكات النقل



  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية عبدالهادي الشهري
    تاريخ التسجيل
    May 2006
    الدولة
    riyadh
    المشاركات
    114

    مشاركة: بخصوص مانعة الصواعق

    السلام عليكم ورحمة الله
    جزاك الله خير الجزاء...
    واسف على التأخير ...........
    يعني افهم من اجابتك يامهندس:ان المانعة تفرغ تيار الصعقة بسرعة كبرى قبل ان تحس به اجهزة الحماية؟؟؟؟ام انه يتم التفريغ قبل محول التيار التابع لاجهزة الحماية ؟؟؟
    ارجوا التكرم بالتوضيح اكثر.......
    نور الله دنياك واخراك.....

  4. #4
    عضو رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية رافد الشاوي
    تاريخ التسجيل
    May 2006
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    441

    مشاركة: بخصوص مانعة الصواعق

    [frame="2 80"]اخي العزيز ان طبيعة تكوين مانعات الصواعق مكونة من مقاومة غير خطية مصممة بحيث تتحمل فولتية معينه لست متاكد من الرقم الان سوف تعمل المقاومة الغير خطية الى ان تصبح دائرة قصر اي تفرغ الشحنة الى الارض وتوجد هناك ملفات خاصة تربط بطريقة تعيد المقاومة الغير خطية الى وضعها الطبيعي بعد انتهاء زمن التفريغ
    و ارجو المعذرة من قصر الموضوع واتمنا انني قد قربت الفكرة [/frame]

  5. #5
    رئيس مجلس إدارة المنتديات و المشرف العام الصورة الرمزية sayed saad
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    6,262

    مشاركة: بخصوص مانعة الصواعق

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالهادي الشهري
    السلام عليكم ورحمة الله
    جزاك الله خير الجزاء...
    واسف على التأخير ...........
    يعني افهم من اجابتك يامهندس:ان المانعة تفرغ تيار الصعقة بسرعة كبرى قبل ان تحس به اجهزة الحماية؟؟؟؟ام انه يتم التفريغ قبل محول التيار التابع لاجهزة الحماية ؟؟؟
    ارجوا التكرم بالتوضيح اكثر.......
    نور الله دنياك واخراك.....
    مانعة الصواعق يتم وضعها فى بداية خط النقل و فى نهايته ( بعد خروجه من المحطة و قبل دخوله للمحطة التالية و تعمل مانعة الصواعق على تفريغ الشحنة إلى الأرض قبل ما تدخل على الأجهزة المراد حمايتها.
    تحياتى
    مهندس / سيد سعد

    رئيس مجلس الإدارة و المشرف العام
    على شبكة منتديات رابطة مهندسى الكهرباء العرب
    منتديات نظم القوى الكهربائية و شبكات النقل



  6. #6
    عضو رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية رافد الشاوي
    تاريخ التسجيل
    May 2006
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    441

    مشاركة: بخصوص مانعة الصواعق

    [frame="2 90"]كما و احب ان اضيف ان مانعات الصواعق تعتبرمن اجهزة الحماية الموجودة على محولات القدرة اي تضاف الى الاطراف الهوائية في الضغط العالي و الضغط المنخفظ خالص شكري الى الاستاذ سيد سعد[/frame]

  7. #7
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب
    تاريخ التسجيل
    May 2006
    الدولة
    libya
    المشاركات
    92

    مشاركة: بخصوص مانعة الصواعق

    السلام عليكم
    يجب التاكد من موائمة العوازل وجهد خط النقل

    تحياتى

  8. #8
    عضو رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية رافد الشاوي
    تاريخ التسجيل
    May 2006
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    441

    مشاركة: بخصوص مانعة الصواعق

    بالتاكيد يا اخي العزيز ان مانعات الصواعق على جهد 132 kv تختلف عن 33 kv شاكر تعاونك

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. مانعة الصواعق
    بواسطة المهندس صلاح النمراوي في المنتدى قسم الخطوط الهوائيه لنقل وتوزيع الطاقه Over Head Transmission Lines
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 25-02-17, 06:22 PM
  2. مانعة الصواعق
    بواسطة سعاد عبدالله في المنتدى قسم صيانة المعدات الخاصة بمحطات التحويل Switchgear
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 27-02-13, 09:54 PM
  3. طلب مساعده في مانعة الصواعق
    بواسطة عبد المطلب احمد في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 26-02-13, 10:39 AM
  4. مانعة الصواعق
    بواسطة khaled ahmed في المنتدى قسم صيانة المعدات الخاصة بمحطات التحويل Switchgear
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 21-11-07, 10:02 PM
  5. سؤال بخصوص منظومة مانعة الصواعق؟
    بواسطة kahled arab في المنتدى قسم الموضوعات العامة
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 22-10-06, 07:02 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter