    استفسار لمولد brush less type

    لدى مولد قدرة 250kwمن النوع Brush less typeويعتمد فيه مجال الmain rotor عن طريق DCمن خلال exciterومنه الى rectifierثم منه الى main rotor
    وبذلك يكون لدينا التالى :
    الجزء الدوار:
    Exciter + rectifier + main rotor
    الجزء الثابت:
    Main stator + voltage regulator + exciter
    المشكلة :: هى ان الrectifier لا يتحمل كثيرا الأحمال عليه و نغيره كثيرا مرتين فى غضون 3 شهور فقط
    ارجو الافادة من فضلكم و كل ما يتعلق بالموضوع

  2. #2
    رئيس مجلس إدارة المنتديات و المشرف العام الصورة الرمزية sayed saad
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    الكويت
    المشاركات
    6,249

    مشاركة: استفسار لمولد brush less type

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمدفؤاد
    لدى مولد قدرة 250kwمن النوع Brush less typeويعتمد فيه مجال الmain rotor عن طريق DCمن خلال exciterومنه الى rectifierثم منه الى main rotor
    وبذلك يكون لدينا التالى :
    الجزء الدوار:
    Exciter + rectifier + main rotor
    الجزء الثابت:
    Main stator + voltage regulator + exciter
    المشكلة :: هى ان الrectifier لا يتحمل كثيرا الأحمال عليه و نغيره كثيرا مرتين فى غضون 3 شهور فقط
    ارجو الافادة من فضلكم و كل ما يتعلق بالموضوع
    اخى الكريم
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    المشكله واضحة و ضوح الشمس و هى تكمن فى نقتطين لا ثلاثة لهما:
    1 - ان rectifier كما تعلم هو عبارة عن قنطرة توحيد تتكون من اربعة موحدات إذا كان Exciter احادى الوجه و من 6 موحدات اذا كان Exciter ثلاثى الأوجه , و عند أستبدال الموحدات يجب مراعاة القيم المقننه مثل أقصى تيار و قيمة القيمة العظمى لنصف الموجه السالب للـ Exciter فاذا كانت هذة القيم مطابقه للـ rectifier فى حالة استبدالها فى او مرة تتلف فنستبعد ان تكون المشكله منها ام اذا استبدلت بنوع آخر فيجب التاكد من المواصفات الخاصة بالـ rectifier الجديدة.

    2- اذا كانت الـ rectifier سليمة و مطابقة للأصل فيجب فحص ملفات الـ main rotor عن طريق قياسها فهنا احتمال لوجود قصر جزئى فى أحد ملفاته يعمل على سحب تيار عالى لا تتحمله موحدات قنطرة التوحيد (rectifier )

    و أى استفسار انا حاضر
    تقبل تحياتى
    مهندس / سيد سعد

    رئيس مجلس الإدارة و المشرف العام
    على شبكة منتديات رابطة مهندسى الكهرباء العرب
    1 - منتديات نظم القوى الكهربائية و شبكات النقل
    2 -المنتدى العلمى لمهندسى الشركة المصرية لنقل الكهرباء


  3. #3
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jan 2006
    الدولة
    مصر أم الدنيا
    المشاركات
    3

    مشاركة: استفسار لمولد brush less type

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sayed saad
    اخى الكريم
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    المشكله واضحة و ضوح الشمس و هى تكمن فى نقتطين لا ثلاثة لهما:
    1 - ان rectifier كما تعلم هو عبارة عن قنطرة توحيد تتكون من اربعة موحدات إذا كان Exciter احادى الوجه و من 6 موحدات اذا كان Exciter ثلاثى الأوجه , و عند أستبدال الموحدات يجب مراعاة القيم المقننه مثل أقصى تيار و قيمة القيمة العظمى لنصف الموجه السالب للـ Exciter فاذا كانت هذة القيم مطابقه للـ rectifier فى حالة استبدالها فى او مرة تتلف فنستبعد ان تكون المشكله منها ام اذا استبدلت بنوع آخر فيجب التاكد من المواصفات الخاصة بالـ rectifier الجديدة.

    2- اذا كانت الـ rectifier سليمة و مطابقة للأصل فيجب فحص ملفات الـ main rotor عن طريق قياسها فهنا احتمال لوجود قصر جزئى فى أحد ملفاته يعمل على سحب تيار عالى لا تتحمله موحدات قنطرة التوحيد (rectifier )

    و أى استفسار انا حاضر
    تقبل تحياتى
    خالص الشكر لرد سيادتكم ولكن اذا كان هناك قصر جزئى فى الmain rotor فإن ذلك سيؤثر على الجهد الخارج
    و اود ان انوه ان الموحد يوجد على التوازى معه varistor

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. محولات ****L TYPE ومحولات CORE TYPE
    بواسطة سعاد عبدالله في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 06-04-13, 04:30 AM
  2. BRUSH- LESS EXCITER
    بواسطة khalid salih في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 14-06-09, 05:44 PM
  3. REWINDING A DC BRUSH-TYPE MOTOR
    بواسطة وسام ياسين في المنتدى قسم الموضوعات العامة
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 26-11-07, 06:43 PM
  4. brush and brushless Syn. Motor
    بواسطة mohanad sayed في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 19-09-06, 01:01 PM
  5. مقاله صغيره عن DC Brush Motor Drives