    العازلية وآلياتها لمحولات القدرة الكهربائية

    ان موضوع العازلية موضوع طويل وفيه الكثير من الامور والاليات فهو صفة متغيرة في المحولات ويحتاج الى متابعة مستمرة لمعرفة حالة العازلية للمحولة لان تغير هذه الصفة تغير لاخطي بمعنى اخر اي تغيير طفيف يمكن ان ينقل حالة العازلية الى الحالة الحرجة -
    ان المحولة الجديدة يفترض ان تتمتع بمقاومة عازلية جيدة ولا تقل عن 5000 ميكا اوم
    وان امكانية ازالة الرطوبة بالكامل من عوازل المحولة امر لايمكن تحقيقه فلابد من وجود كمية منها تزداد هذه الكمية حسب الظروف التشغيلية للمحولة فبزيادة التحميل ستزداد الحرارة وبزيادة الحرارة ستتاثر العوازل الصلبة والزيت مما سيؤثر في قوة العزل لكليهما - وقداشارت الاحصائيات الى ان اكثر من 60 بالمائة من فشل المحولات يعود الى اسباب ذات علاقة بمقاومة العازلية وساكمل معكم
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  2. #2
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,560

    رد: العازلية وآلياتها لمحولات القدرة الكهربائية

    لماذا تكون مقاومة العازلية للمحولة وهي خالية من الزيت اكبر منها وهي مملؤة بالزيت ؟
    لماذا تكون مقاومة العازلية للمحولة وهي خالية من الزيت اكبر منها وهي مملؤة بالزيت ؟
    ان المحولة يمكن اعتبارها عبارة عن متسعة حيث تشكل طبقات الملفات فيما بينها وبين الخزان متسعات وهذه المتسعات يكون الهواء هو الوسط العازل فيها عندما تكون المحولة خالية من الزيت وان ثابت العزل للهواء = 1 اما ثابت العزل للزيت فيساوي 2 وان المادة ذات العزل الاكبرتقلل dielectric stress لتلك المنطقة وان المادة ذات العزل الاقل سيكون فيها
    stress اكبر وهذا سيؤدي الى distortion dielectric field وعليه ستكون قراءة مقاومة العازلية اكبر عندما تكون المحولة خالية من الزيت ----
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  3. #3
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,560

    رد: العازلية وآلياتها لمحولات القدرة الكهربائية

    كيف تؤثر فولتية DC على عوازل المحولة ؟
    سبق ان ذكرت بان عوازل المحولة عبارة عن متسعة وفي هذه الحالة ستكون دائرة الفحص عبارة عن متسعتين مربوطتين مع مقاومة
    (الزيت يشكل مقاومة وهو ثابت عزل المتسعة وقيمته =2.2) على التوازي ولنرى ماهي التيارات المارة في تلك المتسعات والمقاومة
    1- capacitive cuent - هذا تيار شحن وهو يتوقف عن السريان لعدة ثواني بعد تسليط الفولتية لانظمة العزل ذات المتسعة القليلة ولكن المحولة ذات نظام عزل سعوي عالي عليه فان هذا التيار capacitive charging leakage curent يستمر بالسريان لفترة طويلة قبل ان يستقر
    2 - dielectric absorption current - هذا التيار يكون عالي في انظمة العزل ذات المتسعة القليلة لبضعة ثواني ثم ينخفض ببطء الى الصفر تقريبا وفي حالة انظمة العزل ذات المتسعة العالية سوف لا يكون هنالك absorption current لفترة طويلة
    3 - resistive or leakage curent ويتكون من -conduction leakage current
    and - surface leakage current وفي العزل الجيد يكون سريان هذا التيار قليل وثابت نسبيا وفي العزل الرديء تكون قيمته كبيرة -- وان شاء الله ساكمل معكم
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  4. #4
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,560

    رد: العازلية وآلياتها لمحولات القدرة الكهربائية

    كيف تؤثر فولتية AC على عوازل ؟
    ذكرت ان المحولة هي عبارة عن متسعة مملوءة بالزيت حيث ان الزيت يمثل بالمقاومة مربوطة بالتوازي مع المتسعة التي تمثل العوازل الصلبة للملفات وعند تسليط فولتية متغيرة على المحولة ستتولد لدينا تيارات هي --
    - CAPACITIVE CURRENT AND RRESISTIVE CURRENT
    ويكون العزل جيدا في حالة توفر الشروط التالية
    - ic more than ir by 100
    - ic leads ir by close to 90 degree
    for marginal insulation
    ic more than ir by 50 and ic leads ir by 80 degree
    طبعا هذه التيارات هي تيارات التي تسريبالعازل وليست تيارات الحمل
    وللموضوع احاديث اخرى وان شاء الله ساكمل معكم
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  5. #5
    Junior Engineer الصورة الرمزية عبد الرحمن محمد السيد طه
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    14

    رد: العازلية وآلياتها لمحولات القدرة الكهربائية

    شكرا علي هذه المعلومات القيمة

  6. #6
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,560

    رد: العازلية وآلياتها لمحولات القدرة الكهربائية

    انواع فحوصات DC
    1- spot test
    2- time - resistance test
    3 - step voltage test
    4 - discharge based test
    5 - DC high potential test
    6 - surge test
    1 - SPOT TEST
    يتم اجراء هذا الفحص لمدة 60 ثانية سيكون لدينا IR = Vdc \ Ic
    IR initial = Vdc \ ( Ic + Ida + Iic + Iis
    IR 60 sec = Vdc \Iic + Iis

    وفي المحولات الكبيرة كمحولات الضغط الفائق يتم اخذ القراءة لمدة 10 دقائق ودقيقة واحدة ومن ثم حساب R10min\R1min
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  7. #7
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,560

    رد: العازلية وآلياتها لمحولات القدرة الكهربائية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رباح فارس مشاهدة المشاركة
    انواع فحوصات DC
    1- spot test
    2- time - resistance test
    3 - step voltage test
    4 - discharge based test
    5 - DC high potential test
    6 - surge test
    1 - SPOT TEST
    يتم اجراء هذا الفحص لمدة 60 ثانية سيكون لدينا IR = Vdc \ Ic
    IR initial = Vdc \ ( Ic + Ida + Iic + Iis
    IR 60 sec = Vdc \Iic + Iis
    = Vdc \ Ir
    وفي المحولات الكبيرة كمحولات الضغط الفائق يتم اخذ القراءة لمدة 10 دقائق واذا كانت نتيجة القراءة اقل من مجموع الفولتية الاعتيادية للمحولة + 1 كيلو فولت عندئذ يجب معالجة العازلية باجراء الفلترة كونها لم تعطي الحد الادنى المقبول للعازلية وان شاء الله ساكمل معكم
    اود توضيح بعض الرموز ودلالاتها لهذه المشاركة والمشاركات اللاحقة
    IR -- insulation resistance
    Ir-- resistive or leakage current
    Ic -- capacitive current
    Iis -- surface leakage curent
    Iic -- conduction leakage current
    Ida -- dielectric absorption curent
    Vdc -- dc supply voltage

    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  8. #8
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,560

    رد: العازلية وآلياتها لمحولات القدرة الكهربائية

    - Time - Resistance Test - ------- a -polarization index
    في هذا الفحص يتم فحص مقاومة العازلية عند زمن 15 ثانية و60 ثانية او عند زمن 1 دقيقة و10 دقائق ومن ثم ايجاد النسبة بين قراءة 60 ثانية \ 15 ثانية والنسبة بين قراءة 10 دقائق \ 1 دقية ومن خلال ناتج النسبة نستطيع معرفة جودة العازلية وكما يلي
    -- اذا كانت اقل من 1 تعتبر غير مقبولة
    -- اذا كانت بين 1 الى 1.5 مشكوك فيها
    -- اذا كانت بين 1.5 الى 2 تعتبر مقبولة
    -- اذا كانت بين 2 الى 4 تعتبر جيدة
    -- اذا كانت اكبر من 4 تعتبر ممتازة
    b - Dielectic Absorption Ratio --DAR
    في هذا الفحص ايضا يتم قراءة مقاومة العازلية في زمن 30 ثانية وزمن 60 ثانية وكذلك لمعرفة جودة العازلية يتم قسمة قيمة مقاومة العازلية في زمن 60 ثانية على قيمة مقاومة العازلية في زمن 30 ثانية وكالتالي
    -- اذا كان ناتج القسمة اقل من 1 تعتبر غير مقبولة
    -- اذا كان ناتج القسمة بين 1 الى 1.25 تعتبر مقبولة
    --- اذا كان ناتج القسمة بين 1.4 الى 1.6 تعتبر ممتازة
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  9. #9
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,560

    رد: العازلية وآلياتها لمحولات القدرة الكهربائية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رباح فارس مشاهدة المشاركة
    لماذا تكون مقاومة العازلية للمحولة وهي خالية من الزيت اكبر منها وهي مملؤة بالزيت ؟
    ان المحولة يمكن اعتبارها عبارة عن متسعة حيث تشكل طبقات الملفات فيما بينها وبين الخزان متسعات وهذه المتسعات يكون الهواء هو الوسط العازل فيها عندما تكون المحولة خالية من الزيت وان ثابت العزل للهواء = 1 اما ثابت العزل للزيت فيساوي 2 وان المادة ذات العزل الاكبرتقلل dielectric stress لتلك المنطقة وان المادة ذات العزل الاقل سيكون فيها
    stress اكبر وهذا سيؤدي الى distortion dielectric field وعليه ستكون قراءة مقاومة العازلية اكبر عندما تكون المحولة خالية من الزيت ---- وساكمل معكم ان شاء الله


    اخواني المهندسين واخواتي المهندسات
    لمن يريد ان يتوسع في معلوماته عن العازلية عليه ان يقرأ الملف المرفق
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  10. #10
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,560

    رد: العازلية وآلياتها لمحولات القدرة الكهربائية

    3 ---DC High - Potential Test
    في هذا الفحص يمكن استخدام فولتية DC OR AC ويكون مقدار الفولتية المسلطة ضعف فولتية الخط او الفولتية الاعتيادية مضاف اليه اليه كيلو فولت واحد او يحسب مقدار الفولتية المسلطة بضرب مقدار الفولتية الاعتيادية للمحولة او المولد في 1.2 الى 1.7 وفي اثناء هذا الفحص يتم ملاحظة تيار leakage current حيث يجب ان يكون ضمن المدى المقبول وبخلافه اذا زادت قيمته عن المدى المحدد فهذا يعني ان العازلية على وشك ان تفشل في الفحص وان هذا الفحص لا يمكن فيه تحديد المكان الضعيف في العزل ولكنه يعطينا مؤشر على قوة العازلية واذا كان هنالك عزل ضعيف فان ذلك يؤدي الى انهيار العزل ويكون هذا الفحص على اربع مراحل المراحل الثلاث الاولى يتم تسليط الفولتية لمدة دقيقة واحدة اما المرحلة الرابعة فيتم تسليط الفولتية لمدة 15 دقيقة طبعا هذا المراحل خاصة بفحص القابلو
    وان شاء الله ساكمل معكم
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

صفحة 1 من 32 123411 ... الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. ملفات عن العازلية وآلياتها
    بواسطة رباح فارس في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 23-05-10, 08:02 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter