    العازلية وآلياتها لمحولات القدرة الكهربائية

    ان موضوع العازلية موضوع طويل وفيه الكثير من الامور والاليات فهو صفة متغيرة في المحولات ويحتاج الى متابعة مستمرة لمعرفة حالة العازلية للمحولة لان تغير هذه الصفة تغير لاخطي بمعنى اخر اي تغيير طفيف يمكن ان ينقل حالة العازلية الى الحالة الحرجة -
    ان المحولة الجديدة يفترض ان تتمتع بمقاومة عازلية جيدة ولا تقل عن 5000 ميكا اوم
    وان امكانية ازالة الرطوبة بالكامل من عوازل المحولة امر لايمكن تحقيقه فلابد من وجود كمية منها تزداد هذه الكمية حسب الظروف التشغيلية للمحولة فبزيادة التحميل ستزداد الحرارة وبزيادة الحرارة ستتاثر العوازل الصلبة والزيت مما سيؤثر في قوة العزل لكليهما - وقداشارت الاحصائيات الى ان اكثر من 60 بالمائة من فشل المحولات يعود الى اسباب ذات علاقة بمقاومة العازلية وساكمل معكم
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  2. #321
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jul 2018
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    157

    رد: العازلية وآلياتها لمحولات القدرة الكهربائية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر إياد مشاهدة المشاركة
    استاذنا العزيز
    هل تقصد ان فحص العازلية في زمن 15 ثانية و 60 ثانية يدعى polarazation index ؟

    وحسب الجدول المرفق فان اخر درجة حرارة هي 70 مئوي ... هل معناه ان فحص العازلية يمكن ان يكون بهذه الدرجة ؟

    حسب هذا الجدول المرفق
    الصور المرفقة الصور المرفقة

  3. #322
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jul 2018
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    157

    رد: العازلية وآلياتها لمحولات القدرة الكهربائية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رباح فارس مشاهدة المشاركة
    h
    اهلا بك مهندس عمر
    حول كلا قراءة الميكر في الحالتين الى درجة حرارة 20 مئوي حيث معامل التحويل درجة حرارة 16 مئوي هو 0.75 والنتائج ستكون كالتالي
    HV-LVE=12000\
    LV-HVE=8250
    HV-LV = 14250
    وللفحص الثاني في درجة حرارة 35 معامل التحويل هو 2.8
    HV-LVE=1990
    LV-HVE= 1820
    HV-LV=3024
    وهذا الفرق ناتج عن تعرض المحول الى الرطوبة مما ادى الى انخفاض قيمة مقاومة العازلية
    السلام عليكم استاذ رباح
    اولا . حسب الجدول الذي لدي
    فان قيمة الثابت K بدرجة حرارة 16 مئوي هو 0.8 وليس 0.75 وكذلك فان معامل التحويل بدرجة 35 مئوي هو 1.93 وليس 2.8
    فاذا كان لدى حضرتك جدول حديث لقيم الثابت K عند درجات الحرارة المتغيرة مقارنة بدرجة الحرارة 20 مئوي ارجو ان تزودنا به ... ولكم منا جزيل الشكر والتقدير

    ثانيا. من اين جاءت الرطوبة ؟ علما ان المحولة محكمة و مقياس غاز النتروجين يقرا 0.5 بار وتم املائها بالزيت حسب الـ Standard Process
    كذلك فانها تجاوزت باقي الفحوصات الروتينية الاخرى بنجاح وادناه قيم فحص TANDELTA :


    C(PF) TAN 20%
    ------- ----- ------
    0.24 0.26 14217 HV
    0.28 0.30 3124
    0.23 0.25 1118



    0.29 0.32 20544 LV
    0.36 0.39 9452
    0.23 0.25 11100


    ثالثا. مالذي يحدد وجود الرطوبة في المحول ؟ فحص العازلية بالميكر ام فحص TAN-DELTA ؟


    تحياتي استاذنا القدير


  4. #323
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,592

    رد: العازلية وآلياتها لمحولات القدرة الكهربائية

    وعليكم السلام مهندس عمر
    ----- يبدو ان قيم tan delta جيدة ويعتمد عليها اكثر من نتائج فحص الميكر كما اشرت في مشاركتي السابقة
    ----- قد تختلف معاملات التحويل من شركة الى اخرى
    --- قد تنفذ الرطوبة الى المحول بسبب سوء عملية الاملاء بسبب عدم تنظيف صوندات ضخ الزيت واي كمية ملوثة ستؤثر على مقاومة العازلية
    ----- وهنالك احتمال ان قراءة الميكر فيها نسبة خطا مما يتطلب استبداله بميكر اخر او ان فريق الفحص الموقعي قد ارتكب اخطاء اثناء الفحص مثلا عدم عزل اسلاك فحص الميكر عن جسم المحول
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

صفحة 33 من 33 الأولىالأولى ... 2330313233

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. ملفات عن العازلية وآلياتها
    بواسطة رباح فارس في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 23-05-10, 08:02 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter