    ان موضوع العازلية موضوع طويل وفيه الكثير من الامور والاليات فهو صفة متغيرة في المحولات ويحتاج الى متابعة مستمرة لمعرفة حالة العازلية للمحولة لان تغير هذه الصفة تغير لاخطي بمعنى اخر اي تغيير طفيف يمكن ان ينقل حالة العازلية الى الحالة الحرجة -
    ان المحولة الجديدة يفترض ان تتمتع بمقاومة عازلية جيدة ولا تقل عن 5000 ميكا اوم
    وان امكانية ازالة الرطوبة بالكامل من عوازل المحولة امر لايمكن تحقيقه فلابد من وجود كمية منها تزداد هذه الكمية حسب الظروف التشغيلية للمحولة فبزيادة التحميل ستزداد الحرارة وبزيادة الحرارة ستتاثر العوازل الصلبة والزيت مما سيؤثر في قوة العزل لكليهما - وقداشارت الاحصائيات الى ان اكثر من 60 بالمائة من فشل المحولات يعود الى اسباب ذات علاقة بمقاومة العازلية وساكمل معكم
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  2. #311
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Nov 2014
    الدولة
    بغداد
    المشاركات
    3

    رد: العازلية وآلياتها لمحولات القدرة الكهربائية

    جزاك الله خيرا

  3. #312
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,604

    رد: العازلية وآلياتها لمحولات القدرة الكهربائية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمار الربيعي مشاهدة المشاركة
    جزاك الله خيرا
    الشكر لله اخي الكريم
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  4. #313
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jul 2018
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    164

    رد: العازلية وآلياتها لمحولات القدرة الكهربائية

    السلام عليكم استاذ رباح المحترم

    اذا كان هناك شك بنتائج فحص العازلية لمحول ما بالميكر
    هل يعول على نتائج فحص العازلية بطريقة TAN-DELTA ؟

    تحياتي

  5. #314
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,604

    رد: العازلية وآلياتها لمحولات القدرة الكهربائية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر إياد مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم استاذ رباح المحترم

    اذا كان هناك شك بنتائج فحص العازلية لمحول ما بالميكر
    هل يعول على نتائج فحص العازلية بطريقة TAN-DELTA ؟

    تحياتي
    وعليكم السلام مهندس عمر
    ان فحص tan delta هو اكثر دقة من فحص الميكر وكثير من شركات الفحص يفحصون مقاومة العازلية للمحول بطريقة tan delta فقط
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  6. #315
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jul 2018
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    164

    رد: العازلية وآلياتها لمحولات القدرة الكهربائية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رباح فارس مشاهدة المشاركة
    وعليكم السلام مهندس عمر
    ان فحص tan delta هو اكثر دقة من فحص الميكر وكثير من شركات الفحص يفحصون مقاومة العازلية للمحول بطريقة tan delta فقط
    شكرا جزيلا استاذنا الفاضل

  7. #316
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jul 2018
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    164

    رد: العازلية وآلياتها لمحولات القدرة الكهربائية

    استاذنا المحترم رباح

    اولا . عند اي درجة حرارة يمكن اجراء فحص العازلية بالميكر على المحول ؟

    ثانيا . فحص العازلية في 15 ثانية و 60 ثانية
    1- ماذا يسمى هذا النوع من فحوصات العازلية ؟ وعلى اي المحولات يمكن تطبيقه ؟
    2- لماذا يحدث بالذات في زمن 15 و 60 ثانية ؟؟
    3- ولماذا بالذات حاصل قسمة مقاومة العازلية في 60 ثانية على 15 ثانية = 1.5 معناه مؤشر جيد للعازلية من اين جاءت هذه القيمة جيدة ؟ فلدينا منحنيات نستطيع ان تسقط قيم العازلية عليها لمعرفة ان العازلية
    جيدة او لا ... ممكن توضيح

    تحياتي

  8. #317
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,604

    رد: العازلية وآلياتها لمحولات القدرة الكهربائية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر إياد مشاهدة المشاركة
    استاذنا المحترم رباح

    اولا . عند اي درجة حرارة يمكن اجراء فحص العازلية بالميكر على المحول ؟

    ثانيا . فحص العازلية في 15 ثانية و 60 ثانية
    1- ماذا يسمى هذا النوع من فحوصات العازلية ؟ وعلى اي المحولات يمكن تطبيقه ؟
    2- لماذا يحدث بالذات في زمن 15 و 60 ثانية ؟؟
    3- ولماذا بالذات حاصل قسمة مقاومة العازلية في 60 ثانية على 15 ثانية = 1.5 معناه مؤشر جيد للعازلية من اين جاءت هذه القيمة جيدة ؟ فلدينا منحنيات نستطيع ان تسقط قيم العازلية عليها لمعرفة ان العازلية
    جيدة او لا ... ممكن توضيح

    تحياتي
    اهلا بك مهندس عمر
    --- يفضل اجراء فحص مقاومة العازلية للمحول في درحة حرارة 20 الى 25 مئوي
    ---- polarazation index
    يكون حاصلة قسمة مقاومة العازلية في زمن 10 دقائق الى قيمنها في زمن 1دقيقة للملفات الكبيرة كمحولات الضعط الفائق
    حيث ان هذا الزمن ضروري لكي تضمحل فيه تيارات الشحن والامتصاص charging and absorption currents
    ويبقى فقط resistive leakage current وهو المهم في تحديد قيمة مقاومة العازلية من خلال تطبيق اوم حيث ان المقاومة = الفولتية \ التيار
    ----وبنفس السياق اعلاه يتم فحص مقاومة العازلية في زمن 60 ثانية الى 15 ثانية لملفات المحولات متوسطة الحجم والصغيرة كمحولات 132\ 33 \ 11 كيلو فولت
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  9. #318
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jul 2018
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    164

    رد: العازلية وآلياتها لمحولات القدرة الكهربائية

    استاذ رباح المحترم

    تم فحص عازلية محول جديد الصنع في مكان ما بواسطة الميكر وفولتية 2500V وبدرجة حرارة 16 مئوية
    فكانت نتائج العازلية بالميكا اوم وكالاتي :
    HV-LV.E=16000
    LV-HV.E=11000
    HV-LV=19000

    وعند نقلها الى بلد الجهة المستفيدة تم فحص العازلية بفولتية ايضا 2500V وبدرجة حرارة 35 مئوي
    فكانت نتائج العازلية بالميكا اوم كالاتي :

    HV-LV.E=711
    LV-HV.E=650
    HV-LV=1080

    ماهو تعليق حضرتك على هذا الفرق الحاصل في نتائج العازلية ؟ علما ان الزيت المستخدم ذو عازلية 70KV ومواصفاته الاخرى ممتازة .

  10. #319
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,604

    رد: العازلية وآلياتها لمحولات القدرة الكهربائية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر إياد مشاهدة المشاركة
    استاذ رباح المحترم

    تم فحص عازلية محول جديد الصنع في مكان ما بواسطة الميكر وفولتية 2500V وبدرجة حرارة 16 مئوية
    فكانت نتائج العازلية بالميكا اوم وكالاتي :
    HV-LV.E=16000
    LV-HV.E=11000
    HV-LV=19000

    وعند نقلها الى بلد الجهة المستفيدة تم فحص العازلية بفولتية ايضا 2500V وبدرجة حرارة 35 مئوي
    فكانت نتائج العازلية بالميكا اوم كالاتي :

    HV-LV.E=711
    LV-HV.E=650
    HV-LV=1080

    ماهو تعليق حضرتك على هذا الفرق الحاصل في نتائج العازلية ؟ علما ان الزيت المستخدم ذو عازلية 70KV ومواصفاته الاخرى ممتازة .
    h
    اهلا بك مهندس عمر
    حول كلا قراءة الميكر في الحالتين الى درجة حرارة 20 مئوي حيث معامل التحويل درجة حرارة 16 مئوي هو 0.75 والنتائج ستكون كالتالي
    HV-LVE=12000\
    LV-HVE=8250
    HV-LV = 14250
    وللفحص الثاني في درجة حرارة 35 معامل التحويل هو 2.8
    HV-LVE=1990
    LV-HVE= 1820
    HV-LV=3024
    وهذا الفرق ناتج عن تعرض المحول الى الرطوبة مما ادى الى انخفاض قيمة مقاومة العازلية
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  11. #320
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jul 2018
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    164

    رد: العازلية وآلياتها لمحولات القدرة الكهربائية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رباح فارس مشاهدة المشاركة
    اهلا بك مهندس عمر
    --- يفضل اجراء فحص مقاومة العازلية للمحول في درحة حرارة 20 الى 25 مئوي
    ---- polarazation index
    يكون حاصلة قسمة مقاومة العازلية في زمن 10 دقائق الى قيمنها في زمن 1دقيقة للملفات الكبيرة كمحولات الضعط الفائق
    حيث ان هذا الزمن ضروري لكي تضمحل فيه تيارات الشحن والامتصاص charging and absorption currents
    ويبقى فقط resistive leakage current وهو المهم في تحديد قيمة مقاومة العازلية من خلال تطبيق اوم حيث ان المقاومة = الفولتية \ التيار
    ----وبنفس السياق اعلاه يتم فحص مقاومة العازلية في زمن 60 ثانية الى 15 ثانية لملفات المحولات متوسطة الحجم والصغيرة كمحولات 132\ 33 \ 11 كيلو فولت
    استاذنا العزيز
    هل تقصد ان فحص العازلية في زمن 15 ثانية و 60 ثانية يدعى polarazation index ؟

    وحسب الجدول المرفق فان اخر درجة حرارة هي 70 مئوي ... هل معناه ان فحص العازلية يمكن ان يكون بهذه الدرجة ؟

صفحة 32 من 33 الأولىالأولى ... 222930313233 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. ملفات عن العازلية وآلياتها
    بواسطة رباح فارس في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 23-05-10, 09:02 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter