    ان موضوع العازلية موضوع طويل وفيه الكثير من الامور والاليات فهو صفة متغيرة في المحولات ويحتاج الى متابعة مستمرة لمعرفة حالة العازلية للمحولة لان تغير هذه الصفة تغير لاخطي بمعنى اخر اي تغيير طفيف يمكن ان ينقل حالة العازلية الى الحالة الحرجة -
    ان المحولة الجديدة يفترض ان تتمتع بمقاومة عازلية جيدة ولا تقل عن 5000 ميكا اوم
    وان امكانية ازالة الرطوبة بالكامل من عوازل المحولة امر لايمكن تحقيقه فلابد من وجود كمية منها تزداد هذه الكمية حسب الظروف التشغيلية للمحولة فبزيادة التحميل ستزداد الحرارة وبزيادة الحرارة ستتاثر العوازل الصلبة والزيت مما سيؤثر في قوة العزل لكليهما - وقداشارت الاحصائيات الى ان اكثر من 60 بالمائة من فشل المحولات يعود الى اسباب ذات علاقة بمقاومة العازلية وساكمل معكم
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  2. #21
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,570

    رد: العازلية وآلياتها لمحولات القدرة الكهربائية

    ثالثا - مسافات العزل
    ان الزيت والعوازل الورقية لا تكفي وحدها لانجاز عملية العزل حيث يجب ان تكون الموصلات الكهربائية على بعد معين عن الارضي داخل الخزان وفي هذه الحالة يعتبر السطح الداخلي لخزان المحولة هو الارضي لانه مربوط ارضي المحطة
    وسناخذ مثال محولة 63 ام - في - اي الفولتية 132 \ 33 \ 11 كيلو فولت
    - 132 كيلو فولت
    ان ملف 132 كيلوفولت يتكون من الملف الرئيسي وملف التابات فالملف الرئيسي يكون سمك العزل عليه 12.7 ملميتر
    اما ملف التابات يكون سمك العزل عليه 6.2 ويكون بعد موصلات كلا الملفين عن السطح الداخلي للخزان كما يلي
    to earthed flat to earthed edge
    - موصل الملف الرئيسي 200 ملم 115
    - موصل التابات - المحايد - 115 ملم 90
    وملف 33 كيلو فولت يكون سمك طبقة العزل للموصل 4.8 ملم
    to earthed flat to earthed edge
    موصل ملف 33 كيلو فولت 60 ملم 45 ملم
    اما ملف 11 كيلو فولت فيكون سمك طبقة العزل 4.8 ملم ويكون بعد الموصل عن نهايات السطح الداخلي للخزان 10 ملم
    والبعد عن النهايات المدببة 20 ملم
    طبعا يتم تحديد مسافات العزل وسمك العزل حسب قيمة الفولتية ولا يجوز زيادة سمك العزل اكثر مما يجب لا ن ذلك يؤثر في عملية التبريد وبالتالي زيادة الحرارة التي تؤدي الى تلف العزل وفشل المحولة
    ساكمل معكم ان شاء الله
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  3. #22
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,570

    رد: العازلية وآلياتها لمحولات القدرة الكهربائية

    المؤثرات الاساسية في انخفاض العازلية
    1- electrical stress
    2 - mechanical stress
    3- chemical attack
    4- thermal stress
    5 - environmental contamination
    وان التشغيل الاعتيادي ينتج هكذا ضغوط في خواص العازل وهكذا ترى ان العمر التشغيلي للمحولة يقل كلما ازداد تحميل المحولة عن التحميل الاعتيادي بسبب ضعف العازلية وبالتالي الى فشل المحولة
    وان دخول الهواء يؤدي الى اكسدة المواد العضوية بينما نفوذ الرطوبة يؤدي الى ان الزيت يفقد من كفائته وبالتالي ضعف العازلية واود ان اشير الى مسالة مهمة وهي ان الرطوبة تكمن في العوازل الصلبة اكثر منها في الزيت بمئات المرات ولذلك وعند عملية الفلترة مصحوبة بالتفريغ الهوائي لخزان المحولة ومع زيادة الحرارة الى 70 او 80 درجة مئوية تجعل
    العوازل الصلبة تنضح الرطوبة الى الزيت المحيط بها وعند مرور الزيت بجهاز الفلترة يتم عزل الرطوبة ومن يتم تحويلها
    الى ماء في وعاء خاص وتبلغ في الاحيان عشرات الالتار من الماء حسب كبر الملفات وسعة المحولة
    وساكمل معكم ان شاء الله
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  4. #23
    Junior Engineer الصورة الرمزية kareem eyadah
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    56

    رد: العازلية وآلياتها لمحولات القدرة الكهربائية

    جزاك الله خيرا على هذا المجهود الرائع استاذ رباح

  5. #24
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,570

    رد: العازلية وآلياتها لمحولات القدرة الكهربائية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة kareem eyadah مشاهدة المشاركة
    جزاك الله خيرا على هذا المجهود الرائع استاذ رباح
    شكرا لك اخي مهندس كريم وان شاء الله يجزينا جميعا وخير الناس من نفع الناس --- تقبل تحياتي
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  6. #25
    Junior Engineer الصورة الرمزية محمد القحطاني
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    الدولة
    saudi
    المشاركات
    46

    رد: العازلية وآلياتها لمحولات القدرة الكهربائية

    الشكر والتقدير للمهندس الكبير رباح فارس على هذه المعلومات الجيدة وجزاك الله خيرا

  7. #26
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,570

    رد: العازلية وآلياتها لمحولات القدرة الكهربائية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد القحطاني مشاهدة المشاركة
    الشكر والتقدير للمهندس الكبير رباح فارس على هذه المعلومات الجيدة وجزاك الله خيرا
    الشكر لله اخي العزيز محمد القحطاني ومن الله التوفيق
    تقبل تحياتي
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  8. #27
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,570

    رد: العازلية وآلياتها لمحولات القدرة الكهربائية

    انواع الفحوصات الخاصة بالعوازل
    قبل استخدام المواد العازلة في تصنيع المحولة تجري عليها فحوصات قبول واذا ظهرت عيوب يتم رفضها فمثلا الاسطوانة المركزية التي يتم اللف حولها يجب ان تكون خالية من الشقوق ومجففة بصورة جيدة وبخلافه فان المحولة تفشل في فحوصات العازلية ومن هذه الفحوصات
    1 - type test
    - impuls withstand test 1.2\50 microsecond wave
    2 - special test
    - chopped impulse wave withstand test
    - partial discharge test
    3- factory routine test
    - insulation resistance
    - power frequency voltage withstand
    - induced over - voltage test
    - no load loss
    - load loss
    4 - pre - commissioning test
    - measurement of insulation resistance and polarization index
    - DC hi -potential test and power frequency voltage withstand test at 75 per cent
    5 - preventive maintenance test
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  9. #28
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,570

    رد: العازلية وآلياتها لمحولات القدرة الكهربائية

    فحص مقاومة العازلية
    كما ذكرت في المشاركات اعلاه ان اكثر من 60 % من اسباب فشل عمل المحولات يعود الى ضعف مقاومة العازلية
    وعليه يجب متابعة حالة مقاومة العازلية باستمرار لان تغير مقاومة العازلية يكون تغير لاخطي non - linear
    مما يؤدي الى انتقال مقاومة العازلية الى مستوى ضعيف وبالتالي الى فشل المحولة واخراجها من العمل ويتطلب ذلك
    ارسالها الى معمل تصليح المحولات اذا كان موجودا حيث يتم استخراج الجزء الفعال للمحولة ويوضع في فرن التجفيف
    لغرض تحسين مقاومة العازلية الى المستوى المطلوب وفي الوقت الحاضر توجد معدات متطورة جدا لغرض متابعة مستوى حيث يتم فحص مقاومة العازلية اثناء عمل المحولة من خلال تحليل الغازات المذابة في الزيت
    ويمكن اجراء المتابعة ايضا من خلال استخدام الميكر meggar في اجراء الفحص بعد اطفاء المحولة ويمكنك ان تتاكد من مستوى مقاومة العازلية حيث اذا ظهرت لديك قيم مختلفة لقيم مقاومة العازلية عند ثبوت درجة الحرارة فهذا يعني
    ان قيمة مقاومة العازلية ضعيفة ويجب اجراء الفلترة الموقعية للمحولة
    كذلك ان التحميل فوق الاعتيادي للمحولة يسبب ارتفاع درجة الحرارة التي تؤثر على العوازل باضعاف قوة العزل فيها
    وساكمل معكم ان شاء الله
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  10. #29
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,570

    رد: العازلية وآلياتها لمحولات القدرة الكهربائية

    كيف نفحص ؟
    علينا ان نتجنب الامور التالية حتى لايحدث تدمير للمحولة اثناء الفحص
    1 - تجنب الاستخدام المفاجيء او الازالة للفولتية من على المحولة اثناء الفحص لان ذلك يؤدي الى ضغوط غير اعتيادية
    ( very large dv \ dt ) وان الفولتية المستخدمة يجب استخدامها بصورة تدريجية
    2 - اسلاك الفحص يجب ان تكون بحالة جيدة
    3 -يجب تعيير جهاز الفحص - ميكر - عن طريق تصفيره
    4 - ترمنل guard لا يكون في وضع تماس مع سلك الفحص الموجب
    5 - اسلاك الفحص يجب ان تكون متباعدة وسلك الفحص الموجب لايلامس اي جزء من المحولة
    وساكمل معكم ان شاء الله
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  11. #30
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,570

    رد: العازلية وآلياتها لمحولات القدرة الكهربائية

    كيف نفحص ؟
    6 - عمل شورت على جهة الملف العالي وشورت اخر على جهة الملف الواطي
    7 - استخدام ميكر ذو فولتية 1 - 2 - 5 كيلو فولت فهذا الجهاز متوفر ويمكن استخدامه بسهولة
    8 - ربط القطب الموجب لجهاز الميكر على ملف العالي وتاريض الملف الواطي وتسليط الفولتية لمدة 60 ثانية وحساب قيمة مقاومة العازلية عندها وكذلك لمدة 15 ثانية
    9- نفس السياق في نقطة رقم 8 مع عكس الربط
    10 - قسمة قيمة العازلية في 60 ثانية على قيمة العازلية في 15 ثانية فاذا كان ناتج القسمة 1.5 فهذا يعطي مؤشر على ان العازلية جيدة
    وساكمل معكم ان شاء الله
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

صفحة 3 من 32 الأولىالأولى 12345613 ... الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. ملفات عن العازلية وآلياتها
    بواسطة رباح فارس في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 23-05-10, 08:02 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter