صفحة 5 من 11 الأولىالأولى ... 2345678 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 41 إلى 50 من 105

الموضوع: ألمواصفات ألعالميه لخطوط ألنقل

  1. #1
    مشرف قسم الخطوط الهوائية الصورة الرمزية Eng. hashem owida
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    الدولة
    غزه فلسطين
    المشاركات
    2,960

    ألمواصفات ألعالميه لخطوط ألنقل

    ألسلام عليكم
    مرفق لكم قائمه بالمواصفات ألعالميه وألموجوده بالمنتدى
    ذات ألعلاقه يخطوط ألنقل وذلك تسهيلا على ألراغبين بالبحث وألاطلاع
    وأمل من كافة ألاخوه ألمهتمين بالموضوع أن يقوموا بوضع أى مواصفه
    يجدونها بالردود وسأقوم بوضعها في ألفهرس
    وبارك الله فيكم

  2. #41
    Junior Engineer الصورة الرمزية أسامة امحمد مخيون
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    Libya
    المشاركات
    49

    رد: ألمواصفات ألعالميه لخطوط ألنقل

    الرجاء موافتي بمعايير المسافة الهوائية عند تصميم خطوط النقل الهوائية وكذلك طول سلسلة العوازل لجهد معين و عند حدوث الحالات العابرة

  3. #42
    Junior Engineer الصورة الرمزية م. معتز المناصير
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    46

    رد: ألمواصفات ألعالميه لخطوط ألنقل

    مشكوووووورررر اخي العزيز

  4. #43
    Junior Engineer الصورة الرمزية احمد غازي
    تاريخ التسجيل
    Jan 2006
    الدولة
    العراق _ البصرة
    المشاركات
    96

    رد: ألمواصفات ألعالميه لخطوط ألنقل

    جزاك الله خيرا استاذنا

  5. #44
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jun 2010
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    4

    رد: ألمواصفات ألعالميه لخطوط ألنقل

    شكرا وبارك الله فيك

  6. #45
    Junior Engineer الصورة الرمزية مثنى محمد مضعن صالح
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    147

    رد: ألمواصفات ألعالميه لخطوط ألنقل

    شكرا جزيلا ولكم تحياتي ودعائي

  7. #46
    Junior Engineer الصورة الرمزية أشرف حسن
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    الدولة
    ليبيا
    المشاركات
    26

    رد: ألمواصفات ألعالميه لخطوط ألنقل

    أرجو معرفة المسافة بين الأعمدة الخشبية في جهد ال 11kv وكذلك بعد كم عمود يكون برج الشد ... وإذا كانت هناك مواصفات أكثر لخطوط الجهد 11kv أرجو إفادتي

  8. #47
    مشرف قسم الخطوط الهوائية الصورة الرمزية Eng. hashem owida
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    الدولة
    غزه فلسطين
    المشاركات
    2,960

    رد: ألمواصفات ألعالميه لخطوط ألنقل

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أشرف حسن مشاهدة المشاركة
    أرجو معرفة المسافة بين الأعمدة الخشبية في جهد ال 11kv وكذلك بعد كم عمود يكون برج الشد ... وإذا كانت هناك مواصفات أكثر لخطوط الجهد 11kv أرجو إفادتي
    ألسلام عليكم
    أخي الحبيب م / أشرف
    لكل دوله معاييرها الخاصه بها ويجب الحساب بعد التصميم لان طول المسافه بين الاعمده تعتمد على
    -اقل مسافه مسموح بها بين أوطأ موصل والارض
    -نوع الاعمده وقيمة قوة الشد التي يتحملها
    -مدى تحمل القاعده للقوى المؤثره على العمود
    ولكن بصفه عامه في خطوط 11kvالمسافه 70متر بين عمودين بطول 10 متر لموصل 90 مم مربع نحاس جيده
    ويتم تركيب عمود شد بعد كل9 أعمده أي يكون عمود الشد هو العاشر وهذه المواصفات معتمده في ليبيا

  9. #48
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية دكتور/ علاء بيومي
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    256

    رد: ألمواصفات ألعالميه لخطوط ألنقل

    الأخ الغالي الباشمهندس هشام عويضة
    برجاء إمدادي برقم المواصفة والمواصفة نفسها الموضحة للآتي :
    1- Safety factors of 220 k.v insulators and conductors
    2- Heating of conductors calculation
    ولكم خالص شكري وتقديري متمنيا سرعة الرد .

  10. #49
    Junior Engineer الصورة الرمزية المهندس مشعل حجاج
    تاريخ التسجيل
    Aug 2010
    الدولة
    الرياض
    المشاركات
    22

    رد: ألمواصفات ألعالميه لخطوط ألنقل

    يعطيك العافية يادكتور

  11. #50
    Junior Engineer الصورة الرمزية فاضل الظفيري
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    الدولة
    سوريا
    المشاركات
    55

    رد: ألمواصفات ألعالميه لخطوط ألنقل

    مشكور جدا يامهندسنا المحترم

صفحة 5 من 11 الأولىالأولى ... 2345678 ... الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. موصلات خطوط ألنقل طبقا للمواصفات ألعالميه
    بواسطة Eng. hashem owida في المنتدى قسم الخطوط الهوائيه لنقل وتوزيع الطاقه Over Head Transmission Lines
    مشاركات: 18
    آخر مشاركة: 18-07-15, 02:57 PM
  2. موصلات ألتأريض لخطوط ألنقل وألتوزيع( OPGW )
    بواسطة Eng. hashem owida في المنتدى قسم الخطوط الهوائيه لنقل وتوزيع الطاقه Over Head Transmission Lines
    مشاركات: 22
    آخر مشاركة: 31-08-12, 11:55 PM
  3. ألمواد ألمستعمله في صناعة موصلات خطوط ألنقل ومساند خطوط ألنقل
    بواسطة Eng. hashem owida في المنتدى قسم الخطوط الهوائيه لنقل وتوزيع الطاقه Over Head Transmission Lines
    مشاركات: 16
    آخر مشاركة: 13-04-11, 11:01 PM
  4. رد: ألمواصفات ألعالميه لخطوط ألنقل
    بواسطة مروه العراقي في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 03-03-10, 08:38 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter