    بسم الله الرحمن الرحيم
    الأخوة الكرام
    مشاركة اليوم عن




    الخصائص الهامة لأجهزة الوقاية:
    • الأنتقائية و التمييز Selectivity and Discrimination
    تعنى الأنتقائية : أن ريلايهات الوقاية يجب أن تختارالجزء العاطل من الشبكة الكهربائية و تعزلة عن باقى الشبكة بسرعة حتى لا يسبب إتلاف المعدات المراد حمايتها.
    يعنى التمييز: ان ريلايهات الوقاية لها القدرة على التمييز بين حالات التشغيل العادية و الحالات الغير عادية Abnormal cases. داخل المنطفة المحميةالخاصة بها فقط.
    و بناً على ماسبق يجب أن لا تعمل ريلاهات الوقاية فى حالة وجود أعطال Fault خارج نطاق المنطقة المحمية.
    • زمن تشغيل الريلاى – زمن عزل العطل Relay Time – Clearing Time.
    زمن عزل العطل : هو الزمن الذى يبدأ من لحظة حدوث القصر و حتى لحظة فتح قاطع التيار CB.
    (Circuit breaker)
    زمن عزل العطل = زمن الريلاى (من لحظة حدوث العطل حتى غلق نقط تلامس الريلاى) + زمن قاطع التيار (من لحظة غلق نقط تلامس الريلاى إلى لحظة أخر اخماد للشرارة داخل القاطع.

    FCT= TR + TC
    FCT = Fault Clearing Time. (Total Break Time)
    TR = Relay Time.
    TCB = Circuit breaker Time.

    و يجب معرفة زمن عزل العطل للاسباب التالية:
    1. سرعة عزل العطل تقلل من احتمال انهيار المعدات المراد حمايتها , على سبيل المثال عمل اختبار لتيار القصر بقيمة 40 كيلو أمبير لمدة 80 مللى ثانية على قضبان توزيع رئيسية BB لم يحدث اى انهيار لها رغم قيمة التار الكبيرة , و عند عمل نفس الأختبار السابق عند نفس القيمة و لكن لمدة 5 ثوانى فقد حدث انهيار كامل للمعدات.
    2. سرعة عزل العطل تساعد على تحسين أستقرار الشبكة الكهربيةStability و يؤخذ هذا فى الأعتبار عند وضع خطط الوقاية Protection Schemes) ( لخطوط الجهد العالى - المولدات الكبيرة - المحولات الكبيرة – المحركات .......
    و على الرغم من من أهمية عزل العطل بسرعة إلا أن التاخير الزمنى(Time Lag ) يكون مرغوب فيه للأسباب الأتية:-
    1. لاعطاء فرصة للتمييز بين الوقاية الرئيسية ) Main Protection ( و الوقاية الأحتياطية Buck up Protection. ) (
    2. للتغلب على التشغيل الخاطئ للريلايهات فى الحالات التالية:
    • التيارات الكبيرة الناتجة من بدية تشغيل المعدات (Starting Current)
    • التيارات الناتجة من الحالات العابرة و الطارئة(Transient)
    • التغير فى الأحمال ( Load Fluctuations)
    • الحساسية Sensitivity
    تعرف حساسية الريلاى على إنها أقل قيمة كهربية يشتغل عندها .
    و تعتمد قيمة أفل تيار قصر Minimum short Circuit Current لشبكة كهربية على الفروض التالية:
    1. حدوث القصر عند نهاية الخط.
    2. وجد افل عدد من وحدات التوليد.
    3. أن تكون مقاومة القوس الكهربى الحادث وقت حدوث القصر كبيرة.
    4. ألا تعمل الريلايهات عند قيمة أقصى تيار حمل Over Load مسموح به.
    5. ألا تعمل الريلايها نتيجة قصر فى منطقة خارج المنطقة المحمية.

    وعند أختيار حساسية الريلايهات نتبع الأتى:
    1. قيمة أقل تيار قصر بالمنطقة المحمية.
    2. قيم تيارات التشغيل المطلوبة للوقاية الرئيسية و الوقاية الأحتياطية.
    و تعرف حساسية ريلايهات الوقاية باستخدام عامل الحساسية Ks التالى:

    Ks=Isc/Io
    Ks = Sensitivity factor.
    Isc (min) = minimum short circuit current.
    Io = minimum operating current


    • الأستقرار Stability

    خاصية الأستقرار هى ان يظل نظام الوقاية مستقراً و لا تعمل الريلايهات عند حدوث قصر خارج المنطقة المحمية او عند حدوث حالات فجائية.
    • العول Reliability
    يعنى العول ان:
    1 – عدم فشل أجهزة الوقاية فى عزل القصر الحادث فى المنطقة المحمية.
    2 – عدم حدوث أعطال بمكونات نظام الوقاية.
    3 – ان تعمل أجهزة الوقاية عند الأحتياج فقط.
    يعرف عول نظام الوقاية من البيانات الأحصائية المجمعة للشبكة الكهربية , و لا يمكن تحديدها عن طريق معادلات رياضية, و لكن عن طريق تسجيل إحصائى لتاريخ نظام الوقاية المراد معرفة عوله.
    • الملائمة Adequateness
    اذا كان الريلاى مصمما بحيث يلائم العمل عند جميع احتمالات الأعطال فان التكلفة تكون عالية جدا.
    ولذا يكفى أن يكون الريلاى مصمما بحيث يلائم العمل الموضوع من أجله.
    العوامل التى تتحكم فى ملائمة الريلايهات هى:
    - قدرة المعدة التى سوف يحميها الريلاى.
    - مكان و اهمية المعدة المحمية.
    - أحتمالات التعرض لحالات غير عادية نتيجة أسباب داخلية او خارجية.
    - تكالف المعدة المراد حمايتها.
    - تأثير أنهيار المعدة على أستمراريةالتغذية الكهربية
    يجب مراعاة الملائمة عند اختيار نظام الوقاية للشبكة الكهربية و ذلك يعتمد على كفاءة التخطيط السليم, على سبيل المثال عند التخطيط لحماية محولات و محركات الجهد المنخفض يجب ان لايستخدم نظام وقاية ذات تكلفة عالية , ممكن عند تصميم نظام وقاية لمحول توزيع قدرة 250 كيلوفولت أمبيران تستخدم مصهرات ذات سعة قطع عالية على سبيل المثال.
    • الأقتصاد Economics
    تعنى محاولة تصميم نظام وقاية عالى الكفاءة بأقل التكاليف.
    مهندس / سيد سعد

    رئيس مجلس الإدارة و المشرف العام
    على شبكة منتديات رابطة مهندسى الكهرباء العرب
    منتديات نظم القوى الكهربائية و شبكات النقل



  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية Mostafa Nazih
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    الدولة
    Egypt-Cairo
    المشاركات
    55

    مشاركة: الخصائص الهامة لأجهزة الوقاية:

    السلام عليكم
    لى سؤال أود ان تجيب عليه سيدى م / سيد وهى يتعلق بتعريف الTime Setting Multiplier
    TMS
    ماذا يمثل لمهندس الحماية هذه القيمة كقيمة عملية وليست نظرية؟

  3. #3
    رئيس مجلس إدارة المنتديات و المشرف العام الصورة الرمزية sayed saad
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    6,262

    مشاركة: الخصائص الهامة لأجهزة الوقاية:

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mostafa0020
    السلام عليكم
    لى سؤال أود ان تجيب عليه سيدى م / سيد وهى يتعلق بتعريف الTime Setting Multiplier
    TMS
    ماذا يمثل لمهندس الحماية هذه القيمة كقيمة عملية وليست نظرية؟
    أخى الكريم sayed saad
    و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
    الـ Time Setting Multiplierعمليا هو المنحى الذى يحدد العلاقة بين تيار القصر الذى يمر فى ملف التيار الخاص بالريلاى و بين زمن الفصل (زمن غلق اطراف نقط تلامس اشارة فصل القاطع)
    و يوجد لكل ريلاى عدد عشر منحنيات ترقم من 0.1 إلى 1 و الصورة التالية توضح هذة المنحنيات من نوع Normal Inverse


    أضغط على الصورة لتراها بالحجم الطبيعى
    و لمزيد من المعلومات يمكنك اخى / أختى sayed saad بزيارة قسم الوقاية فى موقع نظم القوى الكهربية على العنوان التالى
    http://sayedsaad.com/Protection/index.htm

    أى استفسار انا حاضر
    وتقبل اتحياتى
    مهندس / سيد سعد

    رئيس مجلس الإدارة و المشرف العام
    على شبكة منتديات رابطة مهندسى الكهرباء العرب
    منتديات نظم القوى الكهربائية و شبكات النقل



  4. #4
    عضو فى مجلس إدارة المنتديات الصورة الرمزية hani51
    تاريخ التسجيل
    Mar 2006
    الدولة
    sharjah
    المشاركات
    1,494

    مشاركة: الخصائص الهامة لأجهزة الوقاية:

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    شكرا جزيلا على هذه المعلومات القيمة
    وبدوري اقدم هذا الكتاب الذي هو بعنوان
    bussman electric protection
    وقد تم تحميله من موقع شركة بوسمان وهو يتحدث عن الفيوزات او المصهرات الكهربائية بالتفصيل ويقارن بينها وبين قواطع الدورة والتغييرات في خصائص النظام عند تعويض احدها مكان الاخر
    ويتطرق الى مفهوم selectivity and co ordinaton
    بين الفيوزات والقواطع
    وارجو ان يكون ذو فائدة للجميع
    اخوكم هاني
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  5. #5
    Junior Engineer الصورة الرمزية م. مصطفي محمد
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    الأسماعلية
    المشاركات
    84

    رد: الخصائص الهامة لأجهزة الوقاية:

    شكراً لك اخي الكريم

  6. #6
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية hany nawar
    تاريخ التسجيل
    Jun 2006
    الدولة
    Cairo
    المشاركات
    88

    رد: الخصائص الهامة لأجهزة الوقاية:

    شكراً لك اخي الكريم

  7. #7
    Junior Engineer الصورة الرمزية سامح زيدان
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    الدولة
    الجيزة - مصر
    المشاركات
    38

    رد: الخصائص الهامة لأجهزة الوقاية:

    شكراً لك اخي الكريم

  8. #8
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    الدولة
    محاقظة الغربية
    المشاركات
    30

    رد: الخصائص الهامة لأجهزة الوقاية:

    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    شكراً لك اخي الكريم

  9. #9
    V.I.P Member الصورة الرمزية ahmedhafez
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    الدولة
    الدقهليه---بلقاس
    المشاركات
    288

    رد: الخصائص الهامة لأجهزة الوقاية:

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    شكراً لك اخي الكريم

  10. #10
    V.I.P Member الصورة الرمزية مهندس مازن
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    62

    رد: الخصائص الهامة لأجهزة الوقاية:

    شكراً لك اخي الكريم

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. بعض الملفات الهامة فى الوقاية
    بواسطة م على حسن في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 28
    آخر مشاركة: 18-12-14, 09:43 AM
  2. الخصائص الهامة لأجهزة الوقاية
    بواسطة عبده محمد الجوهرى في المنتدى محاضرات و دروس فى هندسة الوقاية الكهربائية
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 21-11-12, 12:02 PM
  3. مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 10-10-10, 07:58 AM
  4. الخصائص الهامة لأجهزة الوقاية:
    بواسطة sayed saad في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 29
    آخر مشاركة: 31-08-06, 06:00 PM
  5. بعض الأصطلاحات الهامة المستخدمة فى هندسة الوقاية
    بواسطة sayed saad في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 24-11-05, 09:38 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter