صفحة 5 من 45 الأولىالأولى ... 234567815 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 41 إلى 50 من 445

الموضوع: مثبت : ( اعطال محولات القدرة الكهربائية )

  1. #1
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,594

    مثبت : ( اعطال محولات القدرة الكهربائية )

    اعزائي اعضاء المنتدى الكرام
    على بركة الله تم وضع هذه الزاوية في قسم المحولات لغرض
    ان نتحاور معكم في ايجاد الحلول لمشاكل الاعطال التي تحدث
    لمحولات القدرة الكهربائية وقد تلقينا الكثير من مشاكل المحولات في مختلف الدول العربية ومنها من ,وجدنا الحلول لها
    واعيدت للعمل ومنها لا زلنا في حوار ونقاش بشأنها
    ومن الله التوفيق
    اخوكم رباح فارس
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  2. #41
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,594

    رد: مثبت : ( اعطال محولات القدرة الكهربائية )

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ذو الفقار مشاهدة المشاركة
    الاخ المهندس رباح رغم الفلترة المستمرة الا ان النتيجه المتدنية للعازلية لم تتغير ولذا قررنا استبدالها بمحولة 63 ام في اي وارسالها الى معمل تصليح المحولات في ديالى للعلم لطفا وشكرا لك
    الاخ مهندس ذو الفقار
    لا اريد ان اقطع رزق معمل تصليح المحولات في ديالى فهم اخواني وسبق ان عملت في هذا المعمل لمدة اكثر من عشرة سنوات وستوضع المحولة في فرن التجفيف لاستعادة قوة عازليتها وارجو اعلامي عند وصول المحولة الى المعمل لكي اوصي مهندسي الانتاج والفحص بالاهتمام بها ولك تحياتي
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  3. #42
    Junior Engineer الصورة الرمزية Naif Almalki
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    Riyadh
    المشاركات
    1

    رد: مثبت : ( اعطال محولات القدرة الكهربائية )

    أنتم حقا مبدعوووووووووووووووون .................. وهنيئا لنا بكم

  4. #43
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,594

    رد: مثبت : ( اعطال محولات القدرة الكهربائية )

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Naif Almalki مشاهدة المشاركة
    أنتم حقا مبدعوووووووووووووووون .................. وهنيئا لنا بكم
    شكرا لك اخي العزيز مهندس نايف
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  5. #44
    عضو فى جمعية مهندسى الحماية الكهربائية الصورة الرمزية ahmed radwan ahmed
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    127

    رد: مثبت : ( اعطال محولات القدرة الكهربائية )

    شكرا اخى الكريم

  6. #45
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية mahmoud shalpy
    تاريخ التسجيل
    Mar 2006
    الدولة
    مصرى بالكويت
    المشاركات
    1,188

    رد: مثبت : ( اعطال محولات القدرة الكهربائية )

    استاذنا م/ رباح
    يوجد محول 33/11 كف سعته 15 MVA عليه oltc نوعه MR توجد مشكلة عندما يتحرك من خطوة 3 الى خطوة 2 لا يكمل الخطوة ويتنزل out of step وجربت تغيير lower contactor ولكن مازالت المشكلة موجودة
    فما هو الحل من فضلك وشكرا مقدما

  7. #46
    Junior Engineer الصورة الرمزية khaled ahmed
    تاريخ التسجيل
    Oct 2006
    الدولة
    cairo
    المشاركات
    17

    رد: مثبت : ( اعطال محولات القدرة الكهربائية )

    شكرا " جزيلا على المعلومات القيمة

    وجزاك الله خيرا

  8. #47
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,594

    رد: مثبت : ( اعطال محولات القدرة الكهربائية )

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mahmoudshalpy مشاهدة المشاركة
    استاذنا م/ رباح
    يوجد محول 33/11 كف سعته 15 MVA عليه oltc نوعه MR توجد مشكلة عندما يتحرك من خطوة 3 الى خطوة 2 لا يكمل الخطوة ويتنزل out of step وجربت تغيير lower contactor ولكن مازالت المشكلة موجودة
    فما هو الحل من فضلك وشكرا مقدما
    عليك اجراء ما يلي
    1 - فتح منظومة gear box الناقل لحركة driving shaft
    2 - تنظيم عدد دورات كل تاب مع التاب الذي يليه بحيث يكون الفرق لا يتعدى 2.5 دورة في صعودا ونزولا
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  9. #48
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية mahmoud shalpy
    تاريخ التسجيل
    Mar 2006
    الدولة
    مصرى بالكويت
    المشاركات
    1,188

    رد: مثبت : ( اعطال محولات القدرة الكهربائية )

    أستاذنا الغالى مهندس / رباح شكرا على تجاوبك السريع وان شاء الله اقوم غدا بعمل هذا
    جزاك الله خيرا

  10. #49
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,594

    رد: مثبت : ( اعطال محولات القدرة الكهربائية )

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mahmoud shalpy مشاهدة المشاركة
    أستاذنا الغالى مهندس / رباح شكرا على تجاوبك السريع وان شاء الله اقوم غدا بعمل هذا
    جزاك الله خيرا
    شكري وتقديري لكافة الاخوان الذين
    شاركوا في هذه المشاركة
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  11. #50
    مشرف قسم وقاية نظم القوى الكهربائية الصورة الرمزية م / محمد سرتى
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    الدولة
    المملكة العربية السعودية - مكة المكرمة
    المشاركات
    996

    رد: مثبت : ( اعطال محولات القدرة الكهربائية )

    لدي مشكلة حصلت أمس الماضي في أحد المحطات و هي خروج احد المغذيات بزيادة التيار (O/C) في و قت لحظي (INSTANTANOUS TIME ) و يتغذي العطل بمحولين متوصلين على التوازي ففصل احد المحولين من ناحية LV SIDE O/C و لم يفصل المحول الأخر زمن الفصل هو 1.4 ثانية و سجل جهاز زيادة التيار لكل محول من ناحية الملف الثانوي قيمة تيار العطل . رسمة العطل موضحة في الملف المرفق .
    معلومات المحولين :
    17%=Z% FOR TR3 =20% , 40MVA - Z% FOR TR2
    تحليلي الشخصي للمشكلة :
    كان المحولان TR2 و TR3 متوصلين على التوازي و كانا عند نفس التاب ( TAP 12 ) عند حدوث العطل على المغذي أعطى جهاز زيادة التيار للمغذي أمر فصل في و قت لحضي و فصل المفتاح و لكن نظرا لوجود تحميل على مغذيات 11ك ف أعاق ذلك بناء الجهد بسرعة و هو ما يسمى VOLTAGE RECOVERY DELAY و هذه ظاهرة تحصل لأحمال التكييف AC CONDITIONING LOAD( مكيافات النوافذ تحديدا ) فيتدرج التيار في النزول إلى ان يرتفع الجهد كاملا و قد تأخذ العملية ثواني على الرغم من أن المغذي المتسبب في العطل قد فصل ,بالرجوع للمحولين المربوطين على التوازي نجد تولد تيار دائري CIRCULATING CURRENT بينهما وجدته في قيمة التيار الأرضي I0المسجلة في جهاز زيادة التيار للملف الثانوي لكلا المحولين فكانت القيم 495 أمبير للملف الثاوي لمحول 3 و 555 أمبير للملف الثانوي لمحول 2 الفرق هو تقريبا 60 أمبير و هي قيمة صغيرة نظرا لقلة الفرق بين المحولين في قيمة المقاومة و لكنها أضيفت إلى قيمة التيار الأرضي لمحول 2 ذو المقاومة الأقل مع العلم أن قيمة المعايرة EARTH FAULT SETTING I0 > 150 A و الزمن DT 1.4 SEC و مع ملاحظة أن قيم التيارات المسجلة هي عند بداية حدوث العطل START فبالتالي السبب في فصل المحول 2 و عدم فصل المحول 3 هو أن جهاز زيادة التيار للملف الثانوي لمحول 3 قد نزل إلى أقل من قيمة المعايرة (150 امبير ) بعد مرور زمن الفصل و هو1.4 ثانية بينما في محول 2 و بسبب قيمة التيار الدائري المضاف لم ينزل عن قيمة المعايرة و بذلك حدث الفصل .

    سؤالي : هل و جود محولين يسرع عملية رفع الجهد أم يبطئها مقارنة بوجود محول و احد ؟ على ما أعتقد أنه يبطئها لأن تيار القصر المغذي للعطل يكون ضعف تيار المحول الواحد و بالتالي يكون معدل إرتفاع الجهد في هذه الحالة نصف إرتفاعه في حالة و جود محول و احد .

    أرجوا من الإخوة المهندسين في القسم م/ رباح , م / بشار أو غيرهما التعقيب على التحليل و السؤال
    وتقبل تحياتي ,,,
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    أبو عبد الله



صفحة 5 من 45 الأولىالأولى ... 234567815 ... الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter