صفحة 44 من 44 الأولىالأولى ... 3441424344
النتائج 431 إلى 439 من 439
  1. #1
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,397

    مثبت : ( اعطال محولات القدرة الكهربائية )

    اعزائي اعضاء المنتدى الكرام
    على بركة الله تم وضع هذه الزاوية في قسم المحولات لغرض
    ان نتحاور معكم في ايجاد الحلول لمشاكل الاعطال التي تحدث
    لمحولات القدرة الكهربائية وقد تلقينا الكثير من مشاكل المحولات في مختلف الدول العربية ومنها من ,وجدنا الحلول لها
    واعيدت للعمل ومنها لا زلنا في حوار ونقاش بشأنها
    ومن الله التوفيق
    اخوكم رباح فارس
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  2. #431
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Aug 2014
    الدولة
    ASWAN
    المشاركات
    1

    رد: مثبت : ( اعطال محولات القدرة الكهربائية )

    جزاكم الله خيرا

  3. #432
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,397

    رد: مثبت : ( اعطال محولات القدرة الكهربائية )

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إبراهيم عواد مشاهدة المشاركة
    جزاكم الله خيرا
    شكرا لك اخي الكريم
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  4. #433
    Senior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    525

    رد: مثبت : ( اعطال محولات القدرة الكهربائية )

    السلام عليكم
    لقد حدثت معي مشكلة في محول قدرته 1250 ك ف ا وهي احتراق ملفات المحول من جهة الجهد المتوسط وهو 11000/400 فولت لوم يتحدد بعد الاسبا التي ادت الي ذلك

    ارجو الافادة
    وجزاكم الله خيرا
    سبحان الله وبحمده - سبحان الله العظيم

  5. #434
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,397

    رد: مثبت : ( اعطال محولات القدرة الكهربائية )

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة omartalaat مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    لقد حدثت معي مشكلة في محول قدرته 1250 ك ف ا وهي احتراق ملفات المحول من جهة الجهد المتوسط وهو 11000/400 فولت لوم يتحدد بعد الاسبا التي ادت الي ذلك

    ارجو الافادة
    وجزاكم الله خيرا
    وعليكم السلام
    اسباب احتراق المحول
    1- ضعف العزل بين طبقات الملف الواحد يودي الى حالة تكوين اقواس كهربائية مصحوبة بحرارة عالية تؤدي الى اهتراء العزل في موضع الحرارة العالية وبالتاي الى تلامس اسلاك الملف وحدوث short circuit والتي تؤدي الى احتراق المحول
    2- تلامس فيزيين مع بعضهما او تلامس فيز مع الارضي
    3- حالات التفريغ الكهربائي في الشبكة وحالات تفريغ البرق lightning
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  6. #435
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    KSA
    المشاركات
    13

    رد: مثبت : ( اعطال محولات القدرة الكهربائية )

    السلام عليكم
    عندي محول ذاتي بجهد 13.8 kv يستخدم لاقلاع محرك حثي خاص بشيلر تبريد . طبعا المحول من النوع الجاف و اطراف الموتور موصولة على التاب 65% ولكن تتكرر مشكلة احتراق ملفات المحولة . فما السبب و الحل ؟ مرفق صورة مع الشكر
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  7. #436
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    ليبيا
    المشاركات
    38

    رد: مثبت : ( اعطال محولات القدرة الكهربائية )

    الله ايبارك في القائمين على هدا المنتدى عطاء بلا حدود .

  8. #437
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,397

    رد: مثبت : ( اعطال محولات القدرة الكهربائية )

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Eng. Mahmoud Omar مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    عندي محول ذاتي بجهد 13.8 kv يستخدم لاقلاع محرك حثي خاص بشيلر تبريد . طبعا المحول من النوع الجاف و اطراف الموتور موصولة على التاب 65% ولكن تتكرر مشكلة احتراق ملفات المحولة . فما السبب و الحل ؟ مرفق صورة مع الشكر
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    ارجو تزويدي بلوحة تعريف المحول وكذلك مواصفات الموتور
    يبدو ان هنالك عدم توافق بين حمل الموتور وسعة المحول وشكرا
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  9. #438
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    KSA
    المشاركات
    13

    رد: مثبت : ( اعطال محولات القدرة الكهربائية )

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رباح فارس مشاهدة المشاركة
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    ارجو تزويدي بلوحة تعريف المحول وكذلك مواصفات الموتور
    يبدو ان هنالك عدم توافق بين حمل الموتور وسعة المحول وشكرا



    هذه المواصفات مع كامل تقديري لحضرتكم مهندس رباح
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  10. #439
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,397

    رد: مثبت : ( اعطال محولات القدرة الكهربائية )

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Eng. Mahmoud Omar مشاهدة المشاركة
    هذه المواصفات مع كامل تقديري لحضرتكم مهندس رباح
    اطلعت على مواصفات المحول والموتور
    ---- تم حساب تيار الموتور من خلال تحويل القدرة الحصانية الى القدرة الكهربائية فكانت
    2611000وات وبالقسمة على الفولتية 13300 فولت لاستخراج التيار وكان مقداره 196.3 A
    ------- وعليه فان الموتور يتطلب تشغيله من خلال ربط ستار دلتا في بداية التشغيل ومن ثم التحويل الى الدلتا لان تيار البدء يكون عالي جدا
    -------- بالنسبة للمحول لاحظت وجود taps ---- 50 ----80%
    يتطلب وضع المحول على اعلى تاب لملائمة تيار بدء تشغيل الموتور
    -- ارجو التاكد من وضع تاب التشغيل للمحول لان سبب احتراق ملفات المحول بسبب التيار العالي لعدم توافق رقم التاب مع تيار بدء تشغيل الموتور
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم