صفحة 1 من 36 123411 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 358

الموضوع: مثبت : ( اعطال محولات القدرة الكهربائية )

  1. #1
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    6,146

    مثبت : ( اعطال محولات القدرة الكهربائية )

    اعزائي اعضاء المنتدى الكرام
    على بركة الله تم وضع هذه الزاوية في قسم المحولات لغرض
    ان نتحاور معكم في ايجاد الحلول لمشاكل الاعطال التي تحدث
    لمحولات القدرة الكهربائية وقد تلقينا الكثير من مشاكل المحولات في مختلف الدول العربية ومنها من ,وجدنا الحلول لها
    واعيدت للعمل ومنها لا زلنا في حوار ونقاش بشأنها
    ومن الله التوفيق
    اخوكم رباح فارس
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  2. #2
    مشرف قسم الكابلات الأرضية الصورة الرمزية م. كامل بدرخان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    9,385

    رد: مثبت : ( اعطال محولات القدرة الكهربائية )

    على بركة الله , ولكم حبي وتقديري.

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية ahmad awad
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    الدولة
    جده
    المشاركات
    6

    رد: مثبت : ( اعطال محولات القدرة الكهربائية )

    السلام عليكم ورحمة الله
    الاخوة المشرفين على المنتدى
    انا اواجه مشكله فى تفعيل حسابي فى المنتدي
    ارجو من المشرفين حل المشكله

  4. #4
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    6,146

    رد: مثبت : ( اعطال محولات القدرة الكهربائية )

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmad awad مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله
    الاخوة المشرفين على المنتدى
    انا اواجه مشكله فى تفعيل حسابي فى المنتدي
    ارجو من المشرفين حل المشكله
    اقرأ دليل المنتدى وان شاء الله ستجد الحل
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  5. #5
    مشرف قسم الكابلات الأرضية الصورة الرمزية م. كامل بدرخان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    9,385

    رد: مثبت : ( اعطال محولات القدرة الكهربائية )

    م/ رباح
    لدينا مشكلة بمفاعل reactor حيث أعطى تحذير أولي alarm stage 1 وتم تطفئته للفحص.
    ونجح في اختبارات الموقع من عازلية بميجر 5 ك ف, وكذلك اختبار تان دلتا , وقياس المقاومة للملفات , وقياس الممانعة,أيضا تم وضع 30 ك ف وتحمل ( المفاعل على خطوط 132 ك ف ولكن تم الاكتفاء بجهد متردد 30 ك ف مراعاة للنيوترل).
    وعلمنا أن الزيت بعد فحصه وجد به غازات.
    فماتفسير ذلك,ولكم حبي وتقديري.

  6. #6
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    6,146

    رد: مثبت : ( اعطال محولات القدرة الكهربائية )

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م. كامل بدرخان مشاهدة المشاركة
    م/ رباح
    لدينا مشكلة بمفاعل reactor حيث أعطى تحذير أولي alarm stage 1 وتم تطفئته للفحص.
    ونجح في اختبارات الموقع من عازلية بميجر 5 ك ف, وكذلك اختبار تان دلتا , وقياس المقاومة للملفات , وقياس الممانعة,أيضا تم وضع 30 ك ف وتحمل ( المفاعل على خطوط 132 ك ف ولكن تم الاكتفاء بجهد متردد 30 ك ف مراعاة للنيوترل).
    وعلمنا أن الزيت بعد فحصه وجد به غازات.
    فماتفسير ذلك,ولكم حبي وتقديري.
    حبيبي مهندس كامل
    اذن على بركة الله نستفتح عملنا في عطلات محولات القدرة معك وارجو تزويدي بنسخة مصورة من المعلومات حول المفاعل واقصد بها nameplate
    لك فائق حبي وتقديري
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  7. #7
    مشرف قسم الكابلات الأرضية الصورة الرمزية م. كامل بدرخان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    9,385

    رد: مثبت : ( اعطال محولات القدرة الكهربائية )

    م/ رباح
    لقد تم اكتشاف أن هناك مشكلة في محول التيار الموجود على النيوترل,وهذا من وجهة نظر قسم الحماية , وسأتابع الموقف وأخبركم بما تم حتى يتم حل المشكلة بإذن الله.

  8. #8
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    6,146

    رد: مثبت : ( اعطال محولات القدرة الكهربائية )

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م. كامل بدرخان مشاهدة المشاركة
    م/ رباح
    لقد تم اكتشاف أن هناك مشكلة في محول التيار الموجود على النيوترل,وهذا من وجهة نظر قسم الحماية , وسأتابع الموقف وأخبركم بما تم حتى يتم حل المشكلة بإذن الله.
    اخي العزيز مهندس كامل

    لم تذكر لي هل ان اشارة الانذار كانت صادرة من ريلي البوخلص ؟ وشكرا
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  9. #9
    Junior Engineer الصورة الرمزية عمرو عيد مبارك
    تاريخ التسجيل
    Dec 2007
    الدولة
    أسوان
    المشاركات
    194

    رد: مثبت : ( اعطال محولات القدرة الكهربائية )

    جزاك الله كل الخير

  10. #10
    مشرف قسم الكابلات الأرضية الصورة الرمزية م. كامل بدرخان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    9,385

    رد: مثبت : ( اعطال محولات القدرة الكهربائية )

    نعم م/ رباح الاشارة كانت من ريلي البوخلص فعلا.