على بركة الله , ولكم حبي وتقديري.
اعزائي اعضاء المنتدى الكرام
على بركة الله تم وضع هذه الزاوية في قسم المحولات لغرض
ان نتحاور معكم في ايجاد الحلول لمشاكل الاعطال التي تحدث
لمحولات القدرة الكهربائية وقد تلقينا الكثير من مشاكل المحولات في مختلف الدول العربية ومنها من ,وجدنا الحلول لها
واعيدت للعمل ومنها لا زلنا في حوار ونقاش بشأنها
ومن الله التوفيق
اخوكم رباح فارس
التعديل الأخير تم بواسطة رباح فارس ; 25-11-11 الساعة 06:10 PM
قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم
على بركة الله , ولكم حبي وتقديري.
السلام عليكم ورحمة الله
الاخوة المشرفين على المنتدى
انا اواجه مشكله فى تفعيل حسابي فى المنتدي
ارجو من المشرفين حل المشكله
م/ رباح
لدينا مشكلة بمفاعل reactor حيث أعطى تحذير أولي alarm stage 1 وتم تطفئته للفحص.
ونجح في اختبارات الموقع من عازلية بميجر 5 ك ف, وكذلك اختبار تان دلتا , وقياس المقاومة للملفات , وقياس الممانعة,أيضا تم وضع 30 ك ف وتحمل ( المفاعل على خطوط 132 ك ف ولكن تم الاكتفاء بجهد متردد 30 ك ف مراعاة للنيوترل).
وعلمنا أن الزيت بعد فحصه وجد به غازات.
فماتفسير ذلك,ولكم حبي وتقديري.
قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم
م/ رباح
لقد تم اكتشاف أن هناك مشكلة في محول التيار الموجود على النيوترل,وهذا من وجهة نظر قسم الحماية , وسأتابع الموقف وأخبركم بما تم حتى يتم حل المشكلة بإذن الله.
جزاك الله كل الخير
نعم م/ رباح الاشارة كانت من ريلي البوخلص فعلا.
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
|
|
|
|