    كيف يتصرف مهندس الحماية مع الأعطال التي تواجهه للوصول إلى القرار الصحيح؟

    أطرح هذا الموضوع للمهندسين العاملين في المحطات و ذوي الخبرة . عند خروج دائرة مهمة أو خروج محطة كاملة عن الخدمة يستدعى المهندس لتحليل المشكلة و يتعرض لضغوط قد تعيق تفكيره لمعرفة سبب العطل و إتخاذ القرار المناسب .

    نطمح في هذه المشاركة من الأعضاء الكرام طرح تجاربهم السابقة و كيف تم التعامل معها أو ذكر الأمور المهمة بأن ينظر فيها حسب نوع العطل حتى نصل إلى إرشادات و توصيات عن كيفية تحليل العطل وماهي القياسات اللازمة لذلك للوصول إلى القرار الصحيح .

    وتقبلوا تحياتي ,,,
    أبو عبد الله



  2. #61
    Senior Engineer الصورة الرمزية ossamaalghazali
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    Damanhour
    المشاركات
    331

    رد: كيف يتصرف مهندس الحماية مع الأعطال التي تواجهه للوصول إلى القرار الصحيح؟

    شكرا ياباشا

  3. #62
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Nov 2013
    الدولة
    الاردن
    المشاركات
    24

    رد: كيف يتصرف مهندس الحماية مع الأعطال التي تواجهه للوصول إلى القرار الصحيح؟

    لكم جزيل الشكر

  4. #63
    Junior Engineer الصورة الرمزية محمد عبده البسيوني
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    284

    رد: كيف يتصرف مهندس الحماية مع الأعطال التي تواجهه للوصول إلى القرار الصحيح؟

    لكم جزيل الشكر

  5. #64
    Junior Engineer الصورة الرمزية ahmed mohamed ahmed mahmo
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    egypt-banisuif
    المشاركات
    52

    رد: كيف يتصرف مهندس الحماية مع الأعطال التي تواجهه للوصول إلى القرار الصحيح؟

    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
    بالنسبه لخطوات حل المشكله أو عمل تقرير عن الحادث
    أولا : معرفه أى الأجهزه التى اشتغلت أثناء حدوث العطل وأى الأجهزه التى اشتغلت أولا.
    ثانيا : نقوم بأختبار جهاز الوقايه اللى تسبب فى خروج الخط أو الدائره للتاكد من كفائته.
    ثالثا : سحب قراءت ال Fault recorder
    من خلاله نعمل Analyses للFault ومعرفه على أى فازه حدث العطل وقيمه تيار القصر .
    رابعا : نركز جيدا على وضع جهاز التوصيل التلقائى هل كان مفعل أم لا
    وفى حاله إذا كان مفعل هل تم عمله بنجاح ام تكررت نفس المشكله وحدث خروج للدائره مره أخرى.
    خامسا : من خلال جمع هذه البيانات والتحليلات معا تستطيع معرفه سبب العطل وامكانيه دخول الدائره أو الخط وما هى الصيانات المطلوبه.

    والسلام عليكم ورحمه الله
    Power 2009

  6. #65
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    الدولة
    بنغازي -ليبيا
    المشاركات
    24

    رد: كيف يتصرف مهندس الحماية مع الأعطال التي تواجهه للوصول إلى القرار الصحيح؟

    للوصول للقرار الصحيح يجب عليه اولا اتباع تعليمات التشغيل وقواعد الامان المتبعة لدي الادارة ومعرفة نوع الوقاية فان بعض الوقايات لايمكن اعادة التوصيل عليها الا بعد اصدار تصريح عمل اواختبار متل وقاية البوخلز او التسرب الارضي لكيبل ارضي وفي كل الاحوال تعتمد اعادة التوصيل علي البدائل المتاحة وحماية المعدات والاشخاص ودرجة اهمية نقطة الحمل والاستفادة من التطورالكبير لاجهزة التشغيل والوقاية والاتصالات الحديتة والتي تعطي المؤشرات اللازمة لاتخاد القرار المناسب لاعادة التغذية وتفادي اي اخطار قد تحدث لان اي خطاء ربما سيكون هو الاول والاخير

  7. #66
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    الدولة
    بنغازي -ليبيا
    المشاركات
    24

    رد: كيف يتصرف مهندس الحماية مع الأعطال التي تواجهه للوصول إلى القرار الصحيح؟

    السلام . عليكم جميعا بعد فترة من الزمن قدر الله ان اكتب للمشاركة في ه ذا الموضوع العلمي الشيق وحسب خبرتي المتواضعة في مجال التشغيل لان التقيد بتعليمات التشغيل وقواعد الامان المتبعة والمعتمدة من قبل الادارة هو اهم شي و لا يمكن لمهندسي التشغيل وللوقاية تجاوزها باي حال من الاحوال وتاتي الخبرة ثانيا في تحديد الخطاء وامكانية ترجيع الاحمال وهناك بعض الحالات لا يمكن فيها اعادة التوصيل الا بعد اخد تصريح واجراء الاختبارات اللازمة.

صفحة 7 من 7 الأولىالأولى ... 4567

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. المقدمة التى يتفتقدها كل مهندس كهرباء ...
    بواسطة EMAD LASHIN في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 15
    آخر مشاركة: 18-02-19, 09:28 PM
  2. فحص مرحلات الحماية التي تعمل حسب Testing with IEC61850 - IEC 61850
    بواسطة OMICRON Academy في المنتدى Testing with IEC61850
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 30-03-15, 09:16 AM
  3. كتلوجات للكواشف التي تستخدم في نظام الحماية ضد السرقة
    بواسطة المعتصم عامر حمد في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 09-01-13, 08:20 PM
  4. أنا مقبل على إجازة ، ما هي الدورات التي تنصحون بها في مجال الحماية
    بواسطة عبدالماجد الجعلي في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 06-08-12, 03:39 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter