الموضوع: كيف يتصرف مهندس الحماية مع الأعطال التي تواجهه للوصول إلى القرار الصحيح؟

  1. #1
    مشرف قسم وقاية نظم القوى الكهربائية الصورة الرمزية م / محمد سرتى
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    الدولة
    المملكة العربية السعودية - مكة المكرمة
    المشاركات
    996

    كيف يتصرف مهندس الحماية مع الأعطال التي تواجهه للوصول إلى القرار الصحيح؟

    أطرح هذا الموضوع للمهندسين العاملين في المحطات و ذوي الخبرة . عند خروج دائرة مهمة أو خروج محطة كاملة عن الخدمة يستدعى المهندس لتحليل المشكلة و يتعرض لضغوط قد تعيق تفكيره لمعرفة سبب العطل و إتخاذ القرار المناسب .

    نطمح في هذه المشاركة من الأعضاء الكرام طرح تجاربهم السابقة و كيف تم التعامل معها أو ذكر الأمور المهمة بأن ينظر فيها حسب نوع العطل حتى نصل إلى إرشادات و توصيات عن كيفية تحليل العطل وماهي القياسات اللازمة لذلك للوصول إلى القرار الصحيح .

    وتقبلوا تحياتي ,,,
    أبو عبد الله



  2. #41
    مشرف قسم وقاية نظم القوى الكهربائية الصورة الرمزية م / محمد سرتى
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    الدولة
    المملكة العربية السعودية - مكة المكرمة
    المشاركات
    996

    رد: كيف يتصرف مهندس الحماية مع الأعطال التي تواجهه للوصول إلى القرار الصحيح؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد نزار الآغا مشاهدة المشاركة
    الشكر لك اخي العزيز على هذه المعلومات القيمة
    نصييحتك هنا الغاء التأريض من جهة خلية الحماية و ابقاء التاريض من جهة ال ct الخاصة بالحماية اليس كذلك هذا مافهمته من تحليلك للعطل و الشكر لك
    أخي العزيز م/ أحمد
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته :
    المقصود هو عدم تأريض الct مرتين فإما أن نختار الخلية أو جهة الct حتى لا يحدث مسار للتيار بين نقطتي التأريض ويقرأ عن الطريق المرحل على أنه تيار عطل على الtertialy و قد يسبب خروج كل المحولات هذا بخصوص SEF COREأما إذا تحدثنا عن الdiff الذي يأخذ من two cts فالأفضل عمل التأريض من خلية الحماية وإليك في أحد المشاركات السابقة و رقة عمل عن هذا الموضوع .
    تقبل تقديري و تحيتي
    أبو عبد الله



  3. #42
    عضو فى جمعية مهندسى الحماية الكهربائية الصورة الرمزية Ali Ibrahim Mitwally
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    الدولة
    Oman
    المشاركات
    160

    رد: كيف يتصرف مهندس الحماية مع الأعطال التي تواجهه للوصول إلى القرار الصحيح؟

    من الاعطال الشائعه فى الوقاية ضد التسرب الارضى الاتجاهى هى وجود اكثر من ارضى فى الدوائر الثانويه لمحولات التيار فيجب ان يزال كل ارضى ويكتفى بارضى واحد عند احد اطراف الجهاز.ومن الصعب الاطمئنان على سلامة اداء
    REF where we can not measure the balance current in relay itself only we can make stability test in commissining and depend on this test not like differential.

  4. #43
    Senior Engineer الصورة الرمزية zackariya
    تاريخ التسجيل
    Apr 2010
    الدولة
    algeria
    المشاركات
    401

    رد: كيف يتصرف مهندس الحماية مع الأعطال التي تواجهه للوصول إلى القرار الصحيح؟

    موضوع رائع شكرا لكم:

  5. #44
    Junior Engineer الصورة الرمزية محمد حسينى
    تاريخ التسجيل
    Dec 2006
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    108

    رد: كيف يتصرف مهندس الحماية مع الأعطال التي تواجهه للوصول إلى القرار الصحيح؟

    بارك الله فيك م/ محمد
    ويالتوفيق للجميع

  6. #45
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية صلاح احمد ابوالسعود
    تاريخ التسجيل
    Jan 2010
    الدولة
    مصر/ سلطنة عمان
    المشاركات
    344

    رد: كيف يتصرف مهندس الحماية مع الأعطال التي تواجهه للوصول إلى القرار الصحيح؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إيمان على مشاهدة المشاركة
    التعليق
    * فهم ما حدث وقت الحادث سواءا!!
    أولا مفيش حد بيقول الحقيقه . الكل خايف أو عامل نفسه مش عارف

    *وجود الفنى المتمكن الذى يفهم ماتريد بمجرد ان توضح له المشكلة !!
    والله العظيم الفني يكون عارف المشكله وأقوله على حلها ومش بيرضى ينفذ أو يصدق
    مثال : لوحة توزيع 11kv بها 4 دخول parallel incoming feeders .. الجهود على الأربعه متساويه11k و كل مغذي منهم شايل تيار مختلف وواحد منهم التيار= 0
    الباشا فني المتوسط أقترح أن العيب في الكابل .وقلت له يمر على الخط بما فيهم السكاكين . رد بأن الخط كله سليم . العيب كان في سكينة داخليه في أول كشك بعد لوحة التوزيع "سكينه غير معشقه untied"

    *غير كده :في حزازية بين مهندسي الوقاية في شركتي التوزيع و النقل . تقدر تقول أن مهندس النقل هو supervisor . يقدر يعمل كل حاجه يغير الsetting عنده في لوحة توزيعه . لأ وغير كده يفعل/Active عنصر الshort من غير ما يقول >> بذمة دي مش حرب ؟
    بالنسبة لموضوع مهندسى النقل والتوزيع:
    الموضوع ليس حزازية وانما كل طرف يحاول الحفاظ على مكونات الشبكة من التدمير عن طريق سرعة ازالة العطل
    والجميع يستخدم طريقة الزمن المحدد (Definite time) للتنسيق الزمنى (co-ordination) وهو نظام تنسيق زمنى له عيوبه وأهمها ارتفاع زمن الفصل فى حالة أعطال القصر العالى جداً مما يجعل زمن الفصل فى محطة المحولات كبير نسبياً حوالى 0.7 ثانية
    وهو ما يكون له آثار جانبية على العمر الافتراضى لمكونات الشبكة

    لذلك يجب ان تعمل وسائل الفصل فى التوزيع بشكل جيد وسريع فى حالة القصر(الفصل اللحظى فى التوزيع)

    ولكن للأسف هذا لا يحدث بشكل جيد

    وأحيانا كثيرة يحدث القصر فى شبكات التوزيع وتفشل فى عزل العطل ويتم الفصل من محطة المحولات (النقل 66/11 ك ف)على زمن عالى
    وغالبا يكون السبب عدم الصيانة الجيدة للقواطع مما يزيد زمن فصل القاطع أو عدم فصل القاطع نهائياً (زرجنة ميكانيكية)

    وفى حالة تكرار الفصل من محطة المحولات (على قصر فى التوزيع) 3 مرات خلال شهر واحد
    فمن حق مهندس الوقاية بمحطة المحولات تفعيل عنصر الفصل اللحظى لحماية محطة المحولات من التدمير
    وهذا يتم بالتنسيق بين لجنة التنسيق بين مهنسى الوقاية بالنقل والتوزيع (وليس عشوائياً)
    (للعلم أنا مهندس وقاية بشركة توزيع)

  7. #46
    Junior Engineer الصورة الرمزية Ali Ibrahim Elsseid
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    الدولة
    sudan
    المشاركات
    122

    رد: كيف يتصرف مهندس الحماية مع الأعطال التي تواجهه للوصول إلى القرار الصحيح؟

    -التعامل بهدوء تام اثناء العطل
    -عدم الإستماع او الرد على إى شخص او إي تلفون اثناء العطل إلا من اصحاب الاختصاص
    -التفكير اولا بالحلول البسيطة اي تبسيط المشكله
    -كتابة خطوات الفحص ثم تنفيذها بالتدريج

  8. #47
    Junior Engineer الصورة الرمزية Nagy Elsrougy
    تاريخ التسجيل
    Aug 2010
    الدولة
    Al Khobar
    المشاركات
    195

    رد: كيف يتصرف مهندس الحماية مع الأعطال التي تواجهه للوصول إلى القرار الصحيح؟

    عند تحليل أى عطل لابد من تحديد الاتي :--
    1- ما نوع العطل
    2-
    ما نوع أجهزة الوقايةالمستخدمة
    3-
    ما طبيعة العنصر الذى حدث العطل عليه
    4-
    ما طبيعة الاحمال التىتتغذى من هذا العنصر



    *********** وجزاكم اللهخيرا ****************



    " لاإله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين "

  9. #48
    Consultant Engineer الصورة الرمزية م/ على مدكور
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    الدولة
    الزقازيق - مصر
    المشاركات
    1,120

    رد: كيف يتصرف مهندس الحماية مع الأعطال التي تواجهه للوصول إلى القرار الصحيح؟

    جميع الاعمال الهندسيه عامة والكهرباء بصفه خاصه تحتاج تروى وتـأنى وحذر وحيطه حتى ولو كان العمل بسيط جدا ومهما كانت الضغوط الواقعه على المسؤول عن العمل - ومعظم الحوادث نتيجة التسرع كما ان هناك اسباب عديده - وفقنا الله لما فيه الخير والسلامه
    [ مع خالص تحياتى ]
    [ ali madkour]

  10. #49
    V.I.P Member الصورة الرمزية محمد صبحي حسن عبد الحليم
    تاريخ التسجيل
    Aug 2010
    الدولة
    عمان - الأردن
    المشاركات
    309

    رد: كيف يتصرف مهندس الحماية مع الأعطال التي تواجهه للوصول إلى القرار الصحيح؟

    مهندس محمد:
    في حالة الأعطال الكبيرة كخروج المحطة أو خروج دائرة مهمة أو بالعموم خروج المهندس لعطل ما في أي محطة خارج الدوام الرسمي نقترح الإجراءات التالية :
    1. على مركز المراقبة والتحكم الذي أبلغ عن العطل إن كانت المحطة غير مأهولة وتراقب وتشغل عن طريق مركز المراقبة والتحكم أن يقدم وصف مختصر ودقيق عن الحالة وعن الإشارات التي سجلت في مركز المراقبة .
    2. عدم الطلب من مهندس واحد إلى المحطة للفحص وإعادة الوضع ويجب إشراك مهندس آخر من دائرة أخرى (مهندس إنشاء محطات أو صيانة ومهندس حماية).
    3. عند إختيار المهندسين والذي يجب أن يكون على أساس كفاءتهم وسجلهم في العمل .على رئيس القسم أو الشخص الذي من مهامه متابعة الأعطال في الشبكة أن يقدم ملخص الحالة التي استلمه من مركز المراقبة ويمكن تاول الإحتمالات مع المهندسين وزملاء آخرين قبل الخروج .
    4. في هذه الحالة يكون المهندس على علم أو تقدير بما يتوقعهه في المحطة وتقليل حالة الضغط بوجود مهندس آخر زميل كعضد له في المهمة .
    5. بعد الوصول إلى المحطة يستطيع المهندسين تقديم تقييم مقبول عن الوضع والسبب في العطل ومناقشة تصورهم لمعالجة الوضع وطريقة إعادة الوضع مع مركز المراقبة والتحكم الذي لديه صورة كاملة عن الشبكة ككل وليس المحطة فقط .
    6. يجب عدم إرباك المهندسين بالإتصالات الغير مفيدة والمعيقة من قبل مسؤولين ليس لهم علاقة بالحالة الفنية للحالة وإقتصارها على رئيس القسم ومركز المراقبة والتحكم .
    7. بعد الإنتهاء من الحالة وعودة الوضع إلى الحالة الطبيعية يتم تقديم تقرير أولي مدعم بتقارير أجهزة الحماية في المحطة أو جهاز تحديد الأعطال (Sequence Fault Recorder
    8. إن كان العطل لم يتم تحديده بالضبط يمكن عمل محاكاة للوضع عن طريق برامج كمبيوتر والتي غالبا ما تكون موجودة في هذه الهيئاتوالتي تقوم بدراسة ( Load Studies , S/C studies , Load Flow ...etc. لتحديد ما حدث بالضبط وعمل اللازم .

  11. #50
    Junior Engineer الصورة الرمزية اسماء عبد العزيز رياض
    تاريخ التسجيل
    Jun 2010
    الدولة
    ليبيا
    المشاركات
    32

    رد: كيف يتصرف مهندس الحماية مع الأعطال التي تواجهه للوصول إلى القرار الصحيح؟

    مشكور استاذ

صفحة 5 من 7 الأولىالأولى ... 234567 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. المقدمة التى يتفتقدها كل مهندس كهرباء ...
    بواسطة EMAD LASHIN في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 15
    آخر مشاركة: 18-02-19, 09:28 PM
  2. فحص مرحلات الحماية التي تعمل حسب Testing with IEC61850 - IEC 61850
    بواسطة OMICRON Academy في المنتدى Testing with IEC61850
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 30-03-15, 09:16 AM
  3. كتلوجات للكواشف التي تستخدم في نظام الحماية ضد السرقة
    بواسطة المعتصم عامر حمد في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 09-01-13, 08:20 PM
  4. أنا مقبل على إجازة ، ما هي الدورات التي تنصحون بها في مجال الحماية
    بواسطة عبدالماجد الجعلي في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 06-08-12, 03:39 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter