الموضوع: كيف يتصرف مهندس الحماية مع الأعطال التي تواجهه للوصول إلى القرار الصحيح؟

  1. #1
    مشرف قسم وقاية نظم القوى الكهربائية الصورة الرمزية م / محمد سرتى
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    الدولة
    المملكة العربية السعودية - مكة المكرمة
    المشاركات
    996

    كيف يتصرف مهندس الحماية مع الأعطال التي تواجهه للوصول إلى القرار الصحيح؟

    أطرح هذا الموضوع للمهندسين العاملين في المحطات و ذوي الخبرة . عند خروج دائرة مهمة أو خروج محطة كاملة عن الخدمة يستدعى المهندس لتحليل المشكلة و يتعرض لضغوط قد تعيق تفكيره لمعرفة سبب العطل و إتخاذ القرار المناسب .

    نطمح في هذه المشاركة من الأعضاء الكرام طرح تجاربهم السابقة و كيف تم التعامل معها أو ذكر الأمور المهمة بأن ينظر فيها حسب نوع العطل حتى نصل إلى إرشادات و توصيات عن كيفية تحليل العطل وماهي القياسات اللازمة لذلك للوصول إلى القرار الصحيح .

    وتقبلوا تحياتي ,,,
    أبو عبد الله



  2. #31
    مشرف قسم وقاية نظم القوى الكهربائية الصورة الرمزية م / محمد سرتى
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    الدولة
    المملكة العربية السعودية - مكة المكرمة
    المشاركات
    996

    رد: كيف يتصرف مهندس الحماية مع الأعطال التي تواجهه للوصول إلى القرار الصحيح؟

    من المشكلة في المشاركة السابقة أقدم لكم الملاحظات التالية :

    1- عند ظهور block على جهاز line diff مع data transmission faulty فهذا يدل على وجود مشكلة في الإتصال بين الجهازين .

    2- على مهندس الحماية أن يتأكد من سلامة التوصيل بين جهاز LINE DIFF و جهاز converter بالطريقة التي و ضحتها في الملف المرفق و يمكن الرجوع للتفصيل في كاتلوج الجهاز 7SD522 في جزء الإختبارات COMMISIONING .

    3- يمكن البدء من أي الناحيتن و عمل JUMP من كل نقطة لإرجاع الإشارة إلى الجهاز مرة أخرى إلى أن يظهر مكان المشكلة .
    أبو عبد الله



  3. #32
    مشرف قسم وقاية نظم القوى الكهربائية الصورة الرمزية م / محمد سرتى
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    الدولة
    المملكة العربية السعودية - مكة المكرمة
    المشاركات
    996

    رد: كيف يتصرف مهندس الحماية مع الأعطال التي تواجهه للوصول إلى القرار الصحيح؟

    الأخوة الزملاء
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته :
    أقدم في هذه المشاركة عرض لمشاكل الحماية التفاضلية بكل أنواعها cable , line , busbar , transformer, REF . و الأسباب التي يحتمل حدوث أعطال منها وأرجوا من الأخوة المشاركين التفاعل مع هذه المشاركة و إضافة مالديهم و من حضر عطل فليكتب عنه بالتفصيل في هذا الموضوع و كيف تم الوصول إلى المشكلة و ما هي القياسات اللازمة للوصول لحل بحسب المشكلة لتكوين قاعدة معلومات ينطلق منها مهندس الحماية لتحليل الأعطال التي تواجهه بالشكل الصحيح .

    مع التحية و التقدير
    أبو عبد الله



  4. #33
    مشرف قسم وقاية نظم القوى الكهربائية الصورة الرمزية م / محمد سرتى
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    الدولة
    المملكة العربية السعودية - مكة المكرمة
    المشاركات
    996

    رد: كيف يتصرف مهندس الحماية مع الأعطال التي تواجهه للوصول إلى القرار الصحيح؟

    مشاكل عامة تسبب إشتغال للحماية التفاضلية بكل أنواعها :

    1- إختلاف نسبة التحويل لمحول التيار .

    2- عدم دقة الMATCHING TRANSFORMER و التي تستخدم لMECHANICAL RELAYS و STATIC RELAYS.

    3-تشريط محول التيار (CT SHORTING ) عن طريق القاطع CB CONTACTS و ليس عن طريق ال ISOLATORISLOATOR CONTACTS.

    4-دخول أحد محولات التيار لمرحلة التشبع CT SATURATION في حالة العطل الخارجي EXTERNAL FAULT .

    5- بالنسبة للحماية التفاضلية للقضبان BB إنقطاع اللإشارة الموجبة VE+ من ال ISOLATOR MODULE يسبب حالة MERGE CONDITION .
    أبو عبد الله



  5. #34
    Junior Engineer الصورة الرمزية محمد حسينى
    تاريخ التسجيل
    Dec 2006
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    108

    رد: كيف يتصرف مهندس الحماية مع الأعطال التي تواجهه للوصول إلى القرار الصحيح؟

    شكرا على هذا الموضوع المفيد جدا

  6. #35
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    May 2006
    الدولة
    mosul
    المشاركات
    35

    رد: كيف يتصرف مهندس الحماية مع الأعطال التي تواجهه للوصول إلى القرار الصحيح؟

    موضوع قيم

  7. #36
    عضو فى جمعية مهندسى الحماية الكهربائية
    تاريخ التسجيل
    Sep 2009
    الدولة
    دقهلية -مصر
    المشاركات
    2

    رد: كيف يتصرف مهندس الحماية مع الأعطال التي تواجهه للوصول إلى القرار الصحيح؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Ali Ibrahim Mitwally مشاهدة المشاركة
    مسألة تحليل الاعطال لا يمكن ان تتم الا من خلال مهندس ذو خبرة كبيرة اى يكون ملم بالاتى:
    1-فهم طريقة اداء اجهزة الحماية فهما دقيقا
    2-القدرة على فتح الكتالوجات الخاصة بالاجهزة وكذلك schematic drawingsالخاصة بالمحطة ؤتصفحها سريعا اذا لزم الامر
    3-وجود الفنى المتمكن الذى يفهم ماتريد بمجرد ان توضح له المشكلة والذى عمل معك فنرة طؤيلة وفهم طبيعة عملك ليلبى ماتريد بسرع وقت من tools ورسومات وغيره
    4-فهم ما حدث وقت الحادث سواءا فصل خارجى او داخلى او وجود احد كان يعمل او......
    5-القدره على ربط الاحداث بعضها البعض واستجواب كل من كان له علاقة بالمشكلة
    6-لاتهمل اى معلومة فد تفيد واستخراج الevents recorders and disturbance recorders وتحليلهم جيدا
    7-ربط اداء الاجهزة بعضها البعض
    التعليق
    * فهم ما حدث وقت الحادث سواءا!!
    أولا مفيش حد بيقول الحقيقه . الكل خايف أو عامل نفسه مش عارف

    *وجود الفنى المتمكن الذى يفهم ماتريد بمجرد ان توضح له المشكلة !!
    والله العظيم الفني يكون عارف المشكله وأقوله على حلها ومش بيرضى ينفذ أو يصدق
    مثال : لوحة توزيع 11kv بها 4 دخول parallel incoming feeders .. الجهود على الأربعه متساويه11k و كل مغذي منهم شايل تيار مختلف وواحد منهم التيار= 0
    الباشا فني المتوسط أقترح أن العيب في الكابل .وقلت له يمر على الخط بما فيهم السكاكين . رد بأن الخط كله سليم . العيب كان في سكينة داخليه في أول كشك بعد لوحة التوزيع "سكينه غير معشقه untied"

    *غير كده :في حزازية بين مهندسي الوقاية في شركتي التوزيع و النقل . تقدر تقول أن مهندس النقل هو supervisor . يقدر يعمل كل حاجه يغير الsetting عنده في لوحة توزيعه . لأ وغير كده يفعل/Active عنصر الshort من غير ما يقول >> بذمة دي مش حرب ؟

  8. #37
    مشرف قسم وقاية نظم القوى الكهربائية الصورة الرمزية م / محمد سرتى
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    الدولة
    المملكة العربية السعودية - مكة المكرمة
    المشاركات
    996

    رد: كيف يتصرف مهندس الحماية مع الأعطال التي تواجهه للوصول إلى القرار الصحيح؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة إيمان على مشاهدة المشاركة
    التعليق
    * فهم ما حدث وقت الحادث سواءا!!
    أولا مفيش حد بيقول الحقيقه . الكل خايف أو عامل نفسه مش عارف

    *وجود الفنى المتمكن الذى يفهم ماتريد بمجرد ان توضح له المشكلة !!
    والله العظيم الفني يكون عارف المشكله وأقوله على حلها ومش بيرضى ينفذ أو يصدق
    مثال : لوحة توزيع 11kv بها 4 دخول parallel incoming feeders .. الجهود على الأربعه متساويه11k و كل مغذي منهم شايل تيار مختلف وواحد منهم التيار= 0
    الباشا فني المتوسط أقترح أن العيب في الكابل .وقلت له يمر على الخط بما فيهم السكاكين . رد بأن الخط كله سليم . العيب كان في سكينة داخليه في أول كشك بعد لوحة التوزيع "سكينه غير معشقه untied"

    *غير كده :في حزازية بين مهندسي الوقاية في شركتي التوزيع و النقل . تقدر تقول أن مهندس النقل هو supervisor . يقدر يعمل كل حاجه يغير الsetting عنده في لوحة توزيعه . لأ وغير كده يفعل/Active عنصر الshort من غير ما يقول >> بذمة دي مش حرب ؟
    أختي العزيزة م / إيمان علي

    ماذكرتيه وارد جدا في الحياة العملية بل و أستطيع أن أقول لك أن نسبة من الأعطال تكون بسبب سوء التنسيق بين الإدارات أو الأقسام و المتضرر منها أولا و أخيرا هو المستهلك و كلما زاد سوء التنسيق تزيد نسبة الإنقطاعات الخاطئة . لذا مسئولية التنسيق هي من مهام الإدارة العليا بحيث تنسق بين الأدارات وتضع ألية دقيقة و يتم محاسبة الإدارات على هذا الأساس .

    مع تحيتي لك
    أبو عبد الله



  9. #38
    Junior Engineer الصورة الرمزية أحمدالفخرانى
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    16

    رد: كيف يتصرف مهندس الحماية مع الأعطال التي تواجهه للوصول إلى القرار الصحيح؟

    مشكور على الموضوع

  10. #39
    مشرف قسم وقاية نظم القوى الكهربائية الصورة الرمزية م / محمد سرتى
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    الدولة
    المملكة العربية السعودية - مكة المكرمة
    المشاركات
    996

    رد: كيف يتصرف مهندس الحماية مع الأعطال التي تواجهه للوصول إلى القرار الصحيح؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م/ محمد سرتي مشاهدة المشاركة
    الأخوة الزملاء
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته :
    أقدم في هذه المشاركة عرض لمشاكل الحماية التفاضلية بكل أنواعها cable , line , busbar , transformer, REF . و الأسباب التي يحتمل حدوث أعطال منها وأرجوا من الأخوة المشاركين التفاعل مع هذه المشاركة و إضافة مالديهم و من حضر عطل فليكتب عنه بالتفصيل في هذا الموضوع و كيف تم الوصول إلى المشكلة و ما هي القياسات اللازمة للوصول لحل بحسب المشكلة لتكوين قاعدة معلومات ينطلق منها مهندس الحماية لتحليل الأعطال التي تواجهه بالشكل الصحيح .

    مع التحية و التقدير
    أخواني العزاء شكرا لكم على مروركم و لازلت انتضر مشاركاتكم في الموضوع المقترح في الإقتباس حتى نكون غطينا معضم المشاكل الخاصة بالوقاية التفاضلية
    أبو عبد الله



  11. #40
    Junior Engineer الصورة الرمزية أحمد نزار الآغا
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    الدولة
    حماه
    المشاركات
    10

    رد: كيف يتصرف مهندس الحماية مع الأعطال التي تواجهه للوصول إلى القرار الصحيح؟

    الشكر لك اخي العزيز على هذه المعلومات القيمة
    نصييحتك هنا الغاء التأريض من جهة خلية الحماية و ابقاء التاريض من جهة ال ct الخاصة بالحماية اليس كذلك هذا مافهمته من تحليلك للعطل و الشكر لك

صفحة 4 من 7 الأولىالأولى 1234567 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. المقدمة التى يتفتقدها كل مهندس كهرباء ...
    بواسطة EMAD LASHIN في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 15
    آخر مشاركة: 18-02-19, 09:28 PM
  2. فحص مرحلات الحماية التي تعمل حسب Testing with IEC61850 - IEC 61850
    بواسطة OMICRON Academy في المنتدى Testing with IEC61850
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 30-03-15, 09:16 AM
  3. كتلوجات للكواشف التي تستخدم في نظام الحماية ضد السرقة
    بواسطة المعتصم عامر حمد في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 09-01-13, 08:20 PM
  4. أنا مقبل على إجازة ، ما هي الدورات التي تنصحون بها في مجال الحماية
    بواسطة عبدالماجد الجعلي في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 06-08-12, 03:39 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter