الموضوع: كيف يتصرف مهندس الحماية مع الأعطال التي تواجهه للوصول إلى القرار الصحيح؟

  1. #1
    مشرف قسم وقاية نظم القوى الكهربائية الصورة الرمزية م / محمد سرتى
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    الدولة
    المملكة العربية السعودية - مكة المكرمة
    المشاركات
    996

    كيف يتصرف مهندس الحماية مع الأعطال التي تواجهه للوصول إلى القرار الصحيح؟

    أطرح هذا الموضوع للمهندسين العاملين في المحطات و ذوي الخبرة . عند خروج دائرة مهمة أو خروج محطة كاملة عن الخدمة يستدعى المهندس لتحليل المشكلة و يتعرض لضغوط قد تعيق تفكيره لمعرفة سبب العطل و إتخاذ القرار المناسب .

    نطمح في هذه المشاركة من الأعضاء الكرام طرح تجاربهم السابقة و كيف تم التعامل معها أو ذكر الأمور المهمة بأن ينظر فيها حسب نوع العطل حتى نصل إلى إرشادات و توصيات عن كيفية تحليل العطل وماهي القياسات اللازمة لذلك للوصول إلى القرار الصحيح .

    وتقبلوا تحياتي ,,,
    أبو عبد الله



  2. #21
    Junior Engineer الصورة الرمزية م.عامر العنزي
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    saudi arabia
    المشاركات
    39

    رد: كيف يتصرف مهندس الحماية مع الأعطال التي تواجهه للوصول إلى القرار الصحيح؟

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


    أخوي المهندس محمد ألف شكر على الموضوع القيم جداً

    وجزاك الله خير

    وبما إني مبتداء بالحماية......فمثل ما تفضلتم به من أفكاار ستدعمني...جزاكم الله خير


    وأنت ذكرت نقطة مهمة جداً

    وهي إستخدام نوته صغيرة للتذكير بوظائف الأجهزة


    ألف شكر ...وسأبداء من اليوم تدوين الملاحظات

  3. #22
    عضو رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية رافد الشاوي
    تاريخ التسجيل
    May 2006
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    440

    رد: كيف يتصرف مهندس الحماية مع الأعطال التي تواجهه للوصول إلى القرار الصحيح؟

    اخوان الاعزاء اشكركم كثيرا على هذا الكلام الجميل
    من وجهة نظري ان المهندس الناجح يجب ان يتحلى بالاتزان بتفكيرة وحسن تقديرة للامور وعدم الاستعجال لكي لا يسبب الاظرار له وللعاملين معه والمعدات قبل ذلك
    واتمنى السلامة لكل اخواني المهندسين العاملين

  4. #23
    Junior Engineer الصورة الرمزية المعتز عبدالعزيز
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    الدولة
    السودان
    المشاركات
    48

    رد: كيف يتصرف مهندس الحماية مع الأعطال التي تواجهه للوصول إلى القرار الصحيح؟

    الأستاذ سرتى.. جزالك الله كل خير على هذه الأطروحه الممتازه والتى أستفدنا منها كثيرا وبإنتظار مشاركات الإخنصاصين

  5. #24
    Junior Engineer الصورة الرمزية معتز مدني
    تاريخ التسجيل
    Feb 2006
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    190

    رد: كيف يتصرف مهندس الحماية مع الأعطال التي تواجهه للوصول إلى القرار الصحيح؟

    اعتقد انا علي مهندس الحماية ان يلم بكل تفاصيل المحطه من الرسم الكهربي لها من انواع الحمايه المستخدم في المحطه ونوع الشركه المصنعه لها

  6. #25
    Junior Engineer الصورة الرمزية عبدالعزيز شرف
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    السعوديه
    المشاركات
    12

    رد: كيف يتصرف مهندس الحماية مع الأعطال التي تواجهه للوصول إلى القرار الصحيح؟

    المهندس الرائع محمد سرتي
    تحيه طيبه من القلب
    من اروع مهندسي الحمايه بالشبكه المتطوره بمكه المكرمه
    ويضرب به المثل في العلم والاخلاق والتواضع والالتزام
    ودائما نستفيد منك في المنتدى وخارج المنتدى
    فجزاك الله خيرا استاذي الكريم على الموضوع الجميل
    تمنياتي لك بالتوفيق

  7. #26
    مشرف قسم وقاية نظم القوى الكهربائية الصورة الرمزية م / محمد سرتى
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    الدولة
    المملكة العربية السعودية - مكة المكرمة
    المشاركات
    996

    رد: كيف يتصرف مهندس الحماية مع الأعطال التي تواجهه للوصول إلى القرار الصحيح؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالعزيز شرف مشاهدة المشاركة
    المهندس الرائع محمد سرتي
    تحيه طيبه من القلب
    من اروع مهندسي الحمايه بالشبكه المتطوره بمكه المكرمه
    ويضرب به المثل في العلم والاخلاق والتواضع والالتزام
    ودائما نستفيد منك في المنتدى وخارج المنتدى
    فجزاك الله خيرا استاذي الكريم على الموضوع الجميل
    تمنياتي لك بالتوفيق
    أخي العزيز عبد العزيز شرف
    تحية عطرة لك من أعماق القلب
    ماذكرته من وصف إنما هو من سمو أخلاقك و كرمك
    أشكرك على مرورك الكريم
    و تمنياتي لك بالتوفيق في دراستك و في عملك
    أبو عبد الله



  8. #27
    مشرف قسم وقاية نظم القوى الكهربائية الصورة الرمزية م / محمد سرتى
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    الدولة
    المملكة العربية السعودية - مكة المكرمة
    المشاركات
    996

    رد: كيف يتصرف مهندس الحماية مع الأعطال التي تواجهه للوصول إلى القرار الصحيح؟

    أخواني الأعزاء
    سوف أتحدث في هذه المشاركة عن عطل غريب جدا و اجهني و الحمد لله و فقني الله تعالى لحله . بمساعدة زميل لي و هو كالتالي :

    عند فصل مغذي(B- PHASE TO GROUND) عن طريق O/C خرج المحول الأول في SECTION A عن طريق SEF Sensitive earth fault و كان المغذي على SECTION C و كان SECTION A معزول عن C , B كما هو موضح في الرسم المرفق .

    ملاحضة / جهاز SEF مخصص لحماية TER WINDING في حالة حصول عطل عليه و لا يمر فيه تيار إذا غذي المحول PH-G FAULT .
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    أبو عبد الله



  9. #28
    مشرف قسم وقاية نظم القوى الكهربائية الصورة الرمزية م / محمد سرتى
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    الدولة
    المملكة العربية السعودية - مكة المكرمة
    المشاركات
    996

    رد: كيف يتصرف مهندس الحماية مع الأعطال التي تواجهه للوصول إلى القرار الصحيح؟

    نتابع تحليل المشكلة و الحل :

    أولا قمنا بقرأة التيار على الجهازSEF فوجدناه يقرأ تيار مقداره 9% على الرغم أن المحول خارج الخدمة و و جدنا قرأة مقدارها 13% على المحول الثاني و 30% على المحول الثالث ثم وصلت اللابتوب بالجهاز و رأيت مقدار التيار و مدة إستمراره و كذلك على بقية المحولات فكان على المحول الأول 1.5 أمبير و على المحول الثاني 0.65 أمبير و على المحول الثالث 0.5 أمبير على الرغم أن قيم الضبط هي 0.3 أمبير و الزمن 0.3 ثانية و بالطبع لم يفصل الجهاز على المحولين 1 و 2 لأن التيار إنخفض عن قيمة الضبط قبل أن ينتهي زمن الفصل و يتضح هنا أن جهاز SEF للثلاثة المحولات حس بتيار مع المفترض أن هذا الجهاز لا يعمل إلا في حالة وجود عطل فعلي على TER WINDING و لا يعقل أن هناك عطل على TER لكل المحولات في نفس الوقت .

    قمنا بعمل شورت على محول التيار من PROTECTION PANNEL فكانت القرأة صفر و كررنا هذا على المحولات الأخرى حسب الرسم من المفترض أن دائرة محول التيار تكون غير مؤرضة من ناحية PROTECTION PANNEL و في الواقع كانت مؤرضة قمنا بفتح التأريض و بمجرد فتحه أختفت القرأة ثم نزلنا إلى TR CUIBICAL و المفترض حسب الرسم
    أنه لا يوجد تأريض من ناحيتها و وجدنا تأريض فقمنا بفتحه و قسنا CONTINUNITY مع الأرضي وجدنا عناك تأريض ثالث و كان من CT BOX إذا هناك ثلاث نقاط تأريض و و جدنا ذلك أيضا للمحولين الأخرين . إذا ما علاقة هذا بالقرأة التي كانت على الجهاز ؟

    قمنا بإرجاع التأريض على TR CUIBICAL مع إبقاء التأريض على PROTECTION PANNEL مفتوح و لم نجد قرأة على الجهاز على الرغم من وجود نقتطي تأريض أرجعنا الأرضي في PROTECTION PANNEL و قسنا عليه و جدنا أن التيار المار فيه هو ضعف التيار الداخل و الخارج للجهاز أي أن التيا ر يتجمع عند نقطة تأريض و ينقسم من نقطة التأريض الأخرى كما هو موضح في الرسم المرفق .

    و لا يتم تمرير تيار بين نقطتي تأريض إلا إذا كان هناك فرق جهد بينهما قمنا بقياس الجهد على نقطة التأريض في PROTECTION PANNEL و جدناها تقريبا 25 ميللي فولت و عللنا فرق الجهد هذا بالمسافة بين المحول و غرفة التحكم و قسنا على نقطة التأريض في TR CUIBICAL وجدناها أقرب إلى الصفر و عللنا هذا بأن تأريض CT BOX و TR CUIBICAL متوصلين بجسم المحول و مع تأريض المحطة لذا لا يوجد فرق جهد بينهما و دليل ذلك إختفاء القرأة على الجهاز عندما فتحنا تأريض PROTECTION PANNEL و أبقينا التأريض على CT BOX و TR CUIBICAL .

    عند حصول العطل PH - G يمر التيار في الأرض و يتوزع على بقية الأراضي في المحطة بشكل عشوائي فكان التيار على الأرضي أعلى و بالتالي قرأ الجهاز تيار يتعدى قيمة ضبطه و بالطبع سيزيد فرق الجهد الذي قسناه كتحصيل حاصل لأن هناك زيادة في التيار مع ثبات قيمة المقاومة و هي مقاومة GROUNDING ROD و ما يدل على أن توزيع التيار يكون عشوائي هو إختلاف قيم التيار المقروء من الأجهزة على الثلاث محولات كما سبق ذكره .

    الحمد لله الذي و فقنا لهاذا و ما توفيقنا إلا بالله
    مع التحية
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    أبو عبد الله



  10. #29
    مشرف قسم وقاية نظم القوى الكهربائية الصورة الرمزية م / محمد سرتى
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    الدولة
    المملكة العربية السعودية - مكة المكرمة
    المشاركات
    996

    رد: كيف يتصرف مهندس الحماية مع الأعطال التي تواجهه للوصول إلى القرار الصحيح؟

    من العطل السابق نستخلص التالي:
    إذا وجد نقطتي تأريض في دائرة محول التيار فإنها تسبب :

    1- تقسيم التيار الداخل لجهازالحماية مما يجعله يقرأ تيار أقل من الذي يفترض أن يقرأه وهذا يؤثر على موثوقية الجهاز .

    2- إمكانية تشغيل أجهزة الحماية تشغيل خاطىء خاصة لأجهزة DIFF أو أجهزة لا تقرأ تيار خلال و ضع التشغيل


    و إليكم هذا الشرح من ورقة عمل عن Current Transformer Grounding

    by Jim Bowen

    During normal operation more than one ground on a CT circuit is not an obvious problem, other than the difficulties it may cause during testing. However, during a fault condition, multiple grounds allow a different ground potential rise for each CT. The result is a significant current flow through the CT circuit that is not representative of the primary current. This ground loop typically creates a potential across the operating coil of the differential relay, causing the relay to pick up as though a fault exists in the relay’s protective zone. Tripping a differential relay due to a fault external to the zone of protection is one of the more frequent nuisance trips. These nuisance trips may not only shut down the load but may require a maintenance crew to spend days testing to determine that no real problem exists in the differential zone. Further, the actual problem may go undiscovered until the system is re-energized into the original fault.
    و يوضح هنا في هذا البحث أن التأريض لمحولي التيار لجهاز DIFF من SWITCHGEAR غير مرغوب فيه للسبب الذي ذكرناه في التحليل و يفضل التأريض من REALY PANNEL


    أبو عبد الله



  11. #30
    مشرف قسم وقاية نظم القوى الكهربائية الصورة الرمزية م / محمد سرتى
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    الدولة
    المملكة العربية السعودية - مكة المكرمة
    المشاركات
    996

    رد: كيف يتصرف مهندس الحماية مع الأعطال التي تواجهه للوصول إلى القرار الصحيح؟

    في هذه المشاركة أقدم لكم حل لمشكلة commmunication واجهتني لجهاز 7SD522 االتفصيل في المرفقات

    و ما توفيقي إلا بالله
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    أبو عبد الله



صفحة 3 من 7 الأولىالأولى 123456 ... الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. المقدمة التى يتفتقدها كل مهندس كهرباء ...
    بواسطة EMAD LASHIN في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 15
    آخر مشاركة: 18-02-19, 09:28 PM
  2. فحص مرحلات الحماية التي تعمل حسب Testing with IEC61850 - IEC 61850
    بواسطة OMICRON Academy في المنتدى Testing with IEC61850
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 30-03-15, 09:16 AM
  3. كتلوجات للكواشف التي تستخدم في نظام الحماية ضد السرقة
    بواسطة المعتصم عامر حمد في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 09-01-13, 08:20 PM
  4. أنا مقبل على إجازة ، ما هي الدورات التي تنصحون بها في مجال الحماية
    بواسطة عبدالماجد الجعلي في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 06-08-12, 03:39 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter