    بسبب انتشار البنايات العالية متعددة الطوابق ولما تحويه هذه البنايات من ممتلكات باهظة الثمن من اجهزة ومعدات فى المستشفيات مثلا كذلك حماية لقاطنى المبانى من اخطار الحريق والخسائر الفادحة التى قد نصاب بها لا قدر الله فى حالة حدوث حريق فى مثل هذة المبانى من خسائر فى الارواح والممتلكات خصوصا ان من الطبيعى ان تحوى المبانى كثيرا من المواد البلاستيكية والخشبية والاجهزة التى تتأثر بالنار بشكل خطير اصبح لزاما علينا الاهتمام بهذا الفرع من العلوم التقنية وتطوير انظمة الكشف عن الحريق مما دعا معظم الدول وخصوصا المتقدمة منها الى الاهتمام بأنظمة انذار الحريق ومكافحته
    من هذا المنطلق ادعو جميع الاخوة المهندسين المهتمين بهذا المجال ان يزيدوا من مشاركتهم ويزودونا بالمعلومات التى تؤهلنا الى حماية انفسنا وممتلكاتنا من اخطار الحريق ولنبدأ فى وضع ما يشبهالمنهج المتخصص الدقيقعن كيفية تصميم وتنفيذ نظام الانذار المبكر عن الحريق ورفدنا بكل جديد فى هذا المجال حتى تعم الفائدة ونستطيع ان نتخرج ببكالوريوس جديد فى هذا التخصص من خلال هذا المنتدى العريق وعلى ايدى اساتذتنا الفضلاء فى هذا التخصص

  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية محمد حواس
    تاريخ التسجيل
    Dec 2006
    الدولة
    الكويت
    المشاركات
    86

    رد: اهمية نظام انذار الحريق

    ما هى مكونات منظومة الانذار عن الحريق :


    1 - اجهزة البدء intialing devices ذاتية التشغيل
    وهى الكواشف الدخانية smoke detectors

    وهى الكواشف التى تعطى انذار حريق بمجرد الاحساس بدخول اى ادخنة فى الخلية الكهروضوئية photo electric cell وهناك نوعان منها
    أ- يعطى انذار حريق مع مرور اى كمية ادخنة خلال الخلية الكهروضوئية ولا ينصح به فى الاماكن الحيوية والهامة
    ب- وهى تعتمد فى التركيب الداخلى على المقارن comparator حيث تكون دائرة المقارن مبرمجة على كمية معينة من الغبار dust وعند زيادة هذه الكمية يعطى انذار


    وهناك ثلاثة اصناف من كواشف الدخان تستخدم طبقا لطبيعة البنايات :-

    1- الكاشف الدخانى المعنون addressable smoke detector يستخدم فى الغرف والممرات ولا ينصح بتركيبه بالقرب من مرواح شفط الهواء
    2- الكاشف الدخانى لمجارى الهواء duct smoke dector ويتم تركيبه على دكت الهواء الراجع لوحدات التبريد لكى يشعر بالادخنة القادمة من منطقة الحريق (لا يتم تركيبه على وحدات التغذية supply لانه فى هذه الحالة لا يشعر باى دخان لان جميع الهواء قادم من المكيف)
    3- كاشف الليزر recieve and transmitter leaser beam ,وفكرة عمل هذا النوع من الكواشف هى تركيب جهازين متقابلين ويتم تركيب جهاز ثالث بينهما يقوم بتحيليل الاشارة بينهما وارسالها الى لوحة التحكم (ويستخدم فى الممرات الطويلة المغلقة بالزجاج sky light way)
    هذا بالنسبة لكواشف الدخان ان كان به خطأ ارجو التصحيح وان صواب ارجو المشاركة حتى نكمل سويا شرح انظمة انذار الحريق كاملة انشاء الله

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية hanibadwi
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    الدولة
    UAE
    المشاركات
    81

    رد: اهمية نظام انذار الحريق

    تماااااااااااااام ياهندسة

  4. #4
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية E.Sherif
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    الدولة
    Dubai
    المشاركات
    1,636

    رد: اهمية نظام انذار الحريق

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد حواس مشاهدة المشاركة
    ما هى مكونات منظومة الانذار عن الحريق :


    1 - اجهزة البدء intialing devices ذاتية التشغيل
    وهى الكواشف الدخانية smoke detectors

    وهى الكواشف التى تعطى انذار حريق بمجرد الاحساس بدخول اى ادخنة فى الخلية الكهروضوئية photo electric cell وهناك نوعان منها
    أ- يعطى انذار حريق مع مرور اى كمية ادخنة خلال الخلية الكهروضوئية ولا ينصح به فى الاماكن الحيوية والهامة
    ب- وهى تعتمد فى التركيب الداخلى على المقارن comparator حيث تكون دائرة المقارن مبرمجة على كمية معينة من الغبار dust وعند زيادة هذه الكمية يعطى انذار


    وهناك ثلاثة اصناف من كواشف الدخان تستخدم طبقا لطبيعة البنايات :-

    1- الكاشف الدخانى المعنون addressable smoke detector يستخدم فى الغرف والممرات ولا ينصح بتركيبه بالقرب من مرواح شفط الهواء
    2- الكاشف الدخانى لمجارى الهواء duct smoke dector ويتم تركيبه على دكت الهواء الراجع لوحدات التبريد لكى يشعر بالادخنة القادمة من منطقة الحريق (لا يتم تركيبه على وحدات التغذية supply لانه فى هذه الحالة لا يشعر باى دخان لان جميع الهواء قادم من المكيف)
    3- كاشف الليزر recieve and transmitter leaser beam ,وفكرة عمل هذا النوع من الكواشف هى تركيب جهازين متقابلين ويتم تركيب جهاز ثالث بينهما يقوم بتحيليل الاشارة بينهما وارسالها الى لوحة التحكم (ويستخدم فى الممرات الطويلة المغلقة بالزجاج sky light way)
    هذا بالنسبة لكواشف الدخان ان كان به خطأ ارجو التصحيح وان صواب ارجو المشاركة حتى نكمل سويا شرح انظمة انذار الحريق كاملة انشاء الله
    السلام عليكم
    شكرا لك يا اخي الكريم على المشاركة بس عندي تعقيب
    الكواشف الدخانية ليست الكواشف الوحيدة المستخدمة هناك ايضا الكواشف الحرارية ( Heat detector ) وايضا هناك (multi detector ) وايضا ال (CO detectors)
    النقطة الثانية يجب عليك الانتباه لتصنيف الكاشف حيث انك دمجت التصنيفات ببعض فمن تصنيفها حسب طريقة التشغيل
    الكواشف الدخانية (Optical) وهو ما ذكرته
    الكواشف الدخانية (Ionization) ومن الاسم يعتمد على تحليل عناصر الهواء لاكتشاف جزيئات الدخان

    *********************
    لا حول ولا قوة الا بالله
    *********************

    شوف كام حسنة هتاخدها لو قرأتها .... وكام حسنة لو حد قرأها وراك .... اقرأها وانشرها


  5. #5
    Junior Engineer الصورة الرمزية محمد حواس
    تاريخ التسجيل
    Dec 2006
    الدولة
    الكويت
    المشاركات
    86

    رد: اهمية نظام انذار الحريق

    الاخوة المهندسين الاعزاء اشكركم على تجاوبكم معنا فى هذا الموضوع وشكر خاص للمهندس Sherif على التوضيح وجزاكم الله خيرا وارجو منك التواصل معى حتى ان غاب عنى شىء او صدر خطأ تدراكتموه وانى لعلى ثقة كاملة ان هذا المنتدى العريق لقادر على دراسة وشرح اى موضوع بفضل منتسبيه من ذوى الخبرة والكفاءة وشرف لى ان اكون بينكم
    و
    تكملة لما بدأناه من عناصر مكونات نظام انذار الحريق
    ايضا من ضمن اجهزة البدء ياتى بعد كواشف الدخان الكواشف الحرارية:-
    وهى كواشف تعطى alarm مع ارتفاع درجة الحرارة عن حد معين وذلك من خلال تمدد مادة معينة داخل الكاشف تؤدى الى اغلاق الدائرة واعطاء انذار بالحريق وهناك نوعان من كواشف الحرارة:
    النوع الاول- كاشف درجة الحرارة الثابتة addressable fixed heat detector وهو يعتمد على درجة حرارة ثابتة وهذا الكاشف لا يعمل الا اذا تعدت درجة الحرارة الحد المبرمج عليها الكاشف (اذا زادت درجة الحرارة تدريجيا لا يعمل الا عند الحد المبرمج عليه)
    النوع الثانى: كاشف الارتفاع(التغير) فى درجة الحرارة addressable rate of rise heat detector وهو يعتمد فى عمله على الزيادة فى درجة الحرارة (اى زيادة فى درجة الحرارة يعطى انذار)وهذا النوع هو الافضل استخداما
    ينصح باستخدام الكواشف الحرارية فى المطابخ والاماكن التى يحتمل فيها ارتفاع درجات الحرارة

    النوع الثالث من الكواشف هو multi detectors الكواشف المتعددة الاستخدام وهو ما ذكره المهندس Sherif
    وهذا النوع من الكواشف يعمل عمل كلا النوعين السابقين (كواشف الدخان وكواشف الحرارة smoke &heat detector)ويتم تركيبه فى الاماكن الحيوية التى تحتاج فى تأمينها الى كلا النوعين .

    النوع الرابع من الكواشف gas detectors الكواشف الغازية ويتم تركيبها على انابيب نقل الغاز لكشف اى تسرب للغاز .

  6. #6
    Junior Engineer الصورة الرمزية falahalrawi
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    34

    Re: اهمية نظام انذار الحريق

    بارك الله فيك ... فكرة جميلة لتبادل الاراء والمعلومات

  7. #7
    Junior Engineer الصورة الرمزية محمد حواس
    تاريخ التسجيل
    Dec 2006
    الدولة
    الكويت
    المشاركات
    86

    رد: اهمية نظام انذار الحريق

    اشكر الاخوة الافاضل على المرور والمشاركة
    اما النوع الثانى من اجهزة البدء فهى اجهزة البدء غير ذاتية التشغيل(الكبسة الزجاجية break glass button) وهى تعمل يدويا بكسر الزجاج بواسطة احد الموجودين بالمكان عند اندلاع الحريق
    وبهذا يكون قد تم توضيح المكون الاول لمنظومة انذار الحريق(الكواشف والكبسة الزجاجية)
    المكون الثانى :
    اسلاك منظومة الانذار
    تمدد الاسلاك اما ظاهريا او تكون مدفونة فى الجدران وفى كل الحالات يجب ان تكون الاسلاك والانابيب من نوع خاص مقاوم للحريق وللعوامل الجوية (لان نظام انذار الحريق هو الوحيد الذى يجب ان يعمل فى حالة تعطل كافة الانظمة التشغيلية الاخرى)
    المكون الثالث:
    اجهزة الاشارة signaling devices
    تستقبل الاوامر من لوحة التحكم وتعمل حسب تصميمها ومنها انواع
    1 - صافرة الانذار hooter وهى اجهزة تعطى انذار بصوت عالى ونغمات مختلفة حسب الشركات المصنعة
    2- الفلاش الضوئى flash
    تعطى اشارة ضوئية حمراء متقطعة وتستخدم فى غرف الماكينات او الاماكن التى يصعب السماع فيها
    3- التحكم الكهربائى بالابواب

  8. #8
    Junior Engineer الصورة الرمزية محمد حواس
    تاريخ التسجيل
    Dec 2006
    الدولة
    الكويت
    المشاركات
    86

    رد: اهمية نظام انذار الحريق

    عند حدوث الحريق فان اجهزة التحكم فى الابواب تقوم اتوماتيكيا بغلق ابواب الدخول وفتح ابواب الخورج (الطوارىء)
    4- التحكم بمجارى هواء التكييف D C duct motor
    هو عبارة عن محرك كهربائى يعمل بالتيار المستمر يتم ربطه على مجارى هواء التكييف المغذية وعند حدوث الحريق يقوم بغلق مجارى التكييف لمنع دخول الهواء الى البناية مما يساعد فى التحكم فى الحريق

  9. #9
    Junior Engineer الصورة الرمزية مهندس احمد سليمان
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    30

    رد: اهمية نظام انذار الحريق

    مشاء الله شرح رائع

  10. #10
    Junior Engineer الصورة الرمزية محمد حواس
    تاريخ التسجيل
    Dec 2006
    الدولة
    الكويت
    المشاركات
    86

    رد: اهمية نظام انذار الحريق

    ما هى وظيفة لوحة التحكم CONTROL PANNEL
    1- تقوم بالتحكم فى النظام وتغذيته بالجهود اللازمة حيث يصل اليها الاشارة من اجهزة البدء(الكواشف detectors) فتعطى اشارة الى(اجهزة الاشارةsignaling devices) لمبات البيان واجراس الانذار والسراين
    2- تعطى انذار صوتى وضوئى عند حدوث الحريق مع تعيين المنطقة التى بها الحريق
    3- تعمل بتيار المدينة ومزودة ببطاريات احتياطية تعمل اتوماتيكيا فى حالة انقطاع التيار ومزودة بشاحن للبطاريات عند عودة التيار
    4- مزودة بامكانية اختبار ذاتى تعطى انذار صوتى (عند حدوث عطل فى النظام او انقطاع التيار او فصل البطاريات)
    5- مزودة بمجموعة ريليهات لفصل التيار الكهربائى عند حدوث الحريق وايقاف اجهزة التكييف

صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. شرح نظام انذار الحريق بالعربي
    بواسطة ايمان محمد في المنتدى قسم تصميم أنظمة التيار الخفيف light current systems
    مشاركات: 54
    آخر مشاركة: 27-09-14, 12:39 PM
  2. نظام انذار الحريق
    بواسطة محمد على عبدالوهاب في المنتدى قسم تصميم أنظمة التيار الخفيف light current systems
    مشاركات: 45
    آخر مشاركة: 15-09-14, 11:33 PM
  3. التشابك بين نظام التكييف المركزي و نظام انذار الحريق hvac_interlock_with_f.a control
    بواسطة Sulaiman Amin في المنتدى قسم تصميم أنظمة التيار الخفيف light current systems
    مشاركات: 31
    آخر مشاركة: 09-02-14, 04:39 PM
  4. سوال في نظام انذار الحريق
    بواسطة اسلام حسين في المنتدى قسم تصميم أنظمة التيار الخفيف light current systems
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 21-05-13, 05:17 PM
  5. معلومات عن نظام انذار الحريق!
    بواسطة علاء الغنام في المنتدى قسم تصميم أنظمة التيار الخفيف light current systems
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 29-10-12, 04:07 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter