ما هى مكونات منظومة الانذار عن الحريق :
1 - اجهزة البدء intialing devices ذاتية التشغيل
وهى الكواشف الدخانية smoke detectors
وهى الكواشف التى تعطى انذار حريق بمجرد الاحساس بدخول اى ادخنة فى الخلية الكهروضوئية photo electric cell وهناك نوعان منها
أ- يعطى انذار حريق مع مرور اى كمية ادخنة خلال الخلية الكهروضوئية ولا ينصح به فى الاماكن الحيوية والهامة
ب- وهى تعتمد فى التركيب الداخلى على المقارن comparator حيث تكون دائرة المقارن مبرمجة على كمية معينة من الغبار dust وعند زيادة هذه الكمية يعطى انذار
وهناك ثلاثة اصناف من كواشف الدخان تستخدم طبقا لطبيعة البنايات :-
1- الكاشف الدخانى المعنون addressable smoke detector يستخدم فى الغرف والممرات ولا ينصح بتركيبه بالقرب من مرواح شفط الهواء
2- الكاشف الدخانى لمجارى الهواء duct smoke dector ويتم تركيبه على دكت الهواء الراجع لوحدات التبريد لكى يشعر بالادخنة القادمة من منطقة الحريق (لا يتم تركيبه على وحدات التغذية supply لانه فى هذه الحالة لا يشعر باى دخان لان جميع الهواء قادم من المكيف)
3- كاشف الليزر recieve and transmitter leaser beam ,وفكرة عمل هذا النوع من الكواشف هى تركيب جهازين متقابلين ويتم تركيب جهاز ثالث بينهما يقوم بتحيليل الاشارة بينهما وارسالها الى لوحة التحكم (ويستخدم فى الممرات الطويلة المغلقة بالزجاج sky light way)
هذا بالنسبة لكواشف الدخان ان كان به خطأ ارجو التصحيح وان صواب ارجو المشاركة حتى نكمل سويا شرح انظمة انذار الحريق كاملة انشاء الله




رد مع اقتباس