ان انخفاض عامل الاستطاعة له تاثيرات سلبية على الشبكة الكهربائية ومن اهم هذه التاثيرات السلبية مايلي :
1- زيادة مقاطع النواقل اللازمة لنقل الاستطاعة الكهربائية الفعالة والردية ويبين الجدول التالي مقاطع النواقل تبعا لعامل الاستطاعة :
عامل الاستطاعة : 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
مقطع الناقل/مم2/: 11.09 6.25 4.0 2.8 2.04 1.65 1.2
2- زيادة الضياعات في الشبكة : بما ان الضياعات تتناسب عكسا مع مربع عامل الاستاعة فهي تزداد بسرعة مع ان انخفاض عامل الاستطاعة فمثلا من اجل عامل استطاعة يساوي 0.4 تصل الضياعات الى 50 بالمئة من الاستطاعة المنقولة . وبالتالي فان هبوط التوتر في الشبكة يزداد الى الضعف عند عامل استطاعة يساوي 0.5 والضياع الحراري يزداد بنسبة اربعة اضعاف عند تناقص عامل الاستطاعة من 1 الى 0.5 .
3- نقصان مردود الالات الهربائية :ان انخفاض عامل الاستطاعة في الشبكة الكهربائية ينتج عنه نقصان في مردود الالات الكهربائية العاملة على هذه الشبكة فمثلا محولة كهربائية باستطاعة /100/ ك.ف.ا محملة بكامل استطاعتها الاسمية عندما يتغير عامل استطاعتها من /1/ الى /0.3/ فان مردودها ينقص من/0.98/ الى /0.94/ .