النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: اختيار مقطع الناقل الكهربائي

  1. #1
    مشرف سابق قسم نادى المهنسين الصورة الرمزية محمد عبدالرحيم الغانم
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    syria
    المشاركات
    1,195

    اختيار مقطع الناقل الكهربائي

    بسم الله الرحمن الرحيم
    -----------------------
    عندما نقوم بتنفيذ التمديدات الكهربائية فأن الخطوة الاولي لذلك تكون في مد الاسلاك الكهربائية وقبل ذلك بل والاهم من ذلك يكون الاختيار المناسب لهذة الاسلاك من ناحية المقطع والجودة في الناقيليه ( والنحاس ناقل جيد ) بحيث يكون المقطع يتناسب مع شدة التيار المار به ولكي نتجنب الارتفاع الغير مرغوب به لدرجة الحرارة الزائدة والأخذ بعين الاعتبار هبوط التوتر علي ان لايتجاوز الحد المسموح به وذلك تبعا لطول المسافه الممتد عبرها الناقل ونبين هنا في هذا الجدول شدة التيار مع المقطع اللازم وعيار القاطع الذي يتناسب مع شدة التيار وهي تقريبيه الي حد كبير 0
    ولذلك عمليات حسابيه تبين لنا هذة الامور 0
    ---------------------------------------------------------------------------------
    ________________________________________ ______________
    حمولة الناقل الكهربائي لشدة التيار التي تتناسب مع المقطع وعيار القاطع الالي المناسب
    ---------------------------------------------------------------------------------
    المقطع مم --- شدة التيار أمبير --- عيار القاطع الالي ---
    ________________________________________ _

    1.5مم --- 16أمبير --- 16أمبير
    2.5مم --- 21أمبير --- 20أمبير
    4مم --- 27أمبير --- 25أمبير
    6مم --- 35أمبير --- 36أمبير
    10مم --- 48أمبير --- 50أمبير
    16مم --- 65أمبير --- 60أمبير
    ------------------------------------------------------------------------
    وهنا نوضح المقطع المناسب لطول المسافه وشدة التيار
    ------------------------------------------------------------------------
    شدة التيار أمبير( 5أمبير – 10أمبير – 15أمبير -20أمبير – 25أمبير -30 أمبير
    المقطع مم
    1.5مم 96 - 48 - 32 -

    2.5مم 159 - 80 - 54 - 41 - 32 - 26 – طول

    4مم 255 - 128 - 86 - 64 - 51 - 41 – طول

    6مم 382 - 191 - 128 - 96 - 77 - 64 – طول

    ------------------------------------------------------------------------------
    استخدام هذا الجدول يكون من ناحية المسافه ومقطع السلك وشدة التيار
    لكي نختار المقطع المناسب
    اذا كانت المسافه (طول الناقل) 128متر فيكون المقطع المناسب 4مم شدة تيار 10أمبير
    اذا كانت شدة التيار ( امبير) 25 أمبير لمسافة 51متر يكون المقطع المناسب 4مم
    وهكذا
    ----------------------------------------------

  2. #2
    مشرف قسم الموضوعات العامة الصورة الرمزية محمد صلاح
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    Canada
    المشاركات
    1,397

    مشاركة: اختيار مقطع الناقل الكهربائي

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    مشكور الاستاذ الفاضل م/محمد عبد الرحيم الغانم على المقالة .
    ودائما فى انتظار جديد موضوعاتك بفارغ الصبر.



  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية حسام جاسم
    تاريخ التسجيل
    Mar 2006
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    20

    مشاركة: اختيار مقطع الناقل الكهربائي

    مشكورين وبارك الله فيكم وجعل عملكم هذا في ميزان حسابكم.

  4. #4
    مشرف قسم طلبة كليات الهندسة فى الوطن العربى الصورة الرمزية احمد صالح
    تاريخ التسجيل
    Feb 2006
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    789

    مشاركة: اختيار مقطع الناقل الكهربائي

    جزاك الله كل خير بشمهندس محمد
    ABB Egypt BU LPLS
    Low voltage systems Engineering section head
    Private mail : Ahmed.Sale7@outlook.com

  5. #5
    مشرف قسم الموضوعات العامة الصورة الرمزية م.هشام رمضان
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    الامارات العربية المتحدة
    المشاركات
    1,121

    مشاركة: اختيار مقطع الناقل الكهربائي

    شكراً لك اخي الكريم

    وجزاك الله كل خير

    متعنا الله بموضوعاتك القيمة و علمك الواسع

    الا رسول الله
    اللهم ارزقنى قلبا خاشعا و علما نافعا و عملا متقبلا

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. برنامج لحساب مقطع الناقل لاى كابل كهربى
    بواسطة أحمد أحمد محمد في المنتدى قسم الموضوعات العامة
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 13-01-14, 10:54 AM
  2. اختيار مساحة مقطع كابل مناسب للمحل
    بواسطة مؤمن بدوي مراد في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 17-10-11, 09:06 PM
  3. حساب مقطع الناقل
    بواسطة عدنان الصمادي في المنتدى قسم صيانة المعدات الخاصة بمحطات التحويل Switchgear
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 11-11-10, 02:44 PM
  4. مقالة عن اختيار مقطع الناقل
    بواسطة عدنان الصمادي في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 19-10-09, 01:19 AM
  5. الناقل الكهربائي ( السلك العنصر الاساسي في الاعمال الكهربائية )
    بواسطة محمد عبدالرحيم الغانم في المنتدى قسم الموضوعات العامة
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 13-09-06, 05:47 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •