    بعد التحيه

    هل عدم إتزان الأحمال على ثانوى المحول ( محولات التوزيع ) فى توصيلة دلتا - ستار تؤدى إلى وجود مشاكل على الجانب الإبتدائى للمحول؟

    يرجى التكرم بالإفاده .

    مع تحياتى
    م. حمدى ربيع

    سبحان الله وبحمده ... سبحان الله العظيم

  2. #2
    رئيس مجلس إدارة المنتديات و المشرف العام الصورة الرمزية sayed saad
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    6,259

    مشاركة: عدم إتزان الأحمال على ثانوى المحول

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة hamdy66kv
    الأخوه الكرام
    بعد التحيه

    هل عدم إتزان الأحمال على ثانوى المحول ( محولات التوزيع ) فى توصيلة دلتا - ستار تؤدى إلى وجود مشاكل على الجانب الإبتدائى للمحول؟

    يرجى التكرم بالإفاده .

    مع تحياتى
    اخى الكريم hamdy66kv
    عدم اتزان الأحمال على المحول المذكور يؤدى إلى مرور تيار فى نقطة التعادل الخاصة بملفات النجمة سواء كانت ملفات الأبتدائى او الثانوى واضرار هذة الحالة فقط هو اذا كان المحول مزود بجهاز حماية ضد القصر الارضى Earth Fault Relay سوف يعمل هذا الريلاى عند وصول تيار نقطة التعادل الى القيمة التى تشغله رغم عدم وجود قصر أرضى
    تقبل تحياتى
    مهندس / سيد سعد

    رئيس مجلس الإدارة و المشرف العام
    على شبكة منتديات رابطة مهندسى الكهرباء العرب
    منتديات نظم القوى الكهربائية و شبكات النقل



  3. #3
    عضو فى مجلس إدارة المنتديات الصورة الرمزية م. حمدى ربيع
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    347

    مشاركة: عدم إتزان الأحمال على ثانوى المحول

    نشكر أستاذنا الفاضل م. سيد سعد على هذه الإفاده الرائعه .
    م. حمدى ربيع

    سبحان الله وبحمده ... سبحان الله العظيم

  4. #4
    user1
    Guest

    مشاركة: عدم إتزان الأحمال على ثانوى المحول

    و الله كلمة شكر ماهى كافية جزاكم الله خيرا جميعا

  5. #5
    mazonapower
    Guest

    مشاركة: عدم إتزان الأحمال على ثانوى المحول

    dr.sayed
    how could the neutral current pass in the earth in case of unbalanced loads on the transformer secondry...
    i know that the earth fault relay is placed between the neutral point of the star connection and earth ....

    si i think that the neutral current will return back again to the three phases not directed towards the earth

    so is that ?

  6. #6
    عضو فى مجلس إدارة المنتديات الصورة الرمزية م. حمدى ربيع
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    347

    مشاركة: عدم إتزان الأحمال على ثانوى المحول

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mazonapower
    dr.sayed
    how could the neutral current pass in the earth in case of unbalanced loads on the transformer secondry...
    i know that the earth fault relay is placed between the neutral point of the star connection and earth ....

    si i think that the neutral current will return back again to the three phases not directed towards the earth

    so is that ?
    أخى العزيز
    بعد التحيه
    In general , the earth fault relay is used as a compliment to diff protection and over current relay . this is because for resistance earthed star connected winding the diff protection sensitivity is not satisfactory for faults nearer to the neutral..... in other wards the earth fault relay is more sensitive . under normal operating condition, the system load remains almost balanced and the neutral current is nearly zero. In system with grounded neutral, the residual earth fault current can be directly measured by connecting a C.T.,s in the neutral conductor ( across a C.T’s in the neutral circuit )
    م. حمدى ربيع

    سبحان الله وبحمده ... سبحان الله العظيم

  7. #7
    Junior Engineer الصورة الرمزية منصور التميمي
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    88

    مشاركة: عدم إتزان الأحمال على ثانوى المحول

    شكرا لك يا اخ سيد سعد على المعلومات القيمه و لجميع الاخوه المشاركين ولتمام الفائده يرجى بيان اتجاه سريان التيارمن نقطة التعادل الى الارض ام بالعكس وماتاثير دالك على المقاومه الارضيه مع ملاحظة اهمية اتجاه التيار بنوع القابلو المستخدم في التاريض لنقطة التعادل و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

  8. #8
    V.I.P Member الصورة الرمزية محمد سعيد
    تاريخ التسجيل
    Jun 2006
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    123

    مشاركة: عدم إتزان الأحمال على ثانوى المحول

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة منصور التميمي
    شكرا لك يا اخ سيد سعد على المعلومات القيمه و لجميع الاخوه المشاركين ولتمام الفائده يرجى بيان اتجاه سريان التيارمن نقطة التعادل الى الارض ام بالعكس وماتاثير دالك على المقاومه الارضيه مع ملاحظة اهمية اتجاه التيار بنوع القابلو المستخدم في التاريض لنقطة التعادل و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
    نتمنى ذلك ولو برسم توضيحي مبسط جدا فهذا الأمر مهم ولكم جزيل الشكر

  9. #9
    رئيس مجلس إدارة المنتديات و المشرف العام الصورة الرمزية sayed saad
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    6,259

    رد: مشاركة: عدم إتزان الأحمال على ثانوى المحول

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة منصور التميمي مشاهدة المشاركة
    شكرا لك يا اخ سيد سعد على المعلومات القيمه و لجميع الاخوه المشاركين ولتمام الفائده يرجى بيان اتجاه سريان التيارمن نقطة التعادل الى الارض ام بالعكس وماتاثير دالك على المقاومه الارضيه مع ملاحظة اهمية اتجاه التيار بنوع القابلو المستخدم في التاريض لنقطة التعادل و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
    اخى الكريم
    دائما يكون إتجاه التيار من نقطة التعادل إلى المحول ( بالراجع)
    تحياتى و اسف على تآخير الرد
    مهندس / سيد سعد

    رئيس مجلس الإدارة و المشرف العام
    على شبكة منتديات رابطة مهندسى الكهرباء العرب
    منتديات نظم القوى الكهربائية و شبكات النقل



  10. #10
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,683

    رد: عدم إتزان الأحمال على ثانوى المحول

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م. حمدى ربيع مشاهدة المشاركة
    الأخوه الكرام
    بعد التحيه

    هل عدم إتزان الأحمال على ثانوى المحول ( محولات التوزيع ) فى توصيلة دلتا - ستار تؤدى إلى وجود مشاكل على الجانب الإبتدائى للمحول؟

    يرجى التكرم بالإفاده .

    مع تحياتى
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    عذرا من الاخوة الاكارم الذين ناقشوا هذا الموضوع جميعا , ولكني اعتقد ان النقاش اجاب حول جوانب اخرى غير الجانب المعني بالسؤال.
    فالسؤال استفهم عن مايحصل في جهة الابتدائي لمحولة غير متزنة الاحمال دلتا-ستار , والاجابات عنيت بالاجابة على ما يحصل في جهة الثانوي من الشبكة ( اي خرج المحولة ) ومنظومات الحماية المصاحبة لها
    اعتقد ان مناقشة الامر يتطلب تحليل تاثير عدم توازن الاحمال على جهة الابتدائي للمحولة المربوطة بشكل دلتا في جهة الابتدائي و ستار في جهة الثانوي
    1- بما ان الربط دلتا والفولتية المغذية للمحولة هي مستقلة عن الحمل ومجهزة من المصدر ( اي independent variablr ) اذا فولتية كل فيز في مدخل المحولة ثابتة ولا تتغير بتغير الاحمال او توازنها
    2- بالنسبة للتيار في مدخل المحولة سيكون هو المتغير في كل فيز عن الاخر مما يعني ان المحولة سوف تعطي الطاقة من احدى ملفاتها بشكل كامل ( بالفولت-امبير) اما باقي الملفين للفيزين الاخرين فسوف يشتغلان بتيار اقل من التيار التصميمي لهما مما يعني بالنتيجة سحب طاقة بالفولت امبير من المحولة اقل مما هي مصممة عليه
    ارجو من جميع الاخوة الكرام قبول وافر الاحترام والتقدير

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. ما هي الاسباب لعدم إتزان الأحمال ؟
    بواسطة إبراهيم عبد الحفيظ في المنتدى قسم الموضوعات العامة
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 27-10-11, 11:06 PM
  2. إتزان المصاعد (هاااااااااااام)
    بواسطة mhmd mhmud في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 13-02-10, 10:09 PM
  3. انخفاض مفاجئ للجهد على خط نقل ثانوي جهد 33ك.ف
    بواسطة محمد فهد العبود في المنتدى قسم الخطوط الهوائيه لنقل وتوزيع الطاقه Over Head Transmission Lines
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 01-10-09, 01:06 PM
  4. حماية المحركات وتأثير عدم إتزان الجهد علي المحركات الكهربية
    بواسطة Dr. Amged في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 13-11-07, 02:00 PM
  5. سؤال في اتزان الأحمال في المحول
    بواسطة محمد سعيد في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 17-09-06, 04:28 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter