انى اقترح عليكم فى هذا الموضوع ان نبدء بتعليم بعضنا لبعض مبادىء عميل الرسومات التنفيذية والمعروفة باسم الـــ shop drawing لكى يستنفيد الجميع .
اولا : من المتعاد ان يكون مقياس الرسم الخاص بالهذه الرسومات 1:50
شكرا واتمنى الرد والاشتراك لكى تعم الفائدة على الجميع
كما انى ارحب باى اقتراح
ثانيا : فى الرسومات التنفيذية الخاصة بادوار البدروم المستخدم كجراج يجب عمل الشبكات الخاصة بالكهرباء سواء انارة او انذار حريق مواسير صلب ظاهرة
ارجو من السادة المهندسين ذات الخبرة التعليق والاضافة لكى يتثنى للجميع الاستفادة
وشكرا
ثالثا : اثناء عبور فاصل التمدد بمواسير مدفونة فى السقف يجب عمل بواط ترييح قبل وبعد الفاصل
والتوصيل بينهما بوصلة مرنة ( فليكسبل )
وشكرا لكن اتمنى المشاركات الفعالة من السادة المهندسين ذوى الخبرة
ابعا : ماهية استخدام المكان تحدد بشكل كبير المواد المصنعة للمهمات الكهربية مثال المواسير والمخارج والبواطات وغيرها
على سبيل المثال فى الاماكن التى تاخذ الطابع الصناعى الثقيل فيجب ان تكون المهمات مصنوعة من الصلب لتحمل الاحمال الميكانيكية
شكرا ولكن اتمنى الاضافة من ذوى الخبرة حتى يستفيد الجميع
خامسا: يفضل عمل قطاعات فى حوامل الكابلات ومعها جداول توضح الكابلات التى على كل حامل بالتفصيل وتوضيح نسبة الملىء بالجدول وسوف ارفق امثلة لهذه القطاعات وهذه الجداول
وشكرا ومازلت اطلب الاستمرار من اشتراك مهندسينا ذات الخبرة فى هذا الموضوع
تابع البند خامسا :
كما وعدتكم بانى سوف ابدء فى رفع امثلة مفيدة لاعمال shop drawing فها انا ابدء برفع قطاعات متعددة فى حوامل الكابلات مصحوبة بالجداول الخاصة بكل قطاع مع توضيح كافة البيانات الخاصة بكل كابل
وهذه القطاعات قد تمت فى مرحلة shop drawing الخاصة باحدى المشاريع الكبرى بجمهورية مصر العربية
وشكرا للتعاونكم معنا للنهوض بمستوى مهندسينا العرب
سادساً : ارفق لسيادتكم ملف للوحة اوتوكاد رسومات تنفيذية للانارة موضح عليها العلامات التى تكلمت عليها سابقا
كما ارحب باى استفسار كى تعم الاستفادة على الجميع
وشكرا
سابعا :
يعتبر من اهم اساسيات عمل الرسومات التنفيذية ان يكون هناك تنسيق عالى بين جميع المهام سواء كانت كهربية او تكييف او صحى او مكافحة الحريق او انذار الحريق او .........................
وهذا يوضح بعمل قطاعات واضحة ومفصلة فى كل الاماكن التى يتواجد بها تلك الانظمة وسوف ارفق ان شاء الله احدى هذه القطاعات
وشكرا
ثامناً :
بخصوص القطاعات الخاصة بحوامل الكابلات , اذا كانت هذه الكابلات تغذي لوحات فيجب مراعاة ترتيب الكابلات على حواملها بحيث ان الكابل الاول من جهة اليمين على سبيل المثال هو الكبل الذى سوف يغذى اول لوحة وثانى كابل هو الذى سوف يغذى ثانى لوحة سوف يقابلها الحامل فى طريقه وهكذا
بحيث نتجنب ان يمر كابل فوق الاخر بطريقة غير منظمة
وشكرا
تاسعاً:
الابعاد التى ترسم بها جميع المهمات الكهربية فى الرسومات التنفيذية يجب ان تكون الابعاد الحقيقية المأخوة من submittals او عروض الشركات الموردة لهذه المهمات
على سبيل المثال يجب رسم اللوحة الكهربية panel board بالابعاد التى ترسلها شركة اللوحات لهذه اللوحة ولي سبابعاد افتراضية
وشكرا
عاشراً:
يجب توضيح اماكن البواص الخلفى الخاص بمهمات الكهرباء مثال مفاتيح الانارة و الماخذ الكهربى وغيرها
كما يجب توضيح بواطات التريح pull box وبواطات التوصيل junction box ولكيهما قواعد سوف اوضحها لاحقا بمثال توضيحي
وشكرا
النقطة الحادية عشر 11 :
يجب ان نوضح جميع الارتفاعات الخاصة بكل المهمات الكهربية وذلك عن طريق اى من تلك الطرق: الكتابة فى جدول الرموز او عمل قطاعات عامة او الكتابة على كل مهمة منها على اللوحة نفسها او التوضيح فى الملاحظات العامة او الملاحظات الخاصة بكل لوحة
وشكرا
النقطة الثانية عشر:
احب ان اوضح احدى الفروقات بين الرسومات التصميمية والرسومات التنفيذية
الرسومات التنفيذية تختلف عن التصميمية حيث انها تقوم اساسا على المهمات التي فعلا تم اخذ الموافقة عليها من قبل استشارى المشروع اى ان الابعاد التي ترسم بها جميع تلك المهمات يجب ان تكون بالابعاد الحقيقية التي يقوم براسالها الموردون والمصنعون المعتمدون والذين اخذوا الموافقة بالفعل من الاستشارى وذلك يختلف عن الرسومات التصميمية حيث انها لا تعتمد فى ابعاد المهمات المرسومة على مورد اومصنع بعينه ولكنها تتم بصفة عامة بالابعاد العامة الافتراضية من قبل المصمم بناءا على خبرته
وشكرا




رد مع اقتباس


المفضلات