صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 21

الموضوع: ما ذا أستخدم High Impedance or Low Impedance Busbar Protection

  1. #1
    مشرف قسم وقاية نظم القوى الكهربائية الصورة الرمزية صالح بامسق
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    الدولة
    السعودية - جدة
    المشاركات
    632

    ما ذا أستخدم High Impedance or Low Impedance Busbar Protection

    الإخوة الكرام مهندسي الحماية
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

    في مشاركة سابقة سأل المهندس إيهاب سؤال هو نفسه موضوع المشاركة و أحببت أن أفرد له موضوعا لأهميته

    وهو حقيقة سؤال شائع جدا في أوساط مهندسي الحماية ... ماذا أستخدم .... High Impedance or Low Impedance ؟؟؟

    جميع المصنعين بلا إستثناء يدفعون الشركات لإستخدام Low Impedance Relay لأن هذا النوع هو الذي يصنع كــ Numerical Relay .... و العائد الربحي أكبر بكثير

    لكن من ناحية عمل و كفاءة و سهولة
    Nothing like High Impedance Diff. Protection
    =========================
    في ندوة كنت قد حضرتها تتحدث عن Busbar Protection و كان هناك حول إستخدام High Impedance فقام أحد المهندسين من شركة كندية و قال "أنا لا أفكر بإستخدام المرحلات الرقمية كــ Busbsr Diff. " و علل كلامه بنقاط منطقية و هي:
    - إذا كان لدي تقنية تعمل بكفاءة و موثوقية لأكثر من 30 سنة لماذا أقوم بتغييرها بتقنية لم تثبت موثوقيتها بعد .....بل بالعكس المشاكل في Software تظهر دائما
    - جميع العاملين مدربون على هذا النوع من ناحية الصيانة و الإختبارات و لدي موارد محدودة فلماذا أقحم نفسي في شيء جديد و خااصة أننا نتكلم عن حماية مهمة و مهمة جدا ..... و مشكلة العمالة اليوم مشكلة شائكة .... تقوم بتدريب شخص على تقنية جديدة فإذ به يذهب للعمل في جهة أخرى ....
    - المرحلات الرقمية كثيرة المشاكل و التعقيدات و كل يوم يقومون بإكتشاف خلل في المرحل و إصلاحة .... قد يكون هذا مقبولا في مرحلات الخطوط بأن أقوم بفصلة و إضافة البرنامج المعدل لكن في Busbar ؟؟؟؟؟
    =======================
    كثير من الخبراء يرون أنه في حالة إنشاء محطة جديدة فإن جميع محولات التيار يمكن تصنيعها متماثلة فالأفضل أن نتجة إلى High Impedance Busbar
    أما في حالة عمل مشروع تعزيز لمحطة أو محطة بها محولات التيار غير متماثلة عندها تحل المشكلة بإستخدام Low Impedance Busbar Protection
    =========================
    وقد أعجبني أحد المصنعين حضر إلينا من سويسرا لعرض منتجهم حول Numerical Busbar Protection و كان من جنسية عربية و بعد أن الإنتهاء قام أحد الزملاء بسؤاله ... في حالة بناء محطة جديدة و جميع محولات التيار متطابقة أليس من الأفضل إستخدام High Impedance Relay فأجاب بصوت منخفض "نعم"
    ===========================
    ما ذكرته بالأعلى حقائق تحسب لصالح High Impedance يجب أن نؤمن بها و لكن هناك حقائق أخرى أيضا و لكن لصالح Numerical Low Impedance و هي أن من يدير الكفة هم الشركات المصنعة للمرحلات ..... و سيأتي يوم لن تجد فيه High Impedance Relay
    ===========================
    يمكنك وضع سياسة متوازنة في هذه المسألة مثلا: For single bus and 1 ½ scheme use high impedance relay its so simple.
    For double bus where a lot of switching take place go for low impedance relay

    =============================
    و أخيرا لفهم الفرق بين النوعين آمل قراءة الملف رقم 15 في الرابط التالي
    http://www.sayedsaad.com/montada/showthread.php?t=23837

    والله الموفق


  2. #11
    Consultant SCADA & AMI الصورة الرمزية موسى سعيد أبو خطوه
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    طنطا - مصر
    المشاركات
    5,470

    رد: ما ذا أستخدم High Impedance or Low Impedance Busbar Protection

    شكراً لجميع الأخوه المشاركين

    على هذه المعلومات القيمه

  3. #12
    محاضر دورة إدارة المشروعات الصورة الرمزية ايهاب زكريا
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,550

    رد: ما ذا أستخدم High Impedance or Low Impedance Busbar Protection

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    اتوجة بخالص الشكر الى صديقى فى الله م / صالح .... و جزاة الله كل الخير

    لا اله الا الله محمد رسول الله

  4. #13
    مشرف قسم وقاية نظم القوى الكهربائية الصورة الرمزية صالح بامسق
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    الدولة
    السعودية - جدة
    المشاركات
    632

    رد: ما ذا أستخدم High Impedance or Low Impedance Busbar Protection

    حياك الله مهندس إيهاب و بارك الله فيك فأنت سبب طرح هذا الموضوع

  5. #14
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية أحمد عبد الكريم ابراهيم
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    الاسكندرية - مصر
    المشاركات
    595

    رد: ما ذا أستخدم High Impedance or Low Impedance Busbar Protection

    شكراً لجميع الأخوه المشاركين

    على هذه المعلومات القيمه
    صلى على الحبيب

  6. #15
    مشرف قسم مكتبه الفيديو الصورة الرمزية محمد منير
    تاريخ التسجيل
    Jan 2006
    الدولة
    Egypt
    المشاركات
    1,267

    رد: ما ذا أستخدم High Impedance or Low Impedance Busbar Protection

    شكرا لك أخى م / صالح
    (وَاتّقُواْ يَوْماً تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللّهِ ثُمّ تُوَفّىَ كُلّ نَفْسٍ مّا كَسَبَتْ وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ)

  7. #16
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية محمد الفيومي
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    Amman
    المشاركات
    438

    رد: ما ذا أستخدم High Impedance or Low Impedance Busbar Protection

    شكرا للجميع
    شتتنا الغرب بمبدأ " فرق تسد " و كل ما تفرقنا أكثر كل ما ازددنا ضعفا و صغرا في عيون الآخرين.

    سوف يجتازك الاخرون عندما تبقى في مكانك .. وسوف تفقد مكانك اذا بقيت على حالك

  8. #17
    Senior Engineer الصورة الرمزية أشرف سعد
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    الدولة
    المنوفية
    المشاركات
    426

    رد: ما ذا أستخدم High Impedance or Low Impedance Busbar Protection

    السلام عليكم ورحمة الله وركاته
    شكرا جزيلا للاخوة الاعزاء واخص الاخ العزيز م/صالح على هذه المناقشة القيمة وجزاك الله خيرا عن كل من استفاد من هذا الموضوع واتمنى لك التوفيق

  9. #18
    Junior Engineer الصورة الرمزية abdalla.talat
    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    19

    رد: ما ذا أستخدم High Impedance or Low Impedance Busbar Protection

    شكر خاص على الجهد الرائع

  10. #19
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Mar 2013
    الدولة
    سوريا -حلب
    المشاركات
    11

    رد: ما ذا أستخدم High Impedance or Low Impedance Busbar Protection

    جزاك الله خيرآ

  11. #20
    Junior Engineer الصورة الرمزية مهندس سلامه
    تاريخ التسجيل
    Jan 2014
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    7

    رد: ما ذا أستخدم High Impedance or Low Impedance Busbar Protection

    جزاك الله كل الخير اخى صالح على ما ذكرته

صفحة 2 من 3 الأولىالأولى 123 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. High & Low Impedance Diff. Protection
    بواسطة ahmadhussein في المنتدى قسم الوقاية التفاضلية Differential Protection
    مشاركات: 11
    آخر مشاركة: 30-05-16, 05:37 PM
  2. ما الفرق بين ال stuck breaker protection و ال high impedance differential protection
    بواسطة مصطفى السيد هلال في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 26-11-12, 03:14 PM
  3. H- Impedance & L- Impedance Transformer REF Protection
    بواسطة ali abualsamen في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 25-03-12, 09:59 AM
  4. High- Impedance Differentail Relaying
    بواسطة Ali Ibrahim Elsseid في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 26-02-11, 05:59 PM
  5. Comparison Between High-Impedance and low impedance
    بواسطة أشرف سعد في المنتدى محاضرات و دروس فى هندسة الوقاية الكهربائية
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 05-02-10, 10:51 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter