    المرشحاتFilters

    تستخدم المرشحات فى نظم الشبكات الكهربية على نطاق واسع فى العديد من الأجهزة و المعدات مثل صائدة الموجات او ما تسمى بـ wave trap وهى تستخدم فى فصل اشارات التحكم و الأتصالات بين المحطات و مراكز التحكم. و سوف اقوم بشرح اساسيات عمل المرشحات حتى يمكن فهم نظرية عمل صائدة الموجات او ماتسمى بـ wave trap
    تنقسم المرشحات او الفلاتر الى عدة أنواع و يسمى كل نوع حسب نوع التردد الذى يمرره و منها ماهو رقمى ومنها ماهو تناظرى و الذى يهمنا منها فى مجال القوى الكهربية نوعان هما
    1. مرشح التردد المنخفض. Low pass filter

    2. مرشح التردد العالى. High pass filter

    و يستخدم النوعان السابقان بكثرة فى نظم القوى الكهربية.

    فيستخدم النوع الاول في منع التوافقيات التى لها قيمة أكبر من قيمة تردد الشبكة (50 Hz) التى تنتج من أجهزة تحويل التيار المتردد إلى تيار مستمر و من المعدات المستخدمة فى اللحام الكهربى و من مكثفات تحسين معامل القدرة.



    أما النوع الثانى (مرشح التردد العالى) فيستخدم فى أجهزة الأتصالات و التحكم وأجهزة الوقاية التى تسخدم خطوط نقل القدرة ذات الجهد العالى كا خطوط نقل للأشارات بين محطات التحويل الرئيسية و بعضها و بين المحطات و مراكز المراقبة و التحكم.

    تركيب و تصميم المرشح او الفلتر:

    تصميم مرشح التردد المنخفض

    يتركب ابسط مرشح تردد منخفض من مكثف و احد فقط و سوف نرى كيف يعمل المكثف كافلتر من المعادلة البسيط التى تحدد قيمة ممانعة المكثف نقدر نعرف وظيفة المكثف و المعادلة هى

    Xc= 1/ (2πfc) = Ω ------- (1)

    Where:

    Xc = capacitive reactance

    π = 3.14

    F = network frequency (Hz)

    C = capacitance (F)

    من المعادلة السابقة أذا عوضنا عن قيمة التردد بصفر (تيارمستمر) سوف نجد قيمة الممانعة السعوية Xc تساوى مالانهاية و هذا معناه أن المكثف لا يمرر التيار المستمر.

    و أذا عوضنا عن التردد بقيمة معينة تكون Xc لها فيمة معينة و كلما زادات قيمة التردد نقصت قيمة الممانعة السعوية.

    و الخلاصة ان المكثف وظيفته الأساسية هى أمرار التيار المتردد و منع أمرار التيار المستمر.

    و على ذلك يمكن أستخدام المكثف كمرشح للتردد العالى أذاوصلناه فى الدائرة الكهربية بالتوالى و كا مرشح تردد منخفض أذا وصلناه فى الدائرة على التوالى. الرسم رقم 1 يو ضح فكرة عمل مرشح التردد المنخفض فاذا كان لدينا ترددين 1F و2F

    F1=50 Hz F2= 1000Hz

    بالتعويض فى المعادلة رقم 1 مرة بقيمة التردد F1 و مرة بالتردد F2 فسنلاحظ ان قيمة ممانعة المكثف فى الحالة الأولى تعادل عشرين ضعف الحالة الثانية

    (ممانعة الحمل الموجودة بين طرفى الخرج تكون فى الحالة الثانية " لـ F2" عشرين ضعف F1) و بذلك نجد ان مسار F1 قى أتجاه الحمل أسهل من مساره فى أتجاه المكثف





    الرسم رقم 1



    و مسار F2 يكون فى أتجاه المكثف أسهل من مساره فى اتجاه الحمل و بذلك نكون قد فصلنا بين الترددين . وهذا ببساطه شديد هو اساس عمل المكثف كمرشح للتردد المنخض.





    3. مرشح التردد العالى . High pass filter

    الرسم فى الشكل رقم 2 يبين الفكرة الأساسية لعمل المكثف كامرشح للتردد العالى






    الرسم رقم 2



    نجد فى هذا الرسم قد تم توصيل المكثف بالتوالى ومما سبق سوف نجد ان التردد الثانى هو الذى يمر و التردد الأول لا يمر فى المكثف.



    و يمكن استخدام نفس المرشحين السابقين باستخدام ملفات بدل المكثفات كما هو موضح بعد







    الرسم رقم 3








    الرسم رقم 4




    و كما سبق فى حالة المكثف نقوم بدراسة حالة الملف coil

    XL = 2 π f L = Ω

    Where:

    XL = Inductive reactance (Ω)

    π = 3.14

    F = Network frequency (Hz)

    L = Inductance (H)

    من المعادلة السابقة نلاحظ ان التردد يتناسب طرديا مع فيمة ممانعة الملف و هذا معناه انه كلما ازداد التردد زادت ممانعة الملف و من الرسم رقم 3 نجد ان التردد الذى يخرج هو التردد المنخفض و فى الرسم رقم 4 التردد العالى هو الذى يخرج و التردد المنخفض يمر فى الملف الى الأرضى.

    و لتحسين عمل المرشحات يمكن الدمج بين المف و المكثف مثل الشكل رقم 5 و 6

    الرسم رقم 5




    الرسم رقم 6


    وللحصول على دقة عاليه فى عملية الفصل بين التردات يمكن دمج اكثر من مرحلة مثل الرسم رقم 7







    الرسم رقم 7





    سوف نستكمل باقى الشرح فى المرات القادمة حيث ان المرشحات تعتير من الموضوعات الهامة فى نظم اتصالات المستخدمة فى الشبكات الكهربية.
    مع تحياتى
    مهندس / سيد سعد

    رئيس مجلس الإدارة و المشرف العام
    على شبكة منتديات رابطة مهندسى الكهرباء العرب
    منتديات نظم القوى الكهربائية و شبكات النقل



  2. #2
    دكتور مهندس الصورة الرمزية د/ عماد محمد
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    656

    رد: اساسيات عمل wave trap

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    جزاك الله كل خير أخى الفاضل

  3. #3
    مشرف سابق قسم نادى المهنسين الصورة الرمزية محمد عبدالرحيم الغانم
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    syria
    المشاركات
    1,195

    رد: اساسيات عمل wave trap

    بارك الله بك مهندس سيد وجزاك الله كل خير ولك الشكر على هذا الشرح الوافي

  4. #4
    V.I.P Member الصورة الرمزية dyiaeldeen
    تاريخ التسجيل
    Dec 2006
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,795

    رد: اساسيات عمل wave trap

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    بارك الله فيكم وجزاكم كل الخير
    شكراً لك اخي الكريم
    على هذا الشرح الوافى

  5. #5
    Junior Engineer الصورة الرمزية Besharali
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    29

    رد: اساسيات عمل wave trap

    شكراً لك اخي الكريم

  6. #6
    عضو رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية beshoy tadros
    تاريخ التسجيل
    Aug 2006
    الدولة
    Egypt
    المشاركات
    103

    رد: اساسيات عمل wave trap

    شكراً لك اخي الكريم
    That's true the moment u feel u had succeed in fact that's moment u will start to go down .
    Eng / Beshoy

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. كتاب ممتاز عن wave shaping and wave generations
    بواسطة أحمد طاهر في المنتدى مكتبة قسم الألكترونيات و الأتصالات
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 16-02-11, 08:22 AM
  2. سؤال فى wave trap
    بواسطة اردلان عمر رسول في المنتدى قسم صيانة المعدات الخاصة بمحطات التحويل Switchgear
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 26-05-10, 12:22 PM
  3. Introduction to Wave-Generation and Wave-Shaping Circuits
    بواسطة ahmad.ali.ahmad في المنتدى مكتبة قسم الألكترونيات و الأتصالات
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 16-09-07, 08:46 PM
  4. Line trap
    بواسطة ابوعبدالله في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 13-11-05, 10:21 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter