النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: لمشروع الألف سؤال وجواب

  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    May 2006
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    14

    لمشروع الألف سؤال وجواب

    اخوتي المهندسون ..
    أتدرون لماذا تقاس السعة التصميمية - Capacity Rating - للمحولات بـــ KVA وليس بـ KW؟؟
    الجواب .. لآن الفواقد التي تحدث داخل المحولات (Cu Losses&Iron Losses)تعتمد على التيار (A) والجهد (V) فقط ، ولا تتأثر بمعامل القدرة (Power Factor) .

  2. #2
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,683

    مشاركة: لمشروع الألف سؤال وجواب

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م. محمد صالح
    اخوتي المهندسون ..
    أتدرون لماذا تقاس السعة التصميمية - Capacity Rating - للمحولات بـــ KVA وليس بـ KW؟؟
    الجواب .. لآن الفواقد التي تحدث داخل المحولات (Cu Losses&Iron Losses)تعتمد على التيار (A) والجهد (V) فقط ، ولا تتأثر بمعامل القدرة (Power Factor) .
    نعم هذا صحيح
    ولغرض التوضيح اكثر نقول :
    خسائر النحاس في ملف المحولة = مربع تيار الملف X مقاومته ( اي تتناسب الخسائر النحاسية مع مربع التيار )

    الخسائرالحديدية = خسائر الهسترة + خسائر التيارات الدوامة

    خسائر الهسترة = ثابت X التردد X مربع كثافة الفيض ( القيمة القصوى )
    خسائر التيارات الدوامة = ثابت X التردد X كثافة الفيض القصوى لللأس 1.6

    وبهذا نلاحظ ان الخسائر الحديدية تتناسب مع كثافة الفيض الذي بدوره يرتبط بالفولتية المسلطة على ا
    لملف

    فبالنتيجة نرى ان طاقة المحولة بالتجهيز تعتمد على التيار والفولتية ولا تعتمد على زاوية الطور بينهما وعليه اذا تم ربط حمل ذو معامل قدرة ردئ على المحولة فاننا لانستفاد من كامل طاقتها التي يمكن ان تجهزها وعليه نحاول اضافة دوائر لتصحيح معامل القدرة وبالنتيجة الاستفادة من المحولة الى اقصى مدى
    وشكرا

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. سؤال وجواب
    بواسطة ahmed elmugtaba في المنتدى قسم الألكترونيات
    مشاركات: 14
    آخر مشاركة: 28-02-19, 05:54 PM
  2. مشروع الألف سؤال وجواب
    بواسطة محمد محمد أبوعرب في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 30-11-11, 10:33 PM
  3. عاوز لينك لمشروع الالف سؤال وجواب
    بواسطة احمد سمير عبد الرحمن في المنتدى قسم هندسة الجهد العالى High voltage engineering
    مشاركات: 12
    آخر مشاركة: 12-03-11, 06:14 PM
  4. مشروع الألف سؤال وجواب ( للمهندسة شامية)
    بواسطة م. كامل بدرخان في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 02-07-09, 07:19 PM
  5. مشروع الألف سؤال وجواب
    بواسطة صالح أحمد يوسف في المنتدى قسم صيانة المعدات الخاصة بمحطات التحويل Switchgear
    مشاركات: 0