المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fadhil.s.abid
ايها الاخ الفاضل بارك الله فيك ونساله وحده ان يكتبه في ميزان حسناتك انة على كل شيئ قدير وبالاجابة جدير .
ام ما يخص محولات القدرة الرئيسية فان من اهم اجهزة الحماية لها هي مناولة التفاضلية ( Differenial)ومن اهم الاسباب التي تؤدي الى سقوط قاطع المحولة بهذة المناولة هي:ــ
1. انفجار على احد قابلوات المحولة جهة 33ك.ف.
2. انفجار على احد قابلوات المحولة جهة 11ك.ف .
3. انفجار محولة التيار ( CT ) للمحولة.
4. وجود غازات داخل المحولة نتيجة تحلل زيت المحولة الى غازات بسبب وجود عارض على ملفات المحولة الرئيسية.
5. وجود خطاء ( fault) على اي من قواطع المحولة الرئيسية جهة 33ك.ف او 11ك.ف. .
ومن اهم الفحوصات التي تجري على المحولة :ــ
1. يجب عزل المحولة من المنظومة ويجب ان تبقى خاج العمل ولايمكن ان تعاد الابعد اتمام الفحص عليها. ويجب ان تعاد المحولة فقط تحت الفولتية بعد اجراء الفحوصات .
2. ان اول فحص يجرى على المحولة هو( ratio test ) على ملفات المحولة الرئيسية .
3. فحص عازلية المحولة ( ملفات المحولة الرئيسية والقابلوات ) باستخدام جهاز الميكر.
4. فحص زيت المحولة بستخدام جهاز الميكر.
5.فحص مغير الفولتية مع ملفات المحولة الرئيسية .اسف لضيق الوقت و....

المفضلات