النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: ما هي الاختبارات الرئيسية التي تتم على محول قدرة فصل بالوقاية التفاضلية

  1. #1
    Junior Engineer الصورة الرمزية Eng Mohamed
    تاريخ التسجيل
    Jun 2006
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    89

    ما هي الاختبارات الرئيسية التي تتم على محول قدرة فصل بالوقاية التفاضلية

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

    أقوم اليوم بطرح سؤال غاية في الأهمية ... هذا السؤال يتعلق بمحولات القدرة الكهربية .
    نحن نعرف أن من أهم الوقاية الرئيسية التي توضع على محولات القدرة الكهربية هي ...
    الوقاية التفاضيلية (Differenial)

    و السؤال ينحصر في ...


    ما هي الاختبارات الرئيسية التي تتم على محول قدرة فصل بالوقاية التفاضلية؟


    تنويه :
    إن تلك الإختبارات هي سبع إختبارات , و هي معرفة جداً للمتخصصين داخل محطة القوي الكهربية

    شكراً لكم

  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية fadhil.s.abid
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    iraq_baghdad
    المشاركات
    54

    مشاركة: ما هي الاختبارات الرئيسية التي تتم على محول قدرة فصل بالوقاية التفاضلية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Eng Mohamed
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

    أقوم اليوم بطرح سؤال غاية في الأهمية ... هذا السؤال يتعلق بمحولات القدرة الكهربية .
    نحن نعرف أن من أهم الوقاية الرئيسية التي توضع على محولات القدرة الكهربية هي ...
    الوقاية التفاضيلية (Differenial)

    و السؤال ينحصر في ...


    ما هي الاختبارات الرئيسية التي تتم على محول قدرة فصل بالوقاية التفاضلية؟


    تنويه :
    إن تلك الإختبارات هي سبع إختبارات , و هي معرفة جداً للمتخصصين داخل محطة القوي الكهربية

    شكراً لكم
    ايها الاخ الفاضل بارك الله فيك ونساله وحده ان يكتبه في ميزان حسناتك انة على كل شيئ قدير وبالاجابة جدير .
    ام ما يخص محولات القدرة الرئيسية فان من اهم اجهزة الحماية لها هي مناولة التفاضلية ( Differenial)ومن اهم الاسباب التي تؤدي الى سقوط قاطع المحولة بهذة المناولة هي:ــ
    1. انفجار على احد قابلوات المحولة جهة 33ك.ف.
    2. انفجار على احد قابلوات المحولة جهة 11ك.ف .
    3. انفجار محولة التيار ( CT ) للمحولة.
    4. وجود غازات داخل المحولة نتيجة تحلل زيت المحولة الى غازات بسبب وجود عارض على ملفات المحولة الرئيسية.
    5. وجود خطاء ( fault) على اي من قواطع المحولة الرئيسية جهة 33ك.ف او 11ك.ف. .
    ومن اهم الفحوصات التي تجري على المحولة :ــ
    1. يجب عزل المحولة من المنظومة ويجب ان تبقى خاج العمل ولايمكن ان تعاد الابعد اتمام الفحص عليها. ويجب ان تعاد المحولة فقط تحت الفولتية بعد اجراء الفحوصات .
    2. ان اول فحص يجرى على المحولة هو( ratio test ) على ملفات المحولة الرئيسية .
    3. فحص عازلية المحولة ( ملفات المحولة الرئيسية والقابلوات ) باستخدام جهاز الميكر.
    4. فحص زيت المحولة بستخدام جهاز الميكر.
    5.فحص مغير الفولتية مع ملفات المحولة الرئيسية .اسف لضيق الوقت و....

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية Eng Mohamed
    تاريخ التسجيل
    Jun 2006
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    89

    Thumbs up مشاركة: ما هي الاختبارات الرئيسية التي تتم على محول قدرة فصل بالوقاية التفاضلية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fadhil.s.abid
    ايها الاخ الفاضل بارك الله فيك ونساله وحده ان يكتبه في ميزان حسناتك انة على كل شيئ قدير وبالاجابة جدير .
    ام ما يخص محولات القدرة الرئيسية فان من اهم اجهزة الحماية لها هي مناولة التفاضلية ( Differenial)ومن اهم الاسباب التي تؤدي الى سقوط قاطع المحولة بهذة المناولة هي:ــ
    1. انفجار على احد قابلوات المحولة جهة 33ك.ف.
    2. انفجار على احد قابلوات المحولة جهة 11ك.ف .
    3. انفجار محولة التيار ( CT ) للمحولة.
    4. وجود غازات داخل المحولة نتيجة تحلل زيت المحولة الى غازات بسبب وجود عارض على ملفات المحولة الرئيسية.
    5. وجود خطاء ( fault) على اي من قواطع المحولة الرئيسية جهة 33ك.ف او 11ك.ف. .
    ومن اهم الفحوصات التي تجري على المحولة :ــ
    1. يجب عزل المحولة من المنظومة ويجب ان تبقى خاج العمل ولايمكن ان تعاد الابعد اتمام الفحص عليها. ويجب ان تعاد المحولة فقط تحت الفولتية بعد اجراء الفحوصات .
    2. ان اول فحص يجرى على المحولة هو( ratio test ) على ملفات المحولة الرئيسية .
    3. فحص عازلية المحولة ( ملفات المحولة الرئيسية والقابلوات ) باستخدام جهاز الميكر.
    4. فحص زيت المحولة بستخدام جهاز الميكر.
    5.فحص مغير الفولتية مع ملفات المحولة الرئيسية .اسف لضيق الوقت و....
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    لا أختلف معاك ... بخصوص ضرورة عزل المحول , و إجراء الفحوصات اللازمة عليه قبل مجرد التفكير في إعادة دخول المحول الخدمة بالمنظومة الكهربية.
    فهذا أمر لا يختلف عليه إثنين ... , و لكن بالنسبة للفحوصات التي تتم على المحول و قد سبق أن قمت بالتنويه على أنها سبع فحوصات , و هى :

    ........................................ ........................................ ........................................ ....
    1-إختبار جودة عزل ملفات المحول للجهتين العالي , و المنخفض (بواسطة جهاز الميجر)Mager.
    2-إختبار نسبة تحويل المحول (Turns Ratio).
    3-إختبار جودة عزل زيت المحول , و يتم بمعمل إختبار الجهد الفائق (من المفترض أن يتحمل جهد لا يقل عن 30 كيلوفولت).
    4-إختبار تحلل زيت المحول.
    5-إختبار الـ dc Resistance.
    6-إختبار tan delta.
    7-قياس المقاومة الأومية لملفات المحول.

    ........................................ ........................................ ........................................ ....
    أرجو توضيح هل تلك الفحوصات السابق عرضها صحيحة.
    كما أرجو شرح كل إختبار و الغرض منه , و تحديداً الإختبار الخامس و السادس.



    شكراً لك اخي الكريم

  4. #4
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,683

    مشاركة: ما هي الاختبارات الرئيسية التي تتم على محول قدرة فصل بالوقاية التفاضلية

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    بالنسبة لاختبار ال ( dc resistance ) يتم اجراؤه لاخذ قياسات المقاومة بحالة ال DC للملفات وتوصيلاتها . ويستفاد منه لتدقيق عدم وجود مشاكل في التوصيل او مقاومة عالية في ( Bushing & Tap changer) للماخذ ونقاط التوصيل . ويستخدم المايكرواوميتر او قنطرة كلفن للمقاومات اقل من 1 اوم وتستخدم قنطرة ويتستون للمقاومات اكثر من واحد اوم . او يتم استخدام مصدر جهد وتيار مستمر ويقاس الفولتية والتيار

    بالنسبة لاختبار ال ( tan delta ) فهو اختبار يستفاد منه في فحص العازلية لل( Bushing ) وكذلك فحص عازلية الملفات لتاثرها بالرطوبة . اود ان انوه الى ان اختبارات العازلية هي نوعين : الاول ( DC ) كما يحصل في جهاز ال( Megar ) والاخر ( AC ) وكما يحصل في اختبار ال( tan delta ) الذي يتم فيه قياس زاوية الطور بين تيار التسرب والفولتية المتناوبة ومنها يقاس نوعية العازل من زاوية الطور , علما بان الاختبارات الامريكية تستخدم الفحص الثاني وهي قضية للجدال بين الاوربيين والامريكان حول هذا الفحص للعازلية

    وشكرا

  5. #5
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,683

    مشاركة: ما هي الاختبارات الرئيسية التي تتم على محول قدرة فصل بالوقاية التفاضلية

    خلال بحثي في الانترنيت عن الفحوصات للمحولات وجدت هذا البحث الرائع الذي يمكن اضافته لتقرير سبق ان ارفقه في المنتدى المهندس سيد سعد بعنوان ( Transformer Diagnostics ) . ارفقه لتزداد الفائدة وشكرا
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. سؤال : كيف نحدد قدرة محول توزيع لا توجد علية البيانات وكيف اعرف قدرة هذا المحول بدون
    بواسطة م/ اكرامي عبد القوي في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 25
    آخر مشاركة: 15-09-20, 01:30 PM
  2. بعض الاختبارات التى تتم على كابلات الآلياف الضوئية
    بواسطة محمد جمال حسنين في المنتدى قسم الخطوط الهوائيه لنقل وتوزيع الطاقه Over Head Transmission Lines
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 22-04-14, 11:45 PM
  3. البكم هذا الملف عن الاختبارات التي تتم علي الولد
    بواسطة مهندس رجب في المنتدى قسم الأختبارت و الفحص الفنى Technical test and insepection
    مشاركات: 13
    آخر مشاركة: 09-11-11, 07:07 AM
  4. سؤال عن الوقاية التفاضلية الرئيسية
    بواسطة Mohamed Abdulsalam في المنتدى قسم الوقاية التفاضلية Differential Protection
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 10-11-10, 08:40 PM
  5. ما العمل هناك محول فصل بالوقاية التفاضلية وعند عمل له اختبارات وجد انه سليم ما العمل؟
    بواسطة جمعة في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 17-05-07, 10:43 PM