النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: ارضي الابراج

  1. #1
    Junior Engineer الصورة الرمزية bijad
    تاريخ التسجيل
    Mar 2006
    الدولة
    IRAQ
    المشاركات
    59

    Thumbs up ارضي الابراج

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    لماذا يوضع السلك الارضي على قمة الابراج لخطوط نقل الطاقة وما مقدار زاوية الحماي للضغطين العالى والفائق



  2. #2
    عضو مجلس إدارة المنتديات الصورة الرمزية شامية الزونه
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    الكويت
    المشاركات
    394

    مشاركة: ارضي الابراج

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bijad
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    لماذا يوضع السلك الارضي على قمة الابراج لخطوط نقل الطاقة وما مقدار زاوية الحماي للضغطين العالى والفائق


    بسم الله الرحمن الرحيم
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    الاخ الفاضل
    يوضع خط الارضى أعلى الابراج الكهربيه وذلك لحمايه الابراج من الصواعق الكهربيه الناتجه اثناء البرق والرعد حيث يتولد منها فولت عالى جدا يمكن ان يسبب احتراق الابراج وتكون الزاويه مابين (30 – 45 )
    للمزيد من المعلومات العلمية فى مجال نظم القوى الكهربائية
    يمكنكم زيارة الموقع الرسمى للمنتديات
    بالضغط هـــنا


  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية aziz
    تاريخ التسجيل
    Mar 2006
    الدولة
    KSA
    المشاركات
    35

    مشاركة: ارضي الابراج

    الى المهندسة /الشامية
    وما فائدة السلك الارضي الذي من العمود الى الارض على الابراج الجهد العالي
    وشكراً

  4. #4
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية د.مصطفى جابر
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    164

    رد: ارضي الابراج

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bijad مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    لماذا يوضع السلك الارضي على قمة الابراج لخطوط نقل الطاقة وما مقدار زاوية الحماي للضغطين العالى والفائق


    وذلك لحماية خطوط النقل من الصواعق
    د.مصطفى جابر

  5. #5
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Aug 2006
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    3

    رد: ارضي الابراج

    السلام عليكم
    بالنسبه لموضوع التاب جينجر فلا يوجد هناك تغير في الفولتيه اثنلء الحمل وانما عند اطفاء الخط

  6. #6
    عضو مجلس إدارة المنتديات
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    الدولة
    Ciro
    المشاركات
    277

    Arrow رد: ارضي الابراج

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مهندس عباس مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    بالنسبه لموضوع التاب جينجر فلا يوجد هناك تغير في الفولتيه اثنلء الحمل وانما عند اطفاء الخط

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أخى الفاضل
    المهندس / عباس
    بالنسبة لل Tap Changer هناك أنواع يمكن التغيير تحت الجهد وأخرى Off load
    وذلك طبقا لتصميم المحول

  7. #7
    عضو فى جمعية مهندسى الحماية الكهربائية الصورة الرمزية Eng.AhmeDwedar
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    الدولة
    riyadh
    المشاركات
    51

    رد: ارضي الابراج

    شكرا على المعلومات القيمة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. الابراج
    بواسطة raad yousif في المنتدى قسم الخطوط الهوائيه لنقل وتوزيع الطاقه Over Head Transmission Lines
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 31-08-15, 03:01 PM
  2. ارضي منزل
    بواسطة المهندس سدير الحديثي في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 28-04-10, 05:39 PM
  3. تركيب الابراج
    بواسطة افنان عليان في المنتدى قسم الأتصالات
    مشاركات: 15
    آخر مشاركة: 25-08-09, 12:37 PM
  4. الابراج
    بواسطة علاءابوزينه في المنتدى قسم الخطوط الهوائيه لنقل وتوزيع الطاقه Over Head Transmission Lines
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 07-08-09, 01:44 PM