صفحة 1 من 35 123411 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 350

الموضوع: percentage impedance voltage ماذا تعني ؟

  1. #1
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,570

    percentage impedance voltage ماذا تعني ؟

    ماذا تعني الممانعة المئوية لمحولات القدرة الكهربائية ونلاحظ
    [SIZE=5][COLOR=#ff0000] قيمتها تكتب على لوحات التعريف للمحولات ما الغاية منها ؟
    ان الممانعة المئوية لها المزايا ادناه
    1- تحدد قيمة تنظيم هبوط الفولتية في حالة تحميل المحول \regulation voltage drop
    2- تحدد مستوى الدورة القصيرة \shotr circuit currents Is.c=(Irated\z)*100
    3- توضح قيمتها بالنسبة المئوية %- والتي تعني value% of short circuit voltage
    4- يمكن صياغتها بالعلاقة Z= R+JX---- R-very small so it neglected
    5- IX%--تعتمد على \ مساحة مقطع الكور – طول الملف – سعة المحول – الذبذبة – المسافة بين نصف قطري ملفي المحول – فولتية الملف
    ------------- ان الممانعة ذات القيمة العالية تؤدي الى
    1- مفاقيد عالية في الملفات نتيجة مجالات الفيض العالية \\high leakage fiux
    2- زيادة في درجة حرارة الجزء العلوي للجزء الفعال للمحول حيث تحدث زيادة في حرارة الملفات واجزاء القلب الحديدي للمحول \\\hot spot temperature rises ولمعالجة هذه الحالة تم تطوير ملفات تتحمل حرارة عالية مثل CTC --- hybrid insulation
    3- ان نسبة تنظيم الفولتية ستزداد لانها تعتمد على %IX—voltage regulation is high
    4- مستوى الدورة القصيرة سينخفض والقوى الناتجة ايضا ستنخفض \ Short circuit current are limited and forces are low
    --------------------- اما الممانعة ذات القيمة القليلة تؤدي الى
    1- تيار عالي لمستوى الدورة القصيرة large short circuit current
    2- ونتيجة التيارات العالية تتولد قوى ميكانيكية عاليه على محور الملفات الطولي والعرضي radial and axial forces
    3- وهذا مما يستوجب استخدام اسلاك نحاسية تتحمل تلك التيارات العالية اضافة الى عوازل ايضا تتحمل الحرارة العالية بسبب تلك التيارات
    4- عدم صمود المحول امام حالات الخطأ التي تحدث في الشبكة
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  2. #2
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,570

    ما هو تاثير mains impedances في نقل الطاقة الكهربائية ؟

    هنالك الكثير من المعاوقات التي تظهر في خطوط نقل الطاقة
    الكهربائية وفي محولات القدرة الكهربائية تؤدي الى التاثير
    في جودة نقل الطاقة الكهربائية اطلع اخي المهندس
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  3. #3
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,570

    رد: percentage impedance voltage ماذا تعني ؟

    اخي المهندس كيف تستطيع التاكد من ان قيمة percentage impedance
    صحيحة
    - عليك بتسليط فولتية ثري فيز 380 فولت على جهة ملف الفولتية العالية وعمل شورت مناسب على جهة الفولتية الواطئة
    - قياس التيارات للفيزات الثلاثة
    - تطبيق القانون التالي
    iz% = applied voltage * rated cuent \ rated voltage * measured current * 100
    وفي المشاركة القادمة سنناقش قانون التصميم لاحتساب percentage impedance
    الصور المرفقة الصور المرفقة
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  4. #4
    مدرس في الكلية التقنية- بابل- العراق الصورة الرمزية علي البكري
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    1,243

    رد: percentage impedance voltage ماذا تعني ؟

    شكرا استاذ رباح على هذه الملفات القيمة.........مع الحب و التقدير

  5. #5
    مشرف قسم الكابلات الأرضية الصورة الرمزية م. كامل بدرخان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    9,942

    رد: percentage impedance voltage ماذا تعني ؟

    ماشاء الله تبارك الله
    والله موضوع مفيد جدا ومهم ومطلوب وقمت م/ رباح بتبسيطه وطرحه , فلكم منا كل الشكر والحب والتقدير.

  6. #6
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,570

    رد: percentage impedance voltage ماذا تعني ؟

    اخواني الدكتور علي البكري والمهندس كامل بدرخان
    شكرا لكما
    والله لايهدأ لي بال طالما هنالك بعض الشيء من المعلومات في ذهني لم تقدم الى المنتدى
    وعليه فان عملي سيكون ان شاء الله بالتوازي بين هذا الموضوع وموضوع الفحوصات المعملية
    وخير الناس من نفع الناس ومن الله التوفيق
    ولكما مني كل الحب والتقدير
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  7. #7
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,570

    رد: percentage impedance voltage ماذا تعني ؟

    - القانون التصميمي لاحتساب percentage impedance
    IZ% = F* N*N*A) 2B + K\ 72.5*E*F* 10
    حيث تمثل الرموز اعلاه مايلي
    F - الذبذبة
    N- عدد لفات الملف الواطي
    A- الطول الكلي لملف العالي وملف الواطي
    B- الفرق بين القطر الداخلي لملف العالي والقطر الخارجي لملف الواطي
    K- الفرق بين القطر الخارجي لملف العالي والقطر الداخلي لملف الواطي مقسوم على رقم 2
    E - فولتية ملف الواطي
    F- ارتفاع الملف العالي + الفرق بين القطر الداخلي لملف العالي والقطر الداخلي لملف الواطي
    - رقم 10 في المقام مرفوع للاس 8
    - قيمة الكسر اعلاه تضرب في الرقم 1.07 ويسمى correction factor
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  8. #8
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,570

    رد: percentage impedance voltage ماذا تعني ؟

    تطبيقات percentage impedance impedance
    1 - تحديد تيار القطع لقواطع الدورة short circuit level
    ويكون ذلك بقسمة معدل التيار rated current \ pecentage impedance
    والناتج مضروبا في 100
    مثال 20% تمثل الممانعة لمحولة 63 ام في اي 132 - 11.5 k v معدل التيار = 275 امبير
    حينئذ سيكون مستوى تيار القطع لجهة 132 = 275\ 20 * 100 =1375 امبير
    2- تاثير الممانعة في tansformer regulation بموجب القانون التالي
    regulation = %IRCOS + %IXSIN + (%IXCOS - %IRSIN) \ 200
    القوس مرفوع الاس 2 وتكون قيمة %IR قليلة قياسا بقيم %IX وهي التي تمثل
    الممانعة المئوية
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  9. #9
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية عبدالله الحارثي
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    الدولة
    Khobar
    المشاركات
    664

    رد: percentage impedance voltage ماذا تعني ؟

    شكرا جزيلا
    KNOWLEDGE IS POWER
    alharthi_2004@hotmail.com

  10. #10
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,570

    رد: percentage impedance voltage ماذا تعني ؟

    شكري وتقديري لكل اخواني المهندسين الذين شاركوا بهذه المشاركة وخير الناس من نفع الناس
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

صفحة 1 من 35 123411 ... الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 2 (0 من الأعضاء و 2 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. فيديو يتكلم عن transformer percentage impedance
    بواسطة م / محمد سرتى في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 12-04-19, 12:52 PM
  2. ماذا تعني (source impedance) وماعلاقتها ب inrush current
    بواسطة سالم كمال الحديثي في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 22-04-14, 03:36 AM
  3. percentage impedance voltage
    بواسطة المهندس علي البدراني في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 19-11-11, 11:14 PM
  4. سؤال عن percentage impedance للمحولات
    بواسطة المهندس سامي سليمان في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 11
    آخر مشاركة: 12-11-11, 08:37 AM
  5. لماذا يجب ان يتساوى percentage impedance
    بواسطة م\ احمد حمدي في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 04-01-07, 11:06 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter