صفحة 4 من 35 الأولىالأولى 123456714 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 31 إلى 40 من 350

الموضوع: percentage impedance voltage ماذا تعني ؟

  1. #1
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,603

    percentage impedance voltage ماذا تعني ؟

    ماذا تعني الممانعة المئوية لمحولات القدرة الكهربائية ونلاحظ
    [SIZE=5][COLOR=#ff0000] قيمتها تكتب على لوحات التعريف للمحولات ما الغاية منها ؟
    ان الممانعة المئوية لها المزايا ادناه
    1- تحدد قيمة تنظيم هبوط الفولتية في حالة تحميل المحول \regulation voltage drop
    2- تحدد مستوى الدورة القصيرة \shotr circuit currents Is.c=(Irated\z)*100
    3- توضح قيمتها بالنسبة المئوية %- والتي تعني value% of short circuit voltage
    4- يمكن صياغتها بالعلاقة Z= R+JX---- R-very small so it neglected
    5- IX%--تعتمد على \ مساحة مقطع الكور – طول الملف – سعة المحول – الذبذبة – المسافة بين نصف قطري ملفي المحول – فولتية الملف
    ------------- ان الممانعة ذات القيمة العالية تؤدي الى
    1- مفاقيد عالية في الملفات نتيجة مجالات الفيض العالية \\high leakage fiux
    2- زيادة في درجة حرارة الجزء العلوي للجزء الفعال للمحول حيث تحدث زيادة في حرارة الملفات واجزاء القلب الحديدي للمحول \\\hot spot temperature rises ولمعالجة هذه الحالة تم تطوير ملفات تتحمل حرارة عالية مثل CTC --- hybrid insulation
    3- ان نسبة تنظيم الفولتية ستزداد لانها تعتمد على %IX—voltage regulation is high
    4- مستوى الدورة القصيرة سينخفض والقوى الناتجة ايضا ستنخفض \ Short circuit current are limited and forces are low
    --------------------- اما الممانعة ذات القيمة القليلة تؤدي الى
    1- تيار عالي لمستوى الدورة القصيرة large short circuit current
    2- ونتيجة التيارات العالية تتولد قوى ميكانيكية عاليه على محور الملفات الطولي والعرضي radial and axial forces
    3- وهذا مما يستوجب استخدام اسلاك نحاسية تتحمل تلك التيارات العالية اضافة الى عوازل ايضا تتحمل الحرارة العالية بسبب تلك التيارات
    4- عدم صمود المحول امام حالات الخطأ التي تحدث في الشبكة
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  2. #31
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,603

    رد: percentage impedance voltage ماذا تعني ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Eng moncef manai مشاهدة المشاركة
    حقيقتا موضوع شيق و ممتاز و معلومات وافرة و مميزة من مشرف مميز
    شكرا لكم المهندس / رباح فارس
    شكرا للمهندسين الإخوة الأعضاء المشاركين بأسئلتهم لإثراء المنتدى و تحفيز العارفين بالجواب للمشاركة
    الشكر لله اخي العزيز استاذ منصف وان شاء الله انت بالف خير
    قبل فترة طلب مني احد اخواني المهندسين بتنزيل مواضيع الفحوصات المعملية لمحولات القدرة الكهربائية في ملف pdf لكي يسهل قراءته من قبل الجميع فقلت ان رجل المهام الصعبة لهكذا امور هو الاستاذ المنصف المناعي فارجو مساعدتي في هذا الامر ولكم مني كل الحب والتقدير
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  3. #32
    V.I.P Member الصورة الرمزية أحمد عبد الحكيم موسى
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    الامارات
    المشاركات
    322

    رد: percentage impedance voltage ماذا تعني ؟

    شكرا جزيلا لك استاذ رباح

  4. #33
    المشرف العام على منتديات الأرسال الأذاعى الصورة الرمزية Eng moncef manai
    تاريخ التسجيل
    Dec 2006
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    3,541

    رد: percentage impedance voltage ماذا تعني ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رباح فارس مشاهدة المشاركة
    الشكر لله اخي العزيز استاذ منصف وان شاء الله انت بالف خير
    قبل فترة طلب مني احد اخواني المهندسين بتنزيل مواضيع الفحوصات المعملية لمحولات القدرة الكهربائية في ملف pdf لكي يسهل قراءته من قبل الجميع فقلت ان رجل المهام الصعبة لهكذا امور هو الاستاذ المنصف المناعي فارجو مساعدتي في هذا الامر ولكم مني كل الحب والتقدير
    المهندس / رباح فارس أنا تحت أمركم في أي مساعدة أقدر عليها
    إذا كانت الملفات من نوع وورد أو إكسل و تريد تحولها لـ PDF فبإستطاعتكم تنزيل البرنامج الخاص بتحويل الملفات ، و البرنامج مرفق بالمنتدى
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  5. #34
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,603

    رد: percentage impedance voltage ماذا تعني ؟

    الف شكر وتقدير اليك يااخي الاستاذ المنصف المناعي وخير الناس من نفع الناس
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  6. #35
    عضو فى جمعية مهندسى الحماية الكهربائية الصورة الرمزية Ali Ibrahim Mitwally
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    الدولة
    Oman
    المشاركات
    162

    رد: percentage impedance voltage ماذا تعني ؟

    استاذى لو كان الفرق فى المعاوقه المئويه لمحولين نريد ربطهم على التوازي لا تتعدى ال9% فهل يمكن الربط

  7. #36
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,603

    رد: percentage impedance voltage ماذا تعني ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Ali Ibrahim Mitwally مشاهدة المشاركة
    استاذى لو كان الفرق فى المعاوقه المئويه لمحولين نريد ربطهم على التوازي لا تتعدى ال9% فهل يمكن الربط
    نعم يمكن لكن المعاوقة الاصغر ستتحمل الحمل الاكبر وهذا ينافي شروط ربط التوازي بمناصفة الاحمال بين المحولتين
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  8. #37
    عضو فى جمعية مهندسى الحماية الكهربائية الصورة الرمزية Ali Ibrahim Mitwally
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    الدولة
    Oman
    المشاركات
    162

    رد: percentage impedance voltage ماذا تعني ؟

    جزاكم الله خيرا وزادكم علما وفضلا

  9. #38
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,603

    رد: percentage impedance voltage ماذا تعني ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Ali Ibrahim Mitwally مشاهدة المشاركة
    جزاكم الله خيرا وزادكم علما وفضلا
    جزانا الله جميعا خيرا وخير الناس من نفع الناس
    وانا اشكرك مهندس علي و ان سؤالك مهم
    وتقبل تحياتي
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  10. #39
    دكتور مهندس الصورة الرمزية د/ عماد محمد
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    656

    رد: percentage impedance voltage ماذا تعني ؟

    اشكرك استاذ رباح وبارك الله فيك
    د.عماد

  11. #40
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,603

    رد: percentage impedance voltage ماذا تعني ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة د/ عماد محمد مشاهدة المشاركة
    اشكرك استاذ رباح وبارك الله فيك
    الشكر لله اخي دكتور عماد
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

صفحة 4 من 35 الأولىالأولى 123456714 ... الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. فيديو يتكلم عن transformer percentage impedance
    بواسطة م / محمد سرتى في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 12-04-19, 01:52 PM
  2. ماذا تعني (source impedance) وماعلاقتها ب inrush current
    بواسطة سالم كمال الحديثي في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 22-04-14, 04:36 AM
  3. percentage impedance voltage
    بواسطة المهندس علي البدراني في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 20-11-11, 12:14 AM
  4. سؤال عن percentage impedance للمحولات
    بواسطة المهندس سامي سليمان في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 11
    آخر مشاركة: 12-11-11, 09:37 AM
  5. لماذا يجب ان يتساوى percentage impedance
    بواسطة م\ احمد حمدي في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 04-01-07, 12:06 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter