صفحة 35 من 35 الأولىالأولى ... 2532333435
النتائج 341 إلى 350 من 350

الموضوع: percentage impedance voltage ماذا تعني ؟

  1. #1
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,570

    percentage impedance voltage ماذا تعني ؟

    ماذا تعني الممانعة المئوية لمحولات القدرة الكهربائية ونلاحظ
    [SIZE=5][COLOR=#ff0000] قيمتها تكتب على لوحات التعريف للمحولات ما الغاية منها ؟
    ان الممانعة المئوية لها المزايا ادناه
    1- تحدد قيمة تنظيم هبوط الفولتية في حالة تحميل المحول \regulation voltage drop
    2- تحدد مستوى الدورة القصيرة \shotr circuit currents Is.c=(Irated\z)*100
    3- توضح قيمتها بالنسبة المئوية %- والتي تعني value% of short circuit voltage
    4- يمكن صياغتها بالعلاقة Z= R+JX---- R-very small so it neglected
    5- IX%--تعتمد على \ مساحة مقطع الكور – طول الملف – سعة المحول – الذبذبة – المسافة بين نصف قطري ملفي المحول – فولتية الملف
    ------------- ان الممانعة ذات القيمة العالية تؤدي الى
    1- مفاقيد عالية في الملفات نتيجة مجالات الفيض العالية \\high leakage fiux
    2- زيادة في درجة حرارة الجزء العلوي للجزء الفعال للمحول حيث تحدث زيادة في حرارة الملفات واجزاء القلب الحديدي للمحول \\\hot spot temperature rises ولمعالجة هذه الحالة تم تطوير ملفات تتحمل حرارة عالية مثل CTC --- hybrid insulation
    3- ان نسبة تنظيم الفولتية ستزداد لانها تعتمد على %IX—voltage regulation is high
    4- مستوى الدورة القصيرة سينخفض والقوى الناتجة ايضا ستنخفض \ Short circuit current are limited and forces are low
    --------------------- اما الممانعة ذات القيمة القليلة تؤدي الى
    1- تيار عالي لمستوى الدورة القصيرة large short circuit current
    2- ونتيجة التيارات العالية تتولد قوى ميكانيكية عاليه على محور الملفات الطولي والعرضي radial and axial forces
    3- وهذا مما يستوجب استخدام اسلاك نحاسية تتحمل تلك التيارات العالية اضافة الى عوازل ايضا تتحمل الحرارة العالية بسبب تلك التيارات
    4- عدم صمود المحول امام حالات الخطأ التي تحدث في الشبكة
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  2. #341
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,570

    رد: percentage impedance voltage ماذا تعني ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس ابو وليد مشاهدة المشاركة
    شكرا جزيلا لهذا الموضوع وسؤالي هل يمكن معرفة قيمة جهد المعاوقه اذا كانت مجهوله في لوحة بيانات المحول
    نعم يمكنك معرفه المعاوقه \\ من خلال
    1- وضع شورت مناسب على ملف الواطي
    2- تسليط فولتية ثلاثة فيزات على ملف الفولتية العاليه
    3 - حساب تيار كل فيز على ملف الفولتية العالية
    4-- تطبق المعادلة كما مرفق الصورة المرفقه
    الصور المرفقة الصور المرفقة
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  3. #342
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Oct 2015
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    184

    رد: percentage impedance voltage ماذا تعني ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رباح فارس مشاهدة المشاركة
    نعم يمكنك معرفه المعاوقه \\ من خلال
    1- وضع شورت مناسب على ملف الواطي
    2- تسليط فولتية ثلاثة فيزات على ملف الفولتية العاليه
    3 - حساب تيار كل فيز على ملف الفولتية العالية
    4-- تطبق المعادلة كما مرفق الصورة المرفقه
    كم مقدار الفولتيه التي سوف اطبقها على الملف العالي
    وما افضل وادق طريقه لقياس التيار لكل فاز

  4. #343
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,570

    رد: percentage impedance voltage ماذا تعني ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس ابو وليد مشاهدة المشاركة
    كم مقدار الفولتيه التي سوف اطبقها على الملف العالي
    وما افضل وادق طريقه لقياس التيار لكل فاز
    بما ان الفحص موقعي فالفولتية المسلطة تعتمد على فولتية الشبكة \\\ 380 --- 390 -- 400 فولت \\\\
    قياس التيار لكل فيز يكون \\ بواسطة clampmeter \\ -- ويتم استخراج معدل التيار للفيزات الثلاثة
    قياس الفولتية لكل فيز \\ بواسطة voltmeter \\ -- ويتم استخراج معدل الفولتية للفيزات الثلاثة
    وكلا القيمتين اعلاه يتم تعويضها في المعادلة اعلاه
    مرفق صورة الى طريقة الفحص
    الصور المرفقة الصور المرفقة
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  5. #344
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jul 2018
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    145

    رد: percentage impedance voltage ماذا تعني ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رباح فارس مشاهدة المشاركة
    اهلا بك مرة اخرى اخي العزيز م\ محمد ابو منا
    ذكرت بعض المصادر العلمية حول مسافات العزل الامنة لفولتية تسري بسلك حي غير معزول وهي
    7 متر لفولتية 1000 كيلو فولت
    فمثلا اذا اردت ان تعرف المسافة عن سلك ذو فولتية 33 كيلو فولت يمكن ان تطبق القاعدة الرياضية -- القاعدة الثلاثية البسيطة
    وهي
    كيلو فولت 1000 ---- 7 متر
    كيلو فولت 33 -------- X
    X= 33*7\1000 =0.231 METER
    وهكذا لاي فولتية اخرى مع اضافة مسافة اخرى من باب اخذ الحيطة والحذر اثناء العمل والتعامل مع مواد موصلة قد تقلل من المسافة الامنة -- وهكذا مع تحياتي لك
    ارجو ان تسمحوا لي بالمداخلة
    والتصحيح ان كانت هذه المعلومات داخل الرابط التالي خاطئة
    http://www.qariya.info/elect/safety_...ijZ71Rchob6V4I

    تحياتي

  6. #345
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,570

    رد: percentage impedance voltage ماذا تعني ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر إياد مشاهدة المشاركة
    ارجو ان تسمحوا لي بالمداخلة
    والتصحيح ان كانت هذه المعلومات داخل الرابط التالي خاطئة .
    المعلومات صحيحة علما ان تلك الأرقام تعتمد على مقدار الرطوبة النسبية فكلما زادت فإن مسافة العزل تزداد بمقدار معين حسب نظام السلامة في البلد الذي وضع تلك المسافات
    http://www.qariya.info/elect/safety_...ijZ71Rchob6V4I

    تحياتي
    نعم هذه المعلومات صحيحة وتعتمد على مقدار الرطوبة النسبية وحسب مواصفة السلامة في البلد ربما تجد بعض الزيادة في ابعاد المسافات الامنة لبعض الدول
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  7. #346
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jul 2018
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    145

    رد: percentage impedance voltage ماذا تعني ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رباح فارس مشاهدة المشاركة
    تطبيقات percentage impedance impedance
    1 - تحديد تيار القطع لقواطع الدورة short circuit level
    ويكون ذلك بقسمة معدل التيار rated current \ pecentage impedance
    والناتج مضروبا في 100
    مثال 20% تمثل الممانعة لمحولة 63 ام في اي 132 - 11.5 k v معدل التيار = 275 امبير
    حينئذ سيكون مستوى تيار القطع لجهة 132 = 275\ 20 * 100 =1375 امبير
    2- تاثير الممانعة في tansformer regulation بموجب القانون التالي
    regulation = %IRCOS + %IXSIN + (%IXCOS - %IRSIN) \ 200
    القوس مرفوع الاس 2 وتكون قيمة %IR قليلة قياسا بقيم %IX وهي التي تمثل
    الممانعة المئوية

    ممكن توضيح اكثر لهذا القانون والرموز وكم قيمة الــ regulation

    regulation = %IRCOS + %IXSIN + (%IXCOS - %IRSIN) \ 200


  8. #347
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jul 2018
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    145

    رد: percentage impedance voltage ماذا تعني ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رباح فارس مشاهدة المشاركة
    شكرا لك اخي مهندس منصور التميمي
    لان الممانعة المئوية تدخل في قانون احتساب التنظيم
    regulation= p*ix%-q%ir\200
    %ix - percentage ipedance

    استاذ رباح ممكن توضيح اكثر لهذه المعادلة ورموزها

  9. #348
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,570

    رد: percentage impedance voltage ماذا تعني ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر إياد مشاهدة المشاركة
    استاذ رباح ممكن توضيح اكثر لهذه المعادلة ورموزها
    مرفق شهادة فحص لمحول 5MVA ----- 33\11KV فيها توضيح للرموز التي تسال عنها
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  10. #349
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jul 2018
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    145

    رد: percentage impedance voltage ماذا تعني ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رباح فارس مشاهدة المشاركة
    مرفق شهادة فحص لمحول 5MVA ----- 33\11KV فيها توضيح للرموز التي تسال عنها
    شكرا استاذ رباح

  11. #350
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,570

    رد: percentage impedance voltage ماذا تعني ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمر إياد مشاهدة المشاركة
    شكرا استاذ رباح
    الشكر لله
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

صفحة 35 من 35 الأولىالأولى ... 2532333435

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. فيديو يتكلم عن transformer percentage impedance
    بواسطة م / محمد سرتى في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 12-04-19, 12:52 PM
  2. ماذا تعني (source impedance) وماعلاقتها ب inrush current
    بواسطة سالم كمال الحديثي في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 22-04-14, 03:36 AM
  3. percentage impedance voltage
    بواسطة المهندس علي البدراني في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 19-11-11, 11:14 PM
  4. سؤال عن percentage impedance للمحولات
    بواسطة المهندس سامي سليمان في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 11
    آخر مشاركة: 12-11-11, 08:37 AM
  5. لماذا يجب ان يتساوى percentage impedance
    بواسطة م\ احمد حمدي في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 04-01-07, 11:06 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع