صفحة 7 من 11 الأولىالأولى ... 45678910 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 61 إلى 70 من 107

الموضوع: مذكرات اختبارات وتحديد أعطال الكابلات

  1. #1
    مشرف قسم الكابلات الأرضية الصورة الرمزية م. كامل بدرخان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    9,942

    مذكرات اختبارات وتحديد أعطال الكابلات

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    مرفق ملف يشرح الطرق المختلفة لتحديد أعطال الكابلات وباللغة العربية وشامل إن شاء الله .

  2. #61
    مشرف قسم الكابلات الأرضية الصورة الرمزية م. كامل بدرخان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    9,942

    رد: مذكرة تحديد أعطال الكابلات

    مرفق ملف لدورة لتحديد أعطال الكابلات الدليلية (الحماية والاتصالات)
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  3. #62
    مشرف قسم الكابلات الأرضية الصورة الرمزية م. كامل بدرخان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    9,942

    رد: مذكرة تحديد أعطال الكابلات

    دورة أسبوعية على تحديد أعطال الكابلات الدليلية
    PILOT CABLE

    الجزء النظري
    وهو على صورة أسئلة كالتالي حيث سيتم الإجابة عليها في محاضرات على مدار يومين , وهي الاختبار أيضا :

    1-) ما هو الكإبل الدليلي المذكور أعلاه بال PILOT CABLE؟
    2-) فيم يستخدم الكإبل الدليلي؟
    3-) أذكر أنواع هذه الكابلات من حيث الحجم ؟
    4-) ما تأثير اختلاف نوع الكابل على تحديد العطل ؟
    5-) لماذا تحديد عطل مثل هذه النوعية من الكابلات أصعب ويستغرق وقت أطول من كابلات القدرة؟
    6-) ما أنواع الأعطال في هذه الكابلات؟
    7-) كيف يتم اختبار هذه الكابلات ومن ثم معرفة هل الكابل سليم أم عاطل؟
    8-) في حالة العطل أذكر خطوات تحديد العطل ؟
    9-) ما هي الأجهزة المستخدمة في تحديد أعطال هذه النوعية من الكابلات ؟مستعينا بالرسم؟
    10-) اذكر قانون القنطرة لتحديد مسافة العطل مستعينا بالرسم ؟
    11-) ما قيمة المقاومة لكل كيلو متر لأنواع هذه الكابلات ؟
    12-) أذكر بعض الصعاب التي تواجهنا أثناء تحديد أعطال الكابلات الدليلية ؟
    13-) ما دور المخطط للكابل في سهولة تحديد العطل ؟
    14-) كإبل طوله 10000 متر وكانت النسبة على القنطرة أثناء تحديد العطل 35% فما هي النسبة لو تم عكس الأطراف على القنطرة ؟ وما هي مسافة العطل عندئذ ؟
    15-) في السؤال السابق لو تم الذهاب للمحطة الأخرى وإعادة تحديد العطل بالقنطرة فكم ستكون النسب حينئذ ؟
    16-) لو اختلف طول الكابل على جهاز تحديد الطول(بلسيكو) عنه في المخطط,فماذا يعني هذا ؟ وما الحل ؟




    17-) كإبل يخرج من محطة ولتكن 8019 ويدخل محطة ولتكن 7016 ثم خروج لمحطة ولتكن 7008 وعليه عطل , أذكر كيف تحدد هذا العطل ؟
    18-) كإبل وجميع أسلاكه عاطلة فما الطريقة لتحديد العطل ؟
    19-) كإبل ومقاومة عطله عالية فاذكر طريقة المحاولة والخطأ لتحديد هذا العطل ؟
    20-) كإبل بعض أسلاكه عاطلة والبعض سليم فما الطريقة لتحديد العطل ؟
    21-) ما مقاومة العازلية للكابل من هذا النوع ليكون الكابل سليم ؟
    22-) كيف تجري اختبار تحديد الفازات لهذه الكابلات التي بها 24 سلك ؟
    23-) كيف تتعرف على أحد هذه الكابلات في حفرية ضمن كابلات أخرى ؟
    24-) لو أن على الكابل عطلين فما الحل ؟ وهل نستطيع تحديد العطلين في نفس الوقت ؟


    الجزء العملي:

    وهو تدريب على توصيل الأجهزة وأسلاكها المختلفة وكذلك تشغيلها ومن ثم اختبار المتدربين عملي على ذلك .

  4. #63
    مشرف قسم الكابلات الأرضية الصورة الرمزية م. كامل بدرخان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    9,942

    رد: مذكرات اختبارات وتحديد أعطال الكابلات

    اليكم هذا الرابط لمجلة قد تفيدكم,ولكم تحياتي.

    http://www.sayedsaad.com/montada/showthread.php?t=7358

  5. #64
    مشرف قسم الكابلات الأرضية الصورة الرمزية م. كامل بدرخان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    9,942

    رد: مذكرات اختبارات وتحديد أعطال الكابلات

    اليكم هذا الرابط لاختبارات الموقع لجميع معدات الشبكة (عربي وانجليزي) ولكم تحياتي العالية والغالية.

    http://www.sayedsaad.com/montada/showthread.php?t=8311

  6. #65
    مشرف قسم الكابلات الأرضية الصورة الرمزية م. كامل بدرخان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    9,942

    رد: مذكرات اختبارات وتحديد أعطال الكابلات

    اليكم هذا الرابط لفكرة تطويرية (جديدة) للتعرف على كابل في حفرية وسط مجموعة كابلات بطريقة حقن التيار.

    http://www.sayedsaad.com/montada/showthread.php?t=7225

  7. #66
    مشرف قسم الكابلات الأرضية الصورة الرمزية م. كامل بدرخان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    9,942

    رد: مذكرات اختبارات وتحديد أعطال الكابلات

    Cable identification Transmission by a Tone – Type cable identifier

    التعرف على كابل بجهاز الصوت(النغمة)

    مقدمة:
    ـ يطلب عندما يكون الكابل المطلوب العمل علية ضمن مجموعة كابلات في ترانش أو حفرية.
    ـ وهذا ماتتطلبة دواعي الأمان.

    تحذيرات:
    ـ الكابل المطلوب العمل علية لابد أن يعزل ويؤرض لتفريغ الشحنات وإيجاد دائرة مغلقة.
    ـ أيضا بعد استخدام الجهاز يتم تأريض الكابل لتفريغ الشحنات.

    التركيب:
    ـ يتكون الجهاز من مرسل ـ مستقبل ـ مكبر.
    ـ المرسل والمستقبل يتم تغذيتهما ببطاريات داخلية 12 volt.
    ـ المرسل من مفتاح من وضع off ـ1ـ2ـ3ـ4ـ5. ولمبة تضئ عند اختبار الوضع للإشارة المرسلة.
    ـ الموجة مربعة(Squared Wave AC 700 Hz) بمعدل واحدة في الثانية.
    ـ يمكن حمل الجهاز باليد لأي مكان.

    نظرية العمل:
    ـ مع توصيل الجهاز من جهة بين وجه أو أكثر وبين الغلاف بينما الطرف الآخر للكابل قصر(Short) لعمل دائرة مغلقة عندئذ تتولد نغمة على الكابل.
    ـ مقاومة(Loop Resistance) ممكن تكون من صفر ـ 250 اوم.
    ـ وضع المستقبل على الكابل للتأكد من سماع النغمة من سماعة المكبر.

    تعليمات التشغيل لضمان أحسن نتائج:
    ـ وصل الأطراف D&E من المرسل للكابل(على أي فازين) بينما جميع الفازات.
    ـ من الجهة الأخرى قصر(Short).
    ـ اضبط مفتاح الخروج (والذي من صفر ـ 5) حسب الآتي:
    طول (5كم) الوضع (1) كابل قدرة.
    طول(16كم)الوضع (2) أو (3) كابل قدرة.
    أي طول لكابل دليلي بايلوت(Pilot) الوضع(4) أو(5).
    ـ وصل ملف البحث بالمستقبل واضغط الزر واستمع النغمة.
    ـ ضع الملف على جسم الكابل واضبط حجم الصوت.
    ـ مسافة 6 بوصة بين الملف والكابل تمكن من التقاط النغمة.
    ـ بعد التأكد من الكابل ضع علامة علية.



    التردد المنخفض جداV.L.F

    مقدمة:
    ـ اختبار ض.ع. ACلمعرفة النقاط الضعيفة لكابل الجهد المتوسط (كابلات بلاستيكية) حتى 35 ك.ف.الجديدة وكذلك التشجير والوصلات الضعيفة في الكابلات القديمة(بطول 22كم).
    ـ تم إثبات أن DCيؤثر على عمر الكابل لأنه يؤثر علية أثناء الاختبار حسب المقاومة مما يؤثر على أجزاء منه.
    ـ كذلك جهد التشغيل(AC) واختبار(AC) يتوزع على الكابل حسب السعة.
    ـ اختبار(AC)عند تردد 60 هرتز يحتاج معدات ذات حجم ضخم فكان الحل التردد المنخفض(0.1هرتز حتى 0.02هرتز (ويتم الاختيار حسب طول الكابل.

    تحذيرات:
    ـ أرّض جميع الأجزاء للجهاز.
    ـ قبل التوصيل بالمنبع تأكد أن الأوضاع للجهاز على الوضع OFF.
    ـ يُعاير الجهاز بمعمل للتأكد من جهد الخروج.
    ـ قبل التفريغ تأكد أن قراءة عداد الجهد صفر ك.ف.
    ـ أرّض الكابل والجهاز قبل لمس أجزاء ض.ع.

    خطوات الاختبار:
    ـ وصل الجهاز على الفاز المراد اختباره.
    ـ أرّض الفازات الأخرى.
    ـ قم بقياس(C) للكابل واختر التردد المناسب.
    ـ ارفع الجهد ببطء (2ك.ف/ثانية).
    ـ احقن 3x جهد الفاز لمدة ساعة للكابلات الجديد ه , 2*جهد الفاز(10 دقائق للقديم).وسجل النتائج في الورقة DTU-4020-04.
    ـ بعدا لمدة للاختبار قلل الجهد ببطء.
    ـ فرغ عندما يصل KVإلى الصفر.
    ـ لو مؤشر جهاز القياس KV تأرجح(Collapses) يدل ذلك على انهيار الكابل وفشله عندئذ يتم تحديد العطل بالخطوات TU-4020-03

    جهد الاختبار والزمن:
    ـ مستوى جهد الاختبار 3U0 - للكابلات الجديدة - 60 دقيقة
    2U0للكابلات القديمة - 15 دقيقة












    تحديد مسار كابلات
    مقدمة:
    ـ تحديد مسار كابل سليم أو عاطل ومقاومة عطله اقل من 100 اوم بطريقة التردد الصوتي.
    ـ التيار لا يمر إلا في دائرة مغلقة وعند مرور تيار ورجوعه فلا يوجد مجال مغناطيسي يتولد .أما اشتراك الغلاف والأرض للكابلات فيتوزع عليها التيار ويعود التيار الباقي مما يولد مجال مغناطيسي وممكن أن يتأثر به أي كابل مجاور له. وفي حالة العطل فالتيار عالي.

    تحذيرات:
    ـ لا تترك مؤشر الأجهزة يضرب أكثر من المسموح حتى لا ينكسر.
    ـ لتحمي الموجه من أي تداخلات (من كابلات أشارة المرور أو أي كابلات حية) خذ مع فازين ومغلقين قصر من الجهة الأخرى.

    1- خطوات مسار كابل ض.غ. معروف طرفيه متصلين بـSW.GR:
    ـ وصل قصر الثلاث فازات مع بعض ومع الأرض ومن الجهة الأخرى اختبر اتصالية لاختيار دائرة مغلقه.
    ـ بجهاز التردد الصوتي احقن موجه بتردد منخفض بين فاز وارضي من الجهة الأخرى (المرسل).
    ـ اضبط الموجه بحيث تكون قوية(المرسل).
    ـ اختار الموجه المتذبذبة (وليست المتصلة) (المرسل).
    ـ بواسطة المستقبل ابحث المسار بالقرب من المحطة لتحديد مكان أقوى موجة لتبدأ مسارك منها.
    ـ امشي واستمر مع أقوى موجة.
    ـ قارن مع المخططات التقريبية أو بأجهزة تحديد الطول لتتأكد انك مشيت على مسار الكابل ولم تضل.

    2- طرفان معلومان ولكن غير موصولان بـSW.GR:

    ـ نظف الفازات من الجهتين.
    ـ وصل الفازات الثلاث بأرض مؤقت(Temporary) من جهة.
    ـ قم بقياس من الجهة الأخرى المقاومة بين الفازات ولو اقل من 100 أوم طبق نفس الخطوات السابقة(1).
    3- طرف معروف والآخر لا:
    ـ نظف الفازات والغلاف للطرف المعروف.
    ـ وصل الاغلفة مع بعضها.
    ـ بواسطة(AVO)(للمقاومة الصغيرة)أو ميجر(للمقاومة الكبيرة) قس بين الفازات وبعضها وبينها وبين الغلاف أو الأرض.
    ـ القيمة حتى 3 ك.اوم ممكن تتبع المسار أما أكثر من ذلك فالمسار سيئ.
    ـ اعمل مسار بين الموصل والغلاف.
    ـ قس طول الكابل بجهاز بلسيكو أو تليفليكس.
    ـ صوت الجهاز سيختفي بعد هذا الطول الذي حصلنا عليه بالأجهزة.
    ـ لو المقاومة عالية(10ك.اوم)احرقها بـ(6ك.ف) حتى تصل 2ك.اوم فأقل.
    ـ ممكن عمل مسار باستخدام الغلاف مع الأرض.

    4- طرفان غير معلومان كابل على رسم فقط:
    ـ من الرسم احفر على مكان مناسب للكابل.
    ـ برهن أن الكابل ميت بكابل(Identifier).
    ـ اقطع الكابل بمسدس.
    ـ نظف الطرفين المقطوعين وطبق السابق(3).

    5- طرف داخل محطة والآخر متوقع Accessible:
    ـ نظف الطرفين.
    ـ (واعزل الغلاف من الأرض م الجهتين)(قس الاتصالية بين الفازات وبعضها وبينها ويبن الغلاف).
    ـ ضع ارضي من الجهة الأخرى ووصلة بالموصلات.
    ـ قس من المحطة المقاومة ولو في حدود الـ3ك.اوم تستطيع عمل مسار.
    ـ احقن موجه بين الموصل والأرض في المحطة واعمل مسار كما في (1).

    6- كابل حي:
    ـ يوجد جزء مع الجهاز(وهو عبارة عنC.T. كلامب تيار) ضعه حول الغلاف واحقن الموجه من النقاط الثانوية علية.
    ـ طبق نفس خطوات(1).

    7- كابلات دليلية:
    ـ اعزل الغلاف عن الأرضي من جهة واتركه من الأخرى.
    ـ قس المقاومة بين الغلاف والأرضي.
    ـ لو المقاومة اقل من 1000أوم احقن موجه وطبق كما في(1).





















    تحديد اعطال كابلات بلاستيكيةFault Location
    مقدمة:
    ـ الخطوات تتحدث عن تحديد عطل كابلاتXLPE (البلاستيكية) في الشبكة وتشمل خطوات الاختبار – الأجهزة – ترتيب خطوات التحديد – الخطوط العريضة لاستخدام سيارة تحديد الأعطال.
    ـ الخواص الفيزيائية والكيميائية والحرارية والميكانيكية لكابلات البلاستيك تتغير مع الوقت ويتعرض الكابل للأعطال للأسباب التالية:
    1) أعمال الحفر المدنية.
    2) تقادم عمر الكابل وتأثر العزل (بالمياه , جهود الاختبار ,...الخ).
    3) أعطال الغلاف أو الجاكت.
    4) انهيار وصلات نتيجة ضعف الصناعة او التركيب او بسبب العمر.
    تحذيرات:
    ـ دائما استخدم أجهزة معايرة حتى تحقق نتائج دقيقة.
    ـ للإنجاز في وقت قصير استخدم تسلسل خطوات التحديد.
    ـ عند الحاجة ارجع للكتالوجات.
    تجهيزات:
    ـ جمع معلومات عن تاريخ الكابل ورسومات مساره وصيانتة.
    ـ اعرف بداية ونهاية الكابل.
    ـ فرّغ أي شحنات علية.
    ـ اعزل المعدات التي علية مثل C.T&V.T ....الخ.
    ـ لابد من وجود وسيلة اتصال بين الطرفين (المحطتين) تلفونات (VHF or UHF).
    الاختبار والأجهزة:
    ـ اختبار اتصالية بجهاز قياس اوم حتى 100أوم لقياس مقاومة في حالة قصر الطرف الآخر لمعرفة نوع العطل (قصر أم قطع).
    ـ اختبار عازلية بميجر 5ك.ف. يقيس حتى مقاومة 500 جيجاأوم. له أوضاع من (1) إلى (5) ك.ف. لقياس مقاومة الفازات السليمة والعاطلة (عند فتح الطرفين للكابل أي عدم توصيلها بالأرض وعدم توصيلها ببعض).
    ـ الموجه:جهاز بلسيكو وتختار مدى أطول من طول الكابل وهو يعطي طول الكابل ومسافة الأعطال قليلة المقاومة جدا.
    ـ الحرق0 ـ 50 ك.ف.),(0 ـ 10أمبير) لحرق المقاومة العالية.
    ـ مسار للكابل بالتردد الصوتي:مرسل ومستقبل.
    من (50) هرتز إلى (10) ميجاهرتز.لمعرفة المسار الحقيقي والعمق ويحدد أعطال المقاومات المنخفضة حيث يتغير الصوت والمؤشر عندها.
    ـ مكان العطل على الطبيعةPin point0 – 50ك.ف).
    ـ جهاز مولد نبضات لتحديد العطل بالعمل مع جهاز تلفاكس بشاشة .
    ـ ثم إعطاء نبضات والذهاب عند مكان العطل لسماعها بسماعات.
    ـ مدة إعطاء النبضات لابد من تقليلها بقدر الامكان حتى لا يتأثر الكابل.
    ـ طريقة الجلفانومتر (أو نبضات التيار): من (0) إلى (10) ميللي أمبير ويتعرف على مكان العطل بالتقاط التيار المتسرب.
    ـ أجهزة إضافية:
    1) قنطرة السعه لتحديد أعطال القطع.
    2) قنطرة (المقاومة العالية H.R.B) مثل قنطرة موراي ومفيدة لو كان جهد القنطرة كافي أو مقاومة العطل اقل.




    تحديد عطل الغلاف Sheath Fault Loc.

    مقدمة:
    هي خطوات لبيان كيفية تحديد الغلاف للكابلات البلاستيكية او الزيت.وتكون باستخدام طريقة القنطرة وطريقة التردد الصوتي.

    الخطوات لتحديد المسافة للعطل:
    ـ طريقة القنطرة: حيث يتم عزل الغلاف من الأرض عند (L.B`s)العاطلة.
    وبميجر (1 ك.ف.) نحدد الغلاف العاطل ونربط قصر بين العاطل والسليم من الجهة الأخرى.
    ـ طريقة انخفاض الجهد:
    تستخدم هذه الطريقة عندما يكون تداخلات من كابلات أخرى حية تؤثر وتجعل استخدام القنطرة مستحيل.
    وأيضا قصر غلاف عاطل مع آخر سليم من الجهة الأخرى وتسليط جهد عالي D.C



    تحديد المكان:
    ـ طريقة البوباي(POPIE)(Pool of potential indicating equipment):
    وهو جهاز مرسل نوصله على الغلاف العاطل وبالمستقبل الذي له عصاتان موصلتان بجهاز فولتميتر حساس 1و صفر في المنتصف ونمشي على مسار الكابل المؤشر يعطي (سالب) قبل العطل (وموجب) بعده (وصفر)عنده تماما.
    ـ طريقة التردد الصوتي:بحقن موجه 1ك. هرتز بين الغلاف والأرض واستقبال بمستقبل وعند العطل الموجه تزيد وبعده تنخفض.

  8. #67
    مشرف قسم الكابلات الأرضية الصورة الرمزية م. كامل بدرخان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    9,942

    رد: مذكرات اختبارات وتحديد أعطال الكابلات

    هذا الرابط لدورة على سيارة تحديد الأعطال من سيبا R30

    http://www.sayedsaad.com/montada/showthread.php?t=18605

  9. #68
    مشرف قسم الكابلات الأرضية الصورة الرمزية م. كامل بدرخان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    9,942

    رد: مذكرات اختبارات وتحديد أعطال الكابلات

    ورقة علمية عن تقليل نبضات الجهد أثناء تحديد أعطال الكابلات تجدونها على الرابط الآتي :

    http://www.sayedsaad.com/montada/showthread.php?t=30291

  10. #69
    V.I.P Member الصورة الرمزية محمد جمال محمد
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    الدولة
    cairo
    المشاركات
    468

    رد: مذكرات اختبارات وتحديد أعطال الكابلات


    كل الشكر و التقدير لجهودك الرائعة د/ كامــــــــــــــــــــــــــل بدرخان

    الحياة مليئة بالحجارة فلا تتعثر بها بل اجمعها لتبنى بها سلما تصعد به الى النجاح

  11. #70
    مشرف قسم الكابلات الأرضية الصورة الرمزية م. كامل بدرخان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    9,942

    رد: مذكرات اختبارات وتحديد أعطال الكابلات

    أشكرك م/ محمد جمال
    لمنحكم إياي الدكتوراة الفخرية.
    مقبولة منكم ولكم حبي وتقديري.

صفحة 7 من 11 الأولىالأولى ... 45678910 ... الأخيرةالأخيرة