    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    مرفق ملف يشرح الطرق المختلفة لتحديد أعطال الكابلات وباللغة العربية وشامل إن شاء الله .

  2. #31
    مشرف قسم الكابلات الأرضية الصورة الرمزية م. كامل بدرخان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    9,942

    رد: مذكرة تحديد أعطال الكابلات

    مرفق مذكرة لاختبارات الموقع
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  3. #32
    مشرف قسم الكابلات الأرضية الصورة الرمزية م. كامل بدرخان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    9,942

    رد: مذكرة تحديد أعطال الكابلات

    مشكورة م/ صبرين , وللجميع خالص تحياتي.

  4. #33
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية م/ سامح عبد اللطيف
    تاريخ التسجيل
    May 2006
    الدولة
    UAE- Abu Dabi
    المشاركات
    239

    رد: مذكرة تحديد أعطال الكابلات

    رررررررررررررررررائع مهندس كامل
    منتظرين تكملة مذكراتك وكتابتك
    وشكرا جزيلا
    وفقك الله

    المهندس / سامح عبد اللطيف

  5. #34
    مشرف قسم الكابلات الأرضية الصورة الرمزية م. كامل بدرخان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    9,942

    رد: مذكرة تحديد أعطال الكابلات

    مذكرة اختبارات كابلات 132 ك ف.
    على الرابط الآتي :
    http://www.sayedsaad.com/montada/showthread.php?t=6919

  6. #35
    مشرف قسم الكابلات الأرضية الصورة الرمزية م. كامل بدرخان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    9,942

    رد: مذكرة تحديد أعطال الكابلات

    حسابات مهمة جدا للقنطرة BRIDGE
    سؤال وجواب

    لو أن قنطرة Bridge) ) تحديد نسبة مسافة عطل كابل أعطت نسبة 20% فكم تعطي نسبة عند عكس أسلاك توصيلها؟ وأيضا كم تعطي نسب عند استخدامها من الجهة الأخرى ؟

    ولو النسبة صفر% فماذا تعني ؟
    ولو النسبة 25% فماذا تعني ؟
    ولو النسبة 50% فماذا تعني ؟
    ولو النسبة 75% فماذا تعني ؟
    ولو النسبة100% فماذا تعني ؟

    الإجابة : عند عكس الأسلاك تعطي نسبة 80% وعند الجهة الأخرى تعطينا نسب 30% & 70%
    صفر%&100% تعني أن العطل قريب جدا للجهة التي نعمل بها
    25%&75% تعني أن العطل في منتصف الكابل
    50% تعني أن العطل قريب جدا من النهاية.

  7. #36
    مشرف قسم الكابلات الأرضية الصورة الرمزية م. كامل بدرخان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    9,942

    رد: مذكرة تحديد أعطال الكابلات

    توصيات من سنغافورة قد تفيد في حل مشكلة انهيار الأطراف لكابلات للجهد المتوسط


    - المكان الذي به الكابل سواء عند المحول أو القضبان لابد ألا يكون ضيق (أثناء الصيانة يتم ملاحظة ذلك وتسجيله).
    - مكونات الأطراف تكون كل موادها من مصنع واحد وليس خليط من المُصنعين .
    - عند تعدد الكابلات المستخدمة للطور (الفاز) الواحد لابد من استخدام ال(SINGLE CORE) (أثناء الصيانة يتم التعرف على ذلك وتسجيله وإصلاح الوضع)
    - طول الSTRESS CONTROL TUBE)) لابد أن يناسب الجهد (فمثلا 11 ك ف تحتاج طول 19 سم -للكابل ثلاثي الأطوار- بينما 22 ك ف تحتاج 26 سم طول - ليت أثناء الصيانة يتم التأكد من هذه الأطوال وهذا أمر بسيط جدا).
    - استخدام الMASTIC TAPE ضروري جدا لمنع الفقاعات الهوائية ( وأيضا يتم التأكد من ذلك أثناء الصيانة بملاحظة الBULGING على السطح نتيجة تمدد الMASTIC TAPE لملء الفراغات الهوائية.

  8. #37
    مشرف قسم الكابلات الأرضية الصورة الرمزية م. كامل بدرخان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    9,942

    رد: مذكرة تحديد أعطال الكابلات

    تحديد كابل في حفرية بطريقة غير تقليدية
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  9. #38
    مشرف قسم الكابلات الأرضية الصورة الرمزية م. كامل بدرخان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    9,942

    رد: مذكرة تحديد أعطال الكابلات

    وسأوافيكم بالكثير والكثير إن شاء الله لاحقا.

  10. #39
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية محمودعبدالرحمن
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    210

    رد: مذكرة تحديد أعطال الكابلات

    بارك الله فيك
    فايل جميل طبعا
    وشكرا

  11. #40
    مشرف قسم الكابلات الأرضية الصورة الرمزية م. كامل بدرخان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    9,942

    رد: مذكرة تحديد أعطال الكابلات

    صور لبعض الأعطال (كابلات البايلوت الاتصالات والحماية).
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

صفحة 4 من 11 الأولىالأولى 1234567 ... الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter