    الدولة
    jerusalem
    المشاركات
    2,254

    طريقة اكتشاف الاعطاب الكهربائية وطريقة اصلاحها

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    هذا موضوع سوف اقوم بطرحة وهو يمثل رأيي الشخصي
    والمتواضع من واقع خبرتي العملية والعلمية , وواقع التجارب
    التي مررت بها في اصلاح الاعطاب الكهربائية وطرق
    اكتشافها , وليس مقتبساً او منقولاً من اي مكان او شيء
    اَخر , وممكن ان يكون لغيري رأي مخالف في بعض المواضع
    وهذا لا يعني الزاماً لي ولا الزاماً لة . ومن اراد ان يعمل
    بمحتواة , فاعتقد بانه سيستفيد بنسبة لا باس بها في الوصول
    الى سبب الاعطال واصلاحها .
    وان السبب في كتابة هذا الموضوع , هو ومن غير تكلف
    المصلحة العامة والافادة التي ارجو من الله , ان يستفيدها
    رواد هذا الموقع المعنيين بهذا الموضوع .
    انه كما هو معلوم اليوم , ان طريقة بناء المنشاَت الكهربائية
    وطرق التصميم للتحكم بها هو شيء مهم جداً , ولكن لا يقل
    اهمية عن ذلك , طريقة استمرارية عمل هذة المنشأة وطريقة
    صيانتها , وطريقة اصلاحها , وقد تحدثنا سابقاً عن الصيانة
    في موضوع الصيانة المانعة الذي يضمن نسبة كبيرة من درء
    الاعطاب الا انة , ليس هناك مجال للشك انة مهما حاولنا منع
    الاعطاب الكهربائية لا بد من حدوثها في بعض الاحيان ,
    وسوف يكون موضوعنا اليوم مرتبط بطريقة اكتشاف الاعطاب
    الكهربائية وطريقة اصلاحها.
    وكما تعلمون فان هذا الموضوع هو موضوع متشعب جداً , من
    حيث اختلاف المنشاَت , اذ ان هناك ما هو منقسم الى انارة
    وقوى , وهناك قوى وتحكم , وهناك انارة وتحكم , وهناك
    تحكم مع (plc) , وهناك تحكم من دون (plc) اي عن
    طريق (relays& timers ) فنبدأ بالتصاميم المتبعة في
    المنازل .
    1- المنازل : تنقسم التوزيعات الكهربائية بها عادة الى
    قسمين : أ - الانارة الكهربائية ب - القوى الكهربائية
    ان معظم الاعطاب الكهربائية في المنازل تنقسم الى قسمين
    أ - زيادة في الاحمال الكهربائية , ب - دمار في العازل
    الكهربائي
    أ - ان الزيادة في الاحمال الكهربائية مرتبط بتحميل الموصل
    الكهربائي اكثر من طاقتة وهذا يؤدي الى الاضرار بالموصل
    وتدميرة ومن اجل ذلك يوضع حماية لهذا الموصل , بحيث انة
    عندما يصل الحمل الى ما فوق استطاعة هذا الموصل يفصل
    الدائرة الكهربائية عن الموصل , وتسمى هذة حماية حرارية
    ب - دمار العازل الكهربائي , وهذا ممكن ان يكون لاسباب
    طبيعية مثل الحرارة , والرطوبة , والاحتكاك بسبب الرياح ,
    وممكن ان يكون لاسباب تتعلق بزيادة في الحمل نفسة على
    الموصلات الكهربائية مما يؤدي الى دمار العازل , وممكن ان
    يكون بسبب الانسان نفسة حيث ممكن ان يصيب الموصل
    بقطعة معدنية ويدمرة , وهذة الظروف مجتمعة تؤدي في
    النهاية الى احتمالية عملية تفريغ في خارج الدائرة عند وجود
    مياة , او اتصال الموجب بالسالب , او الموصل المصاب بجسم
    جهاز ما ممكن ان يؤدي الى اضرار بالانسان او بالجهاز
    نفسه , ولذلك يوضع لهذا السبب حماية تسمى حماية
    مغناطيسية , وحماية تسمى حماية التسريب الارضي (eart
    leakage)
    ويضاف الى ذلك الارتخاء في البراغي او الكلمنات الشادة لهذة
    الموصلات مما يؤدي الى دمار هذة المواضع وحدوث اعطاب
    كهربائية وفصل في الدائرة الكهربائية والعلاج هو تفقدها
    وشدها جيداً .
    الاَن ناتي الى طريقة اكتشاف العطل وبالتالي الى اصلاحة ,
    اول شيء نقوم بفعلة هو الانتباة الى ما الذي ادى الى قطع
    الدائرة الكهربائية هل هو القاطع الرئيسي او القواطع الفرعية
    او الايرث ليكج ام انها جميعها تعمل وهناك قطع داخلي .
    اذا كان هناك قطع داخلي وفحصنا بالتستر ان جميع القواطع
    في اللوحة تعمل نفحص الموصلات في المنطقة التي فصل
    عنها التيار ونتاكد من الموصلات نفسها فاكيد هنالك فصل في
    هذة الموصلات فنقوم بتتبعها الى ان نصل الى هذا الفصل
    ونقوم بوصلة واذا ما كان مدمر بسبب حمل زائد نقوم بتغييرة
    بموصل يتناسب مع حمل الدائرة وقاطعها تبعاً لذلك .
    اما اذا كان الفصل في احد القواطع الفرعية فان نسبة كبيرة لا
    تقل عن 100/80 ان السبب هو حمل زائد في المنطقة المغذي
    لها هذا القاطع ونسبة 100/20 بالمائة بان القطع بسبب
    تماس كهربائي , وهنالك احتمالية يجب ان لا ننساها بان
    القاطع نفسة ممكن ان يكون معطوباً
    اما اذا كان القاطع الرئيسي هو المفصول فهناك احتمال
    80/100 ان السبب هو ان هنالك حمل في الدائرة الكلية
    واحتمال 100/20 ان السبب هو تماس كهربائي , وايضاً
    هنالك احتمالية لا ننساها ممكن ان يكون القاطع الرئيسي
    معطوباً .
    اما اذا كان الفصل في القاطع الرئيسي وقاطع فرعي فهنالك
    احتمال 100/90 ان السبب هو تماس كهربائي , وهذا يشير
    الى ان الحماية المغناطيسية هي التي قد قطعت الدائرة بسبب
    زيادة كبيرة في التيار الكهربائي مما ادى الى تفعيلها في
    القاطعين ولذلك علينا ان نفحص المنطقة المغذاة من قبل
    القاطع الفرعي .
    اما اذا كان الفصل عن طريق الايرث ليكج جهاز التسريب
    الارضي فهذا يدل على ان هنالك تسريب من الدائرة الداخلية
    الى جسم خارجي مربوط مع الارضي , فاذا ما واجهنا
    هذة الحالة فعلينا اولاً البدأ بتحديد المنطقة التي سببت القطع ,
    وذلك : بتنزيل جميع القواطع المغذية لكل المناطق وفصل جميع
    خطوط النيوترال من الجسر في داخل لوحة التوزيع , احضار
    جهاز (megger) وضع مؤشر الفولت على 250 فولت ,
    شبك احدى الارجل بالارضي الرئيسي في داخل اللوحة
    والبدىء بفحص خطوط التغذية ( الفازة ) للمناطق واحد تلو
    الاَخر بالرجل الاخرى , وبعدها نفحص خطوط النيوترال واحد
    تلو الاخر , فاذا ما كانت القراءة في الجهاز من والى ما فوق
    ال ( mega ohm 1 ) فان الخط المغذي يكون جيداً , اما اذا
    ما كانت القراءة اقل من ذلك فهذا يشير الى ان العازلية في
    مكان ما ضعيفة , اما اذا كانت المقاومة صفراً او قريبة من
    ذلك الى حد ما , فهذا دليل على ان هناك تسريب مباشر فبذلك
    يتوجب علينا تتبع الموصلات المغذاة من قبل المغذي المشار
    الية بالتدريج المنطقي , الى ان نتوصل الى سبب العطل
    وبالتالي الى اصلاحة وبعدها نفحص مرة اخرى واذا ما ارتأينا
    ان الوضع جيد , نشبك ما فصلناة ونرفع كل القواطع ونشغل
    الدائرة .
    اما اذا ما تفحصنا ووجدنا بان جميع الموصلات جيدة وليس
    هناك اي تسريب فهذا معناة بان فعالية جهاز التسريب الارضي
    غير جيدة ونقوم بتغييرة .
    وبهذا نكون قد انهينا اول قسم من هذا الموضوع .

  2. #41
    عضو فى جمعية مهندسى الحماية الكهربائية الصورة الرمزية Mohamed Ibrahim Mostafa
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    الدولة
    Alexandria, Egypt
    المشاركات
    446

    رد: طريقة اكتشاف الاعطاب الكهربائية وطريقة اصلاحها

    شكراً لك اخي الكريم

  3. #42
    Junior Engineer الصورة الرمزية ابراهيم يوسف
    تاريخ التسجيل
    Jan 2006
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    39

    رد: طريقة اكتشاف الاعطاب الكهربائية وطريقة اصلاحها

    مشكوووووووووووووووووووووووووووور

  4. #43
    Junior Engineer الصورة الرمزية sabry soliman
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    الدولة
    القليوبية
    المشاركات
    9

    رد: طريقة اكتشاف الاعطاب الكهربائية وطريقة اصلاحها

    جزاكم الله خيرا علي هذه المعلومات القيمة

  5. #44
    Junior Engineer الصورة الرمزية sabry soliman
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    الدولة
    القليوبية
    المشاركات
    9

    رد: طريقة اكتشاف الاعطاب الكهربائية وطريقة اصلاحها

    ارجوا من سيادتكم الرموز الهامة المستخدمة في دوائر الكنترول لتتبع الأعطال الكهربية في الكتالوج

  6. #45
    مشرف قسم المحركات و دوائر الـ PLC
    تاريخ التسجيل
    Oct 2006
    الدولة
    jerusalem
    المشاركات
    2,254

    رد: طريقة اكتشاف الاعطاب الكهربائية وطريقة اصلاحها

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة sabry soliman مشاهدة المشاركة
    ارجوا من سيادتكم الرموز الهامة المستخدمة في دوائر الكنترول لتتبع الأعطال الكهربية في الكتالوج
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    اخي الكريم : ان الرموز الكهربائية تختلف من بلد الى بلد ومن شركة الى اخرى , وعلى سبيل المثال انا قد تعاملت مع ثلاث او اربعة انواع من المذكور , وكل يعبر عن نفس الاداة برمز مختلف , وهنالك فرق في الرموز وكتابتها ,
    ولكن عندما نتحدث عن طريقة اكتشاف الاعطال , فهذا يعني ان نتتبع المخطط الموجود بين يديك , وهذا المخطط يعتمد على رموز معينه قد بني عليها هذا المخطط , وكل شركة تزود المستهلك بالرموز الخاصة بها , وهكذا تستطيع ان تتبع المخطط ,

    وفي الاسفل مرفق به مثال على ذلك , حيث يظهر ان نفس المفتاح يعبر عنه برمزين مختلفين وفي كلا حالتيه ,
    ( normal open , normal close ) عادي مفتوح , وعادي مغلق

    وهناك في المنتدى ايضاً بعض من هذه الرموز فاعطيك هذا الرابط مثلاً .
    http://www.sayedsaad.com/montada/showthread.php?t=17970
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  7. #46
    Junior Engineer الصورة الرمزية يزن وائل محمود الرواشدة
    تاريخ التسجيل
    Oct 2006
    الدولة
    دبي
    المشاركات
    29

    رد: طريقة اكتشاف الاعطاب الكهربائية وطريقة اصلاحها

    ما شاء الله جزا الله خيرا

  8. #47
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية suliman fathi
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    libya
    المشاركات
    517

    رد: طريقة اكتشاف الاعطاب الكهربائية وطريقة اصلاحها

    يعجز لساني عن الشكر
    بارك الله فيك ووزادك الله من العلم يا اخي وليد
    والله يحفظك ويبارك فيك
    ومرة اخر شكرا علي هذه المعلومات القيمة

    اخوك سليمان
    وعيناك إن أبدت إليك مساؤا
    فدعها وقل يا عين للناس أعين
    فلا ينطقن منك اللسان بسوءة
    فكلك سوءات وللناس ألسـن
    suliman_fathi@yahoo.com

  9. #48
    Junior Engineer الصورة الرمزية معتز مدني
    تاريخ التسجيل
    Feb 2006
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    191

    رد: طريقة اكتشاف الاعطاب الكهربائية وطريقة اصلاحها

    شكر ليك

  10. #49
    Junior Engineer الصورة الرمزية معتز مدني
    تاريخ التسجيل
    Feb 2006
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    191

    رد: طريقة اكتشاف الاعطاب الكهربائية وطريقة اصلاحها

    انا اشتغل في شركه نفطيه نستخدم فيها الscadaوالplcوهي عباره عن 6 تنوكه 2لي الكروسين 2للبنزين 2جازولين وبها محرك (صمام فتح وغلق )لكل تنك ثم بعد زلك مصخات وبعد زلك flow merarرئيسي ثم مجموع من الflow metr
    ثم التصدير للشركات .
    ودائما يكون هنالك اعطال في الاشاره الصادره من غرفه الكنترول الي المصدر ومعظم هزه الاعطال تكون بسبب انهيار الموصل لزا نجد دائما مجموعه من الاسلاك الاحتياطيه في الكونتر الزي يوجد فيهو الplc وكما اشار المهندس وليد في بعض الحالات يعلق الجهاز فنقوم بغلق جهاز الplcثم بعد زمن وجيز نشغله مره اخره فيرجع كماكان سوالي للمهندس وليد
    ازا اردنا ان نستبدل نظام الscada بي نظام الdsc هل نغير التوصيل كلهو او فقط البرنامج وشكرا

  11. #50
    العضوية موقوفة بسبب مخالفة قوانين المنتدى الصورة الرمزية Ahmed Metwaly
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    الدولة
    Cairo
    المشاركات
    3

    رد: طريقة اكتشاف الاعطاب الكهربائية وطريقة اصلاحها

    ياريت يكون في كتب عن الصيانة والتركيبات بالعربي
    وتكون وفق الكود المصري
    وجزاكم الله خيرا

صفحة 5 من 26 الأولىالأولى ... 234567815 ... الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. طريقة اكتشاف الاعطال الكهربية
    بواسطة محمد البيلى في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 01-07-19, 11:10 AM
  2. أنواع المصاعد الكهربائية وطريقة عملها
    بواسطة هاني علي فوزي في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-11-12, 05:19 PM
  3. مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 13-07-12, 11:59 PM
  4. طريقة اكتشاف وصيانة اعطال دائرة شحن المحمول
    بواسطة mohamed aly sh في المنتدى قسم الموضوعات العامة
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 10-05-09, 06:49 AM
  5. بلوك التمديدات الكهربائية المزايا وطريقة البناء
    بواسطة walaa shehta في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 25-11-08, 12:49 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع