الموضوع: طريقة اكتشاف الاعطاب الكهربائية وطريقة اصلاحها

  1. #1
    مشرف قسم المحركات و دوائر الـ PLC
    تاريخ التسجيل
    Oct 2006
    الدولة
    jerusalem
    المشاركات
    2,254

    طريقة اكتشاف الاعطاب الكهربائية وطريقة اصلاحها

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    هذا موضوع سوف اقوم بطرحة وهو يمثل رأيي الشخصي
    والمتواضع من واقع خبرتي العملية والعلمية , وواقع التجارب
    التي مررت بها في اصلاح الاعطاب الكهربائية وطرق
    اكتشافها , وليس مقتبساً او منقولاً من اي مكان او شيء
    اَخر , وممكن ان يكون لغيري رأي مخالف في بعض المواضع
    وهذا لا يعني الزاماً لي ولا الزاماً لة . ومن اراد ان يعمل
    بمحتواة , فاعتقد بانه سيستفيد بنسبة لا باس بها في الوصول
    الى سبب الاعطال واصلاحها .
    وان السبب في كتابة هذا الموضوع , هو ومن غير تكلف
    المصلحة العامة والافادة التي ارجو من الله , ان يستفيدها
    رواد هذا الموقع المعنيين بهذا الموضوع .
    انه كما هو معلوم اليوم , ان طريقة بناء المنشاَت الكهربائية
    وطرق التصميم للتحكم بها هو شيء مهم جداً , ولكن لا يقل
    اهمية عن ذلك , طريقة استمرارية عمل هذة المنشأة وطريقة
    صيانتها , وطريقة اصلاحها , وقد تحدثنا سابقاً عن الصيانة
    في موضوع الصيانة المانعة الذي يضمن نسبة كبيرة من درء
    الاعطاب الا انة , ليس هناك مجال للشك انة مهما حاولنا منع
    الاعطاب الكهربائية لا بد من حدوثها في بعض الاحيان ,
    وسوف يكون موضوعنا اليوم مرتبط بطريقة اكتشاف الاعطاب
    الكهربائية وطريقة اصلاحها.
    وكما تعلمون فان هذا الموضوع هو موضوع متشعب جداً , من
    حيث اختلاف المنشاَت , اذ ان هناك ما هو منقسم الى انارة
    وقوى , وهناك قوى وتحكم , وهناك انارة وتحكم , وهناك
    تحكم مع (plc) , وهناك تحكم من دون (plc) اي عن
    طريق (relays& timers ) فنبدأ بالتصاميم المتبعة في
    المنازل .
    1- المنازل : تنقسم التوزيعات الكهربائية بها عادة الى
    قسمين : أ - الانارة الكهربائية ب - القوى الكهربائية
    ان معظم الاعطاب الكهربائية في المنازل تنقسم الى قسمين
    أ - زيادة في الاحمال الكهربائية , ب - دمار في العازل
    الكهربائي
    أ - ان الزيادة في الاحمال الكهربائية مرتبط بتحميل الموصل
    الكهربائي اكثر من طاقتة وهذا يؤدي الى الاضرار بالموصل
    وتدميرة ومن اجل ذلك يوضع حماية لهذا الموصل , بحيث انة
    عندما يصل الحمل الى ما فوق استطاعة هذا الموصل يفصل
    الدائرة الكهربائية عن الموصل , وتسمى هذة حماية حرارية
    ب - دمار العازل الكهربائي , وهذا ممكن ان يكون لاسباب
    طبيعية مثل الحرارة , والرطوبة , والاحتكاك بسبب الرياح ,
    وممكن ان يكون لاسباب تتعلق بزيادة في الحمل نفسة على
    الموصلات الكهربائية مما يؤدي الى دمار العازل , وممكن ان
    يكون بسبب الانسان نفسة حيث ممكن ان يصيب الموصل
    بقطعة معدنية ويدمرة , وهذة الظروف مجتمعة تؤدي في
    النهاية الى احتمالية عملية تفريغ في خارج الدائرة عند وجود
    مياة , او اتصال الموجب بالسالب , او الموصل المصاب بجسم
    جهاز ما ممكن ان يؤدي الى اضرار بالانسان او بالجهاز
    نفسه , ولذلك يوضع لهذا السبب حماية تسمى حماية
    مغناطيسية , وحماية تسمى حماية التسريب الارضي (eart
    leakage)
    ويضاف الى ذلك الارتخاء في البراغي او الكلمنات الشادة لهذة
    الموصلات مما يؤدي الى دمار هذة المواضع وحدوث اعطاب
    كهربائية وفصل في الدائرة الكهربائية والعلاج هو تفقدها
    وشدها جيداً .
    الاَن ناتي الى طريقة اكتشاف العطل وبالتالي الى اصلاحة ,
    اول شيء نقوم بفعلة هو الانتباة الى ما الذي ادى الى قطع
    الدائرة الكهربائية هل هو القاطع الرئيسي او القواطع الفرعية
    او الايرث ليكج ام انها جميعها تعمل وهناك قطع داخلي .
    اذا كان هناك قطع داخلي وفحصنا بالتستر ان جميع القواطع
    في اللوحة تعمل نفحص الموصلات في المنطقة التي فصل
    عنها التيار ونتاكد من الموصلات نفسها فاكيد هنالك فصل في
    هذة الموصلات فنقوم بتتبعها الى ان نصل الى هذا الفصل
    ونقوم بوصلة واذا ما كان مدمر بسبب حمل زائد نقوم بتغييرة
    بموصل يتناسب مع حمل الدائرة وقاطعها تبعاً لذلك .
    اما اذا كان الفصل في احد القواطع الفرعية فان نسبة كبيرة لا
    تقل عن 100/80 ان السبب هو حمل زائد في المنطقة المغذي
    لها هذا القاطع ونسبة 100/20 بالمائة بان القطع بسبب
    تماس كهربائي , وهنالك احتمالية يجب ان لا ننساها بان
    القاطع نفسة ممكن ان يكون معطوباً
    اما اذا كان القاطع الرئيسي هو المفصول فهناك احتمال
    80/100 ان السبب هو ان هنالك حمل في الدائرة الكلية
    واحتمال 100/20 ان السبب هو تماس كهربائي , وايضاً
    هنالك احتمالية لا ننساها ممكن ان يكون القاطع الرئيسي
    معطوباً .
    اما اذا كان الفصل في القاطع الرئيسي وقاطع فرعي فهنالك
    احتمال 100/90 ان السبب هو تماس كهربائي , وهذا يشير
    الى ان الحماية المغناطيسية هي التي قد قطعت الدائرة بسبب
    زيادة كبيرة في التيار الكهربائي مما ادى الى تفعيلها في
    القاطعين ولذلك علينا ان نفحص المنطقة المغذاة من قبل
    القاطع الفرعي .
    اما اذا كان الفصل عن طريق الايرث ليكج جهاز التسريب
    الارضي فهذا يدل على ان هنالك تسريب من الدائرة الداخلية
    الى جسم خارجي مربوط مع الارضي , فاذا ما واجهنا
    هذة الحالة فعلينا اولاً البدأ بتحديد المنطقة التي سببت القطع ,
    وذلك : بتنزيل جميع القواطع المغذية لكل المناطق وفصل جميع
    خطوط النيوترال من الجسر في داخل لوحة التوزيع , احضار
    جهاز (megger) وضع مؤشر الفولت على 250 فولت ,
    شبك احدى الارجل بالارضي الرئيسي في داخل اللوحة
    والبدىء بفحص خطوط التغذية ( الفازة ) للمناطق واحد تلو
    الاَخر بالرجل الاخرى , وبعدها نفحص خطوط النيوترال واحد
    تلو الاخر , فاذا ما كانت القراءة في الجهاز من والى ما فوق
    ال ( mega ohm 1 ) فان الخط المغذي يكون جيداً , اما اذا
    ما كانت القراءة اقل من ذلك فهذا يشير الى ان العازلية في
    مكان ما ضعيفة , اما اذا كانت المقاومة صفراً او قريبة من
    ذلك الى حد ما , فهذا دليل على ان هناك تسريب مباشر فبذلك
    يتوجب علينا تتبع الموصلات المغذاة من قبل المغذي المشار
    الية بالتدريج المنطقي , الى ان نتوصل الى سبب العطل
    وبالتالي الى اصلاحة وبعدها نفحص مرة اخرى واذا ما ارتأينا
    ان الوضع جيد , نشبك ما فصلناة ونرفع كل القواطع ونشغل
    الدائرة .
    اما اذا ما تفحصنا ووجدنا بان جميع الموصلات جيدة وليس
    هناك اي تسريب فهذا معناة بان فعالية جهاز التسريب الارضي
    غير جيدة ونقوم بتغييرة .
    وبهذا نكون قد انهينا اول قسم من هذا الموضوع .

  2. #31
    مشرف قسم المحركات و دوائر الـ PLC
    تاريخ التسجيل
    Oct 2006
    الدولة
    jerusalem
    المشاركات
    2,254

    رد: طريقة اكتشاف الاعطاب الكهربائية وطريقة اصلاحها

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    اليوم نتطرق الى وضع اَخر من الاوضاع التي تواجهنا في الحياة العملية , وهذا الوضع يختص بالشركة المزودة للتيار الكهربائي وليس له صلة بفني الكهرباء .
    اذ انة من المشاكل الرائدة اليوم كثرة الاعطاب التي تحدث في المحولات المزودة للمرافق الخاصة في البيوت والتي تعتمد على تغذية الواحد فاز , ( اما المرافق المغذاة بثلاثة فاز فان توزيع الاحمال من اختصاص الفنيين العاملين في المؤسسة كما ذكرنا سابقاً ) , ان لوحات التوزيع الرئيسية المزودة للمنازل عادةً تكون بارقام لا تقبل القسمة على ثلاثة , اي ( سكنة واحدة او سكنتين او 4 اربعة سكن او 5 سكن ام 7 سكن وهكذا ) , ومن هنا نلاحظ ان نصيب احد الفازات يكون اكثر من نصيب الاَخر , فاذا ما تعود المسئول عن الربط في شركة الكهرباء ان يشبك الفازة رقم واحد اولاً وهكذا بالتسلسل فان نصيب هذة الفازة من البديهي ان يكون اكثر من باقي الفازات , وبالتالي ان الحمل على هذة الفازة سوف يكون اكثر من باقي الفازات , وهذا بطبيعة الحال سوف يؤدي على زيادة الحمل على هذة الفازة في المحول المغذي على حساب الباقي , وسوف يكون القاطع الرئيسي لهذة الفازة علية الضغط الاكبر وسيكثر العطل على هذا القاطع هذا من جانب , ومن جانب اَخر فان الشبكة ستكون في حالة عدم اتزان , بزيادة الضغط على ملف احد الفازات في المحول على حساب الاَخر وبالتالي هذا يؤدي الى اتلاف هذا الملف قبل الاَخران , وان المسئولية تقع هنا على المسئولين في الشركة المزودة لمتابعة هذة الحالة بتوزيع الاحمال بصورة منتظمة , وتفحص الامبير الرئيسي في الثلاث فازات والمتابعة المستمرة , وتنبية العاملين على الربط الى هذة الحالة واعطائهم التوجيهات المناسبة , التي تضمن عدم الوقوع في هذة الحالة بالتنسيق المستمر .
    ومن المشاكل الاخرى الملموسة في ما يختص بالشركة المزودة للكهرباء , هو انة عند زيادة الاستهلاك في مناطق معينة , بدلا من تغيير المحول الرئيسي الى اَخر اكبر منة او اضافة محول اَخر يكون قادر على تغذية الاستهلاك يقوم العاملون بزيادة القاطع الرئيسي للمحول من غير حساب , بحيث يفوق امكانية المحول , وبالتالي ان هذا العمل اللامدروس يؤدي الى احتراق المحول الرئيسي , وبالتالي الحاجة الى تغييرة , بل والادهى من ذلك ان بعض العاملين يقوم بوضع جسر نحاسي سميك بدل من وضع القواطع الرئيسية والفيوزات المناسبة لكيلا يفصل ابداً , وطبعاً ان نتائج هذا العمل متروك لكم .
    ومن اكبر المشاكل التي تواجة العاملين في هذة الشركة هو الجمود العلمي لدى العاملين وعدم التمشي مع التقدم العلمي في العصر الذي نحن فية , بحيث يعتقد بانة يعرف كل شيء وانة ليس بحاجة الى التعلم وهذا يوقعة في الاخطاء الكثيرة بسبب جهلة وكبريائة وعدد السنين التي قضاها في الشركة وانة ليس بحاجة الى اضافة اي معلومات الى معلوماتة , لانة يعتقد بانها كثيرة ولا يمكن الوصول اليها .
    وفي المجمل فان الحل لهذة المشاكل جميعها يكون من مسئولية الادارة بوضع كل شخص في مكانة , واعطاء التوجيهات الدورية , والدورات التثقيفية التي تنمي الامكانيات لدى العاملين في التعامل مع متطلبات الشركة بالطريقة الصحيحة وعدم اخذ المجازفات الخاسرة التي تحدث الاضرار في معدات الشركة .

  3. #32
    Junior Engineer الصورة الرمزية اياد المهندس
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    88

    رد: طريقة اكتشاف الاعطاب الكهربائية وطريقة اصلاحها

    جزاكم الله خير الجزاء الموضوع جميل و مفيد..... شكرا مرة ثانية

  4. #33
    Moderator الصورة الرمزية مهندس / تامر خليل
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    الدولة
    Egypt-Sharkia
    المشاركات
    937

    رد: طريقة اكتشاف الاعطاب الكهربائية وطريقة اصلاحها

    مشكـــــــــــــــــــــور

  5. #34
    Junior Engineer الصورة الرمزية belal zakaria
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    8

    رد: طريقة اكتشاف الاعطاب الكهربائية وطريقة اصلاحها

    جزاكم الله خيرا

  6. #35
    Junior Engineer الصورة الرمزية alhakeem
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    syria
    المشاركات
    8

    رد: طريقة اكتشاف الاعطاب الكهربائية وطريقة اصلاحها

    لااعرف كيف اشكرك على هذا الموضوع المهم
    الحقيقة بالرغم من كوني مهندس قديم اشعر باني تلميذ امام هذا المنتدى الكريم

  7. #36
    Junior Engineer الصورة الرمزية Mohammed Abdul Aziz Ali
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    Egypt
    المشاركات
    13

    رد: طريقة اكتشاف الاعطاب الكهربائية وطريقة اصلاحها

    اشكركم على الافاده وجزاكم الله خيرا ونتظر المزيد

  8. #37
    Moderator الصورة الرمزية مهندس / تامر خليل
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    الدولة
    Egypt-Sharkia
    المشاركات
    937

    رد: طريقة اكتشاف الاعطاب الكهربائية وطريقة اصلاحها

    اشكر المهندس وليد و أطلب منه وضع تلك المشاركات فى ملف للإحتفاظ بها بعد قراءتها ليسهل علينا الرجوع لها مستقبلا

  9. #38
    Junior Engineer الصورة الرمزية adel elwakeel
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    26

    رد: طريقة اكتشاف الاعطاب الكهربائية وطريقة اصلاحها

    موضوع رائع بارك الله فيك

  10. #39
    Junior Engineer الصورة الرمزية elhaj benazzouz
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    الدولة
    Morocco
    المشاركات
    132

    رد: طريقة اكتشاف الاعطاب الكهربائية وطريقة اصلاحها

    Jazaka-LLAHO khairan ya akhi-lkarim

  11. #40
    Junior Engineer الصورة الرمزية rami khateeb
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    الدولة
    palestine
    المشاركات
    146

    رد: طريقة اكتشاف الاعطاب الكهربائية وطريقة اصلاحها

    موضوع ممتاز ومفيد
    بارك الله فيك
    MSN : eng.ramialkhateeb

صفحة 4 من 26 الأولىالأولى 123456714 ... الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. طريقة اكتشاف الاعطال الكهربية
    بواسطة محمد البيلى في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 01-07-19, 11:10 AM
  2. أنواع المصاعد الكهربائية وطريقة عملها
    بواسطة هاني علي فوزي في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-11-12, 05:19 PM
  3. مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 13-07-12, 11:59 PM
  4. طريقة اكتشاف وصيانة اعطال دائرة شحن المحمول
    بواسطة mohamed aly sh في المنتدى قسم الموضوعات العامة
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 10-05-09, 06:49 AM
  5. بلوك التمديدات الكهربائية المزايا وطريقة البناء
    بواسطة walaa shehta في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 25-11-08, 12:49 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter