    رد: اسئل ...لا تتردد...ونحن نجيب... بعون الله

    الزميل المهندس/احمد سمير:

    الرسم الذى ارفقته هو لوحدة مناولة الهواء AIR HANDILING UINT والتى يتضح منها انها تقوم بعمليتى التبريد والتسخين المركزى وتتكون تلك الوحدة من :

    1- Fan compartment
    2 - Vibration isolators
    3 - Heating and/or cooling coil
    4 - Filter compartment
    5 - Return and fresh air duct

    ومرفق ملف به صورة توضيحية لتلك الوحدة
    اما عن سؤالك عن قدرة المروحة وملف التبريد فالاجابة كالتالى:

    قدرة المروحة تحدد كما يلى :
    1-يقوم مهندس التكييف بتحديد فدرة وحدة ال AHU بال CFM قدم مكعب لكل دقيقة حسب اعتبارات التصميم لديه ثم يختار نوع تلك الوحدة
    2-من كتالوج تلك الوحدة تستطيع معرفة قدرة تلك المروحة بالكيلو وات

    اما عن قدرة ملف التبريد فلا يوجد ما يسمى بقدرة ملف التبريد فهو عبارة عن انبوب يمر به سائل التبريد
    لكن هناك قدرة لملف التسخين ويوجد منه نوعان :
    1-تسخين مركزى (كما فى الرسم الذى ارفقته)
    1-تسخين محلى (عن طريق سخانات منفصلة توضع فى اماكن معينة)

    ومهندس التكييف هو الذى يحدد نوع تللك السخانات ومن كتالوجها يمكن معرفة قدرتها بالكيلو وات

    وفى انتظار اى استفسار آخر منك

    تجحياتى
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    • نوع الملف: doc AHU.doc‏ (115.5 كيلوبايت, 449 مشاهدات)

  3. #42
    مشرف قسم تصميم التيار الخفيف الصورة الرمزية على حسن على العشماوى
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    الكويت
    المشاركات
    920

    رد: اسئل ...لا تتردد...ونحن نجيب... بعون الله

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة said abdo مشاهدة المشاركة
    الاخ المهندس على
    فى الملف المرفق الخاص بحساب هبوط الجهد يوجد عامل اسمة K V/A/KM
    اين يوجد هذا العامل فى الكتالوج حيث اننى معى كتالوجات شركة ايجى تك السويدى
    والموجود هو أوم /كم
    الزميل المهندس /سيد عبده

    ان جميع الكتالوجات تحتوى على المعامل K وهويمثل قيمة مقاومة التيار المستمر DC RESISTANCE بالكيلو متر وفالبعض يعطيه بوحدات V/A/KM و البعض الاخر يعطيه على صورة وحدات اوم/كيلوكتر والوحدتين هما نفسى الشىء لان ال V/A =اوم فيكون V/A/KM هو اوم/كم


    تحياتى

  4. #43
    مشرف قسم تصميم التيار الخفيف الصورة الرمزية على حسن على العشماوى
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    الكويت
    المشاركات
    920

    رد: اسئل ...لا تتردد...ونحن نجيب... بعون الله

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة said abdo مشاهدة المشاركة
    الاخ الزميل المهندس على
    أولا شكرا لك على تعاونك هذا وجزاك اللة كل خير
    بالنسبة لتوزيع الاحمال على الفازات كالاتى
    الفازة الاولى يكون : تكيف (16ِِ أمبير ) + اضاءة ( 9.5 أمبير ) + غسالة ( 6.8 أمبير)=32.3 أمبير
    الفازة التانية: تكيف (16 أمبير ) + اجهزة صغيرة (6.8 أمبير ) + سخان (11.4 أمبير ) = 34.2 أمبير
    الفازة الثالثة : تكيف ( 16 أمبير ) +اجهزة صغيرة (6.8 أمبير) + ميكرويف ( 7.3 أمبير ) = 30.1 أمبير
    طبعا التيار نتجة قسمة الكيلو فولت امبير / 220
    ولو فى اى تعليق قولى علية
    واتمنى بعد ذلك ان ندخل فى حساب الشبكات وحساب صندوق التوزيع والكابل الخارج منة وامحولات وحساب هبوط الجهد
    طبعا موجود لوحة الخدمات
    الزميل المهندس / سيد عبده

    بالنسبة لتوزيع الاحمال على الفازات فتوزيعك صحيح ولكن على العموم لا يمكن الحكم على صحة توزيع الاحمال على الفازات الا بعمل الPHASE UNBALANCE CALCULATIONS
    وذلك من خلال المعادلة الاتية

    PHASE UNBALNCE %=(LARGEST PHASE CUURENT-LOWEST PAHSE CURRENT)/LOWEST PHASE CURRENT
    =(34.2-30.1)/30.1=3.77%

    ويجب ان يكون الناتج اقل من 10 % لضمان حدوث اتزان بين الاحمال على الفازات

    وفى انتظار منك جدول احمال لوحة الخدمات وصندوق التوزيع الرئيسى والكابل الرئيسى المغذى له

    تحياتى

  5. #44
    مشرف قسم تصميم التيار الخفيف الصورة الرمزية على حسن على العشماوى
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    الكويت
    المشاركات
    920

    رد: اسئل ...لا تتردد...ونحن نجيب... بعون الله

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mohamed osman مشاهدة المشاركة
    اولا شكرا لحضرتك علي لفت النظر
    ثانيا اعيد تكرار السؤال الذي قمت بطرحه من قبل
    هل بيتم تأريض لوحة الجهد المتوسط (Ring) بخلاف تاريض المحول ولوحة الجهد المنخفض
    وان امكن ارفاق اي ملف بيه شرح او وصف او اي افادة في هذا الموضوع ان امكن
    الزميل المهندس /محمد عثمان

    الاجابة على سؤالك هو انه يتم تاريض جميع مهمات او معدات الجهد المتوسط بتأريض منفصل عن مهمات او معدات الجهد المنخفض وذلك طبقا لل NEC ART.250.188 والموجودة بالملف المرفق

    ونقوم بفصل ارضى الجهد المنخفض عن ارضى الجهد المتوسط بمسافة لا تقل عن 20 قدم وحسب الشروط الواردة بالكود اعلاه

    اى انه فى انظمة التوزيع دائما نقوم بعزل الجهد المنخفض عن الجهد المتوسط من خلال المحول فكيف نقوم بربط الجهدين مرة اخرى عن طريق الارضى؟!!

    وفى انتظار اى استفسار آخر منك
    تحياتى
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  6. #45
    Junior Engineer الصورة الرمزية Ahmed.samir
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    50

    عن التكييف المركزي

    أولا جزاك الله خيرا يا زميلي المهندس على العشماوي .ثانيا في تصميم المشروع الخاص بنا نحن نقوم بتغذية كل مبنى من خلال غرفة محولات خاصة به وطبعا هي في الطابق الأرضي والتكييف المركزي سيكون على سطح المبنى .نحن بالفعل قدرنا أحمال التكييف المركزي بحوالي 900 كيلو فولت أمبير وقد فهمت أنه من الأفضل أن نخصص محولا لتغذية التكييف المركزي والسؤال هو ما هي الأحمال الكهربائية التي سيتم تغذيتها من خلال هذا المحول غير المروحة ؟ .وكم ستكون قدرة المروحة تقريبا ؟ ، وكم ستستهلك باقي الأحمال الأخرى الخاصة بالتكييف المركزي ؟ .التكييف المركزي مخصص للتبريد وحسب ولنعتبر أنه وحدة واحدة فقط ، وبالمناسبة ليس عندي تقدير لحمل التبريد المطلوب وذلك لأنني لم أتمكن من دراسة التكييف المركزي دراسة وافية ولم أعمل فيه وبالتالي أترك ذلك لمن لهم خبرة بهذا .وجزاك الله خيرا .

  7. #46
    مشرف قسم تصميم التيار الخفيف الصورة الرمزية على حسن على العشماوى
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    الكويت
    المشاركات
    920

    رد: عن التكييف المركزي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Ahmed.samir مشاهدة المشاركة
    أولا جزاك الله خيرا يا زميلي المهندس على العشماوي .ثانيا في تصميم المشروع الخاص بنا نحن نقوم بتغذية كل مبنى من خلال غرفة محولات خاصة به وطبعا هي في الطابق الأرضي والتكييف المركزي سيكون على سطح المبنى .نحن بالفعل قدرنا أحمال التكييف المركزي بحوالي 900 كيلو فولت أمبير وقد فهمت أنه من الأفضل أن نخصص محولا لتغذية التكييف المركزي والسؤال هو ما هي الأحمال الكهربائية التي سيتم تغذيتها من خلال هذا المحول غير المروحة ؟ .وكم ستكون قدرة المروحة تقريبا ؟ ، وكم ستستهلك باقي الأحمال الأخرى الخاصة بالتكييف المركزي ؟ .التكييف المركزي مخصص للتبريد وحسب ولنعتبر أنه وحدة واحدة فقط ، وبالمناسبة ليس عندي تقدير لحمل التبريد المطلوب وذلك لأنني لم أتمكن من دراسة التكييف المركزي دراسة وافية ولم أعمل فيه وبالتالي أترك ذلك لمن لهم خبرة بهذا .وجزاك الله خيرا .
    الزميل المهندس / احمد سمير:

    2- لقد فهمت من ردودك انك لا تمتلك معلومات وافية عن نظام التكييف المركزى ولشرح نظام التكييف المركزى سيحتاج الى وقت طويل لذا استئذنك فى ان تنتظرنى 24 ساعة حتى اعد لك ملخص كامل لشرح نظام التكييف المركزى
    3-ان الحمل الذى قدرناه ب 900 كيلو فولت امبير هو يشمل كل شىء (الكمبروسرات للتشيلر - مراوح وحدات مناولة الهواء- مرواح وحدات ال FAN COIL و غيره) اى ان هذا الحمل هو الحمل العام للوحة ال MCC للتكييف
    4-اما سؤالك عن قدرة مروحة وحدة مناولة الهواء فهى تحدد كما اخبرتك سابقا ويهم معرفتها لتحديد مساحة مقطع الوير المغذى لها وكذلك قاطع الحماية

    انتظر الملخص -ان شاء الله- خلال 24 ساعة
    تحياتى

  8. #47
    Junior Engineer الصورة الرمزية said abdo
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    71

    رد: اسئل ...لا تتردد...ونحن نجيب... بعون الله

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة على حسن على العشماوى مشاهدة المشاركة
    الزميل المهندس / سيد عبده

    بالنسبة لتوزيع الاحمال على الفازات فتوزيعك صحيح ولكن على العموم لا يمكن الحكم على صحة توزيع الاحمال على الفازات الا بعمل الPHASE UNBALANCE CALCULATIONS
    وذلك من خلال المعادلة الاتية

    PHASE UNBALNCE %=(LARGEST PHASE CUURENT-LOWEST PAHSE CURRENT)/LOWEST PHASE CURRENT
    =(34.2-30.1)/30.1=3.77%

    ويجب ان يكون الناتج اقل من 10 % لضمان حدوث اتزان بين الاحمال على الفازات

    وفى انتظار منك جدول احمال لوحة الخدمات وصندوق التوزيع الرئيسى والكابل الرئيسى المغذى له

    تحياتى
    بالنسبة للوحة الخدمات انا عندى انارة للسلم هاعتبر ان المخرج 100 ف أ ويوجد دور بدروم + أرضى + أول + تانى + سطح ومرفق ملف لشكل الشقة وناخذ مثلا فى الدور الاول والتانى 3مخارج للسلم ونعتبر باقى الادوار كذلك وبالتالى هيكون 5 أماكن * 3 مخارج = 5*300=1500 ف أ يعنى 1.5 ك ف أ يعنى 6.8 أمبير يبقى قاطع 16 أمبير وسلك 3مم2
    وهيكون موجود طلمبة مياة 3 حصان يعنى 3.5 ك ف أ هيكون التيار 16 أمبير والكابل 3*6
    والقاطع 32 أمبير , انا بصراحة معرفش نظام لوحة الخدمات بالظبط لكنى حاولت فيها
    وبالنسبة لصندوق التوزيع الرئيسى هل المقصود بة الكوفريية أو ال distribution box
    ولو الكوفريية او البوكس انا دلوقتى عندى الشقة الواحدة = 15.7 ك ف أ
    والعمارة فيها 8 شقق يبقى هضرب 8* 15.7 = 125.6 بس هنا هضرب فى عامل معين ولا هنأخذ الرقم كلة , من اول هذة الحسابات انا فعلا بحتار فى الحسابات دى وبعد كدة حساب الكابل وهيغذى كم عمارة ونسبة تحميلة

  9. #48
    Junior Engineer الصورة الرمزية Ahmed.samir
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    50

    عن التكييف المركزي

    في انتظار المخلص إن شاء الله وأتمنى أن يكون فيه توضيحا إذا كان هناك أحمال في التكييف المركزي يتم تحميلها ك three phase أم single phase ? . وجزاك الله خيرا .

  10. #49
    Junior Engineer الصورة الرمزية احمد عادل الزيات
    تاريخ التسجيل
    Jun 2008
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    34

    رد: اسئل ...لا تتردد...ونحن نجيب... بعون الله

    أرجو التوضيح من سيادتكم ,,,,,,,,,,,,
    في بعض الدول يوجد طرفان لفيشة التوصيل في المنازل لكهربي وأخري يوجد ثلاثة أطراف.
    هل في الطرفان هم الموجب والسالب وهل نقطة السالب والارضى موصلة بنقطة واحدة؟
    بالنسبة لي الثلاثة أطراف هم الموجب والسالب والارضى ما فأ ئدة الارضي ان يكون طرف منفرد؟؟

  11. #50
    مشرف قسم تصميم التيار الخفيف الصورة الرمزية على حسن على العشماوى
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    الكويت
    المشاركات
    920

    رد: اسئل ...لا تتردد...ونحن نجيب... بعون الله

    الزميل المهندس / مصطفى السيد

    سؤالك كان كالتالى : ما هى المسافة المسموحة بين كابلات الباور وكابلات الداتا من الاكواد العالمية؟

    وللاجابة علىسؤالك بالتحديد ارجو تحديد التالى:

    1-تحديد ماذا تقصد بكابلا ت الباور هل هى الويرات ذات الجهد المنخفض اقل من 600 فولت ام الويرات والكابلات ذات الجهد المنخفض اعلى من 600 فولت ام تقصد الكابلات ذات الجهد المتوسط

    2-طريقة تركيب كل من كابلا ت الباور والداتا يعنى هل هما overhaed services او under ground services او in raceway inside building

    وذلك لان لكل حالة مسافة span or cleareance معينة حسب جهد خط الباور وطريقة تمديد الباور والداتا

    فى انتظار توضيحك

    تحياتى

صفحة 5 من 169 الأولىالأولى ... 23456781555105 ... الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 4 (0 من الأعضاء و 4 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. اسال ونحن نجيب
    بواسطة م. كامل بدرخان في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 2052
    آخر مشاركة: 01-07-19, 11:44 AM
  2. إسأل ونحن نجيب
    بواسطة م. كامل بدرخان في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 3047
    آخر مشاركة: 29-06-19, 08:45 AM
  3. اسئل... لا تتردد... ونحن نجيب.....فورا...بعون الله
    بواسطة على حسن على العشماوى في المنتدى قسم تصميم أنظمة التيار الخفيف light current systems
    مشاركات: 422
    آخر مشاركة: 23-03-19, 09:00 PM
  4. إسأل ونحن نجيب
    بواسطة م. كامل بدرخان في المنتدى قسم الأختبارت و الفحص الفنى Technical test and insepection
    مشاركات: 252
    آخر مشاركة: 22-03-17, 12:09 PM
  5. إسأل ونحن نجيب
    بواسطة م. كامل بدرخان في المنتدى قسم هندسة الجهد العالى High voltage engineering
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 24-11-07, 10:46 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter