    الحوادث في محطات الكــهربــاء ... نقاط الخلل أين ؟... الدروس المستوحات ؟ .

    السلام عليكــم ورحمة الله وبركاته

    أرجو من الاستاذ سيد سعد المحترم تثبيت هذه الزاوية المخصصة للحوادث التي تقع في محطـات الكهرباء بكافة تنوعاتها من أجل الاطلاع على أماكن الخلل والدروس والعبر المستوحات من ذلك اسهاماً منـا في تعزيز دور السلامة الصناعية والمهنية لكي يطلع المهندس ويزيد خبرته في معالجة المواقف الصعبة وتنبيهه الى كثير من الامور التي قد تكون في نظره غير مهمة أو لايوجد داعي لأتباع سياقات روتينية في نظره لسرعة أنجـاز عمل أو لغيرها من الامور وهي دعوة لكل المهندسين العرب للمشاركة في هذه الزاوية وتفعيلها مع التقديــر .....

  2. #2
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية bashar sabeeh
    تاريخ التسجيل
    Jan 2006
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    269

    رد: الحوادث في محطات الكــهربــاء ... نقاط الخلل أين ؟... الدروس المستوحات ؟ .

    حـــادث محطة غرب بعقوبة الثانوية في محافظة ديالــى

    تضمن أمــر عمل تنظيف حــامل القوى الخاص بأحد قواطع الدورة من جهة مخارج المغذيــات نتيجة حدوث عـارض سـابق عليه ... أثنــاء العمل غادر رئيس فريق العمل الموقع لمعالجة عارض في موقع آخر لمحطة ثانوية أخرى مع أستمرار العمل في الموقع الاول بدون أي مخول رسمي .... بعد ذلك لجأ أحد المهندسين الى توسيع موقع العمل لمواقع أخرى لم يتضمنها أمر العمل وذلك لتنظيف المواقع القريبة من محامل مداخل المغذيات الاخرى القريبة مما أدى الى تعرضه الى صعق كهربائي وحدوث دورة قصيرة من خلال جسم المومأ أليه أدى الى وفاته على الفور ..
    خسارة جسيمة تعرض لها فريق الصيانة في تلك المحطة يلاحظ من ذلك مخالفة تعليمات السلامة من خلال عدم غلق أمر العمل أثناء مغادرة رئيس فريق العمل أو عدم أستبداله بمخول رسمي لمتابعة العمل وكذلك توسيع حجم العمل دون أن يتضمن أمر العمل ذلك أضافة الى التقصير في تسييج موقع العمل وعدم وضع العلامات الدالة لمواقع الخطر ..

  3. #3
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية bashar sabeeh
    تاريخ التسجيل
    Jan 2006
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    269

    رد: الحوادث في محطات الكــهربــاء ... نقاط الخلل أين ؟... الدروس المستوحات ؟ .

    حـادث محطة الرميثة الثانوية

    تضمن أمر عمل أخــذ بعض القراءات لأحدى قواطع الدورة و بعد أجراء أعمال العزل للقاطع ومغادرة فريق العمل لقراءة المخططات في أحدى الغرف التابعة للمحطة في أثناء ذلك تم مغادرة أحد المهندسين للموقع لمحاولة منه في أخذ القراءات من قاطع آخر شبيه له لم يتضمنه أمر العمل كــان في الخدمة مما أدى الى تعرضه الى صعق كهربائي وفارق المومأ اليه الحياة أثناء نقله الى المستشفى .... أما مخالفات تعليمات السلامة المهنية فكانت كالآتي :-

    عدم أحكام غلق الابواب الخلفية لقواطع الدورة لكي يتعذر فتح ( البراغي ) المثبتة للأبواب خلال فترات قصيرة مما يسترعي أنتباه الآخرين أثناء خطأ أحد العاملين لمحاولة رفع الغطاء عن طريق الخطأ .

    المخالفة الرئيسية تكمن في عدم غلق أمر العمل أثناء مغادرة الموقع أو أعطاء التعليمات ببقاء أحد العاملين كحارس لمنع أي فرد الى موقع العمل بدون موافقة رئيس فريق العمل .

    أثناء مغادرة فريق العمل للموقع وتواجدهم في الغرفة لدراسة المخططات كان يفترض عدم مغادرة أي فرد من فريق العمل للغرفة بدون أستحصال موافقة رئيس فريق العمل وتوضيح الموقع المراد الذهاب أليه في حالة موافقته على ذهابه.

    العمل على قواطع الدورة لم يتضمنه أمر العمل .

    في بداية كل عمل كان المفروض من رئيس فريق العمل أعطاء محاضرة للعاملين عن طبيعة العمل المطلوب والمواقع لتي يتطلب العمل عليه ومواقع الخطر القريبة والتي لا يجوز الاقتراب منها ...

  4. #4
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية bashar sabeeh
    تاريخ التسجيل
    Jan 2006
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    269

    رد: الحوادث في محطات الكــهربــاء ... نقاط الخلل أين ؟... الدروس المستوحات ؟ .

    حادث محطة الشامية الثانوية

    تضمن أمر عمل قيام فريق العمل وبأشراف مهندس مخول بتنفيذ أعمال الصيانة على أحد خطوط مجمع القوى في المحطة حيث تم تكليف أحد العمال غير المخولين بتنفيذ العمل الى حين جلب المواد الأحتياطية من موقع آخر من قبل المهندس المشرف وأثناء العمل على تنظيف الخط من قبل أحد العمال في فريق الصيانة تم لجؤه الى تنظيف الخط المجاور الحامل للفولتية الحية مما أدى الى تعرضه الى صعق كهربائي نتج عنه أصابته بحروق من الدرجة الثالثة والثانية وبنسبة 90% من جسمه فارق على أثرهــا الحياة بعد يومين من الاصابة وأمــا المخالفات فتتلخص فيـما يلــي :-

    عدم ملازمة رئيس فريق العمل لمجموعته من فرقة الصيانة وتكليفه لأحد العمال الغير مخولين بذلك .

    عدم أتخاذ أجراءات عزل موقع العمل بالشكل الصحيح .

    سماح مشغل المحطة ( الفني المناوب ) بدخول العاملين والمباشرة بأعمال الصيانة بدون تواجــد رئيس فريق العمل ... وكذلك عدم معرفته بأجراءات العزل الأمين .

    جهل العاملين بموقع العمل بوجود خط حامل للفولتية الحية .

  5. #5
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية bashar sabeeh
    تاريخ التسجيل
    Jan 2006
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    269

    رد: الحوادث في محطات الكــهربــاء ... نقاط الخلل أين ؟... الدروس المستوحات ؟ .

    حادث محطة توليد بيجي الحرارية

    أثناء العمل على فتح الغطاء السفلي للمولدة لأجراء أعمال التنظيف لنقاط التوصيل للمولدة بأستخدام عدة فولاذية .... حدث أنفجار أثناء فتح الغطاء نتيجة أمتزاج الهيدروجين بالهواء ضمن حدود الانفجار مع وجود شرارة أدى على أثرهــا الى أحتراق ثلاثة عمال نتيجة للعصف والاحتراق والسقوط من مرتفع مما أدى الى وفاتهم على الفور .. أما مخالفات تعليمات السلامة فكانت كالآتي :-

    عدم أجراء عملية طرد الهيدروجين من المولدة بالشكــل الصحيح مع عدم أجراء الفحوصات للتأكــد من خلو المولدة من الهيدروجين واحلال غاز ثنائي أوكسيد الكربون بالكمية المطلوبـــة .

    أستخدام عدة فولاذية في فتح البوابة السفلية في حين يفترض أستخدام عدة نحاسية أو برونزية عند العمل في مواقع قد تحتوي على أبخرة أو غازات قابلة للأحتراق .

  6. #6
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية bashar sabeeh
    تاريخ التسجيل
    Jan 2006
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    269

    رد: الحوادث في محطات الكــهربــاء ... نقاط الخلل أين ؟... الدروس المستوحات ؟ .

    حادث شبكة توزيع الطاقة الكهربائية / المنطقة الشماليـة

    تم عزل أحد الخطوط الكهربائية لغرض الصيانة بموجب أمر عمل .... وحدثت المخالفة لتعليمات السلامة المهنية بتحديد فترة العمل واعادة التيــار الكهربائي بموجب فترة محددة من قبل رئيس فريق العمل .... وأثناء أنتهاء الفترة المحددة قام مشغل المحطة بأيصال التيار الكهربائي مما أدى الى صعق العامل لأستمرار أعمال الصيانة بعد الفترة المحددة ... يمكن تلخيص مخالفات السلامة كما يلي :-

    تحديد وقت العمل مسبقاً من قبل رئيس فريق العمل .

    على رئيس فريق العمل تخمين وقت كافي لأنجاز أعمال الصيانة .

    اعادة التيار الكهربائي من قبل مراقب المحطة بدون عودة رئيس فريق العمل واستلام التأييد بأنتهاء العمل .

  7. #7
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية bashar sabeeh
    تاريخ التسجيل
    Jan 2006
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    269

    رد: الحوادث في محطات الكــهربــاء ... نقاط الخلل أين ؟... الدروس المستوحات ؟ .

    حادث حريق محطة توليد الدورة الحرارية

    حدثت الحادثة في محطة ضخ الوقود في محطة كهربــاء الدورة مصحوبة بأنفجار واحتراق مشغل مضخات الوقود ووفاته أضافة الى نشوب حريق كبير في المحطة الواقعة تحت مستوى سطح الارض بعمق ( 6 ) أمتار .... وتطلب الاطفاء اشراك فرق الدفاع المدني العامة والجهات المساندة وفرق الاطفاء في المحطة وأستغرقت عملية الاطفاء عدة ساعات لحين السيطرة على الحريق واخماده ... أما الاسباب فتتلخص كالآتي :-

    عدم وجود منظومة تهوية كفؤة بحيث تضمن عدم تراكم الأبخرة المتولدة في المناطق المنخفضة من محطة الوقود .

    وجود مخلفات نتيجة النضوح في المضخات وعدم وجود آلية متابعة نظافة الموقع .

    من خلال التحقيق يعتقد بأن الشرارة المتولدة لاحداث الحريق بوجود خليط الهواء وأبخرة الوقود ضمن حدود الأنفجار كانت ناجمة أما بسبب أستخدام مآخذ للتأسيسات الكهربائية من النوع الغير مضاد للأنفجار الذي بالأمكان توليد شرارة كهربائية عند فتح وغلق المفتاح الكهربائي .. أو بسبب حذا المشغل الحاوي على مسامير حديدية من الممكن توليد الشرارة عند الاحتكاك مع سلم المحطة الحديدي ...

  8. #8
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,604

    رد: الحوادث في محطات الكــهربــاء ... نقاط الخلل أين ؟... الدروس المستوحات ؟ .

    بارك الله فيك مهندس بشار عسى ان يستفيد اخواننا العاملين في محطات الكهرباء من هذه الحوادث المؤلمة
    والله خير حافظا
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  9. #9
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية bashar sabeeh
    تاريخ التسجيل
    Jan 2006
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    269

    رد: الحوادث في محطات الكــهربــاء ... نقاط الخلل أين ؟... الدروس المستوحات ؟ .

    مشكور أستاذ رباح وان شاء الله سنستمر

  10. #10
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية bashar sabeeh
    تاريخ التسجيل
    Jan 2006
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    269

    رد: الحوادث في محطات الكــهربــاء ... نقاط الخلل أين ؟... الدروس المستوحات ؟ .

    حادثت محطة الرمادي الثانوية

    بعد أنتهاء أعمال الصيانة بالشكل الاصولي والتوقيع على أنتهاء أمر العمل ورفع العلامات التحذيرية واعادة التيار الكهربائي ... تذكــر أحد العاملين بأنه ترك قسم من عدتــه في موقع العمل وخلال عودته الى موقع العمل أصيب بصعق كهربائي فارق على أثـرها الحياة ... لدخوله ضمن المسافات غير الامينة .... أما المخالفات فتتلخص كالآتي :-

    عدم فحص وتفتيش موقع العمل بعد أنتهاء العمل للتأكيد من خلو الموقع من العدد المستخدمة ومن مخلفات الصيانة .

    سماح مراقب المحطة بدخول عامل الصيانة الى موقع العمل .

    عدم توعية وأدراك العامل للمواقع الغير مسموح بدخولهــا بعد أنتهاء أعمال الصيانة .

    عدم متابعة رئيس فريق العمل لمجموعته بعدم مغادرة أي منهم لموقع التجمع لغرض العودة بعد أنتهاء المهمة .

صفحة 1 من 5 1234 ... الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. دورة Mark VI عربي لجميع المستويات
    بواسطة أشرف القنيط في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 36
    آخر مشاركة: 23-01-19, 05:26 PM
  2. استفسار؟ يتعلق بزيادة الحمل في محطات الكهرباء
    بواسطة ناهد اكرم في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 04-09-10, 04:37 PM
  3. الإسعافات الأولية عند الحوادث
    بواسطة Eng moncef manai في المنتدى نادى المهندسين
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 22-01-09, 06:39 AM
  4. نقاط كهربائية (1)
    بواسطة ghassan saad في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 27-04-07, 10:18 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter