    السلام عليكــم ورحمة الله وبركاته

    أرجو من الاستاذ سيد سعد المحترم تثبيت هذه الزاوية المخصصة للحوادث التي تقع في محطـات الكهرباء بكافة تنوعاتها من أجل الاطلاع على أماكن الخلل والدروس والعبر المستوحات من ذلك اسهاماً منـا في تعزيز دور السلامة الصناعية والمهنية لكي يطلع المهندس ويزيد خبرته في معالجة المواقف الصعبة وتنبيهه الى كثير من الامور التي قد تكون في نظره غير مهمة أو لايوجد داعي لأتباع سياقات روتينية في نظره لسرعة أنجـاز عمل أو لغيرها من الامور وهي دعوة لكل المهندسين العرب للمشاركة في هذه الزاوية وتفعيلها مع التقديــر .....

  2. #31
    Junior Engineer الصورة الرمزية SAYED SALLAM
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    الدولة
    Abu Dhabi
    المشاركات
    23

    رد: الحوادث في محطات الكــهربــاء ... نقاط الخلل أين ؟... الدروس المستوحات ؟ .

    اشكرك اخى بشار على هذه الدروس المستفادة

    و لكن لى تعليق بسيط على فئات الناس و هم اربع:
    1. هناك فئه فكرها عالى و هى تتعلم من شبية الحادث (ما نسمية نحن متخصصى السلامة near miss )
    2. هذه الفئة تتعلم من الحوادث التى تحدث خارج مكان عملهم
    3.هذه الفئة تتعلم من الحوادث التى تتعلم من الحوادث و لكن عندما تحدث لديهم
    4. هذه الفئة بقى لا تتعلم و ما اكثرها

    بس فقط حبيت اعلق على مشاركات اخى بشار و الفت نظر الاخوة لعلنا نكون على الاقل من الفئة الثانية

    بالتوفيق

  3. #32
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية bashar sabeeh
    تاريخ التسجيل
    Jan 2006
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    269

    رد: الحوادث في محطات الكــهربــاء ... نقاط الخلل أين ؟... الدروس المستوحات ؟ .

    مشـكور سيد سلام ولك خالص شكري ولك حق في كل كلمة علـنا نسهم في رفع مستوى الوعي عند السادة المهندسين والعاملين

  4. #33
    Junior Engineer الصورة الرمزية جمال محمد فهمي
    تاريخ التسجيل
    Dec 2008
    الدولة
    مصر - الشرقية - الزقازيق
    المشاركات
    20

    رد: الحوادث في محطات الكــهربــاء ... نقاط الخلل أين ؟... الدروس المستوحات ؟ .


    مشاركة بسيطة فى الأمن السلامة والصحة المهنية
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    مهندس/ جمال فهمى

  5. #34
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية bashar sabeeh
    تاريخ التسجيل
    Jan 2006
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    269

    رد: الحوادث في محطات الكــهربــاء ... نقاط الخلل أين ؟... الدروس المستوحات ؟ .

    مشــكـــــــــــــــــــور مهندس جمـال محمد عــلى هذه المشاركة ونطمــح الى المزيد لتفعيــل هذه الزاوية

  6. #35
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    الدولة
    سنباط -غربية
    المشاركات
    29

    رد: الحوادث في محطات الكــهربــاء ... نقاط الخلل أين ؟... الدروس المستوحات ؟ .

    اللهم احفظ جميع العاملين بمواقع الكهرباء-ارجو الانتباه الى ان معظم حوادث الصعق الكهربى تحدث بسبب انشغال الذهن اثناء العمل باشياء اخرى والسهو والقضاء والقدر ونصيحتى لكم الا يعمل اى فرد بمفرده والتفكير الف مره قبل البدء فى العمل واختبار الاجزاء التى سيتم العمل عليها للتاكد من عدم وجود جهد والتاريض الجيد قبل وبعد منطقة العمل وعند الانتهاء يتم رفع الادوات ورفع الارضى والتاكد من خلو منطقة العمل من جميع الافراد والتنبية بانه سيتم اعادة التيار والله اسال ان يجنب جميع العاملين الاخطار

  7. #36
    Junior Engineer الصورة الرمزية ايهاب خيري
    تاريخ التسجيل
    May 2006
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    40

    رد: الحوادث في محطات الكــهربــاء ... نقاط الخلل أين ؟... الدروس المستوحات ؟ .

    شكرا لك اخي العزيزعلى الموضوع لكن من الضروري وجود قسم خاص في كل مشروع او محطة او معمل يسمى قسم السلامة الصناعية له قوانين واجراءات يجب ان تطبق لضمان السلامة وفي حالة وجود اي مخالفة في التطبيق تتم الغرامة المالية وفي حالة وجود اصابة يتم قطع الحوافز او الارباح السنوية للتأكيد على السلامة والالتزام بها.

  8. #37
    Junior Engineer الصورة الرمزية mohamed maher aly
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    الدولة
    U.A.E
    المشاركات
    27

    رد: الحوادث في محطات الكــهربــاء ... نقاط الخلل أين ؟... الدروس المستوحات ؟ .

    نتمنى السلامة للجميع

  9. #38
    Junior Engineer الصورة الرمزية كامل الفسفوس
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    الدولة
    الاردن
    المشاركات
    188

    رد: الحوادث في محطات الكــهربــاء ... نقاط الخلل أين ؟... الدروس المستوحات ؟ .

    اخواني الكرام
    كل الشكر لكل من ساهم في مناقشة المخاطر ..... نقاط الخلل اين؟.... الدروس المستوحاة

    ** :- اجمل وبكل بساطة الى ان نقاط الخلل او السبب الرئيس بحدوث مثل هذه الحوادث سواء كانت في محطات التحويل او محطات التوليد او الشبكات الهوائية بشكل عام هو سبب واحد فقط وكذلك الدروس المستوحاة درس واحد ايضا فقط وحتى العلاج هو علاج واحد فقط ...!

    اما السبب ونقطة الخلل والدرس المستوحى هو بكلام بسيط عدم تأهيل الكادر الفني بامور السلامة الخاصة بالتعامل مع المنشاءات الكهربائية وكل حسب تخصصه ...وللاسف حتى لو تم تاهيل الكوادر فهي تترك في مكان التدريب وتنسى كليا .....
    وعدم وجود عواقب رادعة لكل من يهمل امور السلامة ...
    لذا ومن هنا لابد من تفعيل العواقب وبشكل حازم لكل من يتعامل بالمنشاءات الكهربائية ويتجاوز امور السلام والاجراءات الخاصة بامور السلامة .
    ولا بد من تفعيل نظام الحوافز لمن خدم فترة طويلة وطبق كافة الامور دون حدوث اي يحادث يذكر .... وليس العكس
    لانه ومن المعروف فإن تطبيق امور السلامه يأخذ وقت ...؟
    ولا ننسى شي مهم ومهم جدا :-
    هو تصنيف الكوادر الفنية وحسب الاصول وبدون محسوبيات ووضع كل في مكانه وحسب ما يستحق
    وغير ذلك سنبقى نهدد بهذه المخاطر وبشكل دائم ونتسائل عن الاسباب.....!؟...

    وبإذن واحد احد سأقوم وبمساعدة الاخوة في وضع الاسس والمعايير المعتمدة بكافة امور اجراءات السلامة للتعامل مع المنشاءات الكهربائية .
    وارجوا من الجميع المساهمة بوضع هذه الاسس والمعايير .

    مع تمنياتي للجميع بالسلامة

  10. #39
    Junior Engineer الصورة الرمزية كامل الفسفوس
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    الدولة
    الاردن
    المشاركات
    188

    Electrical Safety

    هذا ملف شامل لاجراءات السلامة الكهربائية بشكل عام
    وارجوا من جميع الاخوة المساهمة
    مع تمنياتي للجميع بالسلامة
    ولكم الشكر
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  11. #40
    رئيس قسم صيانة المعدات بادارة صيانة محطات التحويل الرئيسية الصورة الرمزية م/ مطلق العتيبى
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    kuwait
    المشاركات
    15

    رد: الحوادث في محطات الكــهربــاء ... نقاط الخلل أين ؟... الدروس المستوحات ؟ .

    تقبل الله طاعتكم
    ونشكر كل من يحاول توصيل اي معلومه تخص الامن والسلامه خاصه في محطات الكهرباء
    تفاديا للخسائر البشريه والماديه
    وانا شاهد على احدى الحوادث لعدم اتباع انظمة الامن والسلامه
    ونسال الله السلامة للجميع
    كما نشكر رئيس مجلس ادارة المنتديات الذي ساعد على تواصل المهندسين العرب فيما بينهم بما يخدم الجميع ونشر العلم نسال الله ان يجعلها بميزان حسناته

صفحة 4 من 5 الأولىالأولى 12345 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. دورة Mark VI عربي لجميع المستويات
    بواسطة أشرف القنيط في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 36
    آخر مشاركة: 23-01-19, 05:26 PM
  2. استفسار؟ يتعلق بزيادة الحمل في محطات الكهرباء
    بواسطة ناهد اكرم في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 04-09-10, 04:37 PM
  3. الإسعافات الأولية عند الحوادث
    بواسطة Eng moncef manai في المنتدى نادى المهندسين
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 22-01-09, 06:39 AM
  4. نقاط كهربائية (1)
    بواسطة ghassan saad في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 27-04-07, 10:18 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  

 

 

Flag Counter