صفحة 2 من 5 الأولىالأولى 12345 الأخيرةالأخيرة
النتائج 11 إلى 20 من 49

الموضوع: الحوادث في محطات الكــهربــاء ... نقاط الخلل أين ؟... الدروس المستوحات ؟ .

  1. #1
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية bashar sabeeh
    تاريخ التسجيل
    Jan 2006
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    269

    الحوادث في محطات الكــهربــاء ... نقاط الخلل أين ؟... الدروس المستوحات ؟ .

    السلام عليكــم ورحمة الله وبركاته

    أرجو من الاستاذ سيد سعد المحترم تثبيت هذه الزاوية المخصصة للحوادث التي تقع في محطـات الكهرباء بكافة تنوعاتها من أجل الاطلاع على أماكن الخلل والدروس والعبر المستوحات من ذلك اسهاماً منـا في تعزيز دور السلامة الصناعية والمهنية لكي يطلع المهندس ويزيد خبرته في معالجة المواقف الصعبة وتنبيهه الى كثير من الامور التي قد تكون في نظره غير مهمة أو لايوجد داعي لأتباع سياقات روتينية في نظره لسرعة أنجـاز عمل أو لغيرها من الامور وهي دعوة لكل المهندسين العرب للمشاركة في هذه الزاوية وتفعيلها مع التقديــر .....

  2. #11
    V.I.P Member الصورة الرمزية محمد محمود داوود
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    260

    رد: الحوادث في محطات الكــهربــاء ... نقاط الخلل أين ؟... الدروس المستوحات ؟ .

    جزاك الله خيرا ونسأل الله السلامة

  3. #12
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية bashar sabeeh
    تاريخ التسجيل
    Jan 2006
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    269

    رد: الحوادث في محطات الكــهربــاء ... نقاط الخلل أين ؟... الدروس المستوحات ؟ .

    حادث محطة جنوب بغداد

    تم تكليف أحد فنيي التكييف بمتابعة عطل مبردة هواء لأحد المواقع التشغيلية حيث حاول الفني أخراج المحرك لأغراض الصيانة مع عدم اجراء العزل بالشكل الصحيح حيث أكتفى بقطع التيار الكهربائي من خلال المفتاح الكهربائي دون رفع الاسلاك من مآخذ القوى ( بلك سويج ) مما أدى الى تعرض العامل لللصعقة الكهربائية وحصول حالة التفريغ من خلال جسمه وساعد في ذلك الأرضية المغطاة بالماء وحين أنقاذ المصاب كان في حالة فقدان للوعي وتم أجراء التنفس الاصطناعي وبدأ بأسترداد وعيه غير أنه فارق الحياة أثناء نقله الى المستشفى ... أما المخالفات لتعليملت السلامة فهي كالآتي :-

    القيام بعمل كهربائي من قبل شخص واحد .. في حين أن العمل يجب أن يكلف به أكثر من شخص واحد .

    لم يتم أجراء العزل السليم بسحب ( البلك ) من مآخذ القوى ( بلك سويج ) مما أدى الى استمرار سريان التيار الى جسم المبردة وبالتالي حصول الصدمة الكهربائية .

    كان من المفروض الاستمرار بأجراء عملية التنفس الاصطناعي وعدم التوقف بمجرد ملاحظة أسترداد الوعي للمصاب وذلك مما أدى الى توقف القلب ثانية وفقدان الحياة ..

  4. #13
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية bashar sabeeh
    تاريخ التسجيل
    Jan 2006
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    269

    رد: الحوادث في محطات الكــهربــاء ... نقاط الخلل أين ؟... الدروس المستوحات ؟ .

    حادث محطة العزيزية الثانوية

    تم الطلب من مراقب المحطة بعزل أحد الخطوط لأغراض تنفيذ أعمال الصيانة وتم التوقيع على أمر العمل دون تحديد الخط المراد العمل عليه .... وكما تم مغادرة رئيس فريق العمل الى موقع العمل بدون التأكد من أتخاذ اجراءات العزل الأصولية ... وأثناء صعود العامل للعمل على الخط أصيب بصعق كهربائي أدى الى بتر الكف وجزء من القدم نتيجة التفريغ الكهربائي خلال جسم العامل ... أما المخالفات فتتلخص كالآتي :-

    عدم تأكيد رئيس فريق العمل من أجراءات العزل للخط المطلوب العمل عليه .

    توقيع رئيس فريق العمل على طلب أمر العمل دون تحديد الخط المطلوب العمل عليه .

    مغادرة رئيس فريق العمل المحطة الى موقع العمل قبل اجراء أعمال العزل .

    عدم اتخاذ الاجراءات الأصولية بأعمال التأريض لعدم امكانية ايصال القوى خلال العمل .

  5. #14
    رئيس قسم صيانة المعدات بادارة صيانة محطات التحويل الرئيسية الصورة الرمزية م/ مطلق العتيبى
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    kuwait
    المشاركات
    15

    رد: الحوادث في محطات الكــهربــاء ... نقاط الخلل أين ؟... الدروس المستوحات ؟ .

    كفاكم الله شر الحوادث الكهربائية
    ولكن لو أن كل مسؤول عن موقع صيانة
    فكر قليلا هل تم عزل المنطقة بالشكل المطلوب لما وقعت الحوادث
    ولكن ما يحدث أن هذا لمسؤول
    يريد فقط الاستعجال بالصيانه
    لكي ينتهي من العمل ويذهب لمزله
    ولكن هذا خطا كبير
    من وجهة نظري في أمور صيانة الاجزاء الكهربائية أطالة وقت الصيانة أفضل من قصر الوقت
    مما يترتب عليه راحة البال والسلامة للانسن والمعدة
    والله الموفق

  6. #15
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية bashar sabeeh
    تاريخ التسجيل
    Jan 2006
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    269

    رد: الحوادث في محطات الكــهربــاء ... نقاط الخلل أين ؟... الدروس المستوحات ؟ .

    حادث محطة الهارثة

    تم تكليف أحد العاملين بدرجة ملاحظ فني بأعمال الصيانة لصمام ذا حجم كبير فقام بأستخدام آلة الرفع ( GAIN BLOCK ) لرفع الغطاء العلوي للصمام مع حبل لربط الغطاء العلوي .
    أثناء عمل المومأ اليه انقطع الحبل المستهلك والذي لم يخضع لأي فحص أو عدم معرفة العاملين بطبيعة المعدات التي تناسب الاوزان المطلوب رفعها وكذلك مخالفة قواعد السلامة بالعمل تحت الأحمال المعلقة وأدى سقوط الجزء العلوي من الصمام الى بتر ذراع المومأ اليه .

  7. #16
    مدرس في الكلية التقنية- بابل- العراق الصورة الرمزية علي البكري
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    1,243

    رد: الحوادث في محطات الكــهربــاء ... نقاط الخلل أين ؟... الدروس المستوحات ؟ .

    بارك الله فيك استاذ بشار..على هذا الموضوع المهم جدا...حيث ان اغلب المهندسين و بقية الفنيين لم يدخلوا الدورات الضرورية و اللازمة قبل استلام العمل.......مع الشكر و التقدير

  8. #17
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية bashar sabeeh
    تاريخ التسجيل
    Jan 2006
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    269

    رد: الحوادث في محطات الكــهربــاء ... نقاط الخلل أين ؟... الدروس المستوحات ؟ .

    حادث محطة توليد بيجي الحرارية ( حادث محولة )

    أثناء العمل على رفع إحدى مراوح التهوية لمحولة (auto transformer ) تم تكليف أحد الفنيين العاملينعلى رفع المروحة والذي كان بالامكان رفعها بإخراجها من الجزء السفلي لمحامل المراوح .. ولغرض الاسراع بالعمل قام الفني بإخراج المروحة من الجزء العلوي للمحولة بعد صعوده الى المحولة وأثناء نزوله من الجانب الآخر للمحولة تعرض للصعق الكهربائي من محامل التيار (11kv ) ونتج عن ذلك إصابته بحروق شديدة توفي على أثرها في اليوم التالي ... أمــا المخالفات فكانت كالآتي :-

    عدم تنظيم أمر عمل كهربائي أصولي بالعمل .

    تكليف الفني الغير مخول بالعمل على المحولات حيث لم يسبق له العمل على المعدات الكهربائية ذات الضغط العالي .

    عدم وجود مسؤول فني مخول ذو خبرة بمرافقة مجموعة العمل الذي شمل المومأ إليه وعمال وقتيين عدد/2 .

    عدم غلق بوابة الشبكة وعدم وجود مراقبين من التشغيل أو السلامة لمنع دخول الغير مخولين بتنفيذ أعمال الصيانة .

    جهل العاملين بموقع العمل ومواقع الخطر .. وافتقار الموقع للعلامات التحذيرية للدلالة .

  9. #18
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية bashar sabeeh
    تاريخ التسجيل
    Jan 2006
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    269

    رد: الحوادث في محطات الكــهربــاء ... نقاط الخلل أين ؟... الدروس المستوحات ؟ .

    حادث محطة ديالى 400 ك.ف
    أثناء العمل على صيانة التكييف العائد الى محطة ديالى 400 ك.ف تم تكليف أحد العاملين مع فريق الصيانة بالتأكد من قطع التغذية ( الكهرباء ) على منطقة العمل من خلال بورد يحتوي على مجموعة كونتكترات 380 فولت ونتيجة لقلة خبرة العامل وقدم الكونتكتر 380 فولت وبطريقة غير صحيحة حاول قطع التغذية مما أدى الى حدةث أنفجار أدى الى حرق جزء من اليد وحروق في الوجه نقل على أثرها العامل الى المستشفى فوراً لتلقي العلاج الشيء الذي يستدعي الانتباه له هو عدم تكليف عامل قليل الخبرة في هذا المجال وتكليف فني مخول له الخبرة في التعامل مع هذه الحالات وأخيراً غياب الشخص المسؤول عن العمل عدم مراقبته سير العمل وخصوصاً أن كان يعلم أن هذا العامل أو الفني جديد أو قليل الخبرة ولم يسبق له التعامل مع هكذا أمور ...

  10. #19
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية Eng. Sohaib Hamdan
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    الدولة
    Riyadh
    المشاركات
    409

    رد: الحوادث في محطات الكــهربــاء ... نقاط الخلل أين ؟... الدروس المستوحات ؟ .

    مشكور اخي العزيز
    وبارك اله فيك
    بس انا لي عندك طلب اذا سمحت
    اذا في مجال تكون مشاركاتك القيمة بغلة عربية فصحى لاني بصراحى لااجيد لغة اخوتنا في العراق الشقيق
    وبارك الله فيك وجعل الله موضوعك بميزان حسناتك يا طيب


    ارجوا ان لا اكون تسببت لك باي ازعاج
    Eelectricl Engineer
    Eng.Sohaib Hamdan
    Power&Control

  11. #20
    مشرف قسم الموضوعات العامة الصورة الرمزية الاميرمحمد احمدمزيد
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    2,285

    رد: الحوادث في محطات الكــهربــاء ... نقاط الخلل أين ؟... الدروس المستوحات ؟ .

    مشكور اخى الكريم
    على المعلومات المهمة لكى يتجنب البعض هذة الاخطاء فيما بعد ويستفيد منها كل الاعضاء وربنا يستر ان شاء الله
    ولك تحياتى
    قال تعالى فَلَمَّا دَخَلُواْ عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَبَوَيْهِ وَقَالَ ادْخُلُواْ مِصْرَ إِن شَاء اللّهُ آمِنِينَ
    (يوسف 99 )
    [

صفحة 2 من 5 الأولىالأولى 12345 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. دورة Mark VI عربي لجميع المستويات
    بواسطة أشرف القنيط في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 36
    آخر مشاركة: 23-01-19, 04:26 PM
  2. استفسار؟ يتعلق بزيادة الحمل في محطات الكهرباء
    بواسطة ناهد اكرم في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 04-09-10, 03:37 PM
  3. الإسعافات الأولية عند الحوادث
    بواسطة Eng moncef manai في المنتدى نادى المهندسين
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 22-01-09, 05:39 AM
  4. نقاط كهربائية (1)
    بواسطة ghassan saad في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable