النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: عدادات عن طريق محولات التيار

  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    الدولة
    فلسطين
    المشاركات
    16

    عدادات عن طريق محولات التيار

    السلام عليكم
    آمل مساعدتي بتبيان الطريقة المستخدمة لديكم للمحاسبة على استهلاك الطاقة للمصانع
    حيث انني واجهت مشكلة في ان بعض المشتركين قد اشتكى من وضع عداد واحد لكل فاز واخذ مجموع القراءة حيث ان العدادت تأخذ من محول تيار وقد احضروا عدادا واحد 3 فاز نوع (ABB) لكن غير نختوم من الشركة والعد لديه اقل بنسبة كبيرة عن تلك العدادات علما اني قد شبكتها على نفس محول التيار مما قد جعل لدي شكوك بصحة العداد او بصحة التوصيل من نفس محول التيار لكن الفرق كبير بنسبة 20% فأكثر
    آمل ان تساعدوني حتى ننصف المشترك باخذ الاستهلاك الصحيح لديه


    شكرا جزيلا

  2. #2
    عضو فى مجلس إدارة المنتديات الصورة الرمزية م. حمدى ربيع
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    347

    مشاركة: عدادات عن طريق محولات التيار

    الأخ الفاضل

    بعد التحيه

    هناك العديد من العوامل المؤثره فى حساب الإستهلاك الكهربى بالطريقه التى تريدها ومنها على سبيل المثال
    هل نوع العداد الثلاثى المستخدم يتناسب مع التشغيل عن طريق محولات تيار أم لا ، حيث أنه توجد عدادات ثلاثيه لحساب الإستهلاك مباشرة ( على التيار ) بدون محولات تيار.
    هل محولات التيار مناسبه من حيث قيمة الإبتدائى للتيار المار فى الدائره ، ويجب أن تكون أكبر من أو تساوى أقصى قيمة تيار يمكن أن تمر فى هذه الدائره.
    هل العداد مجهز بحيث يقوم بضرب القراءه فى معامل التحويل ليظهر قيمة الإستهلاك الفعليه على الشاشه مباشرة بدون الحاجه لإجراء عملية الضرب يدوياً
    هل تغذية الأحمال تتم عن طريق أكثر من كابل على التوازى أم كابل واحد لكل وجه
    يرجى مراجعة ماسبق وإعادة طرح السؤال حتى تكون الإفاده للجميه
    مع تحياتى

  3. #3
    رئيس مجلس إدارة المنتديات و المشرف العام الصورة الرمزية sayed saad
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    6,262

    مشاركة: عدادات عن طريق محولات التيار

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة salam81
    السلام عليكم
    آمل مساعدتي بتبيان الطريقة المستخدمة لديكم للمحاسبة على استهلاك الطاقة للمصانع
    حيث انني واجهت مشكلة في ان بعض المشتركين قد اشتكى من وضع عداد واحد لكل فاز واخذ مجموع القراءة حيث ان العدادت تأخذ من محول تيار وقد احضروا عدادا واحد 3 فاز نوع (ABB) لكن غير نختوم من الشركة والعد لديه اقل بنسبة كبيرة عن تلك العدادات علما اني قد شبكتها على نفس محول التيار مما قد جعل لدي شكوك بصحة العداد او بصحة التوصيل من نفس محول التيار لكن الفرق كبير بنسبة 20% فأكثر
    آمل ان تساعدوني حتى ننصف المشترك باخذ الاستهلاك الصحيح لديه

    شكرا جزيلا
    اخى الكريم
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

    اولا يجب ان تعلم ان القدرة المقاسة بواسطة عداد واحد ثلاثى الأوجه تساوى مجموع القدرة المقاسة بواسطة الثلاثة عدادات احادية الوجه و اذا وجد اختلاف يجب معايرة الأجهزة كلها بواسطة اجهزة قياس قياسية و مقارنتها ببعضها حتى يمكن معرفة القراءات الصحيحة
    تحياتى
    مهندس / سيد سعد

    رئيس مجلس الإدارة و المشرف العام
    على شبكة منتديات رابطة مهندسى الكهرباء العرب
    منتديات نظم القوى الكهربائية و شبكات النقل



  4. #4
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    الدولة
    فلسطين
    المشاركات
    16

    مشاركة: عدادات عن طريق محولات التيار

    العداد الموجود يتناسب مع محول التيار المستخدم لكن اصبح لدي الشك بسبب عدم تساوي الاستهلاك لسببين
    1- ان يكون عداد 3 فاز (200/5) فيه عطل بسب عدم وجود اختام عليه من الشركة الصانعة
    2- وشك بان توصيل العدادات جميعها 3 فاز وكل عدادات الفاز على نفس محولات التيار اي توصيل ثانوي المحول الاول الى عداد فاز والى عداد 3 فاز وهكذا للفازات الاخرى اي قسمنا تحويل التيار الى عداد فاز والى عداد 3 فاز هذا شك لدي هل من الممكن ان يكون هذا السبب ويجب وضع محول تيار خاص بكل عدادا


    ولكم جزيل الشكر

  5. #5
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    10

    مشاركة: عدادات عن طريق محولات التيار

    زميلي العزيز
    ان القراءة الصحيحة للعدادات ذو محولات التيار تساوي
    ثابت العداد* نسبة تحويل محولة التيار المستخدمة\ نسبة تحويل محولة التيار للعداد

    حيث ان ثابت العداد يكتب عادة فوق قراءة الاستهلاك
    وان نسبة تحويل محولة التيار للعداد تكتب على لوحة بيانات العداد
    مع التقدير

  6. #6
    عضو فى مجلس إدارة المنتديات الصورة الرمزية hossam rashad
    تاريخ التسجيل
    Jan 2006
    الدولة
    QATAR
    المشاركات
    396

    Smile مشاركة: عدادات عن طريق محولات التيار

    الأخوه الأعزاء
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    بالنسبه لسؤالك وهو تركيب عدادثلاثى عن طريق محولات تيار فيجب أولا" معرفة ثوابت العداد كالثابت الميكانيكى للعداد وغالبا" يكون مكتوب عليه فمثلا الثابت الميكانيكى للعداد التشيكى(عداد ميكانيكى) = 0,1
    ويجب أخذه فى الأعتبار .
    أما عند حساب ثابت المحاسبه عموما"يكون كالتالى:
    ثابت المحاسبه= نسبة محولات التيار(مثلا" 200/5)*نسبة محولات الجهد(مثلا" 11000/110 عند تركيب عداد على الجهد المتوسط وتساوى واحد صحيح عند التوصيل المباشر بدونها)*الثابت الميكانيكى للعداد
    كميةالأستهلاك(ك.و.س)=قراءة العداد*ثابت المحاسبة
    مع ملاحظة أن سعة العداد يجب أن تكون مناسبه لخرج محولات التيار وهو كما ذكرت 5 أمبير فيكون سعة العداد المطلوبه هى عداد ذات سعة( 3*5 أو 3*5-10 أو 3*5-20 )أمبير.
    وفى الحاله الخاصه بك يحتمل الأتى:
    1- يمكن أن يكون العداد به خطأ ميكانيكى نتيجة وجود عطل داخلى به يمكن أصلاحه عن طريق متخصص.
    2-وجود عكس لفازات التيار أوعدم التاكد من توصيلها بالطريقة السليمه ( فازة التيار الأولى مع فازة الجهد الأولى وهكذا) فيسبب خطأ .
    3-تلاشى أحد فازات التيار أو الجهد الموصله للعداد (الجهد يساوى صفر أو التيار أيضا") يوجد خطأ وفى هذه الحاله يكون سبة الخطأ تساوى 33% وفى حالة 2فاز تكون 66%.
    وعموما" يجب أولا" معايرة العداد (الجديد )على عداد عيارى للتاكد من صلاحيته وتكون نسبة الخطأ المسموح به + أو- 2.5 %
    وأخير" أشكر القائمين على هذا المنتدى ولعلى أكون قد أصبت الهدف المرجو لتعم الفائده للجميع.
    أخوكم HOSSAM RASHAD

  7. #7
    عضو فى مجلس إدارة المنتديات الصورة الرمزية م. حمدى ربيع
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    347

    مشاركة: عدادات عن طريق محولات التيار

    شكراً للأخ الكريم Hossam Rashed على مشاركته ، ونتمنى دوام المساهمه .
    مع تحياتى للجميع
    م. حمدى ربيع

    سبحان الله وبحمده ... سبحان الله العظيم

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. محولات التيار -محولات الجهد ,واجهزة الوقايه والقياس
    بواسطة عمرو أحمد رشدى في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 19
    آخر مشاركة: 15-12-14, 11:04 PM
  2. محولات التيار/ محولات التوزيع
    بواسطة عبدالعزيزطمان في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 30
    آخر مشاركة: 30-06-14, 10:20 AM
  3. محولات التيار -محولات الجهد ,واجهزة الوقايه والقياس
    بواسطة عمرو أحمد رشدى في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 31-05-12, 11:04 AM
  4. دارات التحكم بسرعة محركات التيار المستمر عن طريق الثايرستورات
    بواسطة مفتاح القماطي في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 17-12-10, 08:45 AM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter