    اليوم بمشيئة الله وتوفيقه نبدأ الكلام عن التركيبات الكهربائية فى المبانى والمنشئآت
    أولاً دعونا نقسم المبانى الى عدة أنواع كلاً منها له متطلبات خاصة فى التركيبات والمستلزمات الكهربائية ومن هذه الانواع :
    1- مبانى سكنية (الفيلات - المنازل) .
    2- مبانى ومنشآت عامة (وهذه المبانى تختلف بإختلاف نشاط وطبيعة عمل المبنى والغرض المنشأ من أجله [فالمستشفيات مثلاً تختلف عن المدارس وهكذا ) .
    3- المصانع والورش .
    وتوجد بعض الانواع التى تأخذ طابعاً خاصاً مثل معامل التحاليل ومستودعات البتروكيماويات مثلاً .
    وسوف أقوم فى حديثى بتناول علاقة التصميم والمخططات متمثلة فى الاستشارى أو جهاز التصميم الذى قام بوضع المخططات والتصميمات والمواصفات وبين المقاول (جهاز التنفيذ) وبين جهاز الاشراف على التنفيذ وإستلام الاعمال المنفذة .
    أولاً متطلبات بنود الاعمال الكهربائية :
    1- دائماً يحمل على كل بند من بنود وحدات الاضاءة ومفاتيح تشغيل وحدات التكييف ومراوح الطرد ومخارج البرايز بأنواعها كل ما يلزمه من موصلات ومواسير وملحقاتها وأعمال الحفر والردم لزوم التركيبات والتكسير والتمديدات الكهربائية وكذلك مفاتيح التشغيل لوحدات الاضاءة والمراوح التى تركب بالسطح أو بالسقف ما لم ينص خلاف ذلك بالمواصفات المعدة سلفاً من قبل جهاز التصميم .
    2- يشترط على المقاول تقديم جميع العينات والكتالوجات الخاصة بتنفيذ جميع بنود العقد لإعتمادها من قبل جهاز الإشراف على التنفيذ والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية وكذلك تقديم المخططات التنفيذية التى سيقوم بتنفيذها وهذا قبل التنفيذ ( الفرق بينهذه المخططات وبين المخططات المعدة من قبل جهاز التصميم هو إقتراحات المقاول لتعديل بعض المسارات أو المخارج حسب مرئياته على الطبيعة وذلك أيضاً لإعتماد تلك المخططات) وفى نهاية المشروع يقوم المقاول بعمل مخططات أخرى تسمى As built drawings وهذه المخططات تحمل ما تم تنفيذه فعلاً . ويجب توحيد النظام بطبيق المواصفات القياسية العالمية ويجب على المقاول مراجعة المخططات المستلمة من جهاز التصميم وبنود المقايسة وقراءة المواصفات المرفقة بالمخططات وأى إختلاف بين المخططات والمواصفات يرجع فيه لجهاز الاشراف .وتشتمل المهمات والادوات والاجهزة الكهربائية والتى سوف تكون مواضيع مشاركتنا القادمة بإذن الله تعالى على :-
    لوحات التوزيع بأنواعها ومشتملاتها .
    وحدات الاضاءة بجميع أنواعها ومشتملاتها .
    المواسير الصلب المجلفن وملحقاتها .
    البرايز العادية والقوى وجميع المآخذ الكهربائية .
    أعمدة إنارة الموقع العام وإنارة الواجهات بمشتملاتها .
    الموصلات والكابلات بأنواعها .
    وحدات التوليد الكهربائية وملحقاتها .
    المصاعد الكهربائية وملحقاتها .
    مكونات شبكة نظام الوقاية من الصواعق الجوية .
    لوحات التشغيل والتحكم لمضخات المياه .
    الاجراس الكهربائية .

  2. #2
    رئيس مجلس إدارة المنتديات و المشرف العام الصورة الرمزية sayed saad
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    6,261

    مشاركة: بداية الكلام فى التركيبات الكهربائية

    اخى الكريم ziad ahmed
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    كلمة الشكر لا تعطيك حقك و هذا ما ننتظره من مهندس ممتاز مثلك
    و لكن كل الذى اقوله لك جزاك الله عنا خيرا جعل كل حرف فى هذة المقاله فى ميزان حسناتك
    مع تحياتى
    مهندس / سيد سعد

    رئيس مجلس الإدارة و المشرف العام
    على شبكة منتديات رابطة مهندسى الكهرباء العرب
    منتديات نظم القوى الكهربائية و شبكات النقل



  3. #3
    عضو فى مجلس إدارة المنتديات الصورة الرمزية م. حمدى ربيع
    تاريخ التسجيل
    Dec 2005
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    347

    مشاركة: بداية الكلام فى التركيبات الكهربائية

    الأخ الكريم Ziad Ahmed

    نشكر لك مجهودك الرائع فى مقالك ، ونسأل الله أن يجزيك خيراً.

  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية م / عمرو جعفر
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    Egypt
    المشاركات
    46

    مشاركة: بداية الكلام فى التركيبات الكهربائية

    فى بداية اود الشكر على المجهود الرائع و اتمنى ان لالا يتحول الموضوع الى ردود شكر من الاعضاء مما يؤدى الى عدم ترابط الموضوع
    ارجوا من الدكتور سيد ان يضيف خاصيف "الشكر" الموجودة فى معظم المنديات ولا تاخد حيز من الموضوع الاصلى

    لتترك الفرصة لمنقاشته بحرية وترتيب

  5. #5
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية ziad ahmed
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    k.s.a
    المشاركات
    163

    مشاركة: بداية الكلام فى التركيبات الكهربائية

    أنا متشكر جدا جدا لكل من قدم الشر لى مع انى لا استحقه أسأل الله أن يوفقنا جميعاً لخدمة أمتنا ومنتظر المناقشات حول الموضوع والله الموفق

  6. #6
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية ziad ahmed
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    k.s.a
    المشاركات
    163

    مشاركة: بداية الكلام فى التركيبات الكهربائية

    أقصد من قدم الشكر آسف على الخطأ المطبعى

  7. #7
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية ziad ahmed
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    k.s.a
    المشاركات
    163

    مشاركة: بداية الكلام فى التركيبات الكهربائية

    ويستمر الحديث عن التركيبات الكهربائية فى المبانى :
    أزلاً : الموصلات الكهربائية (single core , pvc, stranded copper conductors ) :-
    * لا بد أن تكون جميع الموصلات من النحاس الاحمر المجدول المرن الجيد التوصيل للكهرباء والمعزول بكلوريد البوليفينيل (p.v.c ) والجهد المقنن له 450/750 فولت ويتحمل حتى درجة حرارة 85 درجة مئوية وطبعاً non shethed وتكون مقاسات المواصلات للدوائر على النحو التالى :-
    * الدائرة الرئيسية للإنارة يكون مقاس الموصل إما (2*4 مم2 +2.5 مم2 للأرضى ) أو يكون المقاس (2*6 مم2 +2.5 مم2 للأرضى ) (طبعاً حسب نوع الاضاءة المركبة يعنى فلورسنت 4*20أو 2*20أو 4*60أو سبوت لايت عاكس مثلاً )وهذه الانارة الداخلية للمبنى أما الإنارة الخارجية فيكون مقاس الموصل للدائرة الرئيسية إما (2*6مم2 +2.5 مم2 للأرضى ) أو يكون المقاس (2*10مم2 +6 مم2 للأرضى )حسب المركب أيضاً (يعنى كشافات زئبقية 400 وات أو كشافات هالوجين 250 وات أو جلوبات كروية مثلاً وهكذا) .
    * الدوائر الفرعية للإنارة ومراوح السقف يكون مقاس الموصل (2*2.5 مم2 +1.5 مم2 للأرضى)(والدائرة الفرعية أقصد بها وحدات الاضاءة داخل الدائرة الرئيسية الموصلة على الكابل مباشرة الى لوحة التوزيع) .
    * الدائرة الرئيسية للبرايز العادية (أقصد بها برايز 110 فولت وتوجد ببعض الدول العربية) وبرايز القوى وأقصد بها برايز 220 فولت المستخدمة للأغراض العادية (وأقصد بالاغراض العادية الحمال العادية والتى ليس بها تسخين أو تبريد أة تيار بدأ مثلاً ) يكون مقاس الموصل (2*6مم2 +2.5 مم2 للأرضى ) .
    * الدوائر الفرعية للبرايز العادية وبرايز القوى يكون مقاس الموصل (2*4مم2 +2.5 مم2 للأرضى ) .
    * مفاتيح التشغيل لوحدات التكييف يكون مقاس الكابل إما (2*6مم2 +2.5 مم2 للأرضى ) أو (2*10مم2 +6 مم2 للأرضى ) (حسب قدرة المكيف ومرفق جدول رقم (1) يبين مقاطع الموصلات وسعات القواطع الاوتوماتيكية breakers لبعض وحدات التكييف المجزأة يعنى الشباك والاسبليت والكاسيت).ويشترط عند التوصيل لوحدات التكييف أن يوصل الكابل قطعة واحدة رأساً الى قاطع مستقل لكل مكيف بلوحة التشغيل الفرعية بالدور الموجود به المكيف .
    * دوائر برايز القوى الكبيرة التى يصل حملها الى 40 أمبير أيضاً توصل بكابل قطعة واحدة رأساً الى قاطع مستقل بلوحة التوزيع .ويكون مقاس الكابل (2*10مم2 +6 مم2 للأرضى ) .
    * موصلات أنظمة النداء الصوتى وإنذار ضد الحريق (وسوف يكون لهذه الانظمة حديث مستقل بإذن الله)تكون (2*1.5مم2 +1.5 مم2 للأرضى ) .
    واريد فى نهاية حديثى أن أنوه عن امرين :
    أولاً : أن هذه المعلومات مستقاة من مواصفات تم إعدادها لبعض المشاريع ارجو أن ينال أصحابها الاجر والثواب لكنى لا أعرفهم حتلاى أستأذن منهم بعرضها .
    ثانياً أن كلامى هنا على المبانى الحكومية لذلك تلاحظون كبر السعات الى حد ما أما فى الوحدات السكنية فإن السعات تكون اقل من ذلك .
    وللحديث بقية آسف ان كنت أطلت عليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  8. #8
    V.I.P Member الصورة الرمزية dyiaeldeen
    تاريخ التسجيل
    Dec 2006
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    1,795

    رد: بداية الكلام فى التركيبات الكهربائية

    لك جزيل الشكر أخى الكريم على هذا الشرح المُسهَب للتركيبات الكهربية
    جزاك الله خيراً

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. بحاجة إلى قائمة للتشييك على الأعمال الكهربائية في المباني - مهم
    بواسطة abdulellah في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 10-04-11, 01:40 PM
  2. التركيبات الكهربائية
    بواسطة nevine samir في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 28-03-10, 11:08 PM
  3. رد: التركيبات الكهربائية
    بواسطة attia mohrrim في المنتدى قسم تصميم أنظمة التيار الخفيف light current systems
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 15-07-08, 02:45 PM
  4. حماية التركيبات الكهربائية
    بواسطة م/ ظافر معيوف داحس في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 20-11-07, 09:27 PM
  5. بداية نقل الطاقة الكهربائية وقصة حرب التيار الكهربائي
    بواسطة عبدالله زمان الميرزا في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 09-08-07, 07:25 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter